FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
Nautilus
Příspěvky: 211
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Nautilus »

Diablo007 píše: pon bře 27, 2023 11:42 am Malá baterie aby se neničila se musí nabíjet menším proudem ........
...Navic když postavíš systém na 48V tak jsou tam baterie levnější tedy to co u solaxu bude stát 12kwh 160t bude plontech při 160t už třeba 16kwh...
Nechci polemizovat, jen nastíním moji filozofii.

Přiměřený proud... je to samozřejmě o prioritách a výkonech. Nemusím baterku huntovat, abych ročně měl o 3% lepší bilanci. Takže (já osobně) vystačím i s relativně malou baterkou a trochu se uskrovním. Asi bych rád měl doba "Megawaty" a půl zimy jel z baterky, ale nemám na to.

No a Solax vs. Victron (příp. jiné 48V systémy). Jsou tací (a jejich většina) co si nepostaví FVE sami. Nevím kolik firem dnes bude ochotno stavět Victron. Myslím, že většina populace toužící po FVE je odkázána na Solax, je i pár těch co jsou odkázáni trápit se GW apod...
Sqwer
Příspěvky: 3
Registrován: pon bře 20, 2023 11:44 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Sqwer »

V listopadu 2022 sem zacal resit FVE.
Poptal sem asi 5 firem, prijely tri:).

Moc sem chtel mCore, ale jejich smlouva a vysvetleni podminek smlouvy byla takova, ze sem je poslal zpatky na Ostravsko. Penize skoro vsechny hned a kdyz sem poscital predpokladany nastup, vsechny mozna zpozdeni tak bych mel FVE nekdy v rijnu 2023. Kdyz sem jim rikal, ze oni maji penize hned a ja mam FVE az na podzim kdy nic nevyrobim a bezi mi zaruka tak je to nezajimalo. Oni vysmati jak s necim co mozna na jare 2023 bude fungovat.

Pak sem se teda rozhoupal pro FVE Solution. Ochotni zapracovat me pozadavky do smlouvy. Nechali mne udelat pripravu - mam to ze strechy dal, v zemi, etc. To mi nejak odecetli. Smlouvu sem s nimi podepsal zacatkem ledna a v polovine brezna udelali panely, druhy den technologii. FVE mam tedy tyden a kus a dost mne bavi:). 10 kWp + 17,4 kW. A uz posilhvam po dalsim rozsireni baterie:). Zatim tedy jedu jen vlastni spotrebu, do site jen mikropretoky.

Kamarad ma Schliegera, kolega z prace Malinu. Zatim nemaji nic.
Sqwer
Příspěvky: 3
Registrován: pon bře 20, 2023 11:44 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Sqwer »

A na tema zaloh:).
30% po papirech na dotaci, smlouva s CEZem (tu uz sem mel), ale zase nabidli, ze za to hned navezou material. Panely, stridac a baterky. Dalsich 30% po namontovani panelu. 40% po spusteni techmologie. Za mne dost OK pristup:)

Vse je to na SOLAXu, panely asi ani nevim:). Solar power 450 Wp.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Diablo007 »

Nautilus píše: pon bře 27, 2023 11:55 am
Diablo007 píše: pon bře 27, 2023 11:42 am Malá baterie aby se neničila se musí nabíjet menším proudem ........
...Navic když postavíš systém na 48V tak jsou tam baterie levnější tedy to co u solaxu bude stát 12kwh 160t bude plontech při 160t už třeba 16kwh...
Nechci polemizovat, jen nastíním moji filozofii.

Přiměřený proud... je to samozřejmě o prioritách a výkonech. Nemusím baterku huntovat, abych ročně měl o 3% lepší bilanci. Takže (já osobně) vystačím i s relativně malou baterkou a trochu se uskrovním. Asi bych rád měl doba "Megawaty" a půl zimy jel z baterky, ale nemám na to.

