Stránka 21 z 35
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 11:11 am
od vk_1
xmasin píše: ↑úte led 16, 2024 8:18 am
Pro omezení nabíjecího proudu stačí do registru 2705 zapsat požadovanou hodnotu.
Máš aktivní ESS?
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 11:12 am
od Marina.Drey
Diablo1st píše: ↑úte led 16, 2024 10:44 am
Hoď sem datasheet od panelov a riešenie, ktoré ti firma navrhla.
Pridanie ďalšieho mppt nepomôže, jedine že by ti tie 2ks 250/85 vymenili za RS450/100.
Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2P
Navrženo řešení "rozdělit panely 4 v serii + 4 serii na jeden regulátor a bohužel zbývá přidat jeden regulátor, kvůli počtu panelů a vytvořit sólo string".
ltw_m72_datasheet.pdf
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 11:36 am
od pibi
Jestli správně počítám, tak panel naprázdno má při 25°C 49,5V, při -15 to bude přes 55V, jestli jich je sériově 5 tak to bude cca 280V, což je hodně.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 1:22 pm
od xmasin
vk_1 píše: ↑úte led 16, 2024 11:11 am
Máš aktivní ESS?
Mám v režimu Battery life bez podpory životnosti.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 1:38 pm
od xmasin
Marina.Drey píše: ↑úte led 16, 2024 11:12 am
Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2P
Navrženo řešení "rozdělit panely 4 v serii + 4 serii na jeden regulátor a bohužel zbývá přidat jeden regulátor, kvůli počtu panelů a vytvořit sólo string".
ltw_m72_datasheet.pdf
Instalační firma si neověřila správnost zapojení, podle MPPT kalkulátoru přímo na Victronu je napětí při -10°C 273,9V, což je mimo povolený rozsah.
System calculations
PV input voltage
PV max. voltage @ min. temperature 273.9 V (-10°C)
PV min. voltage @ max. temperature 172.2 V (+70°C)
Řešením by bylo předělat zapojení na 4x 5S1P a k tomu nabíječ RS450/200, který má celkem 4 samostatné sledovače.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 1:58 pm
od RadarS
Diablo1st píše: ↑úte led 16, 2024 7:52 am
RadarS píše: ↑úte led 16, 2024 6:10 am
Úplně se v té architektuře systému Victron neorientuju, ale pokud použiju MP II GX, znaená to, že nepotřebuju Cerbo, pouze smart shunt + samozřejmě externí MPPT? díky
Lepšie je použiť samostatné Cerbo, ktoré má viac vstupov a navyše je to samostatný diel. Už sa stalo, že odišiel GX modul v MP2 GX.
Ak vyložene bojuješ s miestom a stačia ti vstupy a výstupy na GX tak ok, ale inak jednoznačne Cerbo.
Bohužel, jednoznačně je limit prostor

.
Ačkoliv souhlasím se všemi výhodami modulárního řešení, pokud bych měl volit, tak snad v mém případě připadá v úvahu jen easy solar

.
Bohužel, ten ale nemá MPPT do 150V. A vůbec, nějak v těch specifikacích nemůžu dohledat pracovní rozsahy MPPT, resp dolní startovací napětí.
Dá se to někde, prosím, dohledat?
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 2:16 pm
od mihlit
Dolní napětí je napětí baterie + 5 V. Tzn pro baterii nabitou na 53 V se nastartuje až bude mít 58 V.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 3:02 pm
od Diablo1st
Marina.Drey píše: ↑úte led 16, 2024 11:12 am
Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2P
Navrženo řešení "rozdělit panely 4 v serii + 4 serii na jeden regulátor a bohužel zbývá přidat jeden regulátor, kvůli počtu panelů a vytvořit sólo string".
ltw_m72_datasheet.pdf
Ako?
Z mojho pohľadu máš dve riešenia:
1. ponechať si 250/85 a prerobiť to na streche, t.z. spraviť 4S2P a 4S3P. Tým pádom by k mppt malo byť stiahnutých 10 káblov a DC rozvádzač by mal obsahovať 10ks poistkových odpínačov s poistkami a 2ks prepäťoviek. Jeden mppt by bol veľmi mierne prepanelovaný, čo ničomu nevadí.
2. nechať strechu tak ako je a vymeniť tie 1ks 250/85 za RS450/100. Bude "troška obmedzený maximálny výkon, ale vzhľadom na batérie a 3xMP2 3kVA by to nemusel byť až taký problém
Osobne by som uprednostňoval riešenie č. 1, lebo by bolo treba pridať len pár káblov a poistiek, všetko ostatné už by malo byť namontované. Ak sú panely teraz paralelne spojené na streche dal by som im prerobiť aj to. Každý jeden string s panelmi sériovo by mal mať samostatné istenie a až následne by mali byť panely spojené paralelne. Firmy si to často zjednodušujú a dajú rovno na strechu MC4 Y, čo podľa mňa nie je úplne v poriadku.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 3:08 pm
od xmasin
RadarS píše: ↑úte led 16, 2024 1:58 pm
Bohužel, jednoznačně je limit prostor

