Stránka 2 z 2

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Napsal: čtv lis 24, 2022 8:39 pm
od Diablo007
A jaké hodnoty napětí máš v use u Kings tím bych začal

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Napsal: pát lis 25, 2022 11:16 am
od rendy1
Samozrejme , parameter USE u Slave meniča som nastavoval z manuálu baterii Dyness, teda :
bulk: 53,5 V
float: 52,5 V
cutt off: 47 V

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Napsal: pát lis 25, 2022 9:40 pm
od Diablo007
U paralelně spojených měničů se parametry mezi sebou propisuji proto mne překvapuje že u jednoho máš use a u druhého komunikace pylontech

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Napsal: sob lis 26, 2022 4:19 pm
od rendy1
Dnes som zo svojich 4ks baterii prehodil mastera batériu z iného kusa, nepomohlo.
Elektráreň mi vyrobila dnes cca 7kw energie, a batéria mi ráno z 14% stúpla na 20% po prijatí tých 7 kw ... mi to nejde do hlavy, prečo je to tak...

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Napsal: pát pro 09, 2022 7:22 am
od syncros
Osobně mám nějaký ten měsíc 3xAxpert King 5kW rack v 3f režimu paralelně a to nastavení na master PYL a na zbytku USE je správně i podle manuálu od výrobce. Nastaví se to samo stejně jak ostatní parametry. S tím sledováním zisku MPPT kWh vs accu kWh moc neporadím, osobně mám problém ten, že v aplikaci Watchpower se mi ty Kingy nahrály skoro pokaždé jako jiný typ zařízení, tzn. že např.dnes mám v Overview jen kWh z jednoho kusu a z dalších dvou to vůbec zisky nečte. Příjde mi, že někde číňan udělal chybu v SW a už neopravil.
Další zkušenost je ta, že jamile spustíte 3f paralelní režim, dojde k omezení některých chytrých vlastností z 1f single režimu, např. nikdy nenajede bypass, neumí docucávat ze sítě atd. což je veliká škoda. Jak to je v paralelním 1f režimu nevím a zajímalo by mě to. Nějaký zkušený praktik?

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Napsal: pát pro 09, 2022 8:23 am
od Diablo007
syncros píše: pát pro 09, 2022 7:22 am Osobně mám nějaký ten měsíc 3xAxpert King 5kW rack v 3f režimu paralelně a to nastavení na master PYL a na zbytku USE je správně i podle manuálu od výrobce. Nastaví se to samo stejně jak ostatní parametry. S tím sledováním zisku MPPT kWh vs accu kWh moc neporadím, osobně mám problém ten, že v aplikaci Watchpower se mi ty Kingy nahrály skoro pokaždé jako jiný typ zařízení, tzn. že např.dnes mám v Overview jen kWh z jednoho kusu a z dalších dvou to vůbec zisky nečte. Příjde mi, že někde číňan udělal chybu v SW a už neopravil.
Další zkušenost je ta, že jamile spustíte 3f paralelní režim, dojde k omezení některých chytrých vlastností z 1f single režimu, např. nikdy nenajede bypass, neumí docucávat ze sítě atd. což je veliká škoda. Jak to je v paralelním 1f režimu nevím a zajímalo by mě to. Nějaký zkušený praktik?
Neumí docucavat že sítě? U zákazníka mi to normálně funguje. Tobě nedela docucavani a jak tedy funguje na síti?

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Napsal: pát pro 09, 2022 9:19 am
od JonasPP
No klasicky king si pod určitym napätim dososava, alebo nabija baterie, hlavne aby pokryl spotrebu. Teda vôbec netušim o čom je tu reč, keď nikde nečitam, aka kapacita šla s panelov.
Teda do spotreby šlo 7kWh do baterky možno 1kWh a ostatok cuca zo siete. Toto je normalna zimna prevadzka, alebo treba zmeniť nastavenia nechať bateriu nabiť, abo vypnuť meniče.
Ale na druhu stranu netušim ako sa king2 liši od jedničky.