Studer obecně
Re: Studer obecně
dle configu je smartboost zapnutý. nebo je myšleno , že nefunguje jako ta funkce?
Je důležité splnit podmínky pro aktivaci SB. viz odkaz: AUX2 nemá jakýkoliv vliv na funkci SB. Stačí dát 1311 např na OFF a bude klid.
V tom nastavení je více věcí trochu nelogicky , nevím k čemu instalace má sloužit (záložní zdroj , solární elektrárna..)
klidně sz, a doladíme
Re: Studer obecně
... aux nema vplyv na smartboost,len som chcel tym povedat to ze ked
urobim 1126 do on/off tak ten smartboost nejakym sposobom zafunguje
ale velmi kratko,jedna sa o fv zdroj - hybrid pripojeny na siet bez prietokov,
zvlastnost je ze je to fangpusun na ktorom bol urobeny update na fw 648
urobim 1126 do on/off tak ten smartboost nejakym sposobom zafunguje
ale velmi kratko,jedna sa o fv zdroj - hybrid pripojeny na siet bez prietokov,
zvlastnost je ze je to fangpusun na ktorom bol urobeny update na fw 648
- beethowen
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Studer obecně
Spíš asi myslíš R684, což by mohlo znamenat, že Studer už přišel na způsob, jak se s tím vypořádat. V minulosti už to vyřešil Victron.
Studer předevčírem už vyřešil Fangpusun vs portál, co jsem slyšel. Takže možná by to mohla být součást dalších opatření.
Ten měnič fungoval do toho updatu v pořádku?
Studer předevčírem už vyřešil Fangpusun vs portál, co jsem slyšel. Takže možná by to mohla být součást dalších opatření.
Ten měnič fungoval do toho updatu v pořádku?
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
Re: Studer obecně
... tak tak R684 .... je to nova zostava poskladana z vt65(studer)+rcc03(studer)+xcomcan(fangpusun)+8xlifepo280ah+mbs jkB2A24S20P,
po zapojeni a spusteni,som chcel nabijanim zo siete (1125) dobit baterie, hoci baterie boli nabite na 70% tak to nabijalo velmi kratko(max30s) potom prestalo nabijat, tak som urobil update
po zapojeni a spusteni,som chcel nabijanim zo siete (1125) dobit baterie, hoci baterie boli nabite na 70% tak to nabijalo velmi kratko(max30s) potom prestalo nabijat, tak som urobil update
Re: Studer obecně
Pokud je v instalaci XCOM CAN , v jakém režimu je používána? Control , nebo Inspect ?zemedym píše: ↑pát úno 24, 2023 11:03 am ... tak tak R684 .... je to nova zostava poskladana z vt65(studer)+rcc03(studer)+xcomcan(fangpusun)+8xlifepo280ah+mbs jkB2A24S20P,
po zapojeni a spusteni,som chcel nabijanim zo siete (1125) dobit baterie, hoci baterie boli nabite na 70% tak to nabijalo velmi kratko(max30s) potom prestalo nabijat, tak som urobil update
Překvapilo mě nastavení 1125 Charger OFF - samotné povolení 1125 neznamená automaticky nabíjení ze sítě (už vůbec ne v režimu Control)
Zákaz 1125 nemá vliv ani na přetoky ani na zbytečné nabíjení ze sítě.
Re: Studer obecně
..... xcom can je nakonfigurovany v rezime "activity control"
dip = 11000110 (4 = off) ..... je to akoze pre pylontech
..... prietoky su osetrene param 1127
..... 1125 neviem, ked dam do yes tak to chvilu ide po chvili
to prestane ist
dip = 11000110 (4 = off) ..... je to akoze pre pylontech
..... prietoky su osetrene param 1127
..... 1125 neviem, ked dam do yes tak to chvilu ide po chvili
to prestane ist
Re: Studer obecně
se někam dohrabeme...
pokud je XCAN v režimu Control a je potřeba nabít baterii na požadované SOC , je potřeba nastavit 6062 v nastavení xcom can BMS na požadovanou hodnotu (např 90%) . Pokud je SOC aktuálně pod nově nastavenou hodnotou , spustí se nabíjení.
Nemá cenu povolovat , zakazovat jiné parametry v nastavení Xtender. (naopř nabíječ, boost...)
Vše si řídí BMS dle jeho nastavení.
Re: Studer obecně
1107 - 10A max cur
6062 - 90% soc
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
... urobim reset 1468, transf.rele je zopnute,bateria pripojena,
nabija zo siete prejde ~30s bateria sa odpoji ...koniec nabijania
druha varianta:
1107 - 10A mcur
6062 - 50%
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
... urobim reset 1468, transf.rele je zopnute,bateria pripojena,
blika "L" input limited, bateria sa odpoji
6062 - 90% soc
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
... urobim reset 1468, transf.rele je zopnute,bateria pripojena,
nabija zo siete prejde ~30s bateria sa odpoji ...koniec nabijania
druha varianta:
1107 - 10A mcur
6062 - 50%
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
... urobim reset 1468, transf.rele je zopnute,bateria pripojena,
blika "L" input limited, bateria sa odpoji
Re: Studer obecně
První varianta:zemedym píše: ↑sob úno 25, 2023 10:10 am 1107 - 10A max cur
6062 - 90% soc
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
... urobim reset 1468, transf.rele je zopnute,bateria pripojena,
nabija zo siete prejde ~30s bateria sa odpoji ...koniec nabijania
druha varianta:
1107 - 10A mcur
6062 - 50%
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
actual soc 73%
... urobim reset 1468, transf.rele je zopnute,bateria pripojena,
blika "L" input limited, bateria sa odpoji
, viděl bych to na problém komunikace BMS baterie s XcomCan. Jakým proudem se baterie nabíjí těch 30 sec. ?
Přepnout do režimu Inspect a vyzkoušet novou nabíjecí fázi 1142 , při zachování 1124-yes, 1125-yes, 1125-yes, ...dle prvního příkladu.
Ještě bych zkusil reset v RCC par 5121.
Pokud vycházím z nahraného config. tak je tam 1125 na OFF což je blbě. Chci nabíjet musí být YES 1125 - splnění podmínky , ne spuštění nabíjení je tento parametr.
Druhá varianta :
SOC pro zálohu 6062- 50% - je nižší než actualní SOC 73% , je jasné že se nabíjení ze sítě nekoná... a protože je vypnutý parametr 6071 na NO , tak měnič hlídá pouze input limit ( značka L na obrazovce RCC u měniče) a klidně se měnič vypne (značka odpojení baterie) . Normální stav.
Tyto dva případy jsou dva různé stavy a nemají spolu moc společného.
Lepší je mi povolit vzdálený přístup a mohu online udělat kontrolu nastavení, takto se těžko diagnostikuje co je aktuálně nastaveno.
Co je to za XTM ? nové ? Proběhlo tovární nastavení 1287 ?
Re: Studer obecně
rezim "inspect".....pomohol
6071 - yes
1107 - 10A max cur
6062 - 50%
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
.... velka vdaka pane, vytrhnul jste mi trn z paty
6071 - yes
1107 - 10A max cur
6062 - 50%
1124 - yes inv
1125 - yes chrg
1126 - yes smb
1127 - no grdf
1128 - yes tr
.... velka vdaka pane, vytrhnul jste mi trn z paty
Re: Studer obecně
Pozor na to. V režimu Inspect parametr 6062 a 6071 nemá žádný vliv a je potřeba nastavit veškeré hodnoty v XTM i kolem nabíjení dle napětí baterie !
Může dojít k poškození baterie nabíjením na vyšší napětí než snesou !
Re: Studer obecně
....hmmm nooo pozhanam nejake veci, a urobim
vzdialeny pristup
vzdialeny pristup
Re: Studer obecně
Nová aktualizace aplikace Studer .
Jak pro android , tak Apple.
Pocitově lehce svižnější , jinak nic nového...
Z pěkné modré , je aplikace pohřební služby...
Jak pro android , tak Apple.
Pocitově lehce svižnější , jinak nic nového...
Z pěkné modré , je aplikace pohřební služby...
Re: Studer obecně
Modrou má zabranou Victron, tak aby se to nepletlo a Studer má hold hw takové barvy jaký má
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Studer obecně
Nooo, mohli by sa inšpirovať Victronackým dashbordom. Je tiež čierny, pasovalo by to aj ku studeru.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
- beethowen
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Studer obecně
Ta černo-šedo-bílá je celkem hnus. Dost to řeže do očí. Původní barvy byly lepší.
Nicméně je to o dost rychlejší, alespoň, co se týče zobrazení grafů. i když to na telefonu většinou teda moc neřeším.
Nicméně je to o dost rychlejší, alespoň, co se týče zobrazení grafů. i když to na telefonu většinou teda moc neřeším.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Studer obecně
A zasa výpadok....
Vždy keď chcem pozrieť tak to nejde sakra...
Hlavne že píše že update prešiel... Predtým aspoň vypísalo chybu.
Vždy keď chcem pozrieť tak to nejde sakra...
Hlavne že píše že update prešiel... Predtým aspoň vypísalo chybu.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Studer obecně
Včera jsem konečně udělal aktualizaci na R684 a kontroloval pak jednotlivé verze na komponentech.
RCC a Xcom -lan mám 1.6.92, v dokumentaci je uvedeno: 1.6.90
Xtendry mám 1.6.38 jak je v dokumentaci uvedeno,
ale Xcom-CAN mi visi na verzi 1.6.48 přitom by měla být: 1.6.70
Co dělám špatně, že Xcom-CAN se mi neaktualizuje ?
Nebude to tím, že není Studer, ale Fangpusun ?
RCC a Xcom -lan mám 1.6.92, v dokumentaci je uvedeno: 1.6.90
Xtendry mám 1.6.38 jak je v dokumentaci uvedeno,
ale Xcom-CAN mi visi na verzi 1.6.48 přitom by měla být: 1.6.70
Co dělám špatně, že Xcom-CAN se mi neaktualizuje ?
Nebude to tím, že není Studer, ale Fangpusun ?
Re: Studer obecně
Byla provedena i aktualizace přes 232i ? Karta s 02 souborem do 232.bol-St píše: ↑úte bře 14, 2023 8:52 am Včera jsem konečně udělal aktualizaci na R684 a kontroloval pak jednotlivé verze na komponentech.
RCC a Xcom -lan mám 1.6.92, v dokumentaci je uvedeno: 1.6.90
Xtendry mám 1.6.38 jak je v dokumentaci uvedeno,
ale Xcom-CAN mi visi na verzi 1.6.48 přitom by měla být: 1.6.70
Co dělám špatně, že Xcom-CAN se mi neaktualizuje ?
Nebude to tím, že není Studer, ale Fangpusun ?
Někdy aktualizace nemusí projít na první pokus.
Re: Studer obecně
Ano udělal jsem i přes 232i, během aktualizace jsem tam zahlédl něco jako CAN 2, což mě udivilo.