Zdravim ,som vo faze dokoncovania hrubej stavby a rad by som sa poradil ake predpripravy spravit aby sa do buducna dala jednoducho pripojit fotovoltaika.
Dom bude plne elektrifikovany , ohrev vody sa ide robit hned z panelov , zvysok neskor ked sa financne spametam zo stavby. Jedna sa o pasiv ,kde uvazujem o reverznej klime ako hlavnom zdroji tepla , papierovo by to malo stacit. Ako poistku davam aj elektricke rohoze.
Pomozu vsetky napady a postrehy ...
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od brumlaj »

- na střechu před položením krytiny umístit držáky na konstrukci pod panely.
- naplánovat a připravit průchody vodičů střechou
- domem z pod střechy do místa kde bude FV strojovna protáhnout 3 chráničky na kabely. 2x +/-, 1x automatizace
- dostatečně dimenzovat chráničky od rozvodné skříně do FV rozvodny

edit: Třeba máš pádný důvod, ale Tvé řešení je pro mne nepřijatelné - viz.:
VITEK píše: ned lis 06, 2022 7:06 pm...... No a co teda me sere nejvic ze pred 4 lety kdyz sem delal podlahy tak ze sem to nevylil a nedal tam podlahovku to me fakt sere doted .... Asi rozsekam vsechny podlahy a udelam to znova a lip....
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned lis 06, 2022 8:01 pm, celkem upraveno 2 x.
soban
Příspěvky: 33
Registrován: pon čer 27, 2022 9:27 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od soban »

Rozvaděč dát 2x větší než dle projektu, budeš přidávat různé další prvky........
3,6kWp panely (4x 150Wp 4S1P + 2x500Wp 2S1P) na 1 měnič + 4x 500Wp 2S2P na 2 měnič | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh baterie (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od Diablo1st »

Bojler kúpiť rovnako väčší 200L+ s možnosťou osadiť viac špirál.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
NESKOM
Příspěvky: 264
Registrován: stř bře 31, 2021 9:39 am

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od NESKOM »

1. Přidat ovládací kabel 3x1,5CYKY ovládání HDO FVE od elektromeru k rozvaděči FVE.
2. Zarezervovat si u ČEZU rezervovaný výkon výrobny FVE.
3. Nesázet žádné stromy před jižní střechu.
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od luky »

- Vyřešit hromosvod tak, aby se pak nemusel předělávat (odstupy od konstrukce, vedení ze střechy...).
- připravit si uzemnění (konstrukce, combiner box s přepěťovkama, strojovna FV...)
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
misif
Příspěvky: 83
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od misif »

Střecha:
- vybrat projekt s minimálním členěním střechy, co nejvíce jižní
- krytina - ideálně betonová, se kterou není problém kdykoliv umístit / přesunout konstukci, nebo upravit podle velikosti panelů, udělat průchody ... (instalace držáků pro konstrukci před pokládkou jakékoliv krytiny není dobrý nápad)
- odvětrání WC, digestoře, komíny, stožáry ... vše na severní straně domu
- hromostod - svody co nejvíce ke kraji střechy

- dostat pod střechu tlustý ZŽ zemnící drát z jiskřiště, který nebude v souběhu s ničím dalším (na něj zemnit konstrukce a někdy i přepěťové ochrany)
- 3x trubka D40 z půdy do technické místnosti - budoucí sdělovací kabely (SAT, kamery ...), DC svody pro FVE, rezerva

Umístění střídače:
- všechny topí a běží na nich ventilátory (podle výkonu), umístit do větratelné technické místnosti za alespoň dvoje dveře, nebo ven to technologického sloupečku/domečku, ale zároveň tak, abys mohl mít baterii poblíž a v pokojové teplotě
- poblíž střídače samostatný DC rozvaděč 5modulů/na string, přepěťová ochrana potřebuje uzemnit k jiskřišti

Domovní rozvaděč:
- umístit ideálně na povrch do technické místnosti, nebát se do něj přivést kabely v technické místnosti po povrchu - hodně to zjednoduší instalaci i budoucí úpravy
- chránička střecha viz. výše, chránička pro BEV ven z domu, chránička ven k technologickému sloupečku (nebo rezerva)
- CYKY 3x1,5 pro HDO a N0% od elektroměru
- nebát se dát velký a hluboký rozvaděč, pokud to chceš mít udělané pěkně a uživatelky jednoduše, tak ti FVE a BEV vezve navíc 36 až 48modulů!!
543
Příspěvky: 2
Registrován: ned lis 06, 2022 6:40 pm

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od 543 »

brumlaj píše: ned lis 06, 2022 7:12 pm edit: Třeba máš pádný důvod, ale Tvé řešení je pro mne nepřijatelné -
Preco by malo byt neprijatelne ? V com vidis negativa pri mojom rieseni a naopak vyhody klasickej podlahovky ?
Papierovo ma byt rocna potreba energie na vykurovanie 11kWh/m² (147m²) - 1617kWh/rok , lacna klima ( do 1000€) so slabim SCOP 2 spravi 808kWh/rok pri sucasnej "stavebnej" tarife 0,18€/kWh to mam 145€/rok
- za klasicku vodnu podlahovku mam cp od 4000€
Rad sa necham poucit a pripadne nieco zmenim ,este je cas ...
Diablo1st píše: ned lis 06, 2022 8:00 pm Bojler kúpiť rovnako väčší 200L+ s možnosťou osadiť viac špirál.
Koli comu viac spiral ? Nejake konkretne osvedcene modely ?

- na pridavanie kablov od elektromeru je uz neskoro , vsetko je osadene a zabetonovane v opornom mure .. :(
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od Diablo1st »

543 píše: stř lis 09, 2022 9:41 am
Diablo1st píše: ned lis 06, 2022 8:00 pm Bojler kúpiť rovnako väčší 200L+ s možnosťou osadiť viac špirál.
Koli comu viac spiral ? Nejake konkretne osvedcene modely ?
Kvôli tomu, aby si mal jednu špirálu na FVE a druhú na DS. Je to najjednoduchšie riešenie. Skús sa pozrieť na OKCE z Dražic. Už 200L má keramickú špirálu a ešte je možnosť osadiť ďalšiu špirálu do 6/4" závitu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od brumlaj »

543 píše: stř lis 09, 2022 9:41 amPreco by malo byt neprijatelne ? V com vidis negativa pri mojom rieseni a naopak vyhody klasickej podlahovky ? ......
Píšu "pro mne". Důvod je ten, že za mého života se několikrát změnily ceny různých komodit. Tím že bych se uzavřel elektřině ztratím volnost. Nikdo dnes neví kolik budou TČ stát za dvacet let. Třeba ne mnoho. A mnozí zde Ti mohou potvrdit, že s FV a TČ se doteď dá přežít v komfortu. Přitom přes léto klidně můžeš TČ šetřit a topit přímotopně. (mírně vlažná podlaha se hodí i v létě) A neuzavřeš se pokud bys chtěl zatopit třeba peletami. Vím jakou masáž dělají projektanti a realizační firmy a že to dokáží finančně podat na jedničku. A že naučit se papouškovat jejich argumenty je snadné. Letos jsme však snad všichni uznali, že návratnost je věcí rozhodnutí jiných, nikoli Tvou. Jiní rozhodují o inflaci a ceně čehokoli na trhu. Ty můžeš pouze koupit nebo ne. Jinou volbu nemáš. A být nucen koupit protože nemám plán B je pro mne nepřijatelné.
NESKOM
Příspěvky: 264
Registrován: stř bře 31, 2021 9:39 am

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od NESKOM »

Přesne jak píse brumlaj:
Je chyba být svázán s jediným zdrojem energie.
Myslet si že se u nás nemůže stát to co na Ukrajině kde je třetina státu bez elektřiny je chyba.
Nebo jako v Německu kde doufali ze když budou dávat dost peněz za metan, budou ho mít navždy.
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od luky »

Když jsem řešil bydlení, přečetl jsem kilometry blogů a diskusí. Přišlo mi, že celkem mnoho lidí si už dva roky po stavbě rvali poslední zbytky vlasů, že do té podlahy nedali trubky. (To už je 10 let, ale doba zas tak úplně nepokročila...) Osobně mi není jasné, proč by položení potrubí na místo kabelů mělo být nějak výrazně dražší.

