redcrown píše: pon srp 29, 2022 10:23 am Chlapci, nechá se nějak snadno uživatelsky, ideálně přes RCC, vypnout a zapnout některá komponenta? Teď mě zajímá VT, ale třeba i XTM.
díky
parametr 10040 OFF , 10039 ON u VT
parametr 1399 OFF , 1415 ON u XTM

Vypnutí vždy všech VT , nebo XTM v instalaci.

Nebo je možné přec RCM10 a R.E. kontakt nastavit vypnutí XTM (pokud se nepoužívá na řízení T.R. přes AUX1)
Milhaus
Příspěvky: 102
Registrován: stř črc 28, 2021 7:21 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Milhaus »

redcrown píše: pát srp 26, 2022 8:15 pm Nastaveno mám, ale ještě nikdy nezafungovalo. Podle mě jim to nefunguje pro špičky. Rád bych se mýlil.
Předpokládám že je instalace 3F ? a parametr 1462 nezávislost měničů na NO ?
Potom nesepne T.R. !

Řešení je buď povolit nezávislost měničů 1462 na YES . Potom nebude fázový posun v instalaci.

Pokud v instalaci je potřeba fázový posun , je nutné řešit připojení při přetížení k síti jinak ne logikou AUX1 1578 , ale přes R.E. kontakt.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Díky za postřehy, z hlavy si už nepamatuji nastavení. Podívám se na to, až bude čas v šeredné podzimní dny, teď ještě doháním letní projekty.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Milhaus píše:
redcrown píše: pon srp 29, 2022 10:23 am Chlapci, nechá se nějak snadno uživatelsky, ideálně přes RCC, vypnout a zapnout některá komponenta? Teď mě zajímá VT, ale třeba i XTM.
díky
parametr 10040 OFF , 10039 ON u VT
parametr 1399 OFF , 1415 ON u XTM

Vypnutí vždy všech VT , nebo XTM v instalaci.

Nebo je možné přec RCM10 a R.E. kontakt nastavit vypnutí XTM (pokud se nepoužívá na řízení T.R. přes AUX1)
Mě jde jen o jedno konkrétní VT z pěti.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
mgx
Příspěvky: 54
Registrován: pát lis 19, 2021 1:09 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od mgx »

Mozno niekto bude vediet.

V noci 1:12 mi na 2fazovej elektrarni zacalo dobijat baterku z gridu. Spotreba bola minimalna.
Prosim potvrdte, ci je to len vec proti mikrocyklovaniu baterky (baterka je tam custom mivvy), alebo nejaka kuleha fw 682?

Opakovalo sa to 3 dni (cely august nic), potom som zakazal transfer rele 1128=0 a odvtedy klud. Ale chcel by som sa vratit naspat k klasickemu nastaveniu s smart assist a pripajanim transfer rele podla zataze.
Přílohy
studer_nocne_dobijanie.jpg
studer_nocne_dobijanie.jpg (169.83 KiB) Zobrazeno 3780 x
studer_transfer.jpg
studer_transfer.jpg (49.56 KiB) Zobrazeno 3780 x
studer_msg.jpg
studer_msg.jpg (164.37 KiB) Zobrazeno 3780 x
Milhaus
Příspěvky: 102
Registrován: stř črc 28, 2021 7:21 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Milhaus »

mgx píše: pon zář 05, 2022 2:35 pm Mozno niekto bude vediet.

V noci 1:12 mi na 2fazovej elektrarni zacalo dobijat baterku z gridu. Spotreba bola minimalna.
Prosim potvrdte, ci je to len vec proti mikrocyklovaniu baterky (baterka je tam custom mivvy), alebo nejaka kuleha fw 682?

Opakovalo sa to 3 dni (cely august nic), potom som zakazal transfer rele 1128=0 a odvtedy klud. Ale chcel by som sa vratit naspat k klasickemu nastaveniu s smart assist a pripajanim transfer rele podla zataze.
Chtělo by to hodit graf pouze jednoho dne. Graf napětí baterie , soc a výkonu měničů.
Důležité je zjistit z jakého důvodu se měniče připojí na síť (soc, napětí baterie , nebo zatížení ?) .
Zaměřil bych se na na hodnotu float XTM 1140 a B.P. 1297 a nakonec položky pod 1141 new cycle menu...
Na více instalacích neshledávám takovýto problém a s R682 také ne.
willcz
Příspěvky: 295
Registrován: pát dub 09, 2021 8:48 am
Bydliště: Rosice

Re: Studer obecně

Příspěvek od willcz »

Neni mozne ze maji kazdy xtm trosku jine parametry? Jak byl pridan ten na druhe fazi? Udelal jsi backup a po pridani udelal obnoveni?
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
yolo80
Příspěvky: 168
Registrován: ned led 09, 2022 10:23 am

Re: Studer obecně

Příspěvek od yolo80 »

willcz píše: pon zář 05, 2022 6:57 pm Neni mozne ze maji kazdy xtm trosku jine parametry? Jak byl pridan ten na druhe fazi? Udelal jsi backup a po pridani udelal obnoveni?
Parametre asi nie, ale kazdy meria ine hodnoty . Pozorujem to u mna na 3f systeme. Ledky AUX sa zapinaju na kazdom XTM inak.
mgx
Příspěvky: 54
Registrován: pát lis 19, 2021 1:09 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od mgx »

boli tam oba, potom som ich parametricky konfiguroval cez xcom-lan.
Mozem urobit backup a skontrolovat, ci sedia parametre na vsetkych.
mgx
Příspěvky: 54
Registrován: pát lis 19, 2021 1:09 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od mgx »

Takze:

baterky su mikelovky=16S

1140=53.80
1297=50.0
1141 = submenu
1143=53.6
1144=30 min
1145=52.80
1146 =60 sec

Vyzera, ze AUX nie su rovnako, k zrade doslo v case 1:12 v noci, minimalny odber. AUX1 na L3 sa v case 1:12 preplo z 1 na 0 a zacalo nabijanie.
Přílohy
studer_start.jpg
studer_start.jpg (220.39 KiB) Zobrazeno 3695 x
studer_start2.jpg
studer_start2.jpg (251.62 KiB) Zobrazeno 3695 x
studer_aux.jpg
studer_aux.jpg (42.98 KiB) Zobrazeno 3695 x
aux_logic.jpg
aux_logic.jpg (8.64 KiB) Zobrazeno 3695 x
Milhaus
Příspěvky: 102
Registrován: stř črc 28, 2021 7:21 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Milhaus »

mgx píše: úte zář 06, 2022 3:05 pm Takze:

baterky su mikelovky=16S

1140=53.80
1297=50.0
1141 = submenu
1143=53.6
1144=30 min
1145=52.80
1146 =60 sec

Vyzera, ze AUX nie su rovnako, k zrade doslo v case 1:12 v noci, minimalny odber. AUX1 na L3 sa v case 1:12 preplo z 1 na 0 a zacalo nabijanie.
-1140 je moc vysoko , aby fungovalo B.P. , když je přítomná síť na ACin , je potřeba hodnota 1140 o 0,1V níže než 1297 (u Lifepo doporučuji 1297 tak 52,1-4V)
-1141 jsou hodnoty také vysoko . Nová nabíjecí fáze v XTM se spustí již při cca 80%SOC odhadem , to je špatně. Síť má sloužit jako záložní zdroj a
nabíjet baterii až po delším výpadku a hlubšímu vybití baterií.
-10037 u VT nebo 14036 u VS musí být na NO a samozřejmě správně nastavit nabíjecí napětí ve VT nebo VS !
-AUX 1 relé co se týká hodnoty napětí nebo přetížení XTM opravdu měří každé zařízení samo. Pouze centrální hodnoty jako SOC jsou pro všechny XTM
stejné.

-Jaké hodnoty jsou pro připojení měničů k siti ? 1247,1249,1252 a 1255?
-a 1239 je NO?
mgx
Příspěvky: 54
Registrován: pát lis 19, 2021 1:09 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od mgx »

ahoj

1140 je moc vysoko , aby fungovalo B.P. , když je přítomná síť na ACin , je potřeba hodnota 1140 o 0,1V níže než 1297 (u Lifepo doporučuji 1297 tak 52,1-4V)

takze 1297 bolo = 50.00 Vdc. Zmenim teda na 52.1? a 1140 dam na 52V?



-1141 jsou hodnoty také vysoko . Nová nabíjecí fáze v XTM se spustí již při cca 80%SOC odhadem , to je špatně. Síť má sloužit jako záložní zdroj a
nabíjet baterii až po delším výpadku a hlubšímu vybití baterií.

chapem, ale 1141 nastavit neviem= reference unknown. viem nastavit len dalsie parametre 1142-1145.


-10037 u VT nebo 14036 u VS musí být na NO a samozřejmě správně nastavit nabíjecí napětí ve VT nebo VS !

Je NO


-AUX 1 relé co se týká hodnoty napětí nebo přetížení XTM opravdu měří každé zařízení samo. Pouze centrální hodnoty jako SOC jsou pro všechny XTM
stejné.

-Jaké hodnoty jsou pro připojení měničů k siti ? 1247,1249,1252 a 1255?

1247 = 49.6
1249 = NO
1252 = YES
1255 = 53.8
-a 1239 je NO? = Je NO
Milhaus
Příspěvky: 102
Registrován: stř črc 28, 2021 7:21 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od Milhaus »

mgx píše: úte zář 06, 2022 11:22 pm ?

1247 = 49.6
1249 = NO
1252 = YES
1255 = 53.8
-a 1239 je NO? = Je NO
Poslal jsem SZ
mgx
Příspěvky: 54
Registrován: pát lis 19, 2021 1:09 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od mgx »

Dakujem Milan,

povolil som vzdialeny pristup. AK treba, zavolam ti na whatsapp. Cau

Milan :)
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Studer obecně

Příspěvek od mobilik »

Malé info, vyšiel nový update: Vydanie Xtender R684
kde je mimo iných opráv aj oprava na konci nabíjania u Li batérií a ďalšie veci.

R684 Software Release Content
VarioTrack (1.6.42)
• Bug fix:
o Added security for Version C and D of VT-40 (over-temperature).
o Improved fan detection for identification of VT-65 and VT-80.
o Reduced the fast-loop duration to prevent overrun.
Xcom-CAN (1.6.70)
• Added functionalities:
o Periodical 100% (BETA).
o Parameter to handle the current regulator Ki.
o Parameter to prioritize the AC-Coupling.
o New submenu for Xcom-CAN.
• Bug fix:
o Blocked at SoC for Backup in AC-Coupling only.
• Improvements:
o Added security for over-voltage.
o Improved behavior at SoC for end of charge.
BSP (1.6.38)
• Adaptation of parameters to match with Xcom-CAN.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Studer obecně

Příspěvek od redcrown »

Co prosím znamená
o Periodical 100% (BETA).
o Parameter to handle the current regulator Ki.
Díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Studer obecně

Příspěvek od mobilik »

Neviem. Ešte som update nestihol nahodiť a otestovať.
Možno dnes stihnem, uvidím.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Studer obecně

Příspěvek od mobilik »

redcrown píše: úte led 17, 2023 8:34 pm Co prosím znamená
o Periodical 100% (BETA).
o Parameter to handle the current regulator Ki.
Díky
Tak som spravil update a znamená to že pribudlo nastavenie kde sa dá nastaviť pravidelné nabíjanie batérie, dá sa nastaviť čas, napríklad raz za týždeň kedy dobije batérie z DS. Čas sa nastavuje v hodinách.
Typujem že to má slúžiť aby sa tie batérie pravidelne zrovnávali cez zimu keď nie sú na komplet nabite.

Trošku zmenili aj to v menu v XCOM-CAN, no uvidíme čo sa ukáže.
Vraj sa vylepšilo nabíjanie na konci nabíjania pylontechov, tak som zvedavý, lebo pár týždňov do zadu vybehlo slnko po dlhom čase a ja som skončil bez elektriny doma. Batérie vyhlásili kritické prebitie a vypli sa...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
AleNov
Příspěvky: 3
Registrován: sob led 21, 2023 3:30 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od AleNov »

Ahoj studer mágové,
snažím se zatím teoreticky vyřešit spínání kontaktu AUX1 na VT-80 pro budoucí připojení stykače pro spínání bojleru.

Představa je klasicky spínáním kontaktu ovládat 16/20A stykač, když například
1. baterky mají napětí alespoň 55V aktivace, klesnutím pod 52V deaktivace
2. ovládat časově 10-16 hodina

mezi vším AND , jakmile jedna podmínka není splněna, stykač se musí vypnout a ohřev bojleru přerušit

Teoretická rovina znamená, že se kontakt snažím nastavit bez připojení stykače a sepnutí kontaktu vidím na RCC nebo v grafech na portálu

- nastaveno to mám takto:
10089 - reverse automatic
10090 - All - (AND function)
10319 - Yes - fixed time schedule
10320 - 16:00 - start hour
10321 - 10:00 - end hour
10111 - yes - bat. voltage 1 activate
10112 - 55Vdc - bat. voltage 1
10113 - 0min - delay
10120 - 52Vdc - bat. voltage to deactivate
10121 - 0min - delay to deactivate

v tuto chvíli je napětí 51Vdc a kontakt je sepnutý :-(

Prosím o jakoukoli radu jak to nastavit. Teď bojler ohřívám krbem, ale až se přestane topit, chtěl bych to mít připravené a ohřev řešit přetokama.

Díky Aleš
frenky
Příspěvky: 17
Registrován: úte dub 06, 2021 7:18 pm
Bydliště: Doubravička
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Studer obecně

Příspěvek od frenky »

AleNov píše: čtv led 26, 2023 12:17 pm Ahoj studer mágové,
10112 - 55Vdc - bat. voltage 1
10120 - 52Vdc - bat. voltage to deactivate

v tuto chvíli je napětí 51Vdc a kontakt je sepnutý :-(
Prosím o jakoukoli radu jak to nastavit. Teď bojler ohřívám krbem, ale až se přestane topit, chtěl bych to mít připravené a ohřev řešit přetokama.

Díky Aleš
,
Ahoj Aleši,

postupoval bych postupně. Nejdříve bych 10318 dal do No a snažil bych se rozchodit cvakání relátka jen podle napětí.

Myslím si, že máš obráceně 10112 a 10120, já bych zkusil nastavit

10112 na 52Vdc
10120 na 55Vdc

Až se ti podadří rozchodit tohle, tak to můžeš rozšířit nastavení o ten časový rámec.

Pěkný den a ať to rozchodíš. Já to zkoušel cca před dvěma roky a již si to moc nepamatuji, ale nějak jsem to rozchodil, takže tak.

Ahoj

Frenky
STUDER 2ks XTM4000-48, 2ks VT-80, 4 ks sodíkových AKU E4815
AleNov
Příspěvky: 3
Registrován: sob led 21, 2023 3:30 pm

Re: Studer obecně

Příspěvek od AleNov »

Ahoj Frenky,
díky za nasměrování, postupoval jsem postupně a se zasněženýma panelama i dost pomalu. Napětí jsem měl opravdu obráceně a pak jsem musel změnit AND na OR, když už je tam ta obrácená logika :stupidme: Každopádně kontakt spíná jak jsem si představoval, takže zapojit, počkat na :sun2: a vyladit za reálného provozu.

Ještě jednou díky a prima den všem
Aleš
frenky
Příspěvky: 17
Registrován: úte dub 06, 2021 7:18 pm
Bydliště: Doubravička
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Studer obecně

Příspěvek od frenky »

AleNov píše: úte led 31, 2023 9:01 am Ahoj Frenky,
díky za nasměrování, postupoval jsem postupně a se zasněženýma panelama i dost pomalu. Napětí jsem měl opravdu obráceně a pak jsem musel změnit AND na OR, když už je tam ta obrácená logika :stupidme: Každopádně kontakt spíná jak jsem si představoval, takže zapojit, počkat na :sun2: a vyladit za reálného provozu.

Ještě jednou díky a prima den všem
Aleš
Ahoj Aleši,
jsem strašně rád, že jsi to dal, sníh je sviňa. :D. Se studerem si užiješ, těch parametrů je hodně a hodně je i způsobů použití studeru. Mám prostě tyhle výrobky rád. :typerhappy:
:sun2: nám moc nesvítí, :raincloud: , těším se na jaro, bude lépe.

Pěkný den
STUDER 2ks XTM4000-48, 2ks VT-80, 4 ks sodíkových AKU E4815
ferdinand
Příspěvky: 2
Registrován: pát úno 17, 2023 10:21 am

Re: Studer obecně

Příspěvek od ferdinand »

AUX1 na VT-80 jaké relé používáte na výstupu z VÉTÉČKA (originál modul ARM-02) ?
zemedym
Příspěvky: 9
Registrován: úte úno 21, 2023 11:20 am

Re: Studer obecně

Příspěvek od zemedym »

...zdar,
na xtm4000-24 nejde zapnut smartboost,
pri 1126 do on cvakne aux2,rcc ukazuje rozpojenu bat
a B
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 199
Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 48

Re: Studer obecně

Příspěvek od beethowen »

zemedym píše: stř úno 22, 2023 4:47 pm ...zdar,
na xtm4000-24 nejde zapnut smartboost,
pri 1126 do on cvakne aux2,rcc ukazuje rozpojenu bat
a B
To je dotaz, nebo co? Na Studeru se dá nastavit asi tisíc parametrů. Nějaké souvislosti by nebyly? Případně config .csv?
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh