Stránka 4 z 5

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: sob bře 04, 2023 2:06 pm
od Baalik2
Dejv píše:Díky za informaci, dívám se do diagnostiky a tato zpráva se mi zobrazuje velmi často.
Je to správa MPPT, takže sa môže objaviť aj keď vstup striedac neobmedzí, ale pošle prebytky do baterie, takže nie vždy to znamená, že vám klesá výkon PV.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned bře 19, 2023 2:24 pm
od visis
Mám dotaz. Podle čeho střídač posílá výkon do jednotlivých fází, když není odběr do baráku ani do baterky? Jde mi o to, že pak mám přetoky nesymetrické po fázích. Např. Přetok l1 2000w, l2 200w a l3 100w.
Myslel jsem že výroba je symetrická po fázích a v případě požadavku asymetrie (to je vlastně vždy) to pošle podle potřeby do fází. Ale když není požadavek na spotřebu ani nabíjení baterie??
Díky...

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned bře 19, 2023 4:49 pm
od Frantom
Mám to podobně. Podle mne tam mají chybu a střídač se asymetrie drží zbytečně dlouho i když už potřeba asymetrie dávno pominula.
Takže když někdo zapne rychlovarnou konvici tak do dané fáze cpe těch cca 3kW pořád dokud slunce stačí nebo pokud ho spotřeba na jiné fázi nedonutí asymetrii změnit. Chtělo by soudruhům v číně vysvětlit ža to pak dělá problém pokud máte vytěžovací spirálu 3x 2kW a on pak zbytěčně do něktré z fází cpe asymetricky 3kW a do dalších dvou třeba jen po 1kW. To pak zbytečně 1kW ztrácím v DS.

Lze ho PV mastru donutit s asymetrii přestat (i bez restartu měniče a bez zapínání symetrie).
Stačí na chvílí zapnout omezení výkonu a to nejlépe kousek nad hranici aktuálního výkonu. Počkat pár vteřin a omezení výkonu zase zrušit a vrátit se do hlavního menu (bez restartu měniče). Jenže kdo to má pořed dělat, zvlášť když člověk není doma.
Mohli by to v číně opravit.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned bře 19, 2023 5:09 pm
od visis
Ano, přesně to vidím na tom vytěžování. Utíká zbytečný výkon do DS a na jiných fázích pusto prázdno...

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned bře 19, 2023 7:23 pm
od pave69
A to platí i když spínáte zátěž přes Load Control a máte ji až za cívkami ("v domě"), stejně jako ostatní spotřebiče?

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned bře 19, 2023 8:57 pm
od Frantom
Load control nepožívám. Vytěžuji AZ routrem a ten Goodwe nevidí.
Pro něj je to dodávka do DS a i když z hlediska měniče není v domě žádný odběr a tedy se dodává do DS, přesto pořád jede asymetrii v jaké zůstal když ji doopravdy potřeboval (třeba před X-hodinama).

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned bře 19, 2023 9:05 pm
od pave69
Tak je otázka, jestli by to přes Load Control nevycházelo líp - nežádoucí asymetrii by měl střídač kompenzovat, když ji bude vidět.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned bře 19, 2023 9:14 pm
od visis
Jj, já mám greenbono a to stojí před měničem. Goodwe si prostě myslí, že má přetoky a neví, že tam stojí gbo a odklání je bokem. To chování goodwe je v tomto případě zvláštní. Přetoky prostě nejsou symetrické při provozu téměř bez zátěže...
Nevím jestli nějaký novější firmware by to neopravoval. Chová se to takto všem?

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned bře 19, 2023 9:58 pm
od pave69
U mě se to tak chová. Mě je to teda jedno, nic před měřákem nemám. :D A nemyslím si, že je to chyba, je to vlastnost, kdy střídač pouští víc do fáze, kde byla naposledy špička, protože tam je evidentně spotřebič co dělá špičky, takže při zapnuté asymetrii tím snižuje krátkodobé odběry z DS u další (budoucí) špičky.
Normálně je mi přece jedno, kolik pouštím do každé DS fáze. A na vytěžování je tam Load Control.
Mít vytěžování před měřákem a neumět sledovat, jaké jsou přetoky na jednotlivých fázích, bude vždycky horší, protože pokud je doma větší odběr na jedné z fází (což je běžné), tak stejně výsledný přetok ven bude nesymetrický.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: pon bře 20, 2023 7:43 am
od visis
Tak wattrouter musí stát vlastně před měničem, jinak by to nefungovalo, protože by se vytěžovala do aku nadrže i baterie, až by jí to úplně vybilo. Pak teprve by nastal odběr ze sítě a pak by to wattrouter zaznamenal a stopnul. Mám celkem 6 ssr relé, 2x 3f patrony v aku nádrži a v bojleru. Rozumím tomu, že posílá do té fáze, kde byl naposled vyšší odběr stále více a tím se jako sichruje. Nadruhou stranu bych pochopil, kdyby tato ničím nepodložená asymetrie byla nějakým časem limitována. Ale to jsou samozřejmě mé úvahy ve vztahu k měření po fázích :stupidme:

