Re: Victron komunita

Napsal: pát úno 03, 2023 8:11 pm
od Beny
Máte někdo zkušenost s instalací scriptů do OS Venus či Cerbo GX?
Zasekl jsme se na instalaci. Pomocí wget např. z Githubu script ve formátu tar.gz uložím do adresáře /data/, jen nějak nevím co dál.
Ty Linux příkazy mě pořád nejdou ... pomůže někdo?

Díky

Re: Victron komunita

Napsal: sob úno 04, 2023 9:34 am
od Momo
V CerbuGX jsem zůstal u instalace Node-RED.
A trochu bojuju s programováním v JSON.

Re: Victron komunita

Napsal: pon úno 06, 2023 8:11 pm
od Beny
Tak script se podařilo rozjet, ale stejně to nějak zlobí, takže pujdu cestou jako ty.
Node Red. Mám na to dost času, než zdrhnu z VB do spotu uběhne hodně vody.
Tvůj projekt sleduju, pekně to máš rozjeté.

Re: Victron komunita

Napsal: úte úno 07, 2023 4:57 pm
od Diablo1st
Tak dnes môjmu systéme pekne zašibalo.

Dnes som zistil, že baterka sa mi nabíja na 3,55V, tak som zmenil nabíjacie napätia na MP2 cez Remote Control. Táto zmena nevyžaduje reštart. Neviem, čo sa presne stalo, ale po nahraní nového súboru mi systém začal hlásiť chybu Low Battery aj keď napätie bolo ok. Nakoniec mi pomohol update FW na v.501 a komplet nové nastavenie všetkého. Od vtedy funguje všetko ako má.

Napadá niekoho, čo sa mohlo stať? Cez Remote control som menil viac razy parametre bez problémov, ale toto ma celkom prekvapilo.

Re: Victron komunita

Napsal: úte úno 07, 2023 6:25 pm
od vk_1
Diablo1st píše: úte úno 07, 2023 4:57 pm Tak dnes môjmu systéme pekne zašibalo.

Dnes som zistil, že baterka sa mi nabíja na 3,55V, tak som zmenil nabíjacie napätia na MP2 cez Remote Control. Táto zmena nevyžaduje reštart. Neviem, čo sa presne stalo, ale po nahraní nového súboru mi systém začal hlásiť chybu Low Battery aj keď napätie bolo ok. Nakoniec mi pomohol update FW na v.501 a komplet nové nastavenie všetkého. Od vtedy funguje všetko ako má.

Napadá niekoho, čo sa mohlo stať? Cez Remote control som menil viac razy parametre bez problémov, ale toto ma celkom prekvapilo.
Stejnou chybu mi to hlásilo, když jsem na CAN Bus připojil druhý MPPT. Jeden z nich prostě nechtěl převzít nastavení napětí z DVCC. Upgrade firmware nepomohl. Musel jsem oba MPPT zresetovat do továrního nastavení, a až pak se to rozjelo, jak má.

Re: Victron komunita

Napsal: čtv úno 16, 2023 8:07 pm
od Josr
Ahoj Victroňáci,
dovoluji si vás oslovit s dotazy ohledně prvního spuštění a současně i děkuji za komunikační ochotu Stana (Diablo1st) na SZ. FVE mám osazenou 3ks MPII 5000VA, 3x mppt 150/35, 1x mppt 250/60, dc strana je spojena na busbar(samozřejmě vše řádně jištěno), baterie mám 4ks Pylony 3,6kWh. DC stanu mám již oživenou, jen mi nekomunikuje Cerbo s Pylonama, zjistil jsem, že potřebuji Can bus typ A (už ho řeším). Potřeboval bych raději trochu poradit jak spustit MP, trošku mi znejistěl dodavatel Pylonů, že bych neměl prvně spustit střídače z baterek, tak se raději ptám, abych něco neodpálil. Předem děkuji za odpověď. Pepa

Re: Victron komunita

Napsal: čtv úno 16, 2023 9:08 pm
od Diablo1st
Ahoj Pepo,

ten kábel si vyrob, resp. daj si ho vyrobiť. Origo stojí ranec. TU je pinout.

Čo sa týka oživenia, určite by som Multíka neoživoval bez batérii len na AC. Ja by som AC pripojil až nakoniec.

