Kodl69 píše: ↑stř bře 13, 2024 12:45 am
Za elektroměrový rozvaděč si dejte co chcete
je krutá nepravda. Distribuce požaduje přívod i vývod TNC, tj s pen vodičem, rozdělení PEN na PE a N až někde dál. Minimální průřez vodiče PEN je 10mm2 CU nebo 16mm2 AY, v normě už minimálně 20let.A to, že norma není obecně platná a další diskuze jsou marný, když nedostaneš elektroměr.
O tom jaký kabel ve skutečnosti vede od elektroměrového rozvaděče se ani distributor nemá jak dozvědět, oni často ani neví co je v noze pilíře. Ani je to nezajímá. Ještě jsem neviděl montéra elektroměru který by šel kontrolovat rozvody po domě, ani by ho tam nemuseli pustit. Nevidím důvod proč by dělal práci za kterou není placený a stejně by ho nemuseli brát vážně.
V normách je spousta nesmyslů a bohužel čím dál více. Děláme elektroměrové skříně například pro světlo, zastávku, reklamní poutač, semafor, čerpadlo, vodárnu kde je jen světlo a datová komunikace výšky hladiny, atd... a od elektroměrové skříně s jističem třeba 6B\1 jde cyky 1,5 a nikdo se z toho nehroutí.
Souhlasím že přívod i vývod z elektroměrového rozvaděče by měl být v TN-C, bohužel čím novější dům tím je větší šance že přechod z TN-C na TN-C-S udělali na můstku v elektroměrové skříni pod plombou, takže to není ani kontrolovatelné a ani uzemněné, taková je bohužel realita.
Zrovna nedávno si jeden zákazník který chtěl po mne vyměnit elektroměrový rozvaděč zničil několik spotřebičů. Vše jsem vypnul a rozpojil a on si zapnul centrálu, říkal jsem proč ten modrý vodič od baráku začal brnět a za chvíli jsem měl jasno. Podobně když má někdo elektrárnu s ostrovním provozem a přechod TN-C na TN-C-S v elektroměrové skříni na hranici pozemku