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: stř bře 22, 2023 5:05 pm
od visis
V návaznosti na vlastnost asymetrického střídače a jeho nesymetrických přetoků mám dotaz na topnou patronu do aku nádrže.
Chybami se člověk učí a velmi rychle jsem zjistil, že má 4,5kw patrona nestačí ani při mé oriantaci V+J+Z ani už teď v březnu. Obzvláště při takovéto asymterii.
Nemáte někdo tip na nějakou topnou patronu se závitem 6/4" s termostatem o výkonu cca 9kw (3x230V)?
Dražice a regulus mají max 6kw. S vyšším výkonem jen už do trojúhelníku na 400v a to je špatně...
Díky...

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: sob dub 01, 2023 12:20 pm
od polifka
Dobrý den všem, omlouvám se možná za plevelení. Mám ale jako nováček dotaz na místní znalce. Mám FVE s tímto měničem a pokud si otevřu v PC "Stav elektrárny - SEMS", kliknu na "Výroba elektřiny & Příjem", zobrazí se mi denní hodnoty, ale bez včerejších a předvčerejších hodnot. Hodnota aktuálního dne je viditelná. Můžete mi poradit kde může být chyba? Díky

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: sob dub 01, 2023 2:55 pm
od pave69
To bude nějaká předaprílová číňačovina. Mě to 30. a 31. taky neukazuje.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: pon dub 10, 2023 3:34 pm
od Baalik2
Chcel by som potvrdenie/vyvratenie od niekoho dalsieho, kto ma 10k-ET, ale vyzera to tak, ze problem s asymetriou pri zatazi, ktory som mal minuly rok (pred updatom FW na 719) uplne zmizol po update FW.
Problem vyzeral tak, ze napr. inverter vyrabal 8kW, bateria bola nabita do 100% a zapol sa 1f primotop na 10A, inverter poslal 10A do tej fazy a snazil sa rozdelit zvysok vykonu do ostatnych faz rovnomerne. Vysledok teda bol po fazach: 16A, 6A, 6A a teda obmedzenie vykonu na 6.5kW. Po update sa to uz nedeje a napriek tomu, ze striedac vyraba aj 10kW a mne sa zapne 10A primotop, tak vykon MPPT nepoklesne a vysledok je po fazach napr. 16A, 13A, 15A. Mate to tak tiez po update FW?

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: pon dub 10, 2023 3:52 pm
od pave69
Já mám FW 820 a tento problém se mi nikdy neobjevil.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: pon dub 10, 2023 7:47 pm
od visis
Já mám fw.080822 a při výrobě a zapnutí spotřebiče se neomezí výkon... Ta symetrie přetoků po fázích je diskutabilní, řešil jsem výše, ale jinak vše v pohodě...

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: čtv čer 01, 2023 10:01 pm
od pacv
Pokud vam nejakym zpusobem blbne asymetrie, ze vase FVE snizuje vykon pod vetsi zatezi, tak doporucuji vyzkouset vypnout asymetrii a podivat se i na grafy typu napeti a frekvence.

U sveho stridace jsem vypozoroval, ze v asymetrickem rezimu z nejakeho duvodu snizi a zvysi napeti na jednotlivych fazich. Restartem stridace/prepnutim na symetricky rezim toto zmizne. Bohuzel zatim nevim proc se tak sakra deje. Nehodlam se smirit s tim, ze musim navzdy fungovat v symetrickem rezimu.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: čtv črc 13, 2023 9:36 pm
od Dejv
Asymetrie neni vyřešená v žádnem dosud vydaném FW. Nechal jsem si udělat update na nejnovější FW 11/27 od společnosti BayWe r.e. Poté jsem napsal na podporu, že asymetrii to nevyřešilo. Technik potvrdil, že ani tento FW problem s asymetrii neřeší, ale stále spolupracují s GW na zlepšeních a úpravách. Tak možná jednou.
Tento zatim neveřejny FW, (BayWe r.e. ho na přání nahraje do střídaču z jejich distribuce) opravdu řeší 2 problémy GW a to pomalou regulaci a přetížení na fázi až 4,1kW. Rychlost reakce je opravdu znát, a konečně jde měnič v on-gridu přetížit(v backupu dal už předtím více jak 4kW na fázi bez problému). Tolik má zkušenost. Pokud se jim podaří vyřešit problém s asymetrii, nebude tento měnič už tak špatný.
Více info zde: https://www.solarninovinky.cz/doporucuj ... erstridac/

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: úte črc 18, 2023 10:55 am
od pave69
pacv píše: čtv čer 01, 2023 10:01 pm Pokud vam nejakym zpusobem blbne asymetrie, ze vase FVE snizuje vykon pod vetsi zatezi, tak doporucuji vyzkouset vypnout asymetrii a podivat se i na grafy typu napeti a frekvence.

U sveho stridace jsem vypozoroval, ze v asymetrickem rezimu z nejakeho duvodu snizi a zvysi napeti na jednotlivych fazich. Restartem stridace/prepnutim na symetricky rezim toto zmizne. Bohuzel zatim nevim proc se tak sakra deje. Nehodlam se smirit s tim, ze musim navzdy fungovat v symetrickem rezimu.
Já jsem teď na ty grafy víc díval, protože u mne podobný problém není, tak mne to zajímalo, a když kouám na ty grafy vlevo dole, tak napětí je nižší na L3 (což tak nějak implikuje, že kávovar je na L3), ale spotřeba domu (o řádek výš) lítá na L2. Tak jestli náhodou není blbě zapojený smartmeter (přehozené pořadí fází). Protože dům měří smartmeter, napětí střídač.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: sob črc 22, 2023 12:36 pm
od pacv
Nene, to vzdycky uplne jinaci faze sleti dolu, nez na ktere je vetsi odber. Chova se to pro vsechny tri faze uplne stejne. Dve nahore (oproti prumeru) a jedna dole.

Na poradi zapojenych fazi jsem se dival a jsou v poradku. I PV master ukazoval, ze je vsechno ok, pricemz test jsou spoustel nekolikrat.
Dodavatel zkousel jsme vymenit stridac, ale nepomohlo to. Takze momentalne cekam na revizniho technika, co to vsechno premeri znova. Kdyz to nebude stridacem ani kabelazi tak uz jedine smartmeter.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned črc 23, 2023 11:36 am
od pave69
pacv píše: sob črc 22, 2023 12:36 pm Nene, to vzdycky uplne jinaci faze sleti dolu
Podle toho grafu to vypadá, že "plně jinačí" je vždycky konkrétní ve vztahu k tomu, kde se zvýší odběr. Vypadá to že:
Smartmeter = střídač
L2 = L3
L3 = L1
L1 = L2
Tak bych zkusil prohodit připojení cívek smartmetru tak, aby se to srovnalo. Technicky je to bezrizikové, samozřejmě by to měl udělat někdo s vyhl. 50.
Vadný smartmeter je ovšem taky možnost.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: stř srp 16, 2023 8:40 pm
od pacv
Tak nakonec jsme namerili vysokou impedance smycky (az 10 ohmu), která to vsechno zpusobovala.
Plus netreba rikat, ze revizak dodavatele delal samotnou revizi od stolu. Takze ponauceni do budoucna.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: čtv srp 17, 2023 8:10 am
od brumlaj
Aha, povolený N nebo PEN. To bývá občas problém.

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned zář 17, 2023 7:12 pm
od polifka
Zdravím místní znalce a prosím o radu. Kamarád potřebuje poradit se softwarem. Sledujeme oba na PC výkony našich FVE, ale v případě kamaráda nevidí ani na PC ani v telefonu obrázek toku energie (viz příloha) z FVE do baterie, domu nebo ven. Protože ani já nejsem příliš kovaný v počítačích, nevíme jak tento graf nastavit, případně vytvořit. Pokud můžete poradit, budu rád (když tak i do mailu: polifka@seznam.cz). Díky

Re: Goodwe gw10k-et / PVMaster / asymetrie

Napsal: ned zář 17, 2023 7:13 pm
od Baalik2
polifka píše:Zdravím místní znalce a prosím o radu. Kamarád potřebuje poradit se softwarem. Sledujeme oba na PC výkony našich FVE, ale v případě kamaráda nevidí ani na PC ani v telefonu obrázek toku energie (viz příloha) z FVE do baterie, domu nebo ven. Protože ani já nejsem příliš kovaný v počítačích, nevíme jak tento graf nastavit, případně vytvořit. Pokud můžete poradit, budu rád (když tak i do mailu: polifka@seznam.cz). Díky
Skúste zmeniť typ elektrárne v SEMS na Residential.


Sent from my iPhone using Tapatalk