Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř říj 26, 2022 8:44 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Zdravim, prosím o radu, Hybrid FVE ,Solární panel Q-Peak Duo 350Wp (9,6 kWp), Měnič Goodwe 8kW ET, baterie Baterie H48050. Vše funguje super, ale ve chvíli kdy sepne bojler Dražice 2,2kW tak se mi výkon FVE sníží cca na 2,4 kW, po vypnutí bojleru se výkon FVE zvýší. Kde je problém ?? Přikládám náhled snížení výkonu,který kopíruje sepnutí bojleru od 11:00 do 13.00 hodin.
- Přílohy
-
- Screenshot_20221011-140555974.png (73.62 KiB) Zobrazeno 4320 x
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
A je to graf výkonu fve nebo graf dodávek do sítě protože to by dávalo logiku když se sepne bojler sníží že dodávka do sítě
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Jaka je teplota FV stridace???
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř říj 26, 2022 8:44 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Kde to zjistím,, Vidím v PV mastru jen stav teploty baterie. Jinak střídač mam umístěný v garáži, kde je stálá teplota kolem 18 stupňů. Když sáhnu na střídač,tak je vlažný. Snížení výkonu FVE je po zapnutí bojleru okamžité.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř říj 26, 2022 8:44 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Také mi to přijde divné, ale opravdu tomu tak je. V 11 hodin se mi zapne bojler a zároven sníží výkon FVE. Pokud je venku jasno, tak manuálně vypnu bojler a výkon se okamžitě zvýší z 2,4 kW třeba na 4 kW podle počasí, Bojler pak zapínám později, kdy výkon FVE je slabší.
- pave69
- Příspěvky: 477
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Trochu to vypadá, že v okamžiku zapnutí bojleru si GW myslí, že nesmí dobíjet baterku. Není v GW nastaven omezený čas nabíjení? Co zapíná bojler - dělá to střídač přes Load Control suché relé? Vede HDO do bojleru (nebo stykače, který ho spíná)? Vede HDO do GoodWe? Nenatáhl to třeba někdo stejným drátem?
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř říj 26, 2022 8:44 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Zapojené je to tak, že jsem odpojil bojler od HDO a zapínání bojleru je na časový spínač. Jinak bojler není k měniči nijak propojen.pave69 píše: ↑sob říj 29, 2022 10:41 pm Trochu to vypadá, že v okamžiku zapnutí bojleru si GW myslí, že nesmí dobíjet baterku. Není v GW nastaven omezený čas nabíjení? Co zapíná bojler - dělá to střídač přes Load Control suché relé? Vede HDO do bojleru (nebo stykače, který ho spíná)? Vede HDO do GoodWe? Nenatáhl to třeba někdo stejným drátem?
- Přílohy
-
- Screenshot_20221030-085740924.png (90.91 KiB) Zobrazeno 3976 x
- pave69
- Příspěvky: 477
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
A v jakém pracovním režimu ten GW jede? A je v tom režimu povoleno nabíjení baterie od 0:00 do 23.59?
Jinak už nevím, jak pomoct.
Jinak už nevím, jak pomoct.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř říj 26, 2022 8:44 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Nastavený je obecný režim on Grid, ještě přihodim nějaké data z FVE, jestli to pomůže.
- Přílohy
-
- Screenshot_20221031-183630063.png (70.62 KiB) Zobrazeno 3887 x
-
- Screenshot_20221031-183620266.png (86.34 KiB) Zobrazeno 3887 x
-
- Screenshot_20221030-085740924.png (90.91 KiB) Zobrazeno 3887 x
- pave69
- Příspěvky: 477
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Tak bohužel, nic podezřelého nevidím a nic dalšího už mě nenapadá. Zkus nějak přijít na to, čím se bojler (jeho zapojení?) liší od jiných spotřebičů, které ten pokles výkonu nezpůsobí. Takhle naslepo a na dálku těžko vymýšlet.
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Je povolená asymetrie?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
- pave69
- Příspěvky: 477
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Mělo by to být Setting > Advanced Setting > Grid Parameter Setting > Outbalanced output, musí být zapnuto.
Nevím, jak česky, ten překlad aplikace je hrozný
Nevím, jak česky, ten překlad aplikace je hrozný
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř říj 26, 2022 8:44 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
našel jsem, bylo to zapnuté.
- Přílohy
-
- Screenshot_20221104-201412661.png (46.1 KiB) Zobrazeno 3677 x
- pave69
- Příspěvky: 477
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Tak to je OK. Ještě ty panely - jak jsou zapojené? Kolik jich je v sérii v jednom stringu? Sedm x 2 paralelně?
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř říj 26, 2022 8:44 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Panely jsou zapojenéěx sting po 13 panelech, tři jsou na druhé straně střeše a na ty přijdou regulátory aby nestrhávali výkon panelů, které jsou zapojeny s nima.
- beethowen
- Příspěvky: 195
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
To je kravina. Buď budou ty 3 v dalším stringu s podobnýma podmínkama a v nějakém rozumném počtu, nebo to nemá vůbec smysl.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
- pave69
- Příspěvky: 477
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Ale každopádně, pokud je to string 13 panelů, tak to nemá vliv na to, že při zapnutí bojleru klesne výkon. Už mě nic nenapadá, osobně mám pořád podezření na nějaké divné zadrátování u bojleru, možná přes HDO, protože jinak nechápu, proč zrovna bojler by něco takového páchal a jiné spotřebiče ne.