Další zkušenost z mého krátkého života: S rodiči jsme se přestěhovali do starého domu po prarodičích. Během 10 let jsme vystřídali 3 způsoby vytápění. (Tzn. průměrně co volební období, to jiná situace). A zpětně si nemyslím, že by něco zo toho byl nesmysl. Nejdřív se tam topilo hnědým uhlím. Po plynofikaci ulice se uhelný kotel vyměnil za plynový. Vystřídaly se dvě vlády a plyn začal být neudržitelně drahý (mluvím o domu 6 pokojů, stáří cca 300 let). Takže se pořídily krbovky s výměníkem a topí se dřevem. Plynový kotel odešel do věčných lovišť, takže rodiče dodnes topí dřevem (už jen ve 3 pokojích, cca posledních 15 let).
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Vladimir Mahr
Příspěvky: 72
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od Vladimir Mahr »

misif píše: pon lis 07, 2022 10:11 am Střecha:
- dostat pod střechu tlustý ZŽ zemnící drát z jiskřiště, který nebude v souběhu s ničím dalším (na něj zemnit konstrukce a někdy i přepěťové ochrany)
Pro mne jako laika hodně cenné informace. Postupně bych se ptal na jednotlivé body, které mi nejsou jasné a začnu zemnícím drátem.
1. Jaký průměr ?
2. Nemá být v souběhu s ničím dalším. Proč a nemá být naopak v souběhu ?
3. Co je to jiskřiště ? Zemnící deska v zemi ?
4. Na žlutozelený zemnící drát zemnit konstrukci panelů a někdy i přepěťové ochrany. Nemělo by být vždy zemnit i přepěťovou ochranu ?
5. Neměla by být zemnící deska v zemi propojena pásovinou se zemnící deskou hromosvodu ?
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od Diablo007 »

Žlutozelený se vede průřez 16mm a naopak jde ideálně ve stejné chráničce s kabely od stringu a na přepěťové ochrany DC následně i AC. A ano ideálně to dostat ať na pospojování domu. Neplést si to s hromosvodem ale jít na pospojování domu.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od PK23 »

Co píše Diablo v zásadě platí a je ideální. Ovšem v případě, kdy máš možnost se tou 16mm dostat nejkratší cestou a přímo na základový zemnič. Většina přepěťových ochran má předepsané minimum 6mm průřezu.

Tohle je otázka, na kterou i od odborníků dostaneš různé odpovědi (a všichni se zaklínají normami :-) ) a nejen česká fóra jsou v diskuzích ohledně zemnění panelů také hodně pestrá. Obecně je funkce přepěťových ochran primárně cílená na poruchy vedení, případně panelů, sekundárně na bleskové proudy. Přímý úder, to je vždycky loterie. Co má peakovou energii elektrárny a přeletí v relativně izolujícím prostředí stovky metrů až kilometry při přímém úderu 100% neochrání nic.

Obecně - panely je dobré zemnit stejně (do stejného bodu), jako ostatní komponenty z důvodu rizik krokového napětí a v některých případech měření proti společné zemi v rámci komponentů atd. Pokud není reálné dostat tu zemnící 16, nebo i 25 přímo na základový zemnič, ale i jinak je dobré mít (blesko)svod z nosných konstrukcí, který odvede většinu při nepřímém úderu mimo dům. Co se nabere na výkonné části panelů a na svodech pak s větší pravděpodobností pořeší přepěťovky atd. Cíl je, aby šlo do domu pokud možno minimum. Propojení zemnící desky a bleskosvodu v zemi je ideální proti krokovému napětí, když to jde realizovat. Je-li vodivě spojeno uzemnění bleskosvodem a základový zemnič (nepropojené v zemi) jen přes dům a přitom jsou to oddělené zemnící body vzdálené klidně 10, 15 metrů, je to zase potenciální riziko. Ovšem menší, než pustit všechno dovnitř.

Osobně to řeším tak, že konstrukce zemním bleskosvodem, abych svedl maximum průseru venkem, přepěťovky a vše ostatní společně na zem domu. Bohužel díky instalaci do hotového je cestou podružný rozvaděč (přemýšlím, že ho zemí z přepěťovek nějak obejdu rovnou do hlavního, co nejblíž k základu), hlavní rozvaděč a z něj pak teprve zem. Považuju to v rámci svých možností za nejlepší řešení. Zbytek je na pravděpodobnosti a štěstí. Kdo má víru, může se i modlit. :-) Každopádně veškeré nápady a doporučení s fyzikální logikou na pozadí k tomuto problému ocením taky.