No a Solax vs. Victron (příp. jiné 48V systémy). Jsou tací (a jejich většina) co si nepostaví FVE sami. Nevím kolik firem dnes bude ochotno stavět Victron. Myslím, že většina populace toužící po FVE je odkázána na Solax, je i pár těch co jsou odkázáni trápit se GW apod...
Jasný hledají se hůře ti co dělají victron ale jsou ano ne na každého vyjde prostor a kupodivu jsou mezi nimi i celkem dost velký kvalitativní rozdíl jeden je na tepláky (basu) za to jakou dělá práci
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Nitroglycerin
Příspěvky: 14
Registrován: čtv lis 24, 2022 11:31 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Nitroglycerin »

A měl bys tip na slušnou firmu s historií, která dělá Victron? Ideálně Praha a okolí? Díky
11 kWp, 24x 460 W (4x JV, 8x J, 12x JZ), 14,2 kW (4x Pylontech US3000C), 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48, 2x BlueSolar MPPT VE.Can 150/100
nijel
Příspěvky: 57
Registrován: pát úno 25, 2022 2:21 pm

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od nijel »

Já mám od https://www.zeustechnics.cz/ a proběhlo vše v pohodě přestože jsem si vymyslel pár komplikací
Nitroglycerin
Příspěvky: 14
Registrován: čtv lis 24, 2022 11:31 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Nitroglycerin »

Díky, pošlu jim poptávku a uvidíme
11 kWp, 24x 460 W (4x JV, 8x J, 12x JZ), 14,2 kW (4x Pylontech US3000C), 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48, 2x BlueSolar MPPT VE.Can 150/100
Nitroglycerin
Příspěvky: 14
Registrován: čtv lis 24, 2022 11:31 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Nitroglycerin »

nijel píše: úte bře 28, 2023 7:50 am Já mám od https://www.zeustechnics.cz/ a proběhlo vše v pohodě přestože jsem si vymyslel pár komplikací
Můžu se tě ještě zeptat, jakou má celý systém s regulátory a třemi střídači Victron 48/3000, případně 48/5000 vlastní spotřebu? Tj. kolik to cca bere i když nic FVE nevyrábí? Na jiném fóru (nesolárnickém) jsem byl od Victronu pro běžný RD odrazován, že prý je moc hlučný a zbytečně moc "žere". Díky!
11 kWp, 24x 460 W (4x JV, 8x J, 12x JZ), 14,2 kW (4x Pylontech US3000C), 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48, 2x BlueSolar MPPT VE.Can 150/100
Momo
Příspěvky: 620
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Momo »

Nitroglycerin píše: pon dub 24, 2023 7:28 am
nijel píše: úte bře 28, 2023 7:50 am Já mám od https://www.zeustechnics.cz/ a proběhlo vše v pohodě přestože jsem si vymyslel pár komplikací
Můžu se tě ještě zeptat, jakou má celý systém s regulátory a třemi střídači Victron 48/3000, případně 48/5000 vlastní spotřebu? Tj. kolik to cca bere i když nic FVE nevyrábí? Na jiném fóru (nesolárnickém) jsem byl od Victronu pro běžný RD odrazován, že prý je moc hlučný a zbytečně moc "žere". Díky!
3x 48/5000 mi žere průměrně asi 100 W.
Hlučné to je, mám v garáži, kde mi hluk nevadí, ale vibrace se nesly skrz stěny a to vyřešily silentbloky.
Ten hluk je občasné hučení transformátoru a při zvýšeném výkonu větrák.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
nijel
Příspěvky: 57
Registrován: pát úno 25, 2022 2:21 pm

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od nijel »

Nitroglycerin píše: pon dub 24, 2023 7:28 am Můžu se tě ještě zeptat, jakou má celý systém s regulátory a třemi střídači Victron 48/3000, případně 48/5000 vlastní spotřebu? Tj. kolik to cca bere i když nic FVE nevyrábí? Na jiném fóru (nesolárnickém) jsem byl od Victronu pro běžný RD odrazován, že prý je moc hlučný a zbytečně moc "žere". Díky!
Tiché to není, ale mám to v místě, kde to moc nevadí. Většinou je slyšet hluk od větráků, který by aktuální verze měly mít nižší. Rack se servery vedle toho je taky hlučný :⁠-⁠).

Spotřebu to má kolem 100 W, ale pořád mám nemalý odběr kvůli serverům.

