Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr

tomas
Příspěvky: 305
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr

Příspěvek od tomas »

visis píše: pon pro 18, 2023 12:08 pm Akorát nevím jak. Píše, že zapojit jen 2 drátky, ale na waveshare jsou A+, B- a zem.
Pokud je ten převodník vedle Greenbona tak to bude fungovat i bez země, zvláště když je to v jedné skříni (na jedné DIN liště) tak tam nebude rozdíl zemních potenciálů. Případně Greenbono má svorku "zemně" - obrácené T.
jirisrba
Příspěvky: 1
Registrován: sob led 20, 2024 8:02 pm

Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr

Příspěvek od jirisrba »

greenbono jde napojit do HA i napřímo přes esphome. Používám esp8266 + max3485

Kód: Vybrat vše

uart:
  id: mod_bus
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 9600
  debug:
  
modbus_controller:
  - id: greenbono
    address: 1
    modbus_id: modbus_greenbono
    
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: greenbono
    id: last_valid_u1
    name: ${friendly_name} LastValidU1
    address: 16
    unit_of_measurement: "V"
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 0    
Adresy protokolu ModBus sedí s PDF, bez nějakého posunu. Funkce 0x4 = register_type: read
michalO
Příspěvky: 1
Registrován: ned bře 10, 2024 12:44 pm

Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr

Příspěvek od michalO »

jirisrba píše: sob led 20, 2024 8:06 pm greenbono jde napojit do HA i napřímo přes esphome. Používám esp8266 + max3485

Kód: Vybrat vše

uart:
  id: mod_bus
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 9600
  debug:
  
modbus_controller:
  - id: greenbono
    address: 1
    modbus_id: modbus_greenbono
    
sensor:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: greenbono
    id: last_valid_u1
    name: ${friendly_name} LastValidU1
    address: 16
    unit_of_measurement: "V"
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 0    
Adresy protokolu ModBus sedí s PDF, bez nějakého posunu. Funkce 0x4 = register_type: read
Dobrý deň prajem, vedeli by ste mi detailnejšie popísať ako vám to funguje? a ako ste to integrovali? Mám dosku ESP8266 a prevodník ppt to RS485 a požil som aj váš kód ale nedostávam ziadnu odpoved. Je potrebne ešte niečo nastaviť v Greenbone?