Poslední poznámka - svody (výkonové, ne zemnící) z panelů vždy 6mm průřezu. Rozdíl v ceně proti 4mm pakatel.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
misif
Příspěvky: 83
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od misif »

Vladimir Mahr píše: pon lis 14, 2022 9:58 pm
Pro mne jako laika hodně cenné informace. Postupně bych se ptal na jednotlivé body, které mi nejsou jasné a začnu zemnícím drátem.
1. Jaký průměr ?
2. Nemá být v souběhu s ničím dalším. Proč a nemá být naopak v souběhu ?
3. Co je to jiskřiště ? Zemnící deska v zemi ?
4. Na žlutozelený zemnící drát zemnit konstrukci panelů a někdy i přepěťové ochrany. Nemělo by být vždy zemnit i přepěťovou ochranu ?
5. Neměla by být zemnící deska v zemi propojena pásovinou se zemnící deskou hromosvodu ?
1. 16
2. Opravdu nemá být v souběhu, toto není žádný stínící oplet, který by chytal VF rušení, toto je vodič, na který se může dostat bleskový proud a je potřeba na ten kabel tak nahlížet, kolem vnějšího hromosvodu také nebudeš oplétat domovní rozvody. Bleskový poud ti může projít izolací do vodičů v souběhu a pak dostaneš blesk tam, kam opravdu nechceš - do invertoru nebo zpět do panelů!
Největší blbost je dát na půdu přepěťové ochrany 1. stupně pro PV (dávají se zejména v případě nedodržení odstupu panelů od hromosvodu) a následně vést kabely dolů v souběhu, aby se ti do nich ten pracně oddělený bleskový proud mohl vrátit.
3. Omlouvám se správný dřívější termín "Hlavní pospojení" dnes jenom "Ochranné pospojování", prostě nějaká ekvipotenciální svorkovnice poblíž vstupu NN do domu ve které propojíš FeZn ze základů, všechny ZŽ vodiče, co dělají různá pospojování a svorkovnici propojuješ i s hlavním rozvaděčem na PE můstek. Pozor na typ a umístění hlavní přepěťové ochrany na vstupu NN, často je potřeba jí propojit na PE můstek i na tuto svorkovnici a bývá tam omezení délky vodiče 30 nebo 50cm.
4. "někdy" je myšleno ve smyslu, že "někdy" máš na půdě přepěťovou ochranu, samozřejmě pokud tam je, pak jí musíš vždy uzemnit
5. jakékoliv zemění ve výkopu - desky, tyče, pasoviny v základových pasech ... čím víc toho máš a mezi sebou propojeného, tím menší je přechodový odpor uzemnění.
OndraS
Příspěvky: 34
Registrován: stř lis 09, 2022 11:05 am

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od OndraS »

misif píše: úte lis 15, 2022 12:58 pm
Vladimir Mahr píše: pon lis 14, 2022 9:58 pm
Pro mne jako laika hodně cenné informace. Postupně bych se ptal na jednotlivé body, které mi nejsou jasné a začnu zemnícím drátem.
1. Jaký průměr ?
2. Nemá být v souběhu s ničím dalším. Proč a nemá být naopak v souběhu ?
3. Co je to jiskřiště ? Zemnící deska v zemi ?
4. Na žlutozelený zemnící drát zemnit konstrukci panelů a někdy i přepěťové ochrany. Nemělo by být vždy zemnit i přepěťovou ochranu ?
5. Neměla by být zemnící deska v zemi propojena pásovinou se zemnící deskou hromosvodu ?
1. 16
2. Opravdu nemá být v souběhu, toto není žádný stínící oplet, který by chytal VF rušení, toto je vodič, na který se může dostat bleskový proud a je potřeba na ten kabel tak nahlížet, kolem vnějšího hromosvodu také nebudeš oplétat domovní rozvody. Bleskový poud ti může projít izolací do vodičů v souběhu a pak dostaneš blesk tam, kam opravdu nechceš - do invertoru nebo zpět do panelů!
Největší blbost je dát na půdu přepěťové ochrany 1. stupně pro PV (dávají se zejména v případě nedodržení odstupu panelů od hromosvodu) a následně vést kabely dolů v souběhu, aby se ti do nich ten pracně oddělený bleskový proud mohl vrátit.
Omlouvám se, ale ještě raději jednou, pro mne (pro blbce)...
Mám mezi technickou místností a střechou nataženou chráničku a v ní dva solární kabely 6 mm2. Zemnící drát mám tedy poslat jinudy? Podotýkám, že nemám hromosvody.
Předem díky za odpověď.
misif
Příspěvky: 83
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od misif »