Jo a mám 3x48/5000 a jsem rád, že jsem se nechal ukecat na 3000 do kterých mě někteří dodavatelé nutili, protože s tím je míň práce s připojením do sítě.
nijel
Příspěvky: 57
Registrován: pát úno 25, 2022 2:21 pm

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od nijel »

Momo píše: pon dub 24, 2023 7:32 am 3x 48/5000 mi žere průměrně asi 100 W.
Hlučné to je, mám v garáži, kde mi hluk nevadí, ale vibrace se nesly skrz stěny a to vyřešily silentbloky.
Ten hluk je občasné hučení transformátoru a při zvýšeném výkonu větrák.
Máš nějaké fotky montáže silentbloku? Známému jsem navrhoval dát na zeď pod držák gumovou desku, ale tohle by taky mohlo být řešení.
Momo
Příspěvky: 620
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Momo »

Fotky jsem nedělal, vyfotil bych teď jenom z boku.
Na držákách to chycené nebylo, jenom čtyři šrouby v rozích.

https://www.elotechnik.cz/silentblok-30-25-typ3-m8.html

Možná jsem mohl volit tloušťku jenom 20 mm, tohle je trochu prověšené, ale zase by to mělo lépe izolovat ten kročejový hluk.

Ve zdi hmoždinka 12 mm, do ní kombišroub průměr 8 mm / závit M8.
Z druhé strany špaček závitové tyče M8 délky 25 mm, velkoplošná matice, pérová podložka a matice.
Ty plastové průchodky, které redukovaiy díru průměru cca 12 mm na 8 mm jsem urazil majzlíkem.

Teď absolutní ticho.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
misif
Příspěvky: 85
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od misif »

Na silenbloky opatrně, otázkou je co udělají za 20let při trvalé zátěži na střih. Určitě by šel udělat závěs, který zajistí vhodnější namáhání ale zejména zajistí, aby při poruše silembloku nesletěl střídač na zem.
Já jsem zavěšení řešil protihlukovou hmožděnkou s límcem 18x70 a pomohlo to také zásadně, hluk z ventilátorů se do konstrukce domu už nepřenáší.
Nitroglycerin
Příspěvky: 14
Registrován: čtv lis 24, 2022 11:31 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Nitroglycerin »

Čím víc pročítám fóra a koukám na videa (např. od O. Bačiny, tím víc se v tom jako neelektrikář a neodborník ztrácím:-(
Někde slyším "jedině Victron", jinde, že je "Indie" zbytečná a stačí "Čína", tj. Solax nebo GoodWe. Někdo Victron chválí kvůli rozšiřitelnosti a lepší konfigurovatelnosti, jinej na Victron nadává kvůli vyššímu hluku, menší účinnosti, jinej (O.Bačina) zas chválí Solax a jeho vysokonapěťové baterie - prý menší ztráty při konverzi ... už bych si docela rád něco koupil:-) Jen bych si pak nerad nadával, že jsem měl pár tisícovek přihodit na lepší systém.
Dotace obecně jsou mor, vše je díky nim ve finále dražší. Sám si to neposkládám ale ... dá se vlastně pořídit od firmy komplet FVE bez dotací tak, aby to ve finále vyšlo rozumně??
11 kWp, 24x 460 W (4x JV, 8x J, 12x JZ), 14,2 kW (4x Pylontech US3000C), 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48, 2x BlueSolar MPPT VE.Can 150/100
nijel
Příspěvky: 57
Registrován: pát úno 25, 2022 2:21 pm

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od nijel »

No možnosti jsou v zásadě dvě - nastudovat si to sám a rozhodnout se, který systém je pro mě nejlepší, nebo to nechat na dodavateli :-). Rozdílů je spousta a každý chce něco trochu jiného.
Sten77
Příspěvky: 150
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Sten77 »

Já pořídil FVE s vysokonapěťovými bateriemi na dotaci. Když jsem si spočítal jen cenu materiálu, tak bych se na tu cenu bez dotace sám nikdy nedostal. Dotacím sice také nefandím, ale když tu jsou, tak proč bych je nevyužil. Dotace mi pokryla celou cenu baterie a ještě něco a to je super :D . Střídač asi nejlépe Solax pak Goodwe.
U systému se 48V baterií tě bude baterka stát podstatně méně. Jen nevím jestli jdou na dotaci. A bez případné dotace cena za komplet řešení bude obdobná, jako u vysokonapěťové baterie. Ve střídačích v této kategorii se nevyznám, ale tady na fóru je hodně odborníků na tuto kategorii.
Baterie každopádně jedině LIFEPO, olovo nemá smysl pořizovat.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
Nitroglycerin
Příspěvky: 14
Registrován: čtv lis 24, 2022 11:31 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Nitroglycerin »

Zůstanu už v tomto vlákně, snad to nevadí....
Tak se mi to už rýsuje na Victron, zejména kvůli složitosti střechy (tři různé sklony panelů od JV po JZ) a možnosti budoucího rozšíření na pergolu u domu (až pokácíme v tuto chvíli stínící strom za pár let, tam bude dokonce čtvrtý sklon na panelech). Vypadá to na 3x střídač 48/5000, 11 kWp panely (s přípravou na rozšíření do cca 15-16 kWp) a 3x baterka Pylontech US 3000C (celkem 10,65 kWh, výhledově rozšířím na dvojnásobek, pokud zjistím, že se mi to hodí). K tomu dva wallboxy Victron, protože ... no, vyjdou v podstatě zadarmo a časem nějaké EV bude. Jsem před podpisem smlouvy
Mám dotaz k výkonu panelů a způsobu připojení k DS - v mém případě ČEZ: vadí něčemu, že budu mít 11 kWp a nikoliv 10 kWp? Vím, že limit pro domácí FVE je dnes až 50 kWp ale nezkomplikuji si tím do budoucna nějak život? Připojeno to bude ve standardním (nikoliv zjednodušeném) režimu ale má to být připojeno jako mikrozdroj a nebo jako výrobna? Můj plán primárně není virtuální baterie nebo prodej. Ale s příchodem komunitní fotovoltaiky bych chtěl přebytky posílat v rámci rodiny například. Díky za odpovědi:-)
11 kWp, 24x 460 W (4x JV, 8x J, 12x JZ), 14,2 kW (4x Pylontech US3000C), 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48, 2x BlueSolar MPPT VE.Can 150/100
Momo
Příspěvky: 620
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Momo »

Pokud 11 kWp a budoucí rozšíření, tak rozhodně jako výrobnu. A rezervovaný výkon rovnou zkusit 15 kW, ty měniče budou mít 15 kVA, tak tam napsat stejnou hodnotu, to by mohlo projít.
Ale může to znamenat dražší řešení, třeba navíc uf guard a taky pozor na novou vyhlášku (Napsali o FVE...).
Na dotace by to nemělo mít vliv, jestli mikrozdroj nebo výrobna.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Nitroglycerin
Příspěvky: 14
Registrován: čtv lis 24, 2022 11:31 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Nitroglycerin »

Omlouvám se ale co konkrétně znamená "pozor na novou vyhlášku", pls? V čem je nebo by mohl být u 11 kWp a rezervovaného výkonu 15 kW problém? Díky
11 kWp, 24x 460 W (4x JV, 8x J, 12x JZ), 14,2 kW (4x Pylontech US3000C), 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48, 2x BlueSolar MPPT VE.Can 150/100
brumlaj
Příspěvky: 1508
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od brumlaj »

Nitroglycerin píše: ned kvě 14, 2023 7:54 amOmlouvám se ale co konkrétně znamená "pozor na novou vyhlášku", pls? V čem je nebo by mohl být u 11 kWp a rezervovaného výkonu 15 kW problém? Díky
Tady máš odkaz na odkaz aby sis mohl udělat obrázek o co de. (přecijen máš 11 příspěvků tak se nemusíš na webu orientovat) A neklesej na mysli jestli nepochopíš o co v tom krátkém textu MPO jde. Prozatím se tím prokousávají ti kteří ví, že z takovýchto slintů přijde flastr, z celé ČR. Jen netušíme za co. O5 odkaz na odkaz.
Nitroglycerin
Příspěvky: 14
Registrován: čtv lis 24, 2022 11:31 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Nitroglycerin »

Díky moc za odkazy, proberu to ještě s firmou - zhotovitelem. Já si můžu nechat dát na střechu "jen" 10 kWp a pojmu "výrobna" se vyhnout. Ale výhledově bych to navýšit chtěl, to ano. Tak jestli není lepší už nyní jít na 11 kWp a mít to jako výrobnu.
11 kWp, 24x 460 W (4x JV, 8x J, 12x JZ), 14,2 kW (4x Pylontech US3000C), 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48, 2x BlueSolar MPPT VE.Can 150/100
Nitroglycerin
Příspěvky: 14
Registrován: čtv lis 24, 2022 11:31 am

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Nitroglycerin »

Nitroglycerin píše: ned kvě 14, 2023 6:53 pm Díky moc za odkazy, proberu to ještě s firmou - zhotovitelem. Já si můžu nechat dát na střechu "jen" 10 kWp a pojmu "výrobna" se vyhnout. Ale výhledově bych to navýšit chtěl, to ano. Tak jestli není lepší už nyní jít na 11 kWp a mít to jako výrobnu.
Realizace proběhla úspěšně, na střeše 11 kWp (6 stringů po 4 panelech + jeden další kabel připraven a protažen na případné rozšíření, rozložení na čtyřech střechách od JV po JZ), baterie 14,2 kWh (4x Pylontech US3000C, asi brzy přidáme další dva kousky:-)), 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48, 2x BlueSolar MPPT VE.Can 150/100, 2x wallbox Vitron 22 kW (zatím bez využití, bez auta).
Firmu zatím mohu jen a jen pochválit. Montážní dělníci pracovití, šikovní, ochotní a velmi pečliví, tak by to mělo vypadat. Všechny mé připomínky zapracovány, zejména při protahování kabelů uvnitř nízké a rozpálené půdy si kluci opravdu "užili". To mi jich bylo líto.
Čas ukáže, jestli bylo vše navrženo a provedeno opravdu správně ale po prvních pár dnech jsem nadšen a velmi spokojen. Díky vám za rady a tipy!
11 kWp, 24x 460 W (4x JV, 8x J, 12x JZ), 14,2 kW (4x Pylontech US3000C), 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48, 2x BlueSolar MPPT VE.Can 150/100
MartinKovar
Příspěvky: 1
Registrován: stř črc 12, 2023 10:22 am

Řízení přetoků střídače

Příspěvek od MartinKovar »

Ahojte,
rozhoduju se mezi Goodwe a Solaxem (obojí 10kW), instalaci bych rád s WR a jde mi o jednu poměrně specifickou funkci, kterou nejsem schopnej nikde dohledat.
Umí některý z těchto střídačů jednoduše změnit prioritu přetoků?
Příklad:
V rámci normálního fungování nastavené priority
1. dům
2. baterky
3. WR
4. DS
Ale když třeba pojedu na dovolenou, nevidím důvod, proč bych měl zbytečně ohřívat vodu, takže bych chtěl WR "odstavit" a třeba den předtím, než se budeme vracet, ho zase zapnout. Dá se toto na těch střídačích nějak nastavit?
Díky moc
Martin
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 482
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od pave69 »

Za Goodwe záleží, jak je řešené spínání bojleru:
- pokud se využívá beznapěťový kontakt střídače (Load Control), tak to se dá nastavit a měnit jakkoli, ale jen v lokální síti přes SolarGo
- většinou se to spíš řeší extra krabičkou na vytěžování, potom záleží, jaká krabička a co umí, není to věc střídače.
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE okolo 10kWp a 10kWh 3f hybridní asymetrický střídač

Příspěvek od Diablo1st »

MartinKovar píše: stř črc 12, 2023 10:37 am Ahojte,
rozhoduju se mezi Goodwe a Solaxem (obojí 10kW), instalaci bych rád s WR a jde mi o jednu poměrně specifickou funkci, kterou nejsem schopnej nikde dohledat.
Umí některý z těchto střídačů jednoduše změnit prioritu přetoků?
Příklad:
V rámci normálního fungování nastavené priority
1. dům
2. baterky
3. WR
4. DS
Ale když třeba pojedu na dovolenou, nevidím důvod, proč bych měl zbytečně ohřívat vodu, takže bych chtěl WR "odstavit" a třeba den předtím, než se budeme vracet, ho zase zapnout. Dá se toto na těch střídačích nějak nastavit?
Díky moc
Martin
Toto sa dá u WR jednoducho nastaviť cez časové profily. Menič s týmto nemá vôbec nič spoločné.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Odpovědět

Zpět na „Elektrárny uživatelů“