Stránka 2 z 2
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: pát dub 03, 2026 11:46 pm
od Jirka77
to jsi asi nepochopil princip paralelniho chodu invertoru prifazovaneho k siti

Ty jsi porad u axpertu king ktery ale neni plne hybridnim menicem, ty ostatni musi kopirovat sinusoidu site a musi dodrzovat "gridkody" tedy soubor nastaveni frekvencnich rozsahu a napeti, napr. kdyz frekvence jde nad 50.05hz tak musi zacit snizovat vykon pretoku a pod. Pri vetsi odchylce nahoru se pretok uplne zakaze, restart je treba 10 min nabeh zas na vykon, pripadne pokud je odchylka prilis velka odpoji se do ostrova, znovupripojeni zas az sit bude po nejakou dobu v limitech a rekonekt k siti opet treba 10 min. To jsou specifika paralelniho provozu, to tyhle cinske hobby hracky neresi protoze paralelni provoz neumi.
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 9:28 am
od eduard22
Přesně tak Jirka77 , někdo tady furt motá dokopy měnič
ostrovní s měničem s
výstupem paralerně připojeným do DS!
A možná ještě zaměnil: pouhé měření Hz v DS s výstupními Hz z měničů... Totiž paralerně připojený k DS se přetláčí se sítí ani ne tak vyšším napětím, jako spíše frekvencí!
Co by mu bylo platné vyšší napětí ale v nesprávný okamžit AC vlnění?... Kdyby tlačil do DS sice 400V, ale třeba opačným směrem!? (proti momentální fázi v DS...). A naopak je schopen do DS dodávat máli na výstupu i jen 100V, ale ve správný okamžik - jeli v DS momentálně sinusouda na úrovni 99V.
Napěťově měnič DS nepřetlačí, na to
je DS přiliš tvrdá, pominuli odpor vedení..., ale požduchává jí hlavně správnou frekvencí!
U ostrovu je frekvence nezávislá a neníli AC výstup měniče připojen do DS, je +- šupafuk jaké je vůči DS.
Přesto se snaží poloostrovy ála Axperty svoje Hz synchronizovat s HZ v DS,
ale jen pro případ Bypass, aby nedostaly spotebiče a kontakty relé prdu přepnutím na zdroj zrovna v protifázi... a přepnutí bylo hladké.
Pakliže se Hz v DS příliš rozejdou, ostrovní měnič ji začně ignorovat a jede si svojich nezávislých 50Hz a pokouší se ji změnit a opět sychronizovat s DS jen až se v DS Hz ustálí v dané toleranci.

Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 10:51 am
od Jirka77
paralelne bezici invertor pokud chce tlacit pretok musi prizvednout napeti pak energie tece do site, s frekvenci samozrejme nema sanci pohnout. Tak funguji treba rotacni generatory u malych vodnich elektraren, ale ale i 1000MW soustroji v temeline tam proste turbina predava energii a urychluje rotor generatoru ktery ale tvrde drzi sit a ten tlak na jeho urychleni oproti siti umoznuje transfer energie do site a tim ze mohou ridit buzeni rotoru generatoru tim muzou menit prenaseny vykon a pak samozrejme take clonenim prutoku pary pres turbinu a jejim tlakem. Tenhle princip ale invertory nepouzivaji, ty muzou pres upravu sirky pulsu PWM menit napeti a to take pouzivaji a kdyz jsou 2 zdroje spojene paralelne tak vzdy tece energie z toho s vyssim napetim do toho s nizsim.
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 12:22 pm
od Humux
Jirka77 píše: ↑pát dub 03, 2026 11:46 pm
ktery ale neni plne hybridnim menicem
Buďto hybrid je a nebo není, žádnej "polo-hybrid" neexistuje.
Tyhle i drahý měniče, co jsou přisátý na sít, se po výpadku proudu vypnou. Blbější už to bejt nemůže. O to jde. Co se týče "ostrovního měniče", to je měnič do auta. Tohle je velice výhodný při sériových spojeních s měniči který se obvykle napojujou na DS. Jak selže MASTER, tak celá kaskáda padne. Narozdíl od paralelu nepotřebuje rozvod oscilátoru do všech měničů, jenže to jde přes MCU, tak musí být procesory pro paralelní provoz stejně uspořádány.
A udělat z měniče do auta systém KING II, s dvojí konverzí, je strašně jednoduchý. Je to taky velice dobrý způsob směšování napětí (teoreticky určitě). A né jako u těch ..., jde, nejde ...

Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 1:18 pm
od Jirka77
ty furt obhajujes axp. king ale ono to je reseni jen aby to splnovalo nejake nase blbe narizeni, jinak jsi vzdy odkazan jen na vykon menice coz je omezujici a vzdy tam mas ztraty na menici coz treba victrony nemaji proste jsou pruchozi in>out a menic jen pridava. Nic proti nekomu to treba takhle vyhovuje ale me ne. A ano ten axp. king by se dal povazovat za polohybrid protoze umi vyuzivat sit pro dososavani energie ale neumi do site exportovat, tj neni to plny hybrid ale ani plny ostrov.
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 2:10 pm
od Humux
Jirka77 píše: ↑sob dub 04, 2026 1:18 pm
ty furt obhajujes axp. king ale ono to je reseni jen aby to splnovalo nejake nase blbe narizeni
No tak ten king to právě nesplňuje. Systém je vynikající, tj. bez zásahu do DS. A né rvát proud vexlákům za pakatel ... Jestli beru co se píše, tak účinnost 96% měnič a 93 - 99% MPPT, pozor neplést si "hledání MPPT" s účinností cívkového převodníku. A řekněme Victron má s ím železem tak 70%, odhadem ...
Hybrid je názvoslovím jak množina nebo směs funkcí a co já vím, ale nějaký skoro nebo tak trochu bejt nemůže.
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 2:20 pm
od Jirka77
Kdo rika ze rvu kwh vexlakum, ani watt do site, ale jelikoz mam velkou spotrebu tak jsem vetsinu casu ongrid protoze proste nemam dost vyroby a kdyz mam tak se to samo odpoji do offgridu, ale vetsinu casu potrebuju pomoc site, vzdycky tam mam aspon 2kw spotreby 24/7 kdyz jsem ongrid staci drzet asi +400watt setpoint a za rok mam nulovy pretok. Pokud bych casem mel spotrebu mensi tak pojedu proste offgrid na 20% se to prepne na sit jako ostatni ostrovane. King. je pouze jiste "reseni" na nasi stupidni legislativu nic vic a je to za cenu ze tam mas trvale ztratu na menici, na vstupu na usmeronovaci a jsi vzdy omezen vykonem stridace.. takze nic moc za me, ale nekomu to asi vyhovuje. Ja mam proste jine potreby tak me vyhovuji victrony tedy jeden ja mam 12.2kwp ale mam 1x 5000va stary multiplus I.
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 2:31 pm
od Humux
Jestli je u měniče KING malej výkon, tak si přidej do série nějakou jednoduchou srajdu co dělá přetoky, nic to nebude vadit protože budeš posílat do svý vlastní sítě.
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 2:40 pm
od Jirka77
ale me to pretoky nedela

Vse je o vhodnem nastaveni a spotrebicich. Ja tyhle hobby menice ala axpert neodsuzuju ale osobne bych si to nekoupil, uz jsem jich par opravoval a videl jsem dost..
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 3:21 pm
od Humux
Jirka77 píše: ↑sob dub 04, 2026 2:40 pm
Ja tyhle hobby menice ala axpert neodsuzuju ale osobne bych si to nekoupiil
Já je neprodávám, a taky bych si ho nekoupil. Přihodím k auto měniči MPPT modul nebo nabíječku, nebo obojí a je to hotový. A hlavně si to nastavím podle sebe a né se stupidně nastavenou nabíječkou, buď se nabíjí nebo vybíjí a nebo nic, grrrr...
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 6:08 pm
od Jirka77
takhle mnozi z nas zacinali pred mnoha lety s mppt baterkou a menicem do auta, je to takove ekonomicke reseni

Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 6:24 pm
od Humux
Jirka77 píše: ↑sob dub 04, 2026 6:08 pm
takhle mnozi z nas zacinali pred mnoha lety s mppt baterkou a menicem do auta, je to takove ekonomicke reseni
Dřív ty měniče levný nebyly, a sinus neměl žádný. Kdybych začínal dneska, tak volím jedině formu dvojí konverze místo rachtajícího relé s cívkou. Brrr. Spínání mám s SSR a lepší je jen ta dvojí konverze. Teď už to bourat nebudu, mám to sladěný, dobře naprogramovaný a okruhy jsou tomu přizpůsobeny.
Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 7:35 pm
od Jirka77
tobe rachta rele v makovici tvl, ale pobavil

Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: sob dub 04, 2026 8:41 pm
od Frantom
Humux píše: ↑sob dub 04, 2026 12:22 pm
Buďto hybrid je a nebo není, žádnej "polo-hybrid" neexistuje.
Tyhle i drahý měniče, co jsou přisátý na sít, se po výpadku proudu vypnou.
Jen je potřeba definovat to "vypnutí"
I obyčejný GW co mám přisátý na síť, pořád živí backup stranu. Žádné vypnutí nepozoruji!
Pouze odpojí výstup do DS. Pokud mám barák přepnut na Backup (v sezóně skoro pořád), tak ani nevím že nějaká síť vypadla.
Zjištuji to až později když přestane fungovat internet nezálohováného poskytovatele

Re: Nestabilita EU sítě v 22:00 kvůli větrníkům
Napsal: ned dub 05, 2026 8:11 am
od eduard22
Frantom píše: ↑sob dub 04, 2026 8:41 pm
Humux píše: ↑sob dub 04, 2026 12:22 pm
Buďto hybrid je a nebo není, žádnej "polo-hybrid" neexistuje.
Tyhle i drahý měniče, co jsou přisátý na sít, se po výpadku proudu vypnou.
Jen je potřeba definovat to "vypnutí"
I obyčejný GW co mám přisátý na síť, pořád živí backup stranu. Žádné vypnutí nepozoruji!
Pouze odpojí výstup do DS. Pokud mám barák přepnut na Backup (v sezóně skoro pořád), tak ani nevím že nějaká síť vypadla.
Zjištuji to až později když přestane fungovat internet nezálohováného poskytovatele
Jenže takový to Backup utáhne zpravidla jen 3,6 kW (16A) přitom tady někdo brečel že 5-6 kW je málo z ostrovního měniče.
Navíc na z OnGridu z BackUpu jde jen jeden okruh domu (16A), kdežto já z ostrovního vystupu byť 1f ale 25A táhnu celý barák, všechny okruhy jakoby stale v BackUpu

Poloostrovům zdar!