OndraS píše: úte lis 15, 2022 3:05 pm Omlouvám se, ale ještě raději jednou, pro mne (pro blbce)...
Mám mezi technickou místností a střechou nataženou chráničku a v ní dva solární kabely 6 mm2. Zemnící drát mám tedy poslat jinudy? Podotýkám, že nemám hromosvody.
Předem díky za odpověď.
Opravdu ano, žádný souběh, pokud nemáš vůbec hromosvod, tak ten vodič z půdy bude plnit funkci hromosvodu na 100%, takže s veškerou vážností ideálně zasekat do zdi, co nejméně po hořlavých materiálech, když už tak alespoň do samozhášivých trubek.

U tebe pozor i na samotné křížení. Tady koukni na odstavec pod obrázkem 4.
https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-m ... -roce-2014

Je teď moderní stavět RD bez hromosvodu, já bych do toho nešel, mám hromosvod i na garáži, dělám v telekomunikacích a po střechách jsem dost a když to vidim, co se občas stane, to prostě nemůžeš předvídat, nehledě na to, že nikdo (samozřejmě ani já) pořádně neví vždy co a jak, často ani revizní technici netuší a projde ledasco. Ohledně průřezu, norma může říkat cokoliv, ale až přijdeš na půdu a zjistíš, že kabel co šel po dřevěném trámu se prostě celý odpařil a naštěstí nic nezapálil, tak se pokřižuješ a příště dáš to nejtlutší, co se dá koupit a položíš do nehořlavého žlabu.

Pokud jsi bez hromosvodu tak bych šel určitě cestou na půdě přepěťových ochran pro PV typ 1 a v technické místnosti ještě jednou PV typ 2, koukni na saltek.cz, oni ví co dělají a v produktových a technických listech se toho dovíš víc než od ledskterého odborníka.
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od eduard22 »

PK23 píše: úte lis 15, 2022 9:55 am Osobně to řeším tak, že konstrukce zemním bleskosvodem, abych svedl maximum průseru venkem, přepěťovky a vše ostatní společně na zem domu.
Tak to mám já a dělám to i všem v rodině! 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od Diablo007 »

misif píše: úte lis 15, 2022 4:55 pm
OndraS píše: úte lis 15, 2022 3:05 pm Omlouvám se, ale ještě raději jednou, pro mne (pro blbce)...
Mám mezi technickou místností a střechou nataženou chráničku a v ní dva solární kabely 6 mm2. Zemnící drát mám tedy poslat jinudy? Podotýkám, že nemám hromosvody.
Předem díky za odpověď.
Opravdu ano, žádný souběh, pokud nemáš vůbec hromosvod, tak ten vodič z půdy bude plnit funkci hromosvodu na 100%, takže s veškerou vážností ideálně zasekat do zdi, co nejméně po hořlavých materiálech, když už tak alespoň do samozhášivých trubek.

U tebe pozor i na samotné křížení. Tady koukni na odstavec pod obrázkem 4.
https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-m ... -roce-2014

Je teď moderní stavět RD bez hromosvodu, já bych do toho nešel, mám hromosvod i na garáži, dělám v telekomunikacích a po střechách jsem dost a když to vidim, co se občas stane, to prostě nemůžeš předvídat, nehledě na to, že nikdo (samozřejmě ani já) pořádně neví vždy co a jak, často ani revizní technici netuší a projde ledasco. Ohledně průřezu, norma může říkat cokoliv, ale až přijdeš na půdu a zjistíš, že kabel co šel po dřevěném trámu se prostě celý odpařil a naštěstí nic nezapálil, tak se pokřižuješ a příště dáš to nejtlutší, co se dá koupit a položíš do nehořlavého žlabu.

Pokud jsi bez hromosvodu tak bych šel určitě cestou na půdě přepěťových ochran pro PV typ 1 a v technické místnosti ještě jednou PV typ 2, koukni na saltek.cz, oni ví co dělají a v produktových a technických listech se toho dovíš víc než od ledskterého odborníka.
Když není hromosvod tak pospojeni stahuji ze střechy venkem hliníkovou 8mm kulatinou a následně do země přes pozink jak má být proto potom jdu s 16mm souběžně se solárním kabelem protože přímý úder pošle konstrukce do země přes nove vytvořené uzemnění . Ono dát žlutozelenou sólo nic neřeší protože jak jistě víš tak umí blesk přeskočit i mezi jednotlivými svody hromosvodů když nebylo v zemi pospojování a to jsou vzdálenosti několik metrů
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Vladimir Mahr
Příspěvky: 72
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od Vladimir Mahr »

Všem moc děkuji za odpovědi na moje otázky z oblasti uzemnění a přepěťové ochrany, ale než položím další okruh otázek, tak jsem si uvědomil, že jako potenciální důchodce milující sociální jistoty a bouřky bez blesků jsem se zapomněl zeptat ještě na přechod žlutozeleného zemnícího drátu průřezu 16mm přes rýnu.
Barák, tvar pudorusu L, má valbovou střechu a hromosvod má dva svody. Po celém obvodu střechy byla plastová rýna. S výměnou střešní krytiny byla plastová rýna nahrazena rýnou titan-zinek. Když pokrývači dělali výměnu střešní krytiny a rýny, tak dva svodné dráty hromosvodu nepřipojili k rýně. Nechali vzdálenost 10 cm. Jsem názoru, že to za ně musím připojit já, ale teď si kladu otázku, jak z panelů svést žlutozelený zemnící drát přes tu rýnu. Když udělám oblouk jako oni ve vzdálenosti 10 cm od rýny a blesk udeří do hromosvodu, tak jde automaticky do rýny a z ní přeskočí do žlutozeleného zemnícího drátu. Jak toto řešíte ?
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od Diablo007 »

Co je za krytinu?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
OndraS
Příspěvky: 34
Registrován: stř lis 09, 2022 11:05 am

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od OndraS »

Takže abych si to pro sichr ujasnil. Solární kabely chráničkou do technické, zemnění stáhnu 8mm kulatinou (ve stylu připevnění hromosvodu) do zemněnícího pásu, co jsem nepoužil na hromosvod?
Vladimir Mahr
Příspěvky: 72
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od Vladimir Mahr »

ryny.png
ryny.png (3.29 MiB) Zobrazeno 3239 x
Diablo007 píše: úte lis 15, 2022 11:41 pm Co je za krytinu?
Kanadský šindel.
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Predpriprava na fotovoltaiku

Příspěvek od PK23 »

OndraS píše: stř lis 16, 2022 10:20 am Takže abych si to pro sichr ujasnil. Solární kabely chráničkou do technické, zemnění stáhnu 8mm kulatinou (ve stylu připevnění hromosvodu) do zemněnícího pásu, co jsem nepoužil na hromosvod?
Za mě a myslím, že i za fyzikální zákony rozumná ochrana. ;-) Nech si to pak skouknout revizákem, každopádně. Zároveň vedu svody jednotlivých stringů samostatně půdou v chráničkách a ty jsem uložil po celé délce poctivě mezi volně loženou minerální vatu, abych minimalizoval požární riziko. To je ale na konkrétních možnostech domu.

Mimochodem jsem se teď byl sousedsky podívat na 3f instalaci firmou. 8,5 kWp, 14kW baterky. Schváleno, po revizi, připojeno na DS, virtuální bat. atd. Panely na plechové střeše.

Zemnění? Dům bez hromosvodu, konstrukce FV samostatně nezemněné, přepěťovky korektně na výkonových svodech, z nich jednotlivě zem 6mm průřez na svorkovnici. No a pak to celé dál přes jednu 4 mm klopýtá instalací přes hlavní rozvaděč na zemnič domu neznámo kde a jakého stavu po kupě let, co se tvořilo. Papír to ale má a já si o takových papírech myslím svoje. Bo papír je dobrá ochrana před kličkami pojišťoven, ale proti blesku moc ne. :-)
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320