Stránka 2 z 2

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 8:57 am
od Plazivec
U mě běžně chodí AC Grid v rozsahu 235-245V, špice jsou až 227-250V.

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 9:37 am
od Abrams
Zdravím ,
josse píše: čtv zář 29, 2022 6:01 am
Abrams píše:Zdravím ,

mám malý technický dotaz k tématu - jaké AC napětí je mezi svorkami AC IN a AC OUT na diskutovaném Axpertovi ?

Děkuji za odpověď ;) .

Elektronům zdar :cloud:
Správně by tam mělo být pár voltů v závislosti jak kolísá místní transformátor dědiny, u nás třeba 210-240, Axpert drží fázi se sítí, a přesných 230V, takže max 10V a kolísá to v rytmu 50Hz.
Takže rozdíl mezi AC IN a AC OUT je stabilní , takřka neměnný dle výpočtu DS VAC - Axpert VAC OUT ?

Elektronům zdar :sun2:

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 9:52 am
od Plazivec
Pro představu:
Grid_Voltage.png
Grid_Voltage.png (623.46 KiB) Zobrazeno 1208 x
Axpert_AC_out_Voltage.png
Axpert_AC_out_Voltage.png (411.25 KiB) Zobrazeno 1208 x

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 12:43 pm
od josse
Plazivec píše:Pro představu:
Grid_Voltage.png
Axpert_AC_out_Voltage.png
Tohle je špatně, dej multimetr mezi Lin a Lout a natoč nám video.

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 12:45 pm
od josse
Abrams píše:Zdravím ,
josse píše: čtv zář 29, 2022 6:01 am
Abrams píše:Zdravím ,

mám malý technický dotaz k tématu - jaké AC napětí je mezi svorkami AC IN a AC OUT na diskutovaném Axpertovi ?

Děkuji za odpověď ;) .

Elektronům zdar :cloud:
Správně by tam mělo být pár voltů v závislosti jak kolísá místní transformátor dědiny, u nás třeba 210-240, Axpert drží fázi se sítí, a přesných 230V, takže max 10V a kolísá to v rytmu 50Hz.
Takže rozdíl mezi AC IN a AC OUT je stabilní , takřka neměnný dle výpočtu DS VAC - Axpert VAC OUT ?

Elektronům zdar :sun2:
Mění se, ale rozdíl měl by být malý aby případné přepnutí bylo bez světelných efektů na kontaktech :-) nevěřím, že z Kinga tuto softwarovou funkci odstranili...

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 4:02 pm
od Plazivec
josse píše: čtv zář 29, 2022 12:43 pm
Plazivec píše:Pro představu:

Grid_Voltage.png

Axpert_AC_out_Voltage.png
Tohle je špatně, dej multimetr mezi Lin a Lout a natoč nám video.
To chceš opravdu 12hodinový video na multimetru, kterej změří nějakou okamžitou delta U jednou za nevímkolik půl sekundy? Mě to pro obrázek, co se děje vyhovuje víc v grafech.
Nebo můžu taky v HA udělat delta U rovnou a do grafu, kdyby na tom záleželo.

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 5:31 pm
od josse
Plazivec píše:
josse píše: čtv zář 29, 2022 12:43 pm
Plazivec píše:Pro představu:

Grid_Voltage.png

Axpert_AC_out_Voltage.png
Tohle je špatně, dej multimetr mezi Lin a Lout a natoč nám video.
To chceš opravdu 12hodinový video na multimetru, kterej změří nějakou okamžitou delta U jednou za nevímkolik půl sekundy? Mě to pro obrázek, co se děje vyhovuje víc v grafech.
Nebo můžu taky v HA udělat delta U rovnou a do grafu, kdyby na tom záleželo.
Je to 50Hz stačí vidět 100 period, jednu sekundu :-)

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 5:55 pm
od Plazivec
josse píše: čtv zář 29, 2022 5:31 pm Je to 50Hz stačí vidět 100 period, jednu sekundu :-)
No to nevim, jak by multimetr zobrazil. A k čemu by to bylo. Já vidím, že to Uds lítá jak kráva podle denní doby.

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 8:12 pm
od josse
Plazivec píše:
josse píše: čtv zář 29, 2022 5:31 pm Je to 50Hz stačí vidět 100 period, jednu sekundu :-)
No to nevim, jak by multimetr zobrazil. A k čemu by to bylo. Já vidím, že to Uds lítá jak kráva podle denní doby.
Abrams se na to ptal, já dodal teorii, ale od někoho kdo má doma Kinga připojeného k síti to potřebujeme potvrdit.

Vítek nám nepomůže, ten má velké baterii a jistič před elektrárnou má vypnutý :-)

Ideální jsi ty, reaguješ na fóru + máš zapnutý jistič :-)

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 9:22 pm
od VITEK
SBU
line in cca 241 V ac out 230 V

Mezi L1 in a vystupem stridace je u me 12.6 V cca celkem to poskakuje....
Nulaky mezi sebou 0.11 V

Video 1 minutove sem vam udelal ale ma 160 Mb... Jestli to nekdo z vas chce poslu na whatsapp

Jeste se pokusim udelat neco s osciloskopem

V.M.

Re: Axpert AC-DC-AC konverze zřejmě opravdu funguje.

Napsal: čtv zář 29, 2022 9:28 pm
od josse

VITEK píše:SBU
line in cca 241 V ac out 230 V

Mezi L1 in a vystupem stridace je u me 12.6 V cca celkem to poskakuje....
Nulaky mezi sebou 0.11 V

Video 1 minutove sem vam udelal ale ma 160 Mb... Jestli to nekdo z vas chce poslu na whatsapp

Jeste se pokusim udelat neco s osciloskopem

V.M.
Díky za potvrzení, king je tedy pouze malá evoluce voltronicu. Drží výstupní frekvenci a fázi dle sítě na IN. Video není třeba, kratší by stačilo :-)