Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Dotaz ohledně nastavení asymetrie u střídače goodwe.
Našel jsem různé návody, ale pokaždé je to přeložené jinak, prpto píši dotaz sem.
V PV masteru je položka:
"Vyvážený výstup - povolte povolený nevyvážený výstupní výkon v různých fázích"
Všude jsem se dočetl, že mám povolit nevyvážený výstup, ale tohle se jmenuje vyvážený výstup.
Mám teď povoleno a v hlavní nabídce pvmasteru mi svítí Nevyvážený výstup na straně připojené k síti: NA
Takže chápu to tak, že jsem povolil vyvážený výstup?? A vlastně vy tato položka měla být vypnuta??
Díky
Našel jsem různé návody, ale pokaždé je to přeložené jinak, prpto píši dotaz sem.
V PV masteru je položka:
"Vyvážený výstup - povolte povolený nevyvážený výstupní výkon v různých fázích"
Všude jsem se dočetl, že mám povolit nevyvážený výstup, ale tohle se jmenuje vyvážený výstup.
Mám teď povoleno a v hlavní nabídce pvmasteru mi svítí Nevyvážený výstup na straně připojené k síti: NA
Takže chápu to tak, že jsem povolil vyvážený výstup?? A vlastně vy tato položka měla být vypnuta??
Díky
- Přílohy
-
- Screenshot_20221009-183300_PV Master.jpg (969.89 KiB) Zobrazeno 6904 x
-
- Screenshot_20221010-171113_PV Master.jpg (446.84 KiB) Zobrazeno 6904 x
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Ano povolit nevyvážený výstup začne se chovat nesymetricky což v ČR chceme
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Koukám že jsou zakázané přetoky to je mikrozdroj bez přetoků nebo ještě nebylo pop?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Ještě není vyřízeno ppp. Sice mám revizi a požádáno, ale zatím čekám na čez...
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Ale ta položka se jmenuje VYVÁŽENÝ výstup. Takže když to mám zaplé, tak...??
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Položka se tak jmenuje ale popisek té položky říká co to dělá. To nespouštěla firma že nastavení děláš sám?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
- pave69
- Příspěvky: 486
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Českou verzí bych se neřídil, ty překlady bývají tragické. Zkus app přepnout na EN, jestli to bude balanced output nebo unbalanced output.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Dělala to firma, ale nezdá se mi, že dle pv masteru si to přicucává pořád něco ze sítě (třeba ten obrázek nahoře 0.33kw). Je tedy otázka jestli není chyba měření, ale 330w je už dost. Takže jsem to přisuzoval té asymetrii...
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Jaký vybíjecí proud z baterie máš povolený jelikož ti to evidentně jelo bez osvitu panelů může toto hrát taky trochu roli. Jinak tu asymetrii zapni jakmsem říkal. Od jednoho goodwe sem odjížděl před 2 hodinami
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
No zaplé to je dle obrázků. Nevypínal jsem to. Mě prostě mátl ten název "Vyvážený výstup"...
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Maximální vybíjecí proud nastavujete taky v pv masteru?
Edit: v pv masteru mám limit vybíjecího proudu 22A a nabíjecího proudu 5A.
Edit: v pv masteru mám limit vybíjecího proudu 22A a nabíjecího proudu 5A.
Naposledy upravil(a) visis dne pon říj 10, 2022 8:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Ještě k tomu přicucávání ze sítě, kdy jedna věc je při vysoké zátěži, viz výše a druhá při klidovém odběru, viz obrázek. Takto je to v průměru celou noc. Dům má klidovou spotřebu cca 300w a z baterek jde 50w a zbytek ze sítě. Zase je otázka kde je pravda a chyba měření. Spíš by mě zajímalo, zda to taky tak máte, anebo když je baterie nabitá, tak to v noci jede 100% z baterek a ze sítě nic.
- Přílohy
-
- Screenshot_20221010-203647_PV Master.jpg (973.59 KiB) Zobrazeno 6852 x
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Vítej ve světě hybridů bohužel se takto chovají. Předpokládám že firmu nenapadlo rovnou zapojit několik stálých menších odběru rovnou na backup a y zlepšili efektivitu že
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Backup zatím není zapojen, prý až si čez osadí 4q eleltroměr. Nicméně jelikož nemám kromě dílny a bojleru v domě žádný velký spotřebič, ani indukční desku ( vařit se má na ohni ) , tak moje přání je dát na backup vše kromě dílny a bojleru. Je to blbost?
V případě blackoutu bych jel normálně s tím, že si holt nezapnu konvici a neupeču buchtu v troubě...
Edit: on ale zrovna stálý menší odběr je cca 100w kotelna. Čerpadla, serva, atd... A to zrovna musí být na backupu
V případě blackoutu bych jel normálně s tím, že si holt nezapnu konvici a neupeču buchtu v troubě...
Edit: on ale zrovna stálý menší odběr je cca 100w kotelna. Čerpadla, serva, atd... A to zrovna musí být na backupu
Naposledy upravil(a) visis dne pon říj 10, 2022 9:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Je virtuální baterie? Je nějaký způsob vytěžování do vody?visis píše: ↑pon říj 10, 2022 9:08 pm Backup zatím není zapojen, prý až si čez osadí 4q eleltroměr. Nicméně jelikož nemám kromě dílny a bojleru v domě žádný velký spotřebič, ani indukční desku ( vařit se má na ohni ) , tak moje přání je dát na backup vše kromě dílny a bojleru. Je to blbost?
V případě blackoutu bych jel normálně s tím, že si holt nezapnu konvici a neupeču buchtu v troubě...
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Virtuální baterii ani nechci. Mám svou 17kwh, bojler mám 300lit., ale nemám wattrouter. Měl být, ale solarcontrols zrušil objednávky, tak přemýšlým co s tím. Jinak kdyby byly další přetoky, tak bych chtěl osadit 1000lit. akumulační nádobu, co mám ke kotli na dřevo spirálou a posílat v přechodových obdobích teplo i tam a topit s tím.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Takže greenbono na vytěžování
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Ten bojler 300lit.mám 3f, respektive 3x 1f. Greenbono tohle zvládne? Aby tam šly jen přetoky?
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Paráda, zkusím, jestli mi ho nainstalují. Tedy jestli je normálně k dispozici.
A jak ten backup? Je blbost na to dát celý dům, mimo bojleru a dílny?
A jak ten backup? Je blbost na to dát celý dům, mimo bojleru a dílny?
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Jasně že umí jen je to teď jako vše ostatní skoro nesehnatelné
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
No právě jsem nečekal, že když už na fve čekám 3/4 roku, že pohořím na tomhle. Firmě co montovala prý zrušili objednávku na všechny wattroutery...
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
-
- Příspěvky: 89
- Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Nevím, jak u GW, ale v mém střídači se funkce jmenuje Zero-export power a je to hodnota stálého odběru ve Wattech, kolem které střídač osciluje v režimu nulového exportu do sítě, pokud je moc nízká, máte nechtěné přetoky (zejména v době před PPP to je problém), když je vysoká, máte zbytečný odběr.
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Proto se mezní hodnota výkonu před ppp nedává 0w ale aspoň 50 to si kdyžtak rovnou změn
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie
Tohle se dá změnit i u goodwe? V pv masteru takový parametr nevidím? Je tam akorát omezení výstupního výkonu. A to mám zaplé a nastaveno 0W. Minimální "přijímaný" výkon ze sítě nastavit nelze.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W