Axpert King II - porucha Bus error
Axpert King II - porucha Bus error
Tuto chybu mi vyhodil menic - Bus Error. Vlastna chyba, pripajal som PV- pri zapnutom menici a skratol som kostru s PV- .
Viete niekto poradit servis? Menic kupovany zo Spanielska, takze asi so zarucnou opravou neuspejem.
Viete niekto poradit servis? Menic kupovany zo Spanielska, takze asi so zarucnou opravou neuspejem.
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Zkus https://www.dukom.cz/ sice na ty čínský vždy nadávání ale občas je tam vidím na opravu takže třeba se ti zadaři
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 1050
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Axpert King II - porucha Bus error
www.ostrovni-elektrarny.cz maj i vlastní servis na prodejně. Zavolejte poptejte se.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Jinak pojistkovy odpínač stojí 300 a mohl jsi problému předejít
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Pojistkovy odpínač byl rozpojeny a kabel co jsi připojoval k měniči se dotkl kostry a zničil střídač? To je dost nelogické aby se mu něco stalo na kabelu který nemá potenciál
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Alt to nemůže odpálit střídač kostra je bez potenciálu a regulátor by na dvorce neměl mít žádné napětí když je pojistkovy odpínač rozpojeny
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Axpert King II - porucha Bus error
To mě vede na nějakou jinou chybu. Není nějaké plus někde spojené na kostru? Třeba přes USB? Není nulák ve vzduchu (neuzemněný ani venku ani interním relé k tomu určeném)?Diablo007 píše:Alt to nemůže odpálit střídač kostra je bez potenciálu a regulátor by na dvorce neměl mít žádné napětí když je pojistkovy odpínač rozpojeny
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Axpert King II - porucha Bus error
No hodilo to pri tom riadnu iskru, na kostre ostal opálený plech a vyhodilo ističe.josse píše: ↑pon lis 21, 2022 11:56 amTo mě vede na nějakou jinou chybu. Není nějaké plus někde spojené na kostru? Třeba přes USB? Není nulák ve vzduchu (neuzemněný ani venku ani interním relé k tomu určeném)?Diablo007 píše:Alt to nemůže odpálit střídač kostra je bez potenciálu a regulátor by na dvorce neměl mít žádné napětí když je pojistkovy odpínač rozpojeny
Už som sa zmieril s tým, že bude treba vymeniť niektorú dosku. Cenu netuším, dúfam, že nebude v cene nového meniča.
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Tohle se s kostrou nemůže stát opravdu byl pojistkovy odpínač vypnutý? Máš 2 pólový nebo 1 pólový mne se to nezdá to co popisujespetoz píše: ↑pon lis 21, 2022 1:40 pmNo hodilo to pri tom riadnu iskru, na kostre ostal opálený plech a vyhodilo ističe.josse píše: ↑pon lis 21, 2022 11:56 amTo mě vede na nějakou jinou chybu. Není nějaké plus někde spojené na kostru? Třeba přes USB? Není nulák ve vzduchu (neuzemněný ani venku ani interním relé k tomu určeném)?Diablo007 píše:Alt to nemůže odpálit střídač kostra je bez potenciálu a regulátor by na dvorce neměl mít žádné napětí když je pojistkovy odpínač rozpojeny
Už som sa zmieril s tým, že bude treba vymeniť niektorú dosku. Cenu netuším, dúfam, že nebude v cene nového meniča.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Je to normálne. Aj mne sa to stalo. Výsledok, menič išiel do prdele...
Zákazník si ho niekde opravil ani neviem u koho.
Tie meniče nie sú galvanicky oddelené a robia to bežné. Robia to len vysokonapatove...
Zákazník si ho niekde opravil ani neviem u koho.
Tie meniče nie sú galvanicky oddelené a robia to bežné. Robia to len vysokonapatove...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Kostra proti regulátoru bez panelů? A to je trochu divočina ne kdyby tam měl string ok ale bez panelů?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Jo na to jsme zapomněli, minus za usměrňovačem ze sítě proti kostře, to je zkrat vstupu. To by mělo jít opravit.Diablo007 píše:Kostra proti regulátoru bez panelů? A to je trochu divočina ne kdyby tam měl string ok ale bez panelů?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Náhodou niekto nemá najnovší firmware pre king 2? Dakujem.
-
- Příspěvky: 1050
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Axpert King II - porucha Bus error
Podělím se o další zkušenost s King II
U syna jsme dali 10ks panelů Longi 445Wp tuším á 49,3V VOC! Tedy celkem VOC 490V!!! s tím, že jsem byl skeptický, že by to napětí v zimě vylezlo o moc víc při zátěži, když nemá panely na jih, ale kompromisně naplocho na rovné střeše.
Já mám taky 10panelů, ale na východ a zatím nikdy nepřesáhlo napětí 477V v zátěži za jasného chladného ne A jen blázen by to vypínal v nevyšším výkonu! Ale!
Mladej si hrál a vypl, tuším v pondělí, měnič zrovna kdy bylo po dešti a tak čistý vzduch a oklo 10.h hodně ostré Slunce a tak nejvyšší napětí! A? Chyba F11 a odpojen MPPT regulátor a vréskot
Nepomohlo vypnutí měniče ani panelů, až odpojení i od aku - to aby přestal vřískat... A aby "chcípl" úplně a vyresetoval se zcela...
A pak odznova - nabití přes žárovku a připojení a vše OK. Ufff oddechl si mladej. Já taky
Ještě si mladej všimnul, že těsně po automatickém ospojení regulátoru, viděl na displeji údaj PV 540V!!!!!
"A tu přepěťovku si již přizemnil!? Jak jsem tě důrazně varoval!" Ptám se jej s podivem, že ta měla od 510-520V reagovat a omezovat napětí! "Ne neměl jsem ještě čas"... Odvětil.
No tak to je pak těžký že...
Každopádně zkušenmost je - King II nezničí ani 540V z panelů VOC Takže pokusnej králík byl mladej a ne já, jak zmínil Diablo
No ale až budu na jaře dodělávat další paralerní sérii, už bojím bojím a nedám dalších 10ks, ale jen 9ks a z první desítky jeden uberu taky (tedy 2x9 panelů). Neb pak bude zdroj z panelů o něco tvrdší a napětí zátěž tolik nesrazí! Budu pak měřit a čas hukáže! Tato zkušenost mě uklidnila, že to hned neprošvihne nějaké polovodiče a moje experimenty jsou skoro bezpečné
Experimentování zdar! (baví mě to )
U syna jsme dali 10ks panelů Longi 445Wp tuším á 49,3V VOC! Tedy celkem VOC 490V!!! s tím, že jsem byl skeptický, že by to napětí v zimě vylezlo o moc víc při zátěži, když nemá panely na jih, ale kompromisně naplocho na rovné střeše.
Já mám taky 10panelů, ale na východ a zatím nikdy nepřesáhlo napětí 477V v zátěži za jasného chladného ne A jen blázen by to vypínal v nevyšším výkonu! Ale!
Mladej si hrál a vypl, tuším v pondělí, měnič zrovna kdy bylo po dešti a tak čistý vzduch a oklo 10.h hodně ostré Slunce a tak nejvyšší napětí! A? Chyba F11 a odpojen MPPT regulátor a vréskot
Nepomohlo vypnutí měniče ani panelů, až odpojení i od aku - to aby přestal vřískat... A aby "chcípl" úplně a vyresetoval se zcela...
A pak odznova - nabití přes žárovku a připojení a vše OK. Ufff oddechl si mladej. Já taky
Ještě si mladej všimnul, že těsně po automatickém ospojení regulátoru, viděl na displeji údaj PV 540V!!!!!
"A tu přepěťovku si již přizemnil!? Jak jsem tě důrazně varoval!" Ptám se jej s podivem, že ta měla od 510-520V reagovat a omezovat napětí! "Ne neměl jsem ještě čas"... Odvětil.
No tak to je pak těžký že...
Každopádně zkušenmost je - King II nezničí ani 540V z panelů VOC Takže pokusnej králík byl mladej a ne já, jak zmínil Diablo
No ale až budu na jaře dodělávat další paralerní sérii, už bojím bojím a nedám dalších 10ks, ale jen 9ks a z první desítky jeden uberu taky (tedy 2x9 panelů). Neb pak bude zdroj z panelů o něco tvrdší a napětí zátěž tolik nesrazí! Budu pak měřit a čas hukáže! Tato zkušenost mě uklidnila, že to hned neprošvihne nějaké polovodiče a moje experimenty jsou skoro bezpečné
Experimentování zdar! (baví mě to )
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.