Měnič pro RD bez jednání s DS

Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od Diablo007 »

Ostrovní měnič bez baterie je technicky blbost. Tedy máš hybrid a to i s jeho neduhy jako je nechtěná dodávka do sítě
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od Diablo007 »

Pospojování profilů bylo.provedeno nebo ne z té fotky tam není nic vidět
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od petrozana »

Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od petrozana »

Připojeno dle Vašeho doporučení do dvou stringů po 8ks.
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od petrozana »

Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 6:55 pm Pospojování profilů bylo.provedeno nebo ne z té fotky tam není nic vidět
Profily ano, spojeny spojkou.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od Diablo007 »

petrozana píše: čtv led 26, 2023 6:56 pm Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
Teď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebude
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od Diablo007 »

petrozana píše: čtv led 26, 2023 6:59 pm
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 6:55 pm Pospojování profilů bylo.provedeno nebo ne z té fotky tam není nic vidět
Profily ano, spojeny spojkou.
Profily spojkou v délce je samozřejmost já se ptal na řady mezi sebou
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od petrozana »

Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 7:02 pm
petrozana píše: čtv led 26, 2023 6:56 pm Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
Teď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebude
Ano, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na výstupu mám kabel se zásuvkou, kde mohu připojit co chci a takto to nyní funguje. Výstup není připojen na rozvod v domě. Vodorovné řady profilů nejsou mezi sebou svisle spojeny.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od Diablo007 »

petrozana píše: čtv led 26, 2023 7:09 pm
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 7:02 pm
petrozana píše: čtv led 26, 2023 6:56 pm Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
Teď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebude
Ano, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na výstupu mám kabel se zásuvkou, kde mohu připojit co chci a takto to nyní funguje. Výstup není připojen na rozvod v domě. Vodorovné řady profilů nejsou mezi sebou svisle spojeny.
Tento měnič provozuješ bez baterie a sítě jen s panely? Tohle by měnič neměl vůbec umět a rovnou shořet. Fakt to je takto zapojené?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od petrozana »

Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 8:28 pm
petrozana píše: čtv led 26, 2023 7:09 pm
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 7:02 pm

Teď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebude
Ano, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na výstupu mám kabel se zásuvkou, kde mohu připojit co chci a takto to nyní funguje. Výstup není připojen na rozvod v domě. Vodorovné řady profilů nejsou mezi sebou svisle spojeny.
Tento měnič provozuješ bez baterie a sítě jen s panely? Tohle by měnič neměl vůbec umět a rovnou shořet. Fakt to je takto zapojené?
Ano, je to tak na 100%. Když je dostatek slunce a na vstupu z panelů je více W než má spotřebič na výstupu, tak to funguje. Pokud je na vstupu z panelů méně než má spotřebič, tak nejde na výstup nic.
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od mirekcafa »

Viděl jsem na YT video kde nějaký Polák zkoušel Easuna zda pojede pouze na soláry.....jelo to....jen si nepamatuju jaký typ, možná ten modrobílý
EDIT: mě tak napadlo, jak fungovalo ho napájet vlastní šťávou...z out do in?
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od Diablo007 »

petrozana píše: čtv led 26, 2023 8:31 pm
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 8:28 pm
petrozana píše: čtv led 26, 2023 7:09 pm

Ano, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na výstupu mám kabel se zásuvkou, kde mohu připojit co chci a takto to nyní funguje. Výstup není připojen na rozvod v domě. Vodorovné řady profilů nejsou mezi sebou svisle spojeny.
Tento měnič provozuješ bez baterie a sítě jen s panely? Tohle by měnič neměl vůbec umět a rovnou shořet. Fakt to je takto zapojené?
Ano, je to tak na 100%. Když je dostatek slunce a na vstupu z panelů je více W než má spotřebič na výstupu, tak to funguje. Pokud je na vstupu z panelů méně než má spotřebič, tak nejde na výstup nic.
No zajímavé jen by mne zajímalo čím se děje když je zátěž větší jak výroba .
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od petrozana »

Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 9:29 pm
petrozana píše: čtv led 26, 2023 8:31 pm
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 8:28 pm

Tento měnič provozuješ bez baterie a sítě jen s panely? Tohle by měnič neměl vůbec umět a rovnou shořet. Fakt to je takto zapojené?
Ano, je to tak na 100%. Když je dostatek slunce a na vstupu z panelů je více W než má spotřebič na výstupu, tak to funguje. Pokud je na vstupu z panelů méně než má spotřebič, tak nejde na výstup nic.
No zajímavé jen by mne zajímalo čím se děje když je zátěž větší jak výroba .
Tak např. když je zataženo a z panelů jde celkem třeba 1,2kW a jako spotřebič je připojen 2kW bojler...
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od eduard22 »

mirekcafa píše: čtv led 26, 2023 8:57 pm .....
EDIT: mě tak napadlo, jak fungovalo ho napájet vlastní šťávou...z out do in?
Jakože perpetum mobile???... :lol:
Ty máš jen základní vzdělání? Něco takového může napadnout jen nevzdělance :evil: abych byl slušný...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od Diablo007 »

petrozana píše: pát led 27, 2023 7:51 am
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 9:29 pm
petrozana píše: čtv led 26, 2023 8:31 pm

Ano, je to tak na 100%. Když je dostatek slunce a na vstupu z panelů je více W než má spotřebič na výstupu, tak to funguje. Pokud je na vstupu z panelů méně než má spotřebič, tak nejde na výstup nic.
No zajímavé jen by mne zajímalo čím se děje když je zátěž větší jak výroba .
Tak např. když je zataženo a z panelů jde celkem třeba 1,2kW a jako spotřebič je připojen 2kW bojler...
Tohle je prostě kravina takhle to nemůže fungovat. Nějaký zvláštní
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od mirekcafa »

eduard22 píše: pát led 27, 2023 8:16 am
Jakože perpetum mobile???... :lol:
Ty máš jen základní vzdělání? Něco takového může napadnout jen nevzdělance :evil: abych byl slušný...
Máš pravdu že nejsem elektrikář....jenže proč perpetum? měnič je spotřebič a pokud panely dávají dostatek elektřiny, mohl by být napájený jako ostatní spotřebiče. To není o perpetum. Pokud je tam technický problém můžeš mě poučit....Myslím že takhle funguje třeba Bel
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od petrozana »

Diablo007 píše: pát led 27, 2023 8:52 am
petrozana píše: pát led 27, 2023 7:51 am
Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 9:29 pm
No zajímavé jen by mne zajímalo čím se děje když je zátěž větší jak výroba .
Tak např. když je zataženo a z panelů jde celkem třeba 1,2kW a jako spotřebič je připojen 2kW bojler...
Tohle je prostě kravina takhle to nemůže fungovat. Nějaký zvláštní
Prostě to tak je, taková je realita. Mně ani nenapadlo, že by to mohlo fungovat jinak. Když je třeba jasno a projde mrak, výroba klesne a na chvíli to vypne výstup, když se pak vyjasní, výstup se opět sepne..
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od petrozana »

mirekcafa píše: pát led 27, 2023 9:33 am
eduard22 píše: pát led 27, 2023 8:16 am
Jakože perpetum mobile???... :lol:
Ty máš jen základní vzdělání? Něco takového může napadnout jen nevzdělance :evil: abych byl slušný...
Máš pravdu že nejsem elektrikář....jenže proč perpetum? měnič je spotřebič a pokud panely dávají dostatek elektřiny, mohl by být napájený jako ostatní spotřebiče. To není o perpetum. Pokud je tam technický problém můžeš mě poučit....Myslím že takhle funguje třeba Bel
Zkoušet to takto zapojovat teda nebudu a ani pro to nevidím důvod. Ten měnič už je napájen z panelů i tak. Pokud jej nemám připojen na síť a k baterii, pak jej lze zapnout, jen když panely vyrábějí dostatek energie pro jeho spotřebu. Nevídím tedy žádný důvod pro propojení OUT a IN...
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od mirekcafa »

nechci to tak zapojovat, byl to čistě dotaz od laika... ;)
martesik
Příspěvky: 16
Registrován: pát črc 29, 2022 4:15 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od martesik »

mirekcafa píše: pát led 27, 2023 10:15 am nechci to tak zapojovat, byl to čistě dotaz od laika... ;)
Kdyby to byl bateriový off-grid (jako Axpert King), tak je možný režim SUB (Solar Utility Battery), tedy jako UPS, tam se předpokládá, že AC IN může vypadnout. Ale co se stane při přetížení a neexistenci baterie (zátěž bere víc než dodá solár), netuším. Možná nastane kouřový test, v lepším případě měnič odpojí výstup nebo jen sníží výstupní napětí.
AC IN a AC OUT určitě nespojovat, nenazýval bych to perpetuum mobile, ale zavedení nežádoucí zpětné vazby a to může udělat kdovíco, může se to třeba nějak rozkmitat.
2kWp mono východ, 2kWp mono západ, 2x Axpert King II 5000W/48V parallel, LiFePO4 6,9kWh, jižní Morava
martesik
Příspěvky: 16
Registrován: pát črc 29, 2022 4:15 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od martesik »

Ještě poznámka k měniči z fotky:
Isolar SMW 8KW je offgrid, vypadá jako přesná kopie Axpert King 2, včetně řídícího panelu a kromě loga na čele. Zde v diskuzi někdo tvrdí, že King 2 (High Voltage) může běže bez baterky. https://powerforum.co.za/topic/15252-ax ... -possible/
Sám bych to nezkoušel, zdá se mi to jako adrenalin. Minimálně bych čekal, že bez baterky hrozí přetoky zpět do sítě, protože baterie funguje jako tlumič (nebo obří kondenzátor, ale to je takový vzdálený příměr) při náhlém odepnutí zátěže.
2kWp mono východ, 2kWp mono západ, 2x Axpert King II 5000W/48V parallel, LiFePO4 6,9kWh, jižní Morava
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od Diablo007 »

Měniče které umí provoz bez baterie k tomu používají síť o kterou se opřou to funguje ale tady není ani baterie a ani síť a to mně přijde jako cesta k odpálení
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od mirekcafa »

určitě nemám kluci vaše zkušenosti, nicméně jsem koupil tenhle měnič,(SMXII 5.6KW)budu zapojovat na jaře, z obrázku mi vyplývá že by měl jet bez sítě a bez baterky. Zkoušet to nebudu, baterky budou. Co si ale o tom teda myslíte?
battera.jpg
battera.jpg (135.46 KiB) Zobrazeno 1699 x
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od Diablo007 »

No už vidím co bude dělat počítač televize nebo lednice když se bude měnič vypínat podle aktuálního osvitu. A popravdě je to první měnič a žádný jiný neznám krom regulátoru pro.ohrev vody a ten nedělá čistý sinus který umí jen z panelů živit zátěž vždy se to opíralo o síť aby co nemá z panelů dotáhne ze sítě. Ale možná Poláci objevili něco na co nikdo jiný nepřišel
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mihlit
Příspěvky: 113
Registrován: úte úno 01, 2022 4:49 pm

Re: Měnič pro RD bez jednání s DS

Příspěvek od mihlit »

To je špatná interpretace obrázku. Obrázek má dvě varianty a to horní nebo dolní. Proto není nadpis nad každým dílkem ale je tam jen nadpis "s baterkou" a "bez baterky". Pak v případě bez baterky je nakreslená čára jak k panelům tak k síti. V jednom případě je červená čára z panelů, v druhém ze sítě. To znamená, že připojen je k oběma (panely i síť) a když má dost, bere z panelů, když nemá, tak ze sítě.
Odpovědět