Stránka 2 z 2
Re: Off-grid 1F měnič: připojení měniče k PE
Napsal: ned črc 06, 2025 1:10 pm
od Youda
eduard22 píše: ↑ned črc 06, 2025 11:44 am
Z trafa nevede N, jen 3 dráty tří fází. A zpětný proud (do sbernice N a pak dále do PEN) při zatížení jediné fáze pak teče do dtrafačky skutečně zemí - PEN :-/
Edo pozor, tohle je častý omyl. Bohužel už byl zopakován tolikrát, že se stal skoro pravdou.
Od vesnického trafa vedou jak tři fáze, tak i PEN vodič.
- VN strana (22kV) distribučního trafa je zapojeno do trojúhelníka. Tam PEN skutečně nevede. K přenosu energie zde PEN ani není potřeba.
- NN strana (400V) distribučního trafa je zapojena do hvězdy. Střed hvězdy je vyveden jako PEN a vede až k jednotlivým odběrným místům.
- PEN vedoucí z NN strany musí být každých X desítek metrů znovu uzemněn. Část zpětného proudu z 1f spotřebičů tedy poteče zemí, ale primární zpětnou cestou je skutečný celistvý vodič.
vedeni_na vesnici.jpg
To průběžné uzemňování PEN viz video níže:
- u vedení vzduchem každých 500m
- u vedení kabelem každých 200m
Ano, virtuální N lze na třífázové síti vytvořit jako plovoucí, ale to je vlastně poruchový stav. A chová se to přesně ja píšeš, hoří pak tepelná čerpadla, televize, žárovky.
PS:
Komu nestačí text výše, ten nechť se podívá na krásné video od našeho oblíbeného pana profesora Ing. Richarda Poula níže.
Video je sice o metodách měření odporu zemní smyčky, ale popisuje tam mimo jiné právě to, jak se provádí vedení od vesnického transformátoru směrem k odběratelům.
https://www.youtube.com/watch?v=rMgCQoPZShQ
poul zem.png
Re: Off-grid 1F měnič: připojení měniče k PE
Napsal: ned črc 06, 2025 1:51 pm
od Cmrnda
Youda píše: ↑ned črc 06, 2025 12:45 pm
To víme všichni ty šašku. Proto to asi píšu.
jo tááák, ty to píšeš schválně špatně tak, protože všichni vědí jak to má být.
Youda píše: ↑pát črc 04, 2025 3:57 pm
U mne je to jednoduché:
- N z DS tedy má u mne stále ten samý potenciál jako N z FVE a úplně ten stejný potenciál jako PE.
To bys měl jít radit do Kocourkova...

Re: Off-grid 1F měnič: připojení měniče k PE
Napsal: ned črc 06, 2025 2:12 pm
od eduard22
Youda píše: ↑ned črc 06, 2025 1:10 pm
eduard22 píše: ↑ned črc 06, 2025 11:44 am
Z trafa nevede N, jen 3 dráty tří fází. A zpětný proud (do sbernice N a pak dále do PEN) při zatížení jediné fáze pak teče do dtrafačky skutečně zemí - PEN :-/
Edo pozor, tohle je častý omyl. Bohužel už byl zopakován tolikrát, že se stal skoro pravdou.
Od vesnického trafa vedou jak tři fáze, tak i PEN vodič.
- VN strana (22kV) distribučního trafa je zapojeno do trojúhelníka. Tam PEN skutečně nevede. K přenosu energie zde PEN ani není potřeba.
- NN strana (400V) distribučního trafa je zapojena do hvězdy. Střed hvězdy je vyveden jako PEN a vede až k jednotlivým odběrným místům.
- PEN vedoucí z NN strany musí být každých X desítek metrů znovu uzemněn. Část zpětného proudu z 1f spotřebičů tedy poteče zemí, ale primární zpětnou cestou je skutečný celistvý vodič.
......
Dík za poopravení!