Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát říj 14, 2022 8:24 am
od visis
Takto třeba dnešní noc
a druhý obrázek z rána, kdy se dělala snídaně
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát říj 14, 2022 8:52 am
od danidani
Určitě nízká okamžitá noční spotřeba má vliv, podle manuálu, pokud je menší než 150 W, jde čistě z DS.
Podle mých pozorování mají velký vliv také spotřebiče, které řídí výkon jen na úrovni on/off (u nás třeba sušička ovoce a žebřík v koupelně, jinde dle referencí tady třeba indukční varné desky). Každé zapnutí je docuc z DS a každé vypnutí dodávka do DS (než se GW vzpamatuje a dorovná to). Pokud se on/off děje na úrovni sekund, tak to podle mne GW nedává.
Dle mého názoru to bez logování nerozklíčuješ, nastavil bych alespoň logování GW pomocí integrace do Home Assistenta, tam se pak dá nastavit po fázích okamžitý nákup/prodej, takže se dá něco vypozorovat.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát říj 14, 2022 9:10 am
od visis
Jo, HA se snažím již rozchodit, tak snad za pár dní budou nějaká data. Akorát ta indegrace goodwe má jen total entity, tak to musim nějak poladit. Ale to je do jiného tématu. Tam to už řeším. Snad doplněk power flow pomůže.
Zpátky ke goodwe, celou noc si jede baterka na 50w. To nevím jestli tak opravdu je, nebo je to jen nějaká nepřesnost a stojí úplně.
Jinak goodwe reaguje docela rychle, v tomhle sems portálu to tak vidět není, ale v pv masteru, když zapnu nějaký odporový spotřebič, tak okamžitě nabíhají baterie a ze sítě se v rámci pár vteřin srovná odběr na plus mínus 100w.
Třeba až budu mít ppp a povolím přetoky, tak se odběr z DS ještě sníží.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát říj 14, 2022 10:08 am
od danidani
visis píše: ↑pát říj 14, 2022 9:10 am
ta indegrace goodwe má jen total entity
Po fázích to je:
Kód: Vybrat vše
- entity: sensor.meter_active_power_l1
- entity: sensor.meter_active_power_l2
- entity: sensor.meter_active_power_l3
Součet pak:
Kód: Vybrat vše
- entity: sensor.meter_active_power_total
Součet je ale nepoužitelný, potřebuješ samostatně odběr a dodávku, ty si musíš v HA dopočítat jako templates.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát říj 14, 2022 12:08 pm
od visis
Prosím, můžu tě poprosit to se mnou řešit ve vlákně, kde už si mi taky k tomu pomáhal? Ať to neřešíme tu
Já tě tam jdu k tomu hned napsat
viewtopic.php?t=572
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát říj 21, 2022 10:26 am
od Alchemix
Až budeš mít PPP a povolíš přetoky tak se ti to rapidně zlepší. Měl jsem to dost podobné. V červnu konečně PPP a od té doby mám spotřebu kolem 0,5kwh denně.
Za poslední týden nákup dle 4Q elektroměru ČEZu nákup 5kwh.
Já na noc přetoky pouštěl i bez ppp, do sítě se ti baterky nevybíjí a pošetříš nějaký proud pokud budeš mít nabité aku

(jak zapneš přetoky tak střídač okamžitě bere vše z aku a nic zbytečně nepřicucává) - nezapomeň na den zase zapnout
J.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát říj 21, 2022 2:46 pm
od TomB
Alchemix píše: ↑pát říj 21, 2022 10:26 am
Až budeš mít PPP a povolíš přetoky tak se ti to rapidně zlepší. Měl jsem to dost podobné. V červnu konečně PPP a od té doby mám spotřebu kolem 0,5kwh denně.
Za poslední týden nákup dle 4Q elektroměru ČEZu nákup 5kwh.
Já na noc přetoky pouštěl i bez ppp, do sítě se ti baterky nevybíjí a pošetříš nějaký proud pokud budeš mít nabité aku

(jak zapneš přetoky tak střídač okamžitě bere vše z aku a nic zbytečně nepřicucává) - nezapomeň na den zase zapnout
J.
Je to přesně jak píše Alchemix. Dokud nemáš povolené přetoky, tak se nestresuj a nedělej žádné ukvapené závěry

.
