Podělím se o další zkušenost s King II
U syna jsme dali 10ks panelů Longi 445Wp tuším á 49,3V VOC! Tedy celkem VOC 490V!!! s tím, že jsem byl skeptický, že by to napětí v zimě vylezlo o moc víc
při zátěži, když nemá panely na jih, ale kompromisně naplocho na rovné střeše.
Já mám taky 10panelů, ale na východ a zatím nikdy nepřesáhlo napětí 477V v zátěži za jasného chladného ne

A jen blázen by to vypínal v nevyšším výkonu! Ale!
Mladej si hrál a vypl, tuším v pondělí, měnič zrovna kdy bylo po dešti a tak čistý vzduch a oklo 10.h hodně ostré Slunce a tak nejvyšší napětí! A? Chyba F11 a odpojen MPPT regulátor a vréskot
Nepomohlo vypnutí měniče ani panelů, až odpojení i od aku - to aby přestal vřískat... A aby "chcípl" úplně a vyresetoval se zcela...
A pak odznova - nabití přes žárovku a připojení a vše OK.

Ufff oddechl si mladej. Já taky
Ještě si mladej všimnul, že těsně po automatickém ospojení regulátoru, viděl na displeji údaj PV 540V!!!!!
"
A tu přepěťovku si již přizemnil!? Jak jsem tě důrazně varoval!" Ptám se jej s podivem, že ta měla od 510-520V reagovat a omezovat napětí! "
Ne neměl jsem ještě čas"... Odvětil.
No tak to je pak těžký že...
Každopádně zkušenmost je -
King II nezničí ani 540V z panelů VOC 
Takže pokusnej králík byl mladej a ne já, jak zmínil Diablo
No ale až budu na jaře dodělávat další paralerní sérii, už bojím bojím a nedám dalších 10ks, ale jen 9ks a z první desítky jeden uberu taky (tedy 2x9 panelů). Neb pak bude zdroj z panelů o něco tvrdší a napětí zátěž tolik nesrazí! Budu pak měřit a čas hukáže! Tato zkušenost mě uklidnila, že to hned neprošvihne nějaké polovodiče a moje experimenty jsou skoro bezpečné
Experimentování zdar!

(baví mě to

)