.
Ačkoliv souhlasím se všemi výhodami modulárního řešení, pokud bych měl volit, tak snad v mém případě připadá v úvahu jen easy solar

.
Bohužel, ten ale nemá MPPT do 150V. A vůbec, nějak v těch specifikacích nemůžu dohledat pracovní rozsahy MPPT, resp dolní startovací napětí.
Dá se to někde, prosím, dohledat?
All in one řešení je EasySolar II, je v 3kVA verzi s MPPT 250/70 nebo 5kVA verzi s MPPT 250/100.
https://eshop.neosolar.cz/kategorie/fot ... easysolar/
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 3:09 pm
od Diablo1st
RadarS píše: ↑úte led 16, 2024 1:58 pm
Bohužel, jednoznačně je limit prostor

.
Ačkoliv souhlasím se všemi výhodami modulárního řešení, pokud bych měl volit, tak snad v mém případě připadá v úvahu jen easy solar

.
Bohužel, ten ale nemá MPPT do 150V. A vůbec, nějak v těch specifikacích nemůžu dohledat pracovní rozsahy MPPT, resp dolní startovací napětí.
Dá se to někde, prosím, dohledat?
Daj sem fotku alebo nejaký nákres, kde to chceš namontovať, lebo to by si musel mať teda sakra málo miesta keď tam nevieš ani Cerbo napratať
Si pozri napr. ako to má spravené
Dagus. Menej miesta už ani predstaviť neviem.

Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 3:11 pm
od Diablo1st
xmasin píše: ↑úte led 16, 2024 3:08 pm
RadarS píše: ↑úte led 16, 2024 1:58 pm
Bohužel, jednoznačně je limit prostor

.
Ačkoliv souhlasím se všemi výhodami modulárního řešení, pokud bych měl volit, tak snad v mém případě připadá v úvahu jen easy solar

.
Bohužel, ten ale nemá MPPT do 150V. A vůbec, nějak v těch specifikacích nemůžu dohledat pracovní rozsahy MPPT, resp dolní startovací napětí.
Dá se to někde, prosím, dohledat?
All in one řešení je EasySolar II, je v 3kVA verzi s MPPT 250/70 nebo 5kVA verzi s MPPT 250/100.
https://eshop.neosolar.cz/kategorie/fot ... easysolar/
Alebo aj Multi RS 48/6000
Ale mppt do 150V nemajú ani jeden

Btw. Victron EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX viem zohnať za cca. 50k Kč

Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 4:51 pm
od Raww
Marina.Drey píše: ↑úte led 16, 2024 9:41 am
Byl by tu někdo, kdo by byl ochoten spočítat Voc (a ideálně poslat tabulku s výpočtem), když mu pošlu datasheet panelů? Firma se staví tak, že je vše v pořádku a nikdo kromě nás podobný problém nemá. Navrhují řešení, kde je mimo jiné přidání dalšího regulátoru a nejspíš to po nás budou chtít zaplatit...
Použít lze tento nástroj:
https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 9:27 pm
od Marina.Drey
Diablo1st píše: ↑úte led 16, 2024 3:02 pm
Marina.Drey píše: ↑úte led 16, 2024 11:12 am
Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2P
Navrženo řešení "rozdělit panely 4 v serii + 4 serii na jeden regulátor a bohužel zbývá přidat jeden regulátor, kvůli počtu panelů a vytvořit sólo string".
ltw_m72_datasheet.pdf
Ako?
Z mojho pohľadu máš dve riešenia:
1. ponechať si 250/85 a prerobiť to na streche, t.z. spraviť 4S2P a 4S3P. Tým pádom by k mppt malo byť stiahnutých 10 káblov a DC rozvádzač by mal obsahovať 10ks poistkových odpínačov s poistkami a 2ks prepäťoviek. Jeden mppt by bol veľmi mierne prepanelovaný, čo ničomu nevadí.
2. nechať strechu tak ako je a vymeniť tie 1ks 250/85 za RS450/100. Bude "troška obmedzený maximálny výkon, ale vzhľadom na batérie a 3xMP2 3kVA by to nemusel byť až taký problém
Osobne by som uprednostňoval riešenie č. 1, lebo by bolo treba pridať len pár káblov a poistiek, všetko ostatné už by malo byť namontované. Ak sú panely teraz paralelne spojené na streche dal by som im prerobiť aj to. Každý jeden string s panelmi sériovo by mal mať samostatné istenie a až následne by mali byť panely spojené paralelne. Firmy si to často zjednodušujú a dajú rovno na strechu MC4 Y, čo podľa mňa nie je úplne v poriadku.
Předem díky za Váš čas a sdílení informací!
Vámi zmíněné řešení č. 2 - pokud naprosto odhlédnu od finanční stránky věci, nebylo by nejjednodušší a nejrychlejší řešení vyměnit ty 2ks 250/85 za 2ks RS450/100? Samozřejmě za předpokladu, že si to bude správně "povídat" s dalšími komponenty co již máme, tedy 3 x Victron Energy MultiPlus-II 48V/3000VA/35a-32A a 2 x baterie Pylontech US5000 Lithium 4,8 kW. Co si mám představit pod "trošku omezeným maximálním výkonem"? Byla by tím snížena výkonnost celé FVE o 5, 10, 25,...xy%?
Řešení č. 1 - jak je to spojené na střeše, bohužel, nevím (v rozpočtu materiálu jsou slučovací konektory MC4 2ks, takže by to mohlo být snad v pořádku jak píšete "až následně by měli být panely spojené paralelně"). Ono celé provedení elektrárny se celkem protáhlo, takže je jisté očekávání, že "přidat jen pár kabelů a pojistek" by jim zabralo k naší škodě nemálo času. Samozřejmě pokud by to bylo nejsprávnější řešení, asi není o čem.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 9:29 pm
od Marina.Drey
xmasin píše: ↑úte led 16, 2024 1:38 pm
Marina.Drey píše: ↑úte led 16, 2024 11:12 am
Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2P
Navrženo řešení "rozdělit panely 4 v serii + 4 serii na jeden regulátor a bohužel zbývá přidat jeden regulátor, kvůli počtu panelů a vytvořit sólo string".
Instalační firma si neověřila správnost zapojení, podle MPPT kalkulátoru přímo na Victronu je napětí při -10°C 273,9V, což je mimo povolený rozsah.
System calculations
PV input voltage
PV max. voltage @ min. temperature 273.9 V (-10°C)
PV min. voltage @ max. temperature 172.2 V (+70°C)
Řešením by bylo předělat zapojení na 4x 5S1P a k tomu nabíječ RS450/200, který má celkem 4 samostatné sledovače.
Díky moc, dospěli jsme ke stejným číslům a potvrdil jste tedy naši domněnku o chybném výpočtu.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 16, 2024 9:48 pm
od Diablo1st
Marina.Drey píše: ↑úte led 16, 2024 9:27 pm
Předem díky za Váš čas a sdílení informací!
Vámi zmíněné řešení č. 2 - pokud naprosto odhlédnu od finanční stránky věci, nebylo by nejjednodušší a nejrychlejší řešení vyměnit ty 2ks 250/85 za 2ks RS450/100? Samozřejmě za předpokladu, že si to bude správně "povídat" s dalšími komponenty co již máme, tedy 3 x Victron Energy MultiPlus-II 48V/3000VA/35a-32A a 2 x baterie Pylontech US5000 Lithium 4,8 kW. Co si mám představit pod "trošku omezeným maximálním výkonem"? Byla by tím snížena výkonnost celé FVE o 5, 10, 25,...xy%?
Řešení č. 1 - jak je to spojené na střeše, bohužel, nevím (v rozpočtu materiálu jsou slučovací konektory MC4 2ks, takže by to mohlo být snad v pořádku jak píšete "až následně by měli být panely spojené paralelně"). Ono celé provedení elektrárny se celkem protáhlo, takže je jisté očekávání, že "přidat jen pár kabelů a pojistek" by jim zabralo k naší škodě nemálo času. Samozřejmě pokud by to bylo nejsprávnější řešení, asi není o čem.
Riešenie č. 2 je najjednoduchšie, ale je to safra drahé riešenie. RS450/100 a RS450/200 sú dosť drahé mppt. Teoreticky sa dá použiť len 1ks RS450/100, ale tu by bol obmedzený výkon na cca. 5200W, aj keď by panely vedeli dať plný výkon t.j. 9kW.
Riešenie č. 1 je zložitejšie, časovo náročnejšie, ale ekonomicky menej náročné. Ak by to firma nechcela spraviť, určite by sa niekto našiel (napr. na FB stránke Victron CZ/SK) kto by to bol ochotný za úplatu spraviť. Viem, že by to mala spraviť firma, čo Vám to montovala, ale bohužiaľ prerábanie po firmách sa deje celkom často.
Re: Victron komunita
Napsal: stř led 17, 2024 3:00 pm
od RadarS
Diablo1st píše: ↑úte led 16, 2024 3:09 pm
RadarS píše: ↑úte led 16, 2024 1:58 pm
Bohužel, jednoznačně je limit prostor

.
Ačkoliv souhlasím se všemi výhodami modulárního řešení, pokud bych měl volit, tak snad v mém případě připadá v úvahu jen easy solar

.
Bohužel, ten ale nemá MPPT do 150V. A vůbec, nějak v těch specifikacích nemůžu dohledat pracovní rozsahy MPPT, resp dolní startovací napětí.
Dá se to někde, prosím, dohledat?
Daj sem fotku alebo nejaký nákres, kde to chceš namontovať, lebo to by si musel mať teda sakra málo miesta keď tam nevieš ani Cerbo napratať
Si pozri napr. ako to má spravené
Dagus. Menej miesta už ani predstaviť neviem.
Tam kde to chci dát se to ještě snad ani nedá vyfotit

. Ten easysolar už byla trochu nadsázka, MP2 je v pohodě.
Mě by ale vyhovovalo místo MPPT spojit to jako microgrid a napájet MP2 frekvenčně řízeným ongridem na AC OUT.
Potřeboval bych dát panely se střídačem na vedlejší objekt, spojit na AC straně a MP2 s baterií bez dalšího do technické místnosti v RD.
Re: Victron komunita
Napsal: stř led 17, 2024 4:41 pm
od Diablo1st
To sa dá spraviť, ale najlepšie by bolo použiť Fronius, lebo tam ide presne nastaviť všetko čo je potrebné. Ja sa do môjho Goodwe ani neviem dostať, jediné, čo tam viem nastaviť je Wifi

