Baterky mám nový, ale jejich napětí při vybíjení klesne v noci natolik že se vypne měnič podpětím, nastavit nelze. Jakmile se ráno začne rozednívat měnič se zapne a jede i při velmi malém napětí z panelů.
Tak mě napadlo v noci přepnout na DS cca na jednu hodinu a dobít nějakým proudem bateky, tím by se snížila ta hystereze, a možná by to šlo pouze s tím výpadkem 1h, lepší než teď cca od 1. hod do svítání.
Ptám se jestli to někdo řešil, a na co přišel
Přidobijení Pb baterií s velkou hysterezí
Přidobijení Pb baterií s velkou hysterezí
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: pon čer 27, 2022 9:27 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: Přidobijení Pb baterií s velkou hysterezí
Pokud tě baterky nevydrží přes noc, což nevydrží tak zapínej elektrárnu pouze přes den, přes noc jeď na DS.
Protože takovým to spůsobem ty baterky odrovnáš během pár měsíců.
Olovo můžeš vybíjet pouze do 30% jinak ti nevydrží, max 50%.
Jinak poradit více nejde protože nevíme jaký máš měnič, jaké máš baterky jaký máš mppt (pwm) regulátor atd....
Protože takovým to spůsobem ty baterky odrovnáš během pár měsíců.
Olovo můžeš vybíjet pouze do 30% jinak ti nevydrží, max 50%.
Jinak poradit více nejde protože nevíme jaký máš měnič, jaké máš baterky jaký máš mppt (pwm) regulátor atd....
3,6kWp panely (4x 150Wp 4S1P + 2x500Wp 2S1P) na 1 měnič + 4x 500Wp 2S2P na 2 měnič | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh baterie (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory