Re: Průřez kabelů vs. měnič

Napsal: stř črc 02, 2025 5:49 pm
od eduard22
Youda píše: stř črc 02, 2025 9:35 am .....
Jediná opravdu spolehlivá metoda je, mít celý okruh zcela oddělený od sítě, tedy provozovat tu FVE v ostrovním režimu. Jenomže to už pak není o mikroinvertorech, potřebuješ navíc baterky, lepší střídač a celé se to komplikuje a prodražuje. A pro dva panely to nemá moc smysl.
.....
Podepisuji v plném rozsahu! :D

Re: Průřez kabelů vs. měnič

Napsal: stř črc 02, 2025 6:55 pm
od Cmrnda
eduard22 píše: stř črc 02, 2025 5:49 pm
Youda píše: stř črc 02, 2025 9:35 am .....
Jediná opravdu spolehlivá metoda je, mít celý okruh zcela oddělený od sítě, tedy provozovat tu FVE v ostrovním režimu. Jenomže to už pak není o mikroinvertorech, potřebuješ navíc baterky, lepší střídač a celé se to komplikuje a prodražuje. A pro dva panely to nemá moc smysl.
.....
Podepisuji v plném rozsahu! :D
Aby ses neupsal :lol: Nevím co Youda myslí tím "zcela oddělený od sítě", ale je zde pořád ATS (TS). Ten žádnou baterku nepotřebuje. Když to vezmu od základu, tj. jako jsem to měl kdysi já, 1x panel za 4.000,-, 1x buck za 80,- 1x sinus měnič za 3.800,- a později 2x relé s cívkou 220V za 250, - (obě) Tak nic komplikovanýho se neprodražilo, naopak, byla to kvalitní metoda za malý peníz.

Re: Průřez kabelů vs. měnič

Napsal: čtv črc 03, 2025 8:16 pm
od eduard22
Myslím že tím myslel AC výstup z měniče, že je jakože jen do domu - do podružných jističů, nebo do samostatné domácí sítě - jak to má tchán prodlužkama... na velestarým baráku a tedy že není AC OUT spojen se sítí galavnicky vůbec!

To že je pak záloha FVE ze sítě, ať už externí nezávislou trafonabíječkou, nebo interní - integrovanou (a tak programovatelnou) ale taky oddělenou galvanicky od výstupu měniče, není spojení se sítí a považuji to za zcela oddělený od sítě

Já to mám oddělený "jen" na vzdálenost kontaktů ručního přepínače sítí 1-0-2 co slouží jen pro přepnutí podružných jističů a sběrnice N zpět na DS a jen v případě poruchy nebo servisu FVE 8-) a tchán má oddělené od sítě přes 10m :lol: (má v baráku staré rozvody TN-C a tak si pro vyšší bezpečnost udělal z FVE nezávislý rozvody na povrchu včetně povrchových krabic jak v kravíně, porůznu chodbama a provrtal např do obejváku jen průchod prop zásuvku a pod., ale bezpečné TN-S s nezávislým jištěním s Fi chráničem :D )

Re: Průřez kabelů vs. měnič

Napsal: čtv črc 03, 2025 9:12 pm
od Youda
Nedávno ke mě dorazila kontrolní skupina z nástupnické organizace po nechvalně známém "Útvaru netechnických ztrát ČEZ".
Zdálo se jim, že přes léto nějak málo odebírám ze sítě. Rozebrali to pěkně, vše si proměřili a pořídili video-dokumentaci od první minuty do poslední. Mimo jiné kontrolovali i přetoky.

Ukázalo se, že FVE provozovaná v ostrovním režimu je fakt výborná věc: Letní odběr nula, přetoky za posledních 7 let také nula. Záloha z DS pomocí ATS funguje automaticky. Tak je to asi dobrý.

Vylekali mne dost, ale byli slušní, příjemní, profesionální.

PS: Minulý měsíc přijela jiná parta, tentokrát jednomužná. Vyměnila mi elměr za 4Q s online odečtem.

Re: Průřez kabelů vs. měnič

Napsal: pát črc 04, 2025 12:19 am
od vata
Jo, u mě byli před pár lety taky, vyměnili mi starého křižíka za novější elektroměr, asi se jim taky nezdála má letní nespotřeba. Ale vzhledem k tomu, že sloupek je relativně daleko od baráku, ani jsem o nich nevěděla...
Hele Youdo, jak máš zapojeno to ATS? Omlouvám se že zklouzávám sobecky off-topic. Narážím na tohle vlákno: viewtopic.php?t=3754, sice už vím, jak to musím udělat abych byla klidná, že mě budou jistit fíčka, ale pořád mě to téma dráždí, pořád budu divný pocit propojit před před přepínačem v měniči N měniče s PE od TN-S distributra, a tedy defakto připojit ostrov jednou rukou galvanicky k DS...