Ja som oživoval systém nasledovne:
- zapojenie batérie + nastavenie BMS
- pripojenie batérie na busbary
- pripojenie Cerba na busbary, oživenie Cerba, aktualizácia a nastavenie VRM
- pripojenie mppt na busbary + nastavenie regulátora + dátové pripojenie do Cerba
- pripojenie Multíka na busbary cez žiarovku + nastavenie cez MK3, po nastavení dátové pripojenie do Cerba
- vypnutie Multíka + pripojenie ACout a ACin
- zapnutie meniča, nastavenie cez VRM, spustenie ACin a ACout.

Re: Victron komunita

Napsal: čtv úno 16, 2023 9:09 pm
od mobilik
Normálne ich spust z batérie k bez problémov. Nemusia ani komunikovať.
Nastaviš ich cez PC a následne pripojiť ostatné veci.

Re: Victron komunita

Napsal: čtv úno 16, 2023 11:03 pm
od vk_1
Systém jsem oživoval na DC, AC až na konec. Všechno připojit na busbar, pak přes žárovku nabít kondíky (dělám to žárovkou na rozpojeném pojistkovém odpojovači k baterkám). Dělám tak každý start ze tmy ( po údržbě atd.).
3x MP5000 a k tomu ty regly, to už je pro ty 4 baterky celkem šlupka. Natvrdo bez nabití kondenzátorů bych to já osobně nikdy nepřipojoval.

Re: Victron komunita

Napsal: úte úno 21, 2023 7:09 pm
od Jantic
Výchozí situace:
-nainstalovaný on-grid systém bez baterií s prodejem do DS anebo hybrid s plnou kapacitou baterií (rozšíření není již možné)
-záměr doplnit bateriové úložiště bez zásahu do existujícího systému

Máte někdo zkušenost s tímto modem u Victronu MPII:
*****************************
Hybridný režim HUB4
Tento režim je len pre inštalácie s dostupnou distribučnou sieťou, najmä pre doplnenie súčasnej sieťovej FV elektrárne o batérie. Keď systém HUB4 detekuje prebytok solárnej energie, tak ju ukladá do batérií, keď detekuje nedostatok energie, naopak ju z batérií vydáva.

Systém musí byť prevádzkovaný s možnosťou dodávky prebytočnej energie do distribučnej siete. Pri blackoute FV elektráreň nefunguje a MultiPlus napája len kritické spotrebiče a to až do vybitia batérie. Výhodou HUB4 systému je, že výkon jednotky MultiPlus aj batéria je úplne nezávislý od veľkosti FV elektrárne.
****************************
Je to funkční řešení, má smysl o tom uvažovat?
Předem děkuji

Re: Victron komunita

Napsal: úte úno 21, 2023 7:42 pm
od Diablo1st
HUB-4 už nie je podporovaný, jeho nástupca je ESS systém.

Je to funkčné riešenie, či má zmysel o ňom uvažovať záleží od situácie.

Btw. bez zásahu do starého systému to úplne nie je, určite bude natiahnuť nové káble a poprepájať rozvádzač.

Re: Victron komunita

Napsal: stř úno 22, 2023 7:25 am
od Jantic
Ok,ďakujem, s dodatočnou kabelážou počítam.

Re: Victron komunita

Napsal: stř úno 22, 2023 5:07 pm
od Josr
Ahoj, DĚKUJI všem za odpovědi na dotaz ohledně spuštění MPII. Už se mi to povedlo zprovoznit, zatím každý MP zvlášť a dál po chvilkách času budu pokračovat, až dorazí MP 3 kabel.

Re: Victron komunita

Napsal: pát bře 10, 2023 7:03 pm
od Dubičan
Zdravím, chtěl bych nainstalovat fve s Victron měničem, měl by někdo tip na solidního dodavatele? Mám možnost dát na střechu 6 panelů V + 6 panelů Z ( do budoucna rozšířit o dalších 6 panelů Z ), asi munchen 450w ,říkal jsem si že by na to mohl být fajn střídač 3 F Multiplus II 8000 VA . Chtěl bych menší baterii a ukládat do vody (cca 250-300 l). Co si o tom myslíte?

Re: Victron komunita

Napsal: pát bře 10, 2023 7:40 pm
od Momo
Já bych spíš věděl, kdo z dodavatelů má nedostatky :)

18 panelů, to je cca 9 kW v peaku, ale když je to rozdělené po světových stranách, tak ta špička bude o dost nižší.

Ty měniče jsou jednofázové, nevím o tom, že by dělali třífázové.

