Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 12:38 pm
od pt3
Kodl69 píše: ↑čtv dub 23, 2026 11:35 am
max. jištění máš v datasheetu od panelu. A pořád mi přijde, že se dostáváš s Voc max nad 120V, viz předchozí diskuze, příp ČSN 33 2000-712/ed.2. Tím pádem 250/100 je zbytečná investice.
Ještě k té obloukové ochraně: už před desíti lety jsem koupil mppt Midnitesolar clasic 150 , a ten měl "arc fault" zatržítko v nastavení. Jak moc to fungovalo nebo ne nemůžu posoudit, nikde mi nic nevyhořelo. Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Nechapem preco je 250/100 zbytocna investicia. na 3s4p s tymito panelmi podla klakulacky na Victron strankach nemozem pouzit 150/100. Max Voc je 161V pri -10°C...
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 12:45 pm
od Jirka77
s 250/100 muzes udelat 4s3p a nebo 3s4p mas sirsi napetovy rozsah coz je vyhodne.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 12:57 pm
od pt3
Ano, toto viem. Otazka je co ziskam, ked by som to dal ako 4s3p (spajat to budem az pri menicoch).
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:07 pm
od Jirka77
moc neziskas o neco mensi proudy a o nejake desetinky % vyssi ucinnost mppt, mensi ztraty i na kabelazi. Ale je to pomerne o malo rozdil mezi konfiguraci 4s3p a 3s4p je velmi maly, nicmene 250/100 ti dava mnohem vic rezery nez 150/100 tam pri 3s uz jsi omezen na panely se 108 clanky tj nizsim napetim, pokud ti takove panely rozmerove vyhovuji vice muzes klidne jit do 150/100 a udelat 2s nebo 3s x paralel to uz je na tobe co ti vice vyhovuje.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:09 pm
od Diablo1st
Ohľadom stále omielaných max 120V DC - toto v SR zatiaľ nie je!
Zisťoval som to u požiarnikov a aj u revíznych technikov, čo robia FVE. Tí by to teoreticky vyžadovať mohli (resp. by odmietli dať revíznu správu), ale zatiaľ sa s tým nikto nestretol.
Tým nevravím, že človek má bezhlavo montovať HV stringy, ale nie je treba sa v SR striktne držať max. 120V DC.
Je možné, že v budúcnosti táto požiadavka pribudne, keďže vychádza z EU legislatívy, ale ešte tam nie sme

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:11 pm
od Diablo1st
pt3 píše: ↑čtv dub 23, 2026 12:36 pm
Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:14 pm
od pt3
Diablo1st píše: ↑čtv dub 23, 2026 1:11 pm
pt3 píše: ↑čtv dub 23, 2026 12:36 pm
Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Jasne, ono by ma to napadlo pri zapajani

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: čtv dub 23, 2026 1:18 pm
od Humux
Kodl69 píše: ↑čtv dub 23, 2026 11:35 am
Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Chlubit se nemusí, ale jakmile má rychlé odpojení od stringu pod kontrolou, chvíli počká, oblouk zasne a string se zase připojí. Bude-li to takhle fungovat, jističe a poruchové svorky plamenem hořet nebudou, akorát se sníží výkon.
Tak tohle mi funguje i na odvodech k baterce. U těch starejch né, ale tam žádný vyhodnocování není, krom pracovních stylů nabíjení.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 10:13 am
od pt3
Diablo1st píše: ↑čtv dub 23, 2026 1:11 pm
pt3 píše: ↑čtv dub 23, 2026 12:36 pm
Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
OK, takze ked idem od panelov. Pole ma 12panelov v kombinacii 3s4p zvedene 6mm2 vodicmi do 2P poistkovych odpinacov (kazdy string 3s) istene 16A poistkou + 16mm2 od pospojovanych ramov panelov a kontrukcie, dalej prepatovka KIWA PO II 3 PH 600VDC/40kA (nedodrzana vzdialenost od bleskozvodu 0,5m, plechova strecha) a 2P DC 63A istic.
Toto iste aj pre druhe pole s 12-imi panelmi.
Poprosim o kontrolu, dakujem
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 10:58 am
od Diablo1st
Jj, takto je to správne.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 1:13 pm
od pt3
Super, MPPT, vystupy MP2 a baterky pojdu na pripojnicu plus/minus. Plusova bude mat poistuku na kazdom kabli z MPPT, MP2 a baterky. Ako dimenzovat toto?
Nenasla by sa nejaka schema AC strany z konkretnej instalacie 3f systemu s Victron MP2 5000? Ide mi hlavne co vsetko by malo byt odistene a kde dam prepinac sieti. Dakujem
EDIT: nasiel som nieco taketo na inom fore (dufam, ze tym nikoho nenastvem). Otazkou ostava len, kde umiestnit prepinac sieti? Odpajat AC out na MP2?...
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 1:18 pm
od Jirka77
ja mam pro MP 5000va 25mm2 kable, v pohode to staci, na jistotu dej 35mm2 a mas i rezervu, pojistky mam na 15kwh baterkach na kazde 200A na stridac 250A, mppt (150/100) 150A. od mppt kable 25mm2.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 3:36 pm
od Diablo1st
Pozri si manuál od Victronu, pre MP2 5kVA predpisuje 70mm2, ja používam skôr 50mm2 na všetko, t.z. aj na baterky, mppt a meniče. Problém je, že 150V a 250V verzie majú svorky pre max. 35mm2 káble, takže buď použiješ 35mm2 alebo použiješ pripojovacie svorky.
Prepínač sietí treba mať v rozvádzači niekde pred okruhmi, rovnako ako AC out. Určite treba dať istič pred prepínač sietí.
Ja mám v jednej rade rovzádzača:
3P istič pre FVE ACout - prepínač sietí - 3P istič pre ACin z DS - svorkovnice pre pripojenie jednotlivých okruhov.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 4:08 pm
od Jirka77
neblazni to je ale pro 12v verzi menice, 25mm vydrzi dlouhodobe 125A a kratkodobe - minuty az 250A takze 70mm2 to je ulet