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Mám GW10 a stejný boiler a tohle by to opravdu dělat nemělo. Spínám ho od přebytků, na tři stupně (mám přepojenou spirálu), ale ve chvíli, kdy sepne 2200W, tak střídači trvá cca 2-3sec než předistribuuje výkon do jedné fáze a zbytek přebytku opět symetricky rozdělí jako přetok do sítě.pave69 píše: ↑úte lis 08, 2022 5:09 pm Ale každopádně, pokud je to string 13 panelů, tak to nemá vliv na to, že při zapnutí bojleru klesne výkon. Už mě nic nenapadá, osobně mám pořád podezření na nějaké divné zadrátování u bojleru, možná přes HDO, protože jinak nechápu, proč zrovna bojler by něco takového páchal a jiné spotřebiče ne.
Vyzkoušej, jak se ti chová např rychlovarná konvice (ta naše má 2,8 kW) nebo varná deska. Na výrobu to nemá absolutně žádný vliv.
A spirála boileru je obyčejné topné těleso, tak si jí zkus připojit na kus šňůry se zástrčkou a zapoj do jiné obyčejné zásuvky.
Tím bys měl poznat, jestli je chyba ve velikosti odběru (>2kW) nebo v zapojení HDO apod.
Z toho co si psal výše, tak přetoky do sítě máš povolené a asymetrii taky. Pokud je střídač v "General" nebo "Eco" modu, tak nic jiného tam není.
-
- Příspěvky: 955
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Ano a je třeba oddělit N sítě od N měniče! HDO totiž spíná relé připojením N! N sítě!!! Doporučuji další - nezávislé relé, jen ovládané tím původním relé spínané HDO do N sítě, ale které se spíná novým relé proti N z měniče, včetně bojleru.pave69 píše: ↑úte lis 08, 2022 5:09 pm Ale každopádně, pokud je to string 13 panelů, tak to nemá vliv na to, že při zapnutí bojleru klesne výkon. Už mě nic nenapadá, osobně mám pořád podezření na nějaké divné zadrátování u bojleru, možná přes HDO, protože jinak nechápu, proč zrovna bojler by něco takového páchal a jiné spotřebiče ne.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř říj 26, 2022 8:44 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
HDO na bojler mám odpojený a mám místo něj daný časový spínač, jestli to může mít na to vliv ?. Přikládám foto. Zapojoval mi to soused elektrikář, tak snad je to správně.eduard22 píše: ↑úte lis 08, 2022 7:30 pmAno a je třeba oddělit N sítě od N měniče! HDO totiž spíná relé připojením N! N sítě!!! Doporučuji další - nezávislé relé, jen ovládané tím původním relé spínané HDO do N sítě, ale které se spíná novým relé proti N z měniče, včetně bojleru.pave69 píše: ↑úte lis 08, 2022 5:09 pm Ale každopádně, pokud je to string 13 panelů, tak to nemá vliv na to, že při zapnutí bojleru klesne výkon. Už mě nic nenapadá, osobně mám pořád podezření na nějaké divné zadrátování u bojleru, možná přes HDO, protože jinak nechápu, proč zrovna bojler by něco takového páchal a jiné spotřebiče ne.
- Přílohy
-
- IMG_20221109_094838_348.jpg (64.53 KiB) Zobrazeno 3267 x
-
- IMG_20221109_094831_252.jpg (62.62 KiB) Zobrazeno 3267 x
- pave69
- Příspěvky: 477
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Snížení výkonu FVE při sepnutí bojleru
Časovač asi bude zapojený dobře, ovšem záleží, kam ty připojené dráty vedou .
Jinak ale nejspíš odvolám svůj předchozí názor, že je problém v zapojení bojleru. Protože se teď víc dívám na svoje grafy a našel jsem tam podobný zub, když se zapla trouba. Já nemám bojler ani nic podobného s trvalou velkou zátěží (i ta trouba začne po zahřátí chvílemi odpínat) a navíc pak přišly mraky, takže to není tak zřetelné splácnutí křivky jako u tebe, ale ten pokles FV výkonu při zapnutí větší zátěže tam je vidět. Tak budu zkoumat dál, ovšem vyžaduje to slunečný den nebo víc takových dní, kdy budu doma a mít na to čas, tak to asi bude na dýl. Chci se podívat, jestli při tom klesnou proudy nebo napětí nebo co vlastně.
Jinak ale nejspíš odvolám svůj předchozí názor, že je problém v zapojení bojleru. Protože se teď víc dívám na svoje grafy a našel jsem tam podobný zub, když se zapla trouba. Já nemám bojler ani nic podobného s trvalou velkou zátěží (i ta trouba začne po zahřátí chvílemi odpínat) a navíc pak přišly mraky, takže to není tak zřetelné splácnutí křivky jako u tebe, ale ten pokles FV výkonu při zapnutí větší zátěže tam je vidět. Tak budu zkoumat dál, ovšem vyžaduje to slunečný den nebo víc takových dní, kdy budu doma a mít na to čas, tak to asi bude na dýl. Chci se podívat, jestli při tom klesnou proudy nebo napětí nebo co vlastně.