Jak píšeš ten MP2 8000/48, tak ten je určitě jednofázový. Dávat tohle 3x na výrobu 9 kW je zbytečnost. Vybrat 3x 5000 kVA.
V porovnání s ostatními běžnými střídači bude tahle sestava o dost dražší.

Re: Victron komunita

Napsal: pát bře 10, 2023 8:29 pm
od Diablo1st
Dubičan píše: pát bře 10, 2023 7:03 pm Zdravím, chtěl bych nainstalovat fve s Victron měničem, měl by někdo tip na solidního dodavatele? Mám možnost dát na střechu 6 panelů V + 6 panelů Z ( do budoucna rozšířit o dalších 6 panelů Z ), asi munchen 450w ,říkal jsem si že by na to mohl být fajn střídač 3 F Multiplus II 8000 VA . Chtěl bych menší baterii a ukládat do vody (cca 250-300 l). Co si o tom myslíte?
Základná otázka, chceš to aj oficiálne pripojiť?

Na 3F sa vykašli, pre bežnú domácnosť postačuje aj 1F, pokiaľ nekúriš elektrinou a nechceš to hrať na VB. 3F je dosť drahá sranda a väčšinu času sa len fláka.

Re: Victron komunita

Napsal: sob bře 18, 2023 4:37 pm
od Josr
Ahoj Victroňáci,
mám dotaz zda je možné "nějakou komunikací" s "nějakým zařízením" regulovat připojení a odpojení druhořadé (nedůležité) zátěže podle stavu SOC (Pylontech US3000C). Mám 3f konfiguraci MP2/5000 zatím v ostrovním provozu a chci nadvýrobu směrovat do topných těles atd. místo toho aby se mi utlumovala výroba, zatím to řeším "osobním energetickým dispečerstvím" :roll:
Děkuji Pepa

Re: Victron komunita

Napsal: sob bře 18, 2023 5:05 pm
od Diablo1st
Pepo, podľa mňa je najlepšie využiť ACout2 a to nasledovne:
- nastaviť asistenta pre spínanie acout2 len podľa záťaže.
- napätie z ACout2 priviesť na stykače a tie ovládať pomocou relé z Cerba príp. mppt podľa tvojich podmienok

Už sa to tu rozoberalo, že sa dá spínanie ACout2 nastaviť aj pomocou iných parametrov (SoC atď.) ale problém nastáva, keď sa chceš hrať s nastavením, musíš vždy ísť cez Remote configure a pravdepodobne aj reštartovať MP2, čo je otrava.

Re: Victron komunita

Napsal: ned bře 19, 2023 9:59 am
od Josr
Ahoj Stano,

děkuji za odpověď, mrknu na to. Myslím, že až budu propojený do sítě, tak nastavím systém do ESS a nebudu to řešit, ale zatím laboruji a hledám provozní optimum.

Re: Victron komunita

Napsal: ned bře 19, 2023 12:12 pm
od Momo
Takhle se ten AC OUT 2 nastavuje:
https://www.youtube.com/watch?v=tJGP3G0P7no
Diablo1st píše: sob bře 18, 2023 5:05 pm Pepo, podľa mňa je najlepšie využiť ACout2 a to nasledovne:
- nastaviť asistenta pre spínanie acout2 len podľa záťaže.
- napätie z ACout2 priviesť na stykače a tie ovládať pomocou relé z Cerba príp. mppt podľa tvojich podmienok
Jj, problém je v tom, že když se to nastaví podle SOC a náhodou bych to chtěl nuceně spustit, tak není šance.
Tohle je taková pojistka, aby se tou zátěží nevybila baterka.

Diablo1st, máš zkušenost s nastavováním relé 2 podle zátěže AC load?
Je tam nastavení, když je AC load vyšší nebo nižší než zadaná hodnota ve W po zadanou dobu v s.
Po rozšíření FVE chci nastavit vytěžování do bojleru a bazénu. Ale bojler má zátěž na fázi 1,33 kW a takhle velkou hodnotu bych nerad hlídal jenom pomocí pomocí programovatelného relé. Příklad pro MP2 5 kVA - vypnout při AC load > 4 kW.
Chtěl bych primárně porovnávat aktuální výrobu se spotřebou. Podle přebytků bych spouštěl kaskádovitě jednotlivé fáze, klidně podle aktuálního vytížení fází. Toto bych kontroloval dejme tomu každých 30 sekund. Podle aktuálního stavu bych zátěž buď ponechal, zvýšil nebo snížil. Ale zároveň nechci přetížit jednotlivou fázi. To bych hlídal také v NodeRED nebo HA, ale nějakou bezpečnostní pojistku bych asi nastavil přímo v MP2.
Uvažuju, abych to nepřekombinoval. Jestli nenechat AC-OUT trvale zapnutý, klidně dát vypnutí při SOC < 50 %, aby se nevybila baterka.
A vše řídit v NR / HA.

