Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Mám 5,4kW FVE (12 panelů 450 W) s 9,6kWh Pylontech H48050 (střídač GoodWe GW10K-ET). Aktuálně rozšiřuji o dalších 12 panelů Longi 370 W jako 2. pole. Nemohu sehnat FVE firmu ochotnou to dopojit, proto vezmu zavděk jakýmkoliv tipem i na běžného elektrikáře v okolí Znojma? Plus, prosím o kontrolu zda je toto správné zapojení? Tedy plus a mínus z panelů přes jističe a na výstupu paralelně k přepěťové ochraně, do které zároveň z panelů jde uzemnění a žlutá přepěťová je zemí spojená s červenou.
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Ano jen pojistkový odpínač použij 2 pólový ne dva sólo jak to.mas namalované. A ty máš od distributora i navýšeny rezervovaný výkon nebo jak jsi to navýšení řešil?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Jinak jsi součtem přes 10kwp což by tě poslalo do sekce licence a výrobce
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Toto zapojenie robila firma?
Nie som síce revizák, ale pár problémov tam vidím:
- veľkosť uzemňovacieho káble pre prepäťovky - to sú odhadom max. 6mm2 mali by byť aspoň 16mm2. Rovnako hlavné uzemnenie by malo ísť priamo z hus 16mm2 káblom do tohto podružného rozvádzača
- rovnako klema na AC prepäťovku je veľmi malého prierezu (aspoň z fotky sa to tak zdá)
- prečo je AC a DC kombinované v jednom rozvádzači bez oddelenia?
- hlavne treba tie prepäťovky tak na samostatný mostík a prepojiť priamo s hus
Čo sa týka zapojenia panelov tak ako ste to napísali je v poriadku, čiže z panelov na poistky a vývody paralelne s prepäťovkou. Prepäťovka by mali ísť na mostík priamo spojeným s hus a nie na zem pre ostatné AC okruhy.
Nie som síce revizák, ale pár problémov tam vidím:
- veľkosť uzemňovacieho káble pre prepäťovky - to sú odhadom max. 6mm2 mali by byť aspoň 16mm2. Rovnako hlavné uzemnenie by malo ísť priamo z hus 16mm2 káblom do tohto podružného rozvádzača
- rovnako klema na AC prepäťovku je veľmi malého prierezu (aspoň z fotky sa to tak zdá)
- prečo je AC a DC kombinované v jednom rozvádzači bez oddelenia?
- hlavne treba tie prepäťovky tak na samostatný mostík a prepojiť priamo s hus
Čo sa týka zapojenia panelov tak ako ste to napísali je v poriadku, čiže z panelov na poistky a vývody paralelne s prepäťovkou. Prepäťovka by mali ísť na mostík priamo spojeným s hus a nie na zem pre ostatné AC okruhy.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Rozvaděč má na sobě štítek tedy je to hotový produkt který splňuje podmínky takže pro revizaka to končí tím že výrobce dál papír že je to takto v pořádku vítej ve světě kde se bohužel takto fungujeDiablo1st píše: ↑ned lis 13, 2022 7:12 pm Toto zapojenie robila firma?
Nie som síce revizák, ale pár problémov tam vidím:
- veľkosť uzemňovacieho káble pre prepäťovky - to sú odhadom max. 6mm2 mali by byť aspoň 16mm2. Rovnako hlavné uzemnenie by malo ísť priamo z hus 16mm2 káblom do tohto podružného rozvádzača
- rovnako klema na AC prepäťovku je veľmi malého prierezu (aspoň z fotky sa to tak zdá)
- prečo je AC a DC kombinované v jednom rozvádzači bez oddelenia?
- hlavne treba tie prepäťovky tak na samostatný mostík a prepojiť priamo s hus
Čo sa týka zapojenia panelov tak ako ste to napísali je v poriadku, čiže z panelov na poistky a vývody paralelne s prepäťovkou. Prepäťovka by mali ísť na mostík priamo spojeným s hus a nie na zem pre ostatné AC okruhy.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
No to snáď nie, aby hentaký rozvádzač mal výrobný štítok
Hlavne to uzemnenie sa mne osobne moc nepáči. Veď keby zabrala prepäťovka tak to pustí priamo do okruhov (pokiaľ to teda sú káble pre niektoré okruhy). To je už troška hazard, či to vidím moc čierne?
Hlavne to uzemnenie sa mne osobne moc nepáči. Veď keby zabrala prepäťovka tak to pustí priamo do okruhov (pokiaľ to teda sú káble pre niektoré okruhy). To je už troška hazard, či to vidím moc čierne?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Foto co je pána netvrdím že je rozvaděč s certifikátem jen říkám že DC rozvaděče i ač rozvaděč který se standardně dodává k goodwe bývá takto vydratovany a pla revizak nic neřeší
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Spíš bych se pozastavil nás tím že je 10kw měnič vydratovany 2,5mm a jištěný 16A
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Štítek na hotový, vydrátovaný, prostě udělaný rozváděč dává firma která to provedla. Revizní technik může, né-li musí revidovat rozváděč a v případě neshody se současně platnými předpisy napsat do revizní zprávy závady na rozváděč.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Veď 3,3kW na fázu tam stačí 2,5mm2 a 3P 16A nie?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
A zbytek výkonu domu teče kama? Je to hybrid tedy nad svůj výkon se doplní ze sítě
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: ned čer 26, 2022 11:00 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
OK, díky. Ano, už je to rezervované od EGD. Zajímavé je, že v mé oblasti nechtějí povolit přetoky do sítě ani výkup s tím, že "kapacita vedení je vyčerpaná". Je tu v okolí pár větších FVE (stovky kW, jednotky MW) na které to svádějí. Ale popravdě jim tu výmluvu, že mých pár jednotek kW navíc by jim to rozhodilo, nevěřím. Mýlím se, když mám za to, že ten výkon by stejně ani k trafu nedotekl a rozlil by se tady do vesnice?
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: ned čer 26, 2022 11:00 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Ano, původní zapojení je od firmy. Můžete prosím více rozvést/znázornit ten bod "- hlavne treba tie prepäťovky tak na samostatný mostík a prepojiť priamo s hus" a "Prepäťovka by mali ísť na mostík priamo spojeným s hus a nie na zem pre ostatné AC okruhy."?Diablo1st píše: ↑ned lis 13, 2022 7:12 pm Toto zapojenie robila firma?
Nie som síce revizák, ale pár problémov tam vidím:
- veľkosť uzemňovacieho káble pre prepäťovky - to sú odhadom max. 6mm2 mali by byť aspoň 16mm2. Rovnako hlavné uzemnenie by malo ísť priamo z hus 16mm2 káblom do tohto podružného rozvádzača
- rovnako klema na AC prepäťovku je veľmi malého prierezu (aspoň z fotky sa to tak zdá)
- prečo je AC a DC kombinované v jednom rozvádzači bez oddelenia?
- hlavne treba tie prepäťovky tak na samostatný mostík a prepojiť priamo s hus
Čo sa týka zapojenia panelov tak ako ste to napísali je v poriadku, čiže z panelov na poistky a vývody paralelne s prepäťovkou. Prepäťovka by mali ísť na mostík priamo spojeným s hus a nie na zem pre ostatné AC okruhy.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: ned čer 26, 2022 11:00 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Jestli počítám dobře - 5,4 + 12*0,37 = 9,84 tak jsem pořád pod limitem. Navíc, jsem zvědavý, jak se v praxi odrazí to schválení zvýšení na 50 kW. To musí být pro EGD a podobné asi pěkný nadělení.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: ned čer 26, 2022 11:00 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Nemám povolené přetoky, GoodWe je nastavený, aby nic nepustil. Samozřejmě občas tam nějaký technický přetok vlítne, naštěstí je to pořád v toleranci. Zatím jsem dostal jednou pokutu asi 2 Kč Díval jsem se i na ERÚ jak jsou ty pokuty nastavené a nad určitý limit už je to pěkně mastný. Cílem je samozřejmě vše spotřebovat v domě.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: ned čer 26, 2022 11:00 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Měl bych tedy ještě na střechu vytáhnout jeden silnější uzemňovací kabel? V současné chvíli by to neměl být problém. K původnímu poli už by to bylo těžší, ale také by to šlo.
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Ja čo vidím ako najväčší problém, tak spojenie uzemnenie prepäťoviek a ostatných okruhov. Tie by mali mať samostatný kábel až na HUS, aby sa ti prípadné prepätie nedostalo na domové okruhy.
Čiže čo by som ja navrhoval:
- kúpiť druhý rozvádzač a prehodiť AC časť do tohot nového rozvádzača. Ak by to bol aspoň dvojradový rozvádzač
- oddeliť uzemnenie prepäťoviek od PE pre okruhy
- dodržať odporúčané prierezy vodičov
Ale ja nie som revizák, takže ten čo sa pod to podpísal s tým musí byť ok, nie ja
- Přílohy
-
- fve-2-zapojeni.jpg (488.64 KiB) Zobrazeno 3484 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Jo moje chyba já to sečetl s 5,7
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
A co to mění na přetoku. Zapojení střídače by mělo být kabel od domovního rozvaděče dovedu ke střídači a druhým to vracím aby byla možnost backup tady vydim jen jeden nevím jak to je zapojenéfarey píše: ↑pon lis 14, 2022 9:07 amNemám povolené přetoky, GoodWe je nastavený, aby nic nepustil. Samozřejmě občas tam nějaký technický přetok vlítne, naštěstí je to pořád v toleranci. Zatím jsem dostal jednou pokutu asi 2 Kč Díval jsem se i na ERÚ jak jsou ty pokuty nastavené a nad určitý limit už je to pěkně mastný. Cílem je samozřejmě vše spotřebovat v domě.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Jinak takto vypadá ač rozvaděč pro goodwe pro přepínání na backup a i když je to s rozvaděč s papírem tak stejně nemají 16mm od přepěťovky.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Ja si teraz nie som istý, ale min. 16mm2 má byť vtedy, ak je tam možnosť prenosu bleskového prúdu cez tento vodič, čo kábel ok panelov spĺňajú. Pri AC v dome to až tak neplatí si myslí, ale určite sa môžem mýliť.
Ako to má byť správne?
Ako to má byť správne?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
16mm je všude
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: ned čer 26, 2022 11:00 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Back-up není zapojený, podle firmy, která to zapojovala, právě z důvody, aby omylem nějaké přetoky nepřetekly do sítě.Diablo007 píše: ↑pon lis 14, 2022 10:30 amA co to mění na přetoku. Zapojení střídače by mělo být kabel od domovního rozvaděče dovedu ke střídači a druhým to vracím aby byla možnost backup tady vydim jen jeden nevím jak to je zapojenéfarey píše: ↑pon lis 14, 2022 9:07 amNemám povolené přetoky, GoodWe je nastavený, aby nic nepustil. Samozřejmě občas tam nějaký technický přetok vlítne, naštěstí je to pořád v toleranci. Zatím jsem dostal jednou pokutu asi 2 Kč Díval jsem se i na ERÚ jak jsou ty pokuty nastavené a nad určitý limit už je to pěkně mastný. Cílem je samozřejmě vše spotřebovat v domě.
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
To mi troška hlava neberie. Ako súvisí dodávka do siete s nezapojením back-up výstupu?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Připojení druhého pole panelů ke GoodWe GW10K-ET
Kecy. Backup nastupuje až v době kdy vypadne napájení tedy co říkají není pravdafarey píše: ↑pon lis 14, 2022 4:12 pmBack-up není zapojený, podle firmy, která to zapojovala, právě z důvody, aby omylem nějaké přetoky nepřetekly do sítě.Diablo007 píše: ↑pon lis 14, 2022 10:30 amA co to mění na přetoku. Zapojení střídače by mělo být kabel od domovního rozvaděče dovedu ke střídači a druhým to vracím aby byla možnost backup tady vydim jen jeden nevím jak to je zapojenéfarey píše: ↑pon lis 14, 2022 9:07 am
Nemám povolené přetoky, GoodWe je nastavený, aby nic nepustil. Samozřejmě občas tam nějaký technický přetok vlítne, naštěstí je to pořád v toleranci. Zatím jsem dostal jednou pokutu asi 2 Kč Díval jsem se i na ERÚ jak jsou ty pokuty nastavené a nad určitý limit už je to pěkně mastný. Cílem je samozřejmě vše spotřebovat v domě.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++