mopadzi píše: ↑ned srp 28, 2022 6:46 pm
vrátím se k původnímu dotazu:
Jak se parametrizuje standby u jednofázového systému s více XTM
nějak mi to cykluje...druhé XTM zapne vypne...a furt dokola
díky a hezký víkend
Nijak.
U 1F systému lze uspání druhého , případně třetího měniče pouze zapnout nebo vypnout. par. 1547 - ( tento parametr není přímo standby jako 1420)
Není možné ani nastavit dobu po jaké se má měnič znovu uspat po aktivaci.
Druhé XTM se dle zkušeností probouzí cca nad 2,5kW zátěže prvního , záleží trochu na druhu zátěže.
A po odeznění zátěže se druhý , případně třetí měnič uspí cca po 5 až 10sec.
Je možné že záleží na druhu zátěže a další měniče se mohou probouzet. Vlastní zkušenost , stačí zapnout vypínací zásuvku u herního notebooku , nebo zásuvku s mikrovlnkou a tyto pouze zapnuté zásuvky probudí druhé měniče v paralelním zapojení a není potřeba ani aby mikrovlnka ohřívala pokrm. Pouze její start probudí dvojku XTM a po pár vteřinách se měnič č.2 uspí.
Je potřeba zjistit co to druhé XTM probouzí a parametr 1547 v případě nutnosti vypnout.
Pokud jsem pochopil správně dotaz.