redcrown píše: ↑sob říj 16, 2021 7:44 am
Kluci, potřeboval bych rychlou pomoc. Mám komplet rozhozený ten Studer cirkus a potřebuji co nejdřív zadrátovat nové komponenty a nahodit to. Nemám tedy mnoho času na studium, jak to SW udělat.
Jaký je prosím správný postup, aby se zaktualizovaly všechny komponenty na SW jaký byl na tom základu a aby se vše nakonfigurovalo na původní konfiguraci. Nedávno jsem provedl backup celého systému, tak to by mělo být uložené na SD kartě. Stačí jen udělat restore uložené konfigurace?
Díky za rychlé navedení a omlouvám se, že se ptám na něco, co už na fóru zaznělo asi miliónkrát. Jak říkám, dnes je čas můj největší nepřítel.
Já to dělal postupem: stáhnout R676 (bude Ti asi dávat "66 - System warning", což je bug této verze, který je na cestě k odstranění, jak psal mobilik, ale je to holt verze nejnovější), rozbalit, adresář 02 přejmenovat na 03 (což zajistí Tebou požadovanou inicializaci do továrního nastavení), dát na SD, strčit do RCC a nechat to celé projet (na RCC potvrdíš a vidíš postup). Poté strčit co XCOMů a počkat až přestanou červeně blikat.
Poté se na portálu přihlásit jako installer a ručně přestavit parametry, které jsou třeba. My, co nemáme BMS s komunikací, začínáme s nastavním napěťových úrovní baterie, rozpojujeme synchronizaci nabíjecích parmetrů XTM a VT atd. atd.
V mém případě jinak ten reset např. stoprocentně detekoval a zcela nastavil dva XTM na jedné fázi, takže onu inicializaci přejmenováním na 03 obecně vzato doporučuji vždy při novém firmware - je to něco jako "reinstalace nového PC" - odstraní se tam starý zapomenutý bordel.
Svého času jsem si poznamenával postup nastavení, ale nastavení parametrů je pak zcela individuální (cíleně třeba nepoužívám battery priority; to, co popisuji níže, nemusí být aktuální...):
0. Nastavit aktuální čas (RCC nastavení)
1. XTM, VT připojeny na baterie, všechny XCOM, BSP, RCC propojeny CAN kabely
2. XTM, VT vypnout pomocí RDD, pro jistotu odpojení přívodu od panelů, odpojen AC-IN od XTM
3. Vymazání ev. naformátování SD karty, download aktuální verze Xtender System Update z
https://www.studer-innotec.com/en/downl ... er-series/
4. Rozbalení zip, obsah adresáře 02 překopírován na SD kartu
5. Adresář 02 na SD kartě přejmenovat na 03 (chci reset do továrního nastavení)
6. SD kartu zasunout do RCC, potvrdit dotaz na reset všech nastavení a update
7. Probíhá update a reset, postupně poblikávají XTM a VT, trvalo snad 10 minut
8. Po doběhnutí update a resetu beru kartu z RCC a dělám si zálohu všech parametrů na SD, abych měl odložené výchozí hodnoty
9. Usedám k PC, připojuji se k portálu. Zjišťuji, že úroveň Installer, kterou jsem nastavoval na portálu dříve, přežila reset, zřejmě se uchovává na portálu.
10. 1125 Charger allowed No (s vědomím, že na AC-IN trochu přesto dobíjí – „vlastnost“ Studeru, změřeno cca 1,7 - 2,2A); Ověřit smartboost 1126 Yes
11. 1107 20A (podle jističů)
12. Ověřit omezení nabíjecího proudu pomocí BSP: 6001 Nominal capacity 400; 6058 Yes; 6059 60
13. Jedeme na nastavení baterek LiFePo4 pro měnič, VT a BSP. Rozdělit nabíjecí cykly XTM a VT, vypnutá absorbce, Float jak pro XTM tak pro VT na 54,1V, vypnout teplotní kompenzace, atd.:
1139 0; teplotní kompenzace
10037 No; nesynchronizovat VT a XTM
1109 45; Podpětí baterie
1140 53.8; Float XT (pro mikelovky)
1122 58; Restart voltage after battery overvoltage
1121 60; Battery overvoltage
1155 No; Zákaz absorbce XT
10008 No; Zákaz absorbce VT
10005 53.8; Float napětí VT (pro mikelovky)
10036 0; Teplotní kompenzace VT
10052 No; Vypnout ekvalizaci VT
10030 49;
10032 47.5;
6042 yes; End of charge synchronization
6024 53.8; End of charge voltage
6025 1%; End of charge current level
6065 30min;
6019 0; Self-discharge
6055 0%; Výrobní SOC pro 0%
6044 Yes; Korekce
6021 0; Teplotní koeficient
6022 100; Efektivní faktor nabíjení
6025 0.2; % kapacity end of charge current level
6023 1; Peukert
6049 0 použít C20
14. Pro začátek nechci mít v provozu load search, dávám 1187 0
15. Abych vyloučil nabíjení ze sítě, dávám 1125
16. Začíná hra s automatikou transfer relé, bude se ovládat přes AUX1:
17. Protože mám vypnutou absorbci, nastavuji 1589 No a 1516 No.
*** Automatika transfer relé
19. V této fázi lze experimentovat s ručním zapínáním a vypínáním transfer relé pomocí zapínání a vypínání 1128 s tím, že přepínání tam i zpět by mělo být hladké, bez probliků nebo autorestartu XTM. Takto to plánuji řídit později podle PLC nějakou složitější logikou a aby se šetřila flash paměť, předpokládám dát při takovém způsobu řízení 1550 No.
18. Řízení AUX1 podle napětí:
1246 Yes;
1247 49.6V;
1278 1 min;
1249 No;
1252 No;
1255 53.8V; napětí pro deaktivaci
1256 10min; delay to deactivate
1228 Yes; aby AUX1 i při přetížení měniče
20. použiji aktivaci pomocí “closed” AUX1:
1545 0 - closed
1202 2 - na Reverse auto.
1538 Yes (prohibit transfer relay)
1578 Yes (activate by AUX1)
*** AUX2 logika ("něco je špatně")
1311 1 - Auto
1333 - 0 (No); aby se nedetekovalo AUX2 při usnutí XTM-4, kdy je XTM-4 "vypnutý"
*** ověření pro paralelně dva xtendery
1283 Integrální režim "ANO"
1461 Vícero měničů povoleno "ANO"
1462 Nezávislé vícero měničů "NE"
1555 Cyklus baterie synchronizovaný masterem "ANO"
1547 Povolit standby podřízených v Multi-Xtender systému "ANO"
1571 Splitfáze:L2 s 180 stupňovým fázovým posunem "NE"
*** ověřit battery priority
1296 No