Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am
Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
Ahoj, měl bych dotaz na borce rozumějící elektrice.
U baráku mám jezírko se pstruhy. Ve sklepě baráku mám čerpadlovou šachtu, která je propojena s jezírkem. V této čerpadlové šachtě mám trvale pod vodou dvě čerpadla sající vodu z této čerpadlové šachty. První čerpadlo o výkonu 100 Wat tlačí vodu do bubnové filtrace a po vyčistění voda vodopádem stéká zpět do jezírka. Druhé čerpadlo o výkonu 300 Wat tlačí vodu přes UV lampu do potůčku a voda z potůčku se vlévá zpět do jezírka. A teď konečně ten dotaz. V 8:00 hodin se obě čerpadla zastavila. Zjistil jsem, že je vyhozený proudový chránič. Nejde nahodit. Když obě čerpadla odpojím tak nahodit jde. V okamžiku když zapnu některé čerpadlo tak proudový chránič vypadne.
Čím by to mohlo být ? Děkuji za názory jak to zjistit.
U baráku mám jezírko se pstruhy. Ve sklepě baráku mám čerpadlovou šachtu, která je propojena s jezírkem. V této čerpadlové šachtě mám trvale pod vodou dvě čerpadla sající vodu z této čerpadlové šachty. První čerpadlo o výkonu 100 Wat tlačí vodu do bubnové filtrace a po vyčistění voda vodopádem stéká zpět do jezírka. Druhé čerpadlo o výkonu 300 Wat tlačí vodu přes UV lampu do potůčku a voda z potůčku se vlévá zpět do jezírka. A teď konečně ten dotaz. V 8:00 hodin se obě čerpadla zastavila. Zjistil jsem, že je vyhozený proudový chránič. Nejde nahodit. Když obě čerpadla odpojím tak nahodit jde. V okamžiku když zapnu některé čerpadlo tak proudový chránič vypadne.
Čím by to mohlo být ? Děkuji za názory jak to zjistit.
Re: Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
Proudový chránič reaguje na unikající proud. Změřit izolační stav vinutí na kostru. (fáze vůči PE, nulák vůči PE) Klidně pro začátek multimetrem. Jaký je výsledek? Taky může být problém v odrušovacích členech.
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am
Re: Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
Moc děkuji za radu, zítra to proměřím. Pouze mne vrtá hlavou, že to začaly dělat dvě čerpadla najednou ve stejný den. Když jsem si požádal o noční proud tak, přišel z ČEZu servisák a když k elektroměru přidával HDO tak mi mi řekl, že mám na jedné fázi přepětí a ať si to upravím. Nemůže to mít nějakou souvislost ?
Re: Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
Nula od hdo je před fickem ale fáze pro relé je za fickem jedna z možností. Proto když sepne noční proud tak to relé shodí ficko
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
To jako fakt pracovník ČEZu řekl? A jak si to jako máte upravit, vylézt na jejich trafačku a přehodit přepínač vinutí? To je výsledek jejich mizerné práce za kterou jim musíte platit, on to měl řešit. Toto je maximální drzost.Vladimir Mahr píše: ↑stř zář 21, 2022 9:33 pm přišel z ČEZu servisák a když k elektroměru přidával HDO tak mi mi řekl, že mám na jedné fázi přepětí a ať si to upravím.
Re: Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
Přesně takovou opičárnu mi zapojil technik od EONu. Trápil jsem se tím dlouho, protože fíčko vyletělo jen občas. "Reklamaci" odmítnul uznat. Nakonec to "opravil" místní elektrikář, od kterého jsem nechal vyměnit fíčko.
A nejspíš to bude nějaký folklór či co, protože při výměnně HDO EONem mi to opět zapojil blbě.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: sob úno 19, 2022 2:43 pm
Re: Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
Tři roky nazpět, známému elektrikáři (silnoproudař, domovní rozvody nedělá) kolega z eonu při rekonstrukci rozvaděče napojil nulu z elektroměru za fíčko (na nulový můstek). Deset minut mu trvalo, než po telefonu pochopil, kde udělal chybu.
Re: Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
On je problém v tom že to není jak moc jinak zapojit . Kdo má ficko pro celý dům a dodělává se ovládání vypnutí fve pomocí hdo dost často je problém v tom že je nula pro něj před fickem ale elektrárna za fickemNautilus píše: ↑čtv zář 22, 2022 8:36 amPřesně takovou opičárnu mi zapojil technik od EONu. Trápil jsem se tím dlouho, protože fíčko vyletělo jen občas. "Reklamaci" odmítnul uznat. Nakonec to "opravil" místní elektrikář, od kterého jsem nechal vyměnit fíčko.
A nejspíš to bude nějaký folklór či co, protože při výměnně HDO EONem mi to opět zapojil blbě.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: čtv zář 21, 2023 9:15 am
Re: Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
Zdravím - využiju tohoto vlákna pro svůj dotaz, který se zahradními jezírky a filtrací. O obouch věcech vím kulový. Jezírko teprve plánujeme a děláme si představu a rozpočet.
Vycházím z tohoto článku https://www.megastroj.cz/novinky/zahrad ... si-zahrady kde mě zaujala myšlenka solární filtrace jezírka. Přemýšlíme o nějakým větším jezírku cca 10000 litrů a nedokázali jsme na to najít úplně vhodnou solární filtraci.
Takže otázka - máme jich tam dát víc (což úplně nechceme), anebo je solární filtrace nesmysl a je třeba to řešit jinak?
Díky!
Vycházím z tohoto článku https://www.megastroj.cz/novinky/zahrad ... si-zahrady kde mě zaujala myšlenka solární filtrace jezírka. Přemýšlíme o nějakým větším jezírku cca 10000 litrů a nedokázali jsme na to najít úplně vhodnou solární filtraci.
Takže otázka - máme jich tam dát víc (což úplně nechceme), anebo je solární filtrace nesmysl a je třeba to řešit jinak?
Díky!
Re: Jezírkové čerpadlo začalo vyhazovat proudový chránič
Není to nesmysl. Ale jinak je to na delší povídání, při kterém je vhodné mít nějaké znalosti nejen z elektrotechniky, ale i z biochemie (nitritace, nitratace, dusíkový cyklus). Jednoduché shrnutí: přes filtr musí téct voda trvale, panely dávají proud jenom přes den, takže buď to bude relativně levné, ale pokryje to jen část spotřeby nebo tam budou muset být akumulátory a už to levné nebude.