Re: Victron komunita

Napsal: ned bře 19, 2023 4:34 pm
od Diablo1st
Ja ACout2 nepoužívam. Tieto nastavenia sa dajú pozrieť vo VE.configure cez Fake Target. Aspoň človek zistí, čo všetko je možné nastaviť.

Re: Victron komunita

Napsal: stř bře 22, 2023 8:30 pm
od petot
Zdravím Victronáci. Dúfam že nevadí že to píšem sem. Zatial nemám skúsenosti v oblasti fotovoltaiky, ale zvažujem kúpu Victron multiplus 48/3000 2,4Wp panely. Účelom nie je prioritne šetrenie ale nejaký backup. Mám v pláne to pripojiť na DS bez pretokov do siete a využívať na jednu fázu (chladnicka, osvetlenie TV, PC podla potreby).

Predostriem môj problém a dúfam že mi niekto poradí.

Technológiu chcem umiestniť do garáže mimo dom. cca 30 metrov od domu. Z domu do garáže mám natiahnutý CYKY 5x6. Keďže nepotrebujem mať 400V zásuvku plánoval som uvedený kábel využiť nasledovne

1. vodič fáza na napájanie garáže z DS
2. vodič fázá na napájanie meniča Victron AC - IN z DS
3. vodič Victron AC- OUT 1na napájanie zariadená v dome (pripojenie na prúdový chránič v domovo rozvádzači)
4. vodič N
5. vodič PE

Otázka je či je možné využiť vodiče PE a N rovnaké na vstupe meniča AC-IN a AC-OUT 1 (prípadne AC-OUT 2). To znamená že by boli spojené. Hlavne sa mi jedná o bezpečnosť nie len zariadenia ale hlavne užívateľov.
Prípadné ťahanie ďalšieho kábla by bol problém hlavne technický.
Ďakuejm za každý názor.

Re: Victron komunita

Napsal: stř bře 22, 2023 8:47 pm
od Diablo1st
áno dá sa to spraviť, ale nie tak ako si napísal.

Malo by to byť takto:
1. vodič L prívod z DS
2. vodič N prívod z DS
3. vodič L z ACout meniča
4. vodič N z ACout meniča
5. PE

V garáži je dobré mať prepínač sietí, ktoré bypassne menič v prípade údržby.
V hlavnom rozvádzači je treba mať samostnú N svorkovnicu pre zálohované okruhu.

3kVA verziu neodporúčam, je lepšie zobrať rovno 5kVA verziu a baterky aspoň 200Ah lepšie 280Ah.

Re: Victron komunita

Napsal: stř bře 22, 2023 9:03 pm
od Dagus
A teď Diablo jak je to košér :worker: , podle mě se skřípěním zubů. Funkční to každopádně bude o tom žádná tak ajk jsi to napsal ty. Jinak ty DS in si můžeš rozbočit a mít z něho ještě vyskočený DS pro garáž, jen to bude na jednom jističi.

Jinak ten popis dle petota by mohl přetěžovat Nko a to bude nepřípustné. Schází se ti tam víckrát fázový než Nkový vodič, jedině že by to bylo fázově posunuté a to dle popisku dotazu ani asi nevíš.

Re: Victron komunita

Napsal: stř bře 22, 2023 9:24 pm
od petot
myslel som takto

1. vodič fáza L1 na napájanie garáže z DS
2. vodič fázá L2 na napájanie meniča Victron AC - IN z DS
3. vodič Victron AC- OUT 1na napájanie zariadená v dome (pripojenie na prúdový chránič v domovo rozvádzači)
4. vodič N
5. vodič PE

Dobre tak by som použil fázu L2 aj na napájanie garáže a potom mi CYKY 5x6 bude stačiť.
Čo sa týka prepinača sietí tak tam bude potrebné prepínať aj N

Ďakujem za objasnenie