Stránka 2 z 2
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Napsal: ned led 07, 2024 12:48 pm
od tomas
visis píše: ↑pon pro 18, 2023 12:08 pm
Akorát nevím jak. Píše, že zapojit jen 2 drátky, ale na waveshare jsou A+, B- a zem.
Pokud je ten převodník vedle Greenbona tak to bude fungovat i bez země, zvláště když je to v jedné skříni (na jedné DIN liště) tak tam nebude rozdíl zemních potenciálů. Případně Greenbono má svorku "zemně" - obrácené T.
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Napsal: sob led 20, 2024 8:06 pm
od jirisrba
greenbono jde napojit do HA i napřímo přes esphome. Používám esp8266 + max3485
Kód: Vybrat vše
uart:
id: mod_bus
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
debug:
modbus_controller:
- id: greenbono
address: 1
modbus_id: modbus_greenbono
sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: greenbono
id: last_valid_u1
name: ${friendly_name} LastValidU1
address: 16
unit_of_measurement: "V"
register_type: read
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 0
Adresy protokolu ModBus sedí s PDF, bez nějakého posunu. Funkce 0x4 = register_type: read
Re: Home Assistant - Greenbono Aku jako elektroměr
Napsal: ned bře 10, 2024 12:47 pm
od michalO
jirisrba píše: ↑sob led 20, 2024 8:06 pm
greenbono jde napojit do HA i napřímo přes esphome. Používám esp8266 + max3485
Kód: Vybrat vše
uart:
id: mod_bus
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
debug:
modbus_controller:
- id: greenbono
address: 1
modbus_id: modbus_greenbono
sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: greenbono
id: last_valid_u1
name: ${friendly_name} LastValidU1
address: 16
unit_of_measurement: "V"
register_type: read
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 0
Adresy protokolu ModBus sedí s PDF, bez nějakého posunu. Funkce 0x4 = register_type: read
Dobrý deň prajem, vedeli by ste mi detailnejšie popísať ako vám to funguje? a ako ste to integrovali? Mám dosku ESP8266 a prevodník ppt to RS485 a požil som aj váš kód ale nedostávam ziadnu odpoved. Je potrebne ešte niečo nastaviť v Greenbone?