Vsak tu 25mm2 doma mam a menic ma dost nalozeno a ted uz vetsinou jedu offgrid pres poledne tam jde az 150A nabijeni k baterce na lynx z menice a mppt jde tez jen 25mm2 a staci to, je to takove akorat, kdyz tam jde 150A je to takove lehce teple ubytek maly ztrata par watt pri tom vykonu naprosto neresim. Jako jo od menice na lynx by mohla byt 35mm2 to jo ale ja mam 2 100A mppt spojene na sinach v easysolaru az v nem je shunt a az od nej to jde na lynx ktery je u baterii. Ale klidne si tam muzes dat 70mm2 jestli chces ta unese s prstem v nose 350A a kratkodobe az 700A .. to me prijde trochu prilis predimenzovane.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 4:23 pm
od Humux
Záleží taky na dýlce vedení, u mě 2x3m, 24V, 2x12x6mm, jistič 1x6x32A. Přetížitelnost x3, i přesto teplota kabelů nebude dosahovat 40st.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 4:25 pm
od Jirka77
Samozrejme ze na delce zalezi, ja pocitam s tim ze to je do 2m rekneme proste baterka je u stridace nejsou tam zadne velke delky, pak by se logicky musel navysit prurez kvuli ubytkum.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 4:27 pm
od Diablo1st
Jirko: ja vychádzam z manuálu od výrobcu pre Multiplus II:
MP2_kable.jpg
Čo si tam kto dá, to je už jeho vec. 25mm2 pre 100A sa mi zdá trošku poddimenzované, už aj 50mm2 je dosť teplá pri 100A.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: pát dub 24, 2026 4:30 pm
od Jirka77
Ja tohle neresim proste mam prakticky vyzkouseno ze do 2-3m delky, proste 5A/mm2 dlouhodobe 10A/mm2 kratkodobe, pri 5A/mm2 volny vodic v dratovym zlabu ma tak kolem 30-35 C.. Takove veci mam velmi dobre odskousene takze nepotrebuju nejake doporuceni victronu ktere je znacne nadsazene. Ono pomerne dost zalezi na typu a ulozeni kabelu neco jineho je jeden vodic v dratenym zlabu kde se dobre chladi a neco jineho je svazek nejakych cyky kabelu ve zdi nebo jeste hure v plastove liste nebo hadici tak samozrejme musis pocitat mene A/mm2. Ja uz jsem psal 25mm2 pri 150A je takovy lehce teply a 150A uz je trochu moc, dlouhodobe 25mm2 je tak na 125A, ted jsem tam byl pres poledne kdyz tam slo 9kw ze solaru na kontrolu jestli nekde nehreji nejake nedotazene spoje atd tak jsem samozejme o na kabely sahal a bylo to max vlazne, je to naprosto dostacujici. Samozrejme pokud se bojis pouzij tlustsi, ale kdyz si spocitam vykonovou ztratu na 25mm2, na 35mm2 a treba 50mm2 tak to je proste naprosto zanedbatelna hodnota a otepleni je minimalni. Podle me ta tabulka je ulet, to je min o 100% predimenzovane spis jeste vic.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: úte dub 28, 2026 12:08 pm
od pt3
Ako riesite bushbary (DC pripojnice)? Tie riesenia od Victronu su sice fajn, ale dost drahe.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: úte dub 28, 2026 12:12 pm
od Diablo1st
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: úte dub 28, 2026 12:28 pm
od pt3
Dobre vidim, ze tie poistky su AC? Nie je to problem?
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: úte dub 28, 2026 12:35 pm
od eduard22
A máte pánové odporníci pojistky i těsně u akumlátorů!? Jistí se vedení!!! od aku. A tedy od (u) zdroje! A ne až na konci vedení... - u spotřebiče = měnič DC/AC.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: úte dub 28, 2026 12:44 pm
od Jirka77
pt3 píše: ↑úte dub 28, 2026 12:28 pm
Dobre vidim, ze tie poistky su AC? Nie je to problem?
to sice jsou AC pojistky ale maji vypinaci schopnost 100KA na DC budou mit mene treba 20KA coz je porad asi tak 10x vic nez maji pojistky mega pouzivane v lynx sbernicich, takze pro dany ucel brutalne predimenzovana pojistka.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: úte dub 28, 2026 12:50 pm
od Humux
eduard22 píše: ↑úte dub 28, 2026 12:35 pm
Jistí se vedení!!! od aku. A tedy od (u) zdroje!
Nemám, ale mám dva nápady, a to dát loďák mezi 4+4 články, nebo 20x pojistku s vývody. Takže bude jedna pojistka na oba póly. BMS nemám, jen balancér, tak by dlouhé odpojení nemělo vadit.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Napsal: úte dub 28, 2026 1:43 pm
od Diablo1st
eduard22 píše: ↑úte dub 28, 2026 12:35 pm
A máte pánové od
porníci pojistky i těsně u akumlátorů!? Jistí se vedení!!! od aku. A tedy od (u) zdroje! A ne až na konci vedení... - u spotřebiče = měnič DC/AC.
Ja mám hneď za BMS 125A poistky. Na jednom packu valcové a na druhom nožové.