1) přepni si PV Mastera do angličtiny, protože český překlad je zavádějící, tak aspoň budeš vědět, co nastavuješ
2) povol si asymetrii
3) až budeš mít PPP, povol přetoky do sítě
Vzhledem k tomu, že je máš zatím zakázané, nechává si GW rezervu 150-300W ve využití FVE i baterií, aby náhodou nedodával do sítě.
Reálně se potom v průběhu léta GW pohybuje na nakoupených cca 50 kW/měsíc při výrobených 700 kWh a vlastní spotřebě cca 400 kWh.
Tohle dokupování už je ale způsobené 3-fázovým hybridem, který musí reagovat na nesymetrii a změny odběrů.
Uváděný dokup např. za noc mám na úrovni 0,5 kWh/8h, kdy jedu z baterek.
Pro zajímavost: 3x 1F-Victron se dokáže dostat na dokupování cca 10 kWh/měsíc při obdobném provozu.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát říj 21, 2022 4:04 pm
od zvirek
zdravím,
prosím co znamená v PV masteru položka PEN relay ( česky relé PEN ), u mě je zaškrtlá a má hodotu 100.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát říj 21, 2022 4:56 pm
od visis
Díky chlapi Alchemix a TomB, to jsem rád, že jste to měli stejně a po zapnutí přetoků je to v pohodě. Už aby bylo ppp, čez si dává na čas
Zkusím v limitaci přetoků nastavit třeba 50w a trochu ho ošálit. Snad mi pak distribuce nevypálí pokutu.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pon říj 24, 2022 9:36 am
od TomB
visis píše: ↑pát říj 21, 2022 4:56 pm
Díky chlapi Alchemix a TomB, to jsem rád, že jste to měli stejně a po zapnutí přetoků je to v pohodě. Už aby bylo ppp, čez si dává na čas
Zkusím v limitaci přetoků nastavit třeba 50w a trochu ho ošálit. Snad mi pak distribuce nevypálí pokutu.
Myslím, že tohle ti nepomůže, protože ta položka "Power Limit" se vztahuje na maximální výstupní výkon střídače a ne na to, co střídač pošle jako přetok do sítě. Resp. je to kombinace. Když je Power Limit vypnutý, střídač dá co umí a může a je mu jedno, kam to teče.
Když je to zapnuté a je tam "0", tak se to snaží limitovat přetoky do sítě.
Ale pokud ale zapnu Power Limit a nastavím např. 6500 W, tak podle grafu krásně vidím, že to omezí výrobu z panelů a do baraku pošle max. cca 6-6,5 kW. jednoduše to sníží výrobu i když by to mohlo dávat třeba 9 kWp. Když nastavím 5000 W, pojede mi FVE jen na 5 kWp.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pon říj 24, 2022 6:38 pm
od visis
Aha, já to chápal tak, že střídač reguluje s nějakou přesností, řekněme třeba 200w (ať se to dobře počítá). A tak když je tam nula, tak že ty přetoky reguluje -200w až 0w. A když povolím limit 100w, tak jej bude regulovat -100w až +100w (v průměru 0), delta 200w.
Jestli chápeš jak uvažuju
Takhle by mi to přišlo logické, otázka co číňanovi...
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pon říj 24, 2022 9:17 pm
od TomB
visis píše: ↑pon říj 24, 2022 6:38 pm
Aha, já to chápal tak, že střídač reguluje s nějakou přesností, řekněme třeba 200w (ať se to dobře počítá). A tak když je tam nula, tak že ty přetoky reguluje -200w až 0w. A když povolím limit 100w, tak jej bude regulovat -100w až +100w (v průměru 0), delta 200w.
Jestli chápeš jak uvažuju
Takhle by mi to přišlo logické, otázka co číňanovi...
No, chápu... tak to vyzkoušej
Taky jsem si myslel, že "Export Power Limitation" je omezení přetoku do sítě. Ale zatím mi přijde, že to platí pouze v případě nastavení hodnoty na "0". Jakékoliv jiné číslo je limit výstupního výkonu střídače

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: stř bře 01, 2023 11:09 pm
od calvera.jarda
Mám taky goodwe, potýkám se s problémem s 1f nabíječkou na auto. Pokud ji dám např. 13A (střídač by měl zvládat) tak mě omezí výrobu na střeše. Spadne mě napětí na stringách a vyleze proud na limit střídače. Netušíte někdo? Zbylé dvě fáze jsou zatížené minimálně.
Bez názvu.jpg
f.jpg
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: čtv bře 02, 2023 8:10 am
od Dejv
Setkávám se taky s tímto problémem. Zátěž je 1f bojler s výkonem cca 2400W. Napětí poklesne na silnějším stringu asi o polovinu (760V -> 400V) a proud roste nahoru. Co jsem doposud zjistil: tento problém nastane, když je zatížena pouze jedna fáze a zároveň jsou baterky nabité na 100%.(na fázi nezáleží). Po zvýšení výkonu na jiné fázi se napětí stringu vrátí na původní úroveň. Nevím už co s tím, na podzim jsem si nechal upgradovat FW na 919, ale problém to nevyřešilo. Přemýšlím, že vytvořím automatizaci, která sepne výkon na jiné fázi, nebo používat pouze 3f zátěž.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: čtv bře 02, 2023 2:37 pm
od tafx
Jen pro jistotu: přetoky máte povolený?
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: čtv bře 02, 2023 6:45 pm
od pave69
Různě tu i jinde v diskuzích bylo pár lidí se stejným nebo podobným problémem, kterým pomohlo to celé vypnout a zapnout.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: čtv bře 02, 2023 7:02 pm
od Diablo007
pave69 píše: ↑čtv bře 02, 2023 6:45 pm
Různě tu i jinde v diskuzích bylo pár lidí se stejným nebo podobným problémem, kterým pomohlo to celé vypnout a zapnout.
Mám pocit že to vypnutí bylo v návaznosti že se to aktualizovalo a nebyla změna až to vyplo tak se projevila
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: čtv bře 02, 2023 7:16 pm
od pave69
Diablo007 píše: ↑čtv bře 02, 2023 7:02 pm
pave69 píše: ↑čtv bře 02, 2023 6:45 pm
Různě tu i jinde v diskuzích bylo pár lidí se stejným nebo podobným problémem, kterým pomohlo to celé vypnout a zapnout.
Mám pocit že to vypnutí bylo v návaznosti že se to aktualizovalo a nebyla změna až to vyplo tak se projevila
Jo, to byl jeden případ, ale někde jinde někdo psal jen to zapnutí a vypnutí. Tak se dá zkusit postupně oboje.
Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát bře 03, 2023 8:21 am
od Baalik2
calvera.jarda píše:Mám taky goodwe, potýkám se s problémem s 1f nabíječkou na auto. Pokud ji dám např. 13A (střídač by měl zvládat) tak mě omezí výrobu na střeše. Spadne mě napětí na stringách a vyleze proud na limit střídače. Netušíte někdo? Zbylé dvě fáze jsou zatížené minimálně.
Bez názvu.jpg
f.jpg
Je to obmedzenie Goodwe. Máte niekoľko možností:
- zapnúť nabíjanie auta len keď sa nabíja spolu batéria - vtedy môžete kľudne 15A - striedač miesto obmedzenia pošle zbytok do bat
- nabíjať pri nižšom výkone FV ( napríklad neskôr poobede) a zníženým výkonom, spočítate to takto: striedač dá maximum okolo 14.5A a keď máte výrobu napríklad 5kW, tak odpočítate ~690W za každý ampér, až kým sa nedostanete na nižšiu hodnotu, ako dokáže auto vziať na jednej fáze, takže 5000 - 4x690 - 10.5x230 = - 175W. Takže pri výrobe 5kW a spotrebe na jednej fáze 10.5A nedôjde k obmedzeniu výroby. Rozdelenie výkonu na fázy bude približne 4, 4, 14.5.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát bře 03, 2023 10:53 am
od tafx
Kouknul jsem na průběh napětí stringů při přepnutí nabíjení wallboxem ze 3 na 1 fázi a nějaký pokles napětí stringů tam nevidím. Samozřejmě tam vidíte i stín na stringu 1 od 16 do 16:20. V 16:07 se wallbox přepnul automaticky na 1 fázi a vše vesele pokračovalo dál nesymetricky. Wallbox je nastavenej, aby bral všechny přebytky a používá 4% baterky jako buffer. Pokud ho vyčerpá, nabíjení se ukončí, jak vidíte.
Není vaše situace prostě daná tím, že nemáte spotřebu na ostatních fázích a průběh napětí stringů je prosté přizpůsobení výkonu spotřebě?
Nebo popisujete jinou situaci?
FVE_průběh nabíjení při přepnutí z 3na1 fázi.png
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát bře 03, 2023 11:39 am
od Dejv
Problém je v tom, že snížení napětí způsobí i snížení výkonu FV. Přetoky mám zapnuté, proto nevidím důvod, proč se omezí výstupní výkon do sítě. Po sníženi výkonu, byl přetok 2kW, ale mohl být až 3-4kW, kdyby nedošlo ke sníženi napětí na stringu.
1.png
2.png
3.png
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: pát bře 03, 2023 1:44 pm
od Sten77
Bude tam nějaká chyba v zapojení. Mám taky goodwe. Už 4 hodiny mi jede bojler na jedné fázi, bere si 2200W a výkon elektrárny to nijak neovlivňuje. Ten wallbox by měl mít svoje měření v rozvaděči. Asi bych se nejdříve zaměřil na toto. Správné zapojení měření goodwe a wallbox.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: sob bře 04, 2023 9:13 am
od Dejv
Baalik2 píše: ↑pát bře 03, 2023 8:21 am
calvera.jarda píše:Mám taky goodwe, potýkám se s problémem s 1f nabíječkou na auto. Pokud ji dám např. 13A (střídač by měl zvládat) tak mě omezí výrobu na střeše. Spadne mě napětí na stringách a vyleze proud na limit střídače. Netušíte někdo? Zbylé dvě fáze jsou zatížené minimálně.
Bez názvu.jpg
f.jpg
Je to obmedzenie Goodwe. Máte niekoľko možností:
- zapnúť nabíjanie auta len keď sa nabíja spolu batéria - vtedy môžete kľudne 15A - striedač miesto obmedzenia pošle zbytok do bat
- nabíjať pri nižšom výkone FV ( napríklad neskôr poobede) a zníženým výkonom, spočítate to takto: striedač dá maximum okolo 14.5A a keď máte výrobu napríklad 5kW, tak odpočítate ~690W za každý ampér, až kým sa nedostanete na nižšiu hodnotu, ako dokáže auto vziať na jednej fáze, takže 5000 - 4x690 - 10.5x230 = - 175W. Takže pri výrobe 5kW a spotrebe na jednej fáze 10.5A nedôjde k obmedzeniu výroby. Rozdelenie výkonu na fázy bude približne 4, 4, 14.5.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Je možné tuto informaci někde ověřit?
Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: sob bře 04, 2023 9:18 am
od Baalik2
Dejv píše:Baalik2 píše: ↑pát bře 03, 2023 8:21 am
calvera.jarda píše:Mám taky goodwe, potýkám se s problémem s 1f nabíječkou na auto. Pokud ji dám např. 13A (střídač by měl zvládat) tak mě omezí výrobu na střeše. Spadne mě napětí na stringách a vyleze proud na limit střídače. Netušíte někdo? Zbylé dvě fáze jsou zatížené minimálně.
Bez názvu.jpg
f.jpg
Je to obmedzenie Goodwe. Máte niekoľko možností:
- zapnúť nabíjanie auta len keď sa nabíja spolu batéria - vtedy môžete kľudne 15A - striedač miesto obmedzenia pošle zbytok do bat
- nabíjať pri nižšom výkone FV ( napríklad neskôr poobede) a zníženým výkonom, spočítate to takto: striedač dá maximum okolo 14.5A a keď máte výrobu napríklad 5kW, tak odpočítate ~690W za každý ampér, až kým sa nedostanete na nižšiu hodnotu, ako dokáže auto vziať na jednej fáze, takže 5000 - 4x690 - 10.5x230 = - 175W. Takže pri výrobe 5kW a spotrebe na jednej fáze 10.5A nedôjde k obmedzeniu výroby. Rozdelenie výkonu na fázy bude približne 4, 4, 14.5.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Je možné tuto informaci někde ověřit?
Zdroj už neviem nájsť, ale mám to vypozorovane u seba doma, kde mám monitoring každých 5 sekúnd a sledujem diagnosticke správy - konkrétne tu vyskočí “Real Power limit set”. Bolo to aj niekde na oficiálnych anglických GW fórach.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Napsal: sob bře 04, 2023 1:58 pm
od Dejv
Díky za informaci, dívám se do diagnostiky a tato zpráva se mi zobrazuje velmi často.