Stránka 1 z 1
Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: ned říj 09, 2022 9:57 pm
od midnight_man
Pozdravujem,
skúšal niekto ongrid menič zapojiť za ONLINE UPS? teda UPS ktorá robí AC-DC -> DC-AC ?
Znemožnuje to prietoky do siete...
V miestach kde nie je možné zriadenie oficiálnej FVE..
Ďakujem za názory

Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: ned říj 09, 2022 11:29 pm
od brumlaj
Ano, UPS se jmenuje Studer XTS/XTM/XTH, které Ti v pohodě distributor schválí. (nebo cokoli co umí AC coupling)
Píšu to proto, že Tě zajímá řešení kde je zákaz.
APC nekupuj, neprojde to (fakt to neumí).
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 12:17 am
od midnight_man
distributor nemoze nic schvalovat je to podruzne meranie..nie je moznost legalneho fve, potrebujeme to proste bez prietokov.
Preco by to online APC nevedelo? Vsak menic by sa mal dofazovat za vystup APC.....
je nejaka realna skusenost? Dakujem
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 12:36 am
od Diablo007
midnight_man píše: ↑pon říj 10, 2022 12:17 am
distributor nemoze nic schvalovat je to podruzne meranie..nie je moznost legalneho fve, potrebujeme to proste bez prietokov.
Preco by to online APC nevedelo? Vsak menic by sa mal dofazovat za vystup APC.....
je nejaka realna skusenost? Dakujem
Třeba proto že když ongrid udělá přetok pošle to na UPS a tu to zničí? Není stavěná aby se jí do výstupu tlačila šťáva
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 10:26 am
od midnight_man
Dakujem, a o toto mi presne ide...potrebujem vediet ci dojde casom k poskodeniu tej online APC alebo nie... Nie len teoreticke dohady.
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 8:27 pm
od brumlaj
Tak pokud Ti nestačí pohled těch kteří obvodům rozumí (třeba na MyP ať tu nejsme vztahovační) do schéma UPS, tak ne, nezkoušeli jsme to. A nebudeme to zkoušet když víme jak věci pracují. Ale máš pravdu, je třeba lidí, kteří ostatním na vlastní bulvy dokážou, že tudy cesta nevede. Zcela se tedy oprosti od teorie a hurá do praktických zkoušek. K poškození UPS dojde přesně v okamžiku kdy výkon ongridu bude větší než odběr zátěže (spotřebičů).
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 9:07 pm
od midnight_man
Ďakujem, máte teda pre mňa nejakú radu ako na to? Prietoky nesmú byť...meniče s reguláciou výkonu majú malé prietoky ale majú....hm
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 9:09 pm
od Diablo007
Jiný typ měniče ale těžko radit když nevíme jaký výkon má obstarat atd atd
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 9:10 pm
od brumlaj
midnight_man píše: ↑pon říj 10, 2022 9:07 pm
Ďakujem, máte teda pre mňa nejakú radu ako na to? ..........
druhý
příspěvek vlákna
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 9:36 pm
od midnight_man
Diablo007 píše: ↑pon říj 10, 2022 9:09 pm
Jiný typ měniče ale těžko radit když nevíme jaký výkon má obstarat atd atd
cca max 1000-1500w....
jedine riešenie s ongrid mám goodwe +CT device na prívodnú fázu.. menič si znizi vykon pri prietokoch, avšak aj tak nejake maličké kwh tam budú....
chcel som niečo 100% zero export solution.
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 9:42 pm
od Diablo007
Předpokládám že bez baterie a co nejlevněji že
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: pon říj 10, 2022 9:46 pm
od midnight_man
systém zálohy už existuje v aktuálnej inštalácií...je to pokus o usporu na bežiacich technológiách..
Potrebujem vyriešiť ušetrenie ele solárom na AC strane.
máme miesta kde riešime úsporu na DC strane, za DC zdroj pripojený mppt menič ktorý má o 0,5V vyššie napatie ako DC zdroj...v čase keď svieti slnko klesá odber zo siete..
Avšak tu sa potrebujem vysporiadať s AC.
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: úte říj 11, 2022 10:40 am
od mobilik
Vyhod UPS a daj tam victron, alebo studer malý menič. Obe vedia bežať bez pretokov pri správnom nastavení a dá sa na nich zavesiť podporovaný ongrid striedač.
Na MP niekto skúšal ongrid hodiť na axperta a dopadlo to tak že axpert sa hodil do chyby a vypol sa. Nezhorelo, ale vypol sa. Takže určite aj UPS to nebude robiť dobre.
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: úte říj 11, 2022 10:51 am
od midnight_man
nechapem ktory victron? mppt? ja to potrebujem zladit so sietou....solare maju byt doplnok...ale asi som zle pochopil, mozes to troska upresnit? dik
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: úte říj 11, 2022 11:18 am
od Diablo1st
mobilik píše: ↑úte říj 11, 2022 10:40 am
Na MP niekto skúšal ongrid hodiť na axperta a dopadlo to tak že axpert sa hodil do chyby a vypol sa. Nezhorelo, ale vypol sa. Takže určite aj UPS to nebude robiť dobre.
Jeden chalanisko na MP takto funguje už dlhšie, len to má pár obmedzená, ak som teda správne pochopil.
Použil on-grid Huawei so smartmetrom, ktorý zapojil medzi axperta a huawei, aby zakázal pretok. A medzi axperta a tento smartmeter dal nejakú stálu záťaž, aby tie malé pretoky pobral tento spotrebič a nie axpert.
midnight_man: ak sú pretoky problém, tak prečo uvažuješ s on-grid meničom? To je snáď najhoršie riešenie, lebo ide proti funkcii on-grid meniča a tou je dodávka do siete.
Re: Online UPS (APC RT) a ongrid menič?
Napsal: úte říj 11, 2022 9:49 pm
od brumlaj
midnight_man píše: ↑úte říj 11, 2022 10:51 am....... ja to potrebujem zladit so sietou....
toto bys mohl rozvést? co chceš ladit a proč?
midnight_man píše: ↑úte říj 11, 2022 10:51 am ........ mozes to troska upresnit? ........
Ať to
upřesní výrobce.