Stránka 11 z 11

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Napsal: sob pro 20, 2025 8:30 pm
od Momo
Už mě to počasí nasralo.

Spoustu času jsem v hybridním režimu a střídače zbytečně jedou 24/7 na minimálním SOC a dochází ke zbytečným ztrátám.

Proto jsem upravil svoji své řízení v NodeRed o nový manuální stav střídačů "CHARGER ONLY". Tohle by mělo vyřadit střídače, z baterií neodebírat ani je nedobíjet a být v módu, který jsem ozačil jako "BYPASS" - odebíraná elektřina AC pouze z gridu. Baterie by se přitom měly dobíjet pomocí MPPT.

První noční část testu (klid baterií) je v pořádku, zítra uvidím, zda se budou dobíjet baterie.

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Napsal: sob pro 20, 2025 9:13 pm
od Jirka77
nestacilo by nastavit pouze baterku "keep batteries charged" :-D hybrid, baterka trvale ve floatu, pokud je nejaka vyroba sezere ji zatez na zimu idealni.

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Napsal: sob pro 20, 2025 9:39 pm
od Momo
Nevím, mám za to, že mým opatřením zcela vypnu střídače a ušetřím tím spoustu energie.
Z hlavní baterky stejně jede pořád -10 W a něco i z dalších dvou (ty neměřím online, jenom zobrazuji přes BT). Podlě mě pak jsou střídače zbytečně stále zapnuté i kvůli těm 10 W.
Těch 10 W je Cerbo a 3x BMS. To může být dohromady třeba 20 W.

-----------

Zdá se, že to funguje.

Hodnota: System node - Venus system - Inverter/Charger power
v módu CHARGER ONLY - lítá to, klidně 200 W
v módu ON (hybrid) - ustálená hodnota 25-27 W = vnitřní spotřeba MP2

Střídač se nesnaží v ESS držet Grid-set-point.

Myslím, že jsem dosáhl požadovaného stavu.

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Napsal: sob pro 20, 2025 9:49 pm
od Jirka77
pokud jsou zapnute ale pouze udrzi baterku ve float je to tak 8-12w na 1 stridac dela magnetizacni proud trafa, coz je prd, a zatez tece skrz menice direct, komu tech par watt vadi muze to vypnout uplne a prepinacem siti se prepnou spoterbu na cez.

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Napsal: sob pro 20, 2025 9:59 pm
od Momo
Úplně vypnout nechci. Nerad bych přišel o data spotřeby a odběru z DS.
Zdá se, že takto OK, ještě pár úprav a budu s automatikou zase na čas spokojený.