Stránka 1 z 1
jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Napsal: ned lis 13, 2022 11:58 am
od RadarS
Zdravím všechny, chtěl bych se dotázat zda existuje možnost, jak využít FVE poloostrov (KING) na RD i pro připojení jako zálohu pro některé okruhy v přidružené stavbě na pozemku, která ale má svůj elektroměr, je to tedy samostatné odběrné místo... děkuji.
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Napsal: ned lis 13, 2022 1:07 pm
od Diablo007
Samozřejmě že to jde ale musíš mít samozřejmě prostor pro kabeláž z místa kde je king do místa kde bude zálohovaný okruh a samozřejmě oddělit pomocí přepínače sítě nebo dat tento orluh úplně mimo dům aby nemohlo dojít k spoje i dvou rozdílných fázi a přípojných míst
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Napsal: ned lis 13, 2022 1:21 pm
od RadarS
Diablo007 píše: ↑ned lis 13, 2022 1:07 pm
Samozřejmě že to jde ale musíš mít samozřejmě prostor pro kabeláž z místa kde je king do místa kde bude zálohovaný okruh a samozřejmě oddělit pomocí přepínače sítě nebo dat tento orluh úplně mimo dům aby nemohlo dojít k spoje i dvou rozdílných fázi a přípojných míst
Děkuji za odpověď, technicky rozumím. Ale netváří se na to revizní technik, že je to cizí napětí v objektu, jak s vypínáním, apod. .. tak aby to i prošlo.
Dnes je to tak, že na obvodové stěně mám zásuvku 400V a k ní je z RD zemí přívod CYKYJ5x4, jištěný 3x20A, který by se pro to dal použít.
Uvnitř objektu, který má svůj elměr a přívod 4x16 je samostatný rozvaděč a rozvod...
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Napsal: ned lis 13, 2022 1:47 pm
od Diablo007
Revizní technik to buď nesmí vidět nebo ať navrhne řešení které je mu po vůli
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Napsal: ned lis 13, 2022 2:14 pm
od RadarS
Diablo007 píše: ↑ned lis 13, 2022 1:47 pm
Revizní technik to buď nesmí vidět nebo ať navrhne řešení které je mu po vůli
A to je právě to oč tu běží

Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Napsal: ned lis 13, 2022 6:42 pm
od Diablo007
RadarS píše: ↑ned lis 13, 2022 2:14 pm
Diablo007 píše: ↑ned lis 13, 2022 1:47 pm
Revizní technik to buď nesmí vidět nebo ať navrhne řešení které je mu po vůli
A to je právě to oč tu běží
Existuje nálepka pozor zpětný proud který poukazuje na dva různé zdroje energie v daném místě je to normální věc a tedy i revizně průchozí
747.jpg
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Napsal: ned lis 13, 2022 9:53 pm
od brumlaj
Re: jedna poloostrovní FVE a dva objekty / dvě odběrná místa
Napsal: pon lis 14, 2022 10:18 am
od RadarS
Toto se ale týká EN 60 204-1 a strojních zařízení. Tedy pokud má stroj rozvaděč a po vypnutí hlavního vypínače zůstávají některé okruhy pod napětím,
pak se řeší toto opatření...
Já mám v objektu (mj.) chladicí agregát (cca 1kW) - ten zejména a bojler (2kW), tyto dva okruhy bych rád napájel v létě z KINGA v RD.
Zásuvkové/světelné okruhy neřeším, spotřeba téměř nulová. Hlavním spotřebičem je varný kotel (400V/40A), ten půjde vždycky z DS...