U iných výrobcov neviem ako to funguje. Tuto ide o to, aby sa tie riadiace frekvencie zhodovali, aby to nerobilo blbosti.
Inak po znížení cien od Victronu teraz MP2 5kVA vychádza na 1050€ a MP2 5kVA GX na 1040€
Takže ak nie je vyložene potrebné Cerbo, napr. kvôli relé alebo VE.can, tak je toto veľmi dobrá alternatíva.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv led 18, 2024 10:35 am
od kamils
Zdravím vespolek,
potřeboval bych názor zkušených victronistů. Pro ostrov na letní chatce zvažuji buď použit EasySolar-II 48/3000 GX nebo MultiPlus-II 48/3000 GX + MPPT SmartSolar 250/60-Tr. Je nějaký funkční rozdíl mezi oběma variantama, kromě kompaktnosti sestavy a ceny? Panely budou 2P3S 400W a baterie US3000C.
Díky za zhodnocení.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv led 18, 2024 11:15 am
od Diablo1st
kamils píše: ↑čtv led 18, 2024 10:35 am
Zdravím vespolek,
potřeboval bych názor zkušených victronistů. Pro ostrov na letní chatce zvažuji buď použit EasySolar-II 48/3000 GX nebo MultiPlus-II 48/3000 GX + MPPT SmartSolar 250/60-Tr. Je nějaký funkční rozdíl mezi oběma variantama, kromě kompaktnosti sestavy a ceny? Panely budou 2P3S 400W a baterie US3000C.
Díky za zhodnocení.
Cenovo sa ti Easysolar neoplatí. Lepšie je zobrať MP2 3kVA GX + mppt, vychádza to o dosť lacnejšie (ak by bol záujem viem ti to naceniť).
Panely už máš kúpené? Ak áno o aké panely sa konkrétne jedná? Ak majú Voc okolo 40V, tak sa dajú dať do 3S2P aj na 150V mppt, ktorý je lacnejší.
Batériu US3000C by som nebral, chcelo by to aspoň 5kWh. Z Číny sa dá zohnať komplet 5kWh za cca. 1000€ v ocelovom boxe (pozri Apexium 105Ah DIY box).
Re: Victron komunita
Napsal: čtv led 18, 2024 3:14 pm
od kamils
Diablo1st píše: ↑čtv led 18, 2024 11:15 am
Panely už máš kúpené? Ak áno o aké panely sa konkrétne jedná? Ak majú Voc okolo 40V, tak sa dajú dať do 3S2P aj na 150V mppt, ktorý je lacnejší.
Do úvahy přicházeji dvě varianty sestav panelů:
4S 475W Voc 43V
https://www.nejpanely.cz/fotovoltaicky- ... cerny-ram/,
3S2P 400W Voc 42V
https://www.nejpanely.cz/fotovoltaicky- ... cerny-ram/.
Takže 150V mppt možná půjde použit.
Batériu US3000C by som nebral, chcelo by to aspoň 5kWh. Z Číny sa dá zohnať komplet 5kWh za cca. 1000€ v ocelovom boxe (pozri Apexium 105Ah DIY box).
Baterie už mám, respektivě přesunu z vlastní instalace, kde už jsem si poskládal větší.
Dostal jsem nabídku na MP2 48V 3kVA GX za 16 600.-, která se mi zdá dobrá.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv led 18, 2024 3:27 pm
od kamils
Ještě mě napadá jedná otázka, nemáte někdo odhad, jaký je přenášený objem dat z MP2 na VRM portál? Instalace bude u tchyně, tak chci dohled a laděni na dálku a jsou k dispozici jen mobilní data.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv led 18, 2024 3:55 pm
od nijel
Nějaký odhad je v dokumentaci:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... a25bcc29ed
Já mám při minutovém intervalu s 3xMulti a 3xMPPT asi 250MB za den.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv led 18, 2024 4:43 pm
od nijel
Já jsem konečně využil zimy k úpravám a odhlučnění, třeba se to někomu bude hodit.
Nainstaloval jsem
retrofit PWM. Hluk se při malých otáčkách ventilátoru výrazně snížil, takže to opravdu funguje. Instalace je jenom o přepojení přívodu k ventilátoru, ale je to trochu hůř přístupné.
Naopak při maximálním výkonu se mi trochu přenášely vibrace do zdi, to jsem vyřešil
protihlukovou hmoždinkou a
neoprenovou podložkou. Funguje to podle očekávání.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv led 18, 2024 4:49 pm
od kamils
Díky za info, tolik jsem teda nečekal.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv led 18, 2024 7:27 pm
od nijel
kamils píše: ↑čtv led 18, 2024 4:49 pm
Díky za info, tolik jsem teda nečekal.
Ono to zhruba odpovídá tomu co mají dokumentaci - mám třikrát větší systém a posílám data patnáctkrát častěji. Záleží na tom jak se to nastaví.