MS Kraj, prosba o radu zkompletování ostrova - Victron Easysolar II 48/3000

Napsal: čtv říj 20, 2022 7:00 pm
od v.suszka@seznam.cz
Zdravím,
chtěl bych se spojit s člověkem, který rozumí Victronu a dokázal by mi poradit se sestavením ostrova (+ centrála) na základě již koupeného Easysolaru II 48/3000.
Aby to bylo komplet, tak mě čeká ještě nákup zřejmě 8x460W panelů (zapojeny zřejmě 4+4 panely, instalovány na zemní konstrukci) a zatím z důvodů financí jen jeden Pylontech US5000.
Od prodejce mám Easysolar nastaven na offgrid a na baterie US3000 (které jsem původně plánoval) - nevím zda je potřeba něco měnit v nastavení pro US5000?
Potřeboval bych poradit ještě s jištěním mezi FV a střídačem, odpojením baterii apod.
Stavím barák, takže není čas se ponořit do studia FV, proto nabízím i finanční odměnu dle dohody za pomoc s teorií a případně i oživení systému.
Díky moc Venca, Mosty u Jablunkova

Re: MS Kraj, prosba o radu zkompletování ostrova - Victron Easysolar II 48/3000

Napsal: čtv říj 20, 2022 7:44 pm
od Diablo1st
V tomto prípade je to celkom jednoduché.

PV pole:
2x poistkový odpínač OEZ OPVP10-2 + 4ks 16A poistiek 10x38
1x prepäťovka Citel DS240S - 220DC
1x 63A DC istič (tuto bude plniť funkciu vypínača)

Batéria:
1x OEZ OPVP22-2 + 2ks 100A poistiek 22x58

Káble medzi mppt a PV skrinkou dajte aspoň 25mm2
Káble z batérie na menič dajte aspoň 35mm2, lepšie 50mm2