Re: Problémy s Axpert King II
Napsal: stř bře 13, 2024 9:27 am
od PetrRez
Ahoj, o víkendu jsem předělával rozvodnici FVE s Axpert king 2 na chatě. Vše tam běží už od léta. Nicméně jsem byl trochu zaskočen, když mne koplo od panelů odpojené DC. Kouknul jsem na to měřákem a světe div se na DC vedeni od střídače vidím AC 180-200V.. To asi není normální že? Mám to poslat na opravu, nebo to nechat když to běží.. Ještě mne napadlo přizemnit DC- pokud to tam jen nějak divně plave...
Za relevantní rady předem dík.
Re: Problémy s Axpert King II
Napsal: stř bře 13, 2024 9:52 am
od Abrams
Zdravím ,
jak již bylo mnohokrát psáno , všechny měniče a střídače s HV PV MMPT včetně king2 pracující přímo do 450VDC meziobvodu před AC . Proto je na solárním poli měřitelné 50Hz AC . Nikdy nezemnit - pól ani + pól FV panelů - musí zůstat plovoucí . Přizemnění by odpálilo MPPT regl i DC/AC H můstek a mnoho smetí okolo .
Elektronům zdar

Re: Problémy s Axpert King II
Napsal: stř bře 13, 2024 9:55 am
od eduard22
DC vstup neuzemňovat!!! Ani - pól! A příště se živých vodičů nedotýkat! Ano prí vypnutém přístroji. Protože kondíky...
Re: Problémy s Axpert King II
Napsal: stř bře 13, 2024 10:05 am
od PetrRez
Děkuji, měl jsem za to že tam je AC - DC - AC konverze tudíž AX K2 nemá přetoky a tak nějak jsem očekával, že to je galvanicky oddělené.. Ale pokud je to ok, tak jsem moc rád.

Re: Problémy s Axpert King II
Napsal: stř bře 13, 2024 11:25 am
od josse
PetrRez píše:Děkuji, měl jsem za to že tam je AC - DC - AC
To je správně, bez transformátorů a navíc tam je další dc-dc z PV. Není to galvanicky oddělené. Vždyť to taky normy nedoporučují provozovat bez hlídače izolačního stavu...