Připojovací podmínky a FVE (EG.D)

Odpovědět
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Připojovací podmínky a FVE (EG.D)

Příspěvek od RadarS »

Zdravím,
přílohou přikládám vyčerpávající dokument, co požaduje na svém distribučním území EG.D (platné od 1.7.2022).
Zajímavá je i tato informace pro "poloostrováře" - výrobna nebo "záložní zdