Zdravím všechny, chtěl bych se dotázat zda existuje možnost, jak využít FVE poloostrov (KING) na RD i pro připojení jako zálohu pro některé okruhy v přidružené stavbě na pozemku, která ale má svůj elektroměr, je to tedy samostatné odběrné místo... děkuji.
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Samozřejmě že to jde ale musíš mít samozřejmě prostor pro kabeláž z místa kde je king do místa kde bude zálohovaný okruh a samozřejmě oddělit pomocí přepínače sítě nebo dat tento orluh úplně mimo dům aby nemohlo dojít k spoje i dvou rozdílných fázi a přípojných míst
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Děkuji za odpověď, technicky rozumím. Ale netváří se na to revizní technik, že je to cizí napětí v objektu, jak s vypínáním, apod. .. tak aby to i prošlo.Diablo007 píše: ↑ned lis 13, 2022 1:07 pm Samozřejmě že to jde ale musíš mít samozřejmě prostor pro kabeláž z místa kde je king do místa kde bude zálohovaný okruh a samozřejmě oddělit pomocí přepínače sítě nebo dat tento orluh úplně mimo dům aby nemohlo dojít k spoje i dvou rozdílných fázi a přípojných míst
Dnes je to tak, že na obvodové stěně mám zásuvku 400V a k ní je z RD zemí přívod CYKYJ5x4, jištěný 3x20A, který by se pro to dal použít.
Uvnitř objektu, který má svůj elměr a přívod 4x16 je samostatný rozvaděč a rozvod...
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Revizní technik to buď nesmí vidět nebo ať navrhne řešení které je mu po vůli
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Existuje nálepka pozor zpětný proud který poukazuje na dva různé zdroje energie v daném místě je to normální věc a tedy i revizně průchozí
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Toto se ale týká EN 60 204-1 a strojních zařízení. Tedy pokud má stroj rozvaděč a po vypnutí hlavního vypínače zůstávají některé okruhy pod napětím,brumlaj píše: ↑ned lis 13, 2022 9:53 pm Volil bych spíš: 0122B.jpg
Kromě označení musí být ještě části, které jsou pod napětím i po vypnutí hlavního vypínače dokrytovány proti nahodilému dotyku dle ČSN EN 60 204-1 čl.6.2.2.2b (dříve dle ČSN 33 2200 čl.5.6.2.6).
pak se řeší toto opatření...
Já mám v objektu (mj.) chladicí agregát (cca 1kW) - ten zejména a bojler (2kW), tyto dva okruhy bych rád napájel v létě z KINGA v RD.
Zásuvkové/světelné okruhy neřeším, spotřeba téměř nulová. Hlavním spotřebičem je varný kotel (400V/40A), ten půjde vždycky z DS...