Stránka 3 z 3
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 12:38 pm
od pt3
Kodl69 píše: ↑čtv dub 23, 2026 11:35 am
max. jištění máš v datasheetu od panelu. A pořád mi přijde, že se dostáváš s Voc max nad 120V, viz předchozí diskuze, příp ČSN 33 2000-712/ed.2. Tím pádem 250/100 je zbytečná investice.
Ještě k té obloukové ochraně: už před desíti lety jsem koupil mppt Midnitesolar clasic 150 , a ten měl "arc fault" zatržítko v nastavení. Jak moc to fungovalo nebo ne nemůžu posoudit, nikde mi nic nevyhořelo. Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Nechapem preco je 250/100 zbytocna investicia. na 3s4p s tymito panelmi podla klakulacky na Victron strankach nemozem pouzit 150/100. Max Voc je 161V pri -10°C...
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 12:45 pm
od Jirka77
s 250/100 muzes udelat 4s3p a nebo 3s4p mas sirsi napetovy rozsah coz je vyhodne.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 12:57 pm
od pt3
Ano, toto viem. Otazka je co ziskam, ked by som to dal ako 4s3p (spajat to budem az pri menicoch).
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:07 pm
od Jirka77
moc neziskas o neco mensi proudy a o nejake desetinky % vyssi ucinnost mppt, mensi ztraty i na kabelazi. Ale je to pomerne o malo rozdil mezi konfiguraci 4s3p a 3s4p je velmi maly, nicmene 250/100 ti dava mnohem vic rezery nez 150/100 tam pri 3s uz jsi omezen na panely se 108 clanky tj nizsim napetim, pokud ti takove panely rozmerove vyhovuji vice muzes klidne jit do 150/100 a udelat 2s nebo 3s x paralel to uz je na tobe co ti vice vyhovuje.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:09 pm
od Diablo1st
Ohľadom stále omielaných max 120V DC - toto v SR zatiaľ nie je!
Zisťoval som to u požiarnikov a aj u revíznych technikov, čo robia FVE. Tí by to teoreticky vyžadovať mohli (resp. by odmietli dať revíznu správu), ale zatiaľ sa s tým nikto nestretol.
Tým nevravím, že človek má bezhlavo montovať HV stringy, ale nie je treba sa v SR striktne držať max. 120V DC.
Je možné, že v budúcnosti táto požiadavka pribudne, keďže vychádza z EU legislatívy, ale ešte tam nie sme

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:11 pm
od Diablo1st
pt3 píše: ↑čtv dub 23, 2026 12:36 pm
Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:14 pm
od pt3
Diablo1st píše: ↑čtv dub 23, 2026 1:11 pm
pt3 píše: ↑čtv dub 23, 2026 12:36 pm
Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Jasne, ono by ma to napadlo pri zapajani

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:18 pm
od Humux
Kodl69 píše: ↑čtv dub 23, 2026 11:35 am
Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Chlubit se nemusí, ale jakmile má rychlé odpojení od stringu pod kontrolou, chvíli počká, oblouk zasne a string se zase připojí. Bude-li to takhle fungovat, jističe a poruchové svorky plamenem hořet nebudou, akorát se sníží výkon.
Tak tohle mi funguje i na odvodech k baterce. U těch starejch né, ale tam žádný vyhodnocování není, krom pracovních stylů nabíjení.