Stránka 2 z 2

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: úte kvě 10, 2022 6:13 am
od shmaic
Prosím k tématu.

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: úte kvě 10, 2022 6:58 am
od Brbla
shmaic píše: pon kvě 09, 2022 11:22 pm Ahoj,
Po instalaci Goodwe 10 ket mi po testu v pv master vyskočily hlášky:
CS: L1 fáze CT připojení je chybné
EN: L1 phase CT connection in wrong phase
Takto i pro L2 a L3.

Je to stejný případ jako výše v tomto fóru a nebo se jedná o něco jiného? Řešit nebo ignorovat.
Je třeba překontrolavat sled fází a překontrolovat, zda jsou správně (pořadí a orientace) namontovaná čidla (snímače).

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: úte kvě 10, 2022 7:00 am
od shmaic
Děkuji, již jsem reklamoval.
Uvidíme, jak se k tomu postaví.

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: stř kvě 11, 2022 8:34 am
od shmaic
Tak chlapi přišli, proměřili a vše prý sedí. Testy v PV master prý nefungují. Podotýkám, že přišla jiná skupina z téže firmy (subka od CEZu).
Ano, taky mi to přijde více, než divné.
Nicméně soustava tak nějak funguje, takže do toho rýpat nebudu.

Přišli jste někdo na způsob, jak bez exportu dat počítat cykly baterie? V PV master jsem nic takového nenašel.

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: stř kvě 11, 2022 10:58 am
od Brbla
shmaic píše: stř kvě 11, 2022 8:34 am Tak chlapi přišli, proměřili a vše prý sedí. Testy v PV master prý nefungují. Podotýkám, že přišla jiná skupina z téže firmy (subka od CEZu).
Ano, taky mi to přijde více, než divné.
Nicméně soustava tak nějak funguje, takže do toho rýpat nebudu.

Přišli jste někdo na způsob, jak bez exportu dat počítat cykly baterie? V PV master jsem nic takového nenašel.
To je tak - systémy těhle hybridů jsou udělané tak, aby i zvědavý neaiťák měl nějaké zajimavé fotogenicky vypadající informace aniž by musel vynaložit jakékoliv úsilí.
Pokud někdo chce víc, musí přiložit ruku k dílu. Většina z nás proto používá home assistant, sbírá si data a s těma pak provádí různé kejkle.
Tendle softík lze rozběhat na arduinu, pro GW je v tom odladěnej plugin pro sběr dat v lokální síti a dat je k dispozici přehršel. Vřele doporučuju.

A teď k tomu dotazu - z home assistantu vybagruju energii, která šla do a z baterek, podělením kapacitou baterie lze získat počet full cyklů.

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: stř čer 08, 2022 10:27 am
od shmaic
Díky, už také měřím cykly. HA rules :myeyes:

No a k tomu špatnému zapojení - překvapivě jiné výsledky z testu měřiče vychází, pokud odpojíte komplet celý barák. Pak dojdete k akurátnímu výsledku. Když je spotřeba, test může mít zkreslené výsledky.

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: pát črc 01, 2022 1:05 pm
od Kamilos
Chci se zeptat zda je dobré nechat udělat k měniči goodwe gw10k-et přepínač sítí a nebo je to zbytečné
? Děkuji

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: pát črc 01, 2022 5:42 pm
od Diablo007
Záleží na tom zda chceš zálohovat celý dům manuálně a nebo mít jen zálohování část která bude trvale na backup . Ale dost často se dnes již dává automatické přepnutí zálohy pomocí dvou navzájem blokačních relé. Toto by ti ale měla nabídnout instalační firma

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: úte srp 02, 2022 5:05 pm
od JTý
Alchemix píše: úte úno 01, 2022 10:44 am Ahoj všem odborníkům.
Mám nainstalovanou FVE od minulého roku. cca 8kwp na střeše, Pylontech Force H2 14,2kwh a střídač Goodwe GW10K-ET. Když dám v PV masteru "zkoušku instalace měřiče" tak mě to po chvíli vyplivne verdikt že fáze 1,2,3 CT připojení je reverzní. (viz. foto na odkaze v google fotkách)
https://photos.app.goo.gl/rt8nSn9XJzS4WsmN7

Je to špatně? Vadí to něčemu?
díky
Dnes jsem si s nastavením hrál a stalo se mi něco podobného. Zjistil jsem, že systém musí být v ustáleném stavu po restartu, kdy je vidět správný tok z panelů, do baterky a do sítě. Pak mi test vyšel OK. Zdá se, že když jde proud ze sítě do systému, tak to hlásí tyto chyby.

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: pon srp 15, 2022 9:55 am
od Alchemix
Ok, vyzkouším to znovu otestovat. Teprve minulý měsíc nainstaloval ČEZ čtyřkvadrantní elektroměr a vypnul jsem "power limit" (omezuje přetoky do sítě)
Takže uvidíme co to ukáže ;-)
díky za tip

Re: Goodwe GW10K-ET - zkouška instalace měřiče

Napsal: čtv srp 18, 2022 4:16 pm
od Alchemix
tak u mě stále stejný problém. Takže opravdu jsou asi nainstalované obráceně.
Pořeším s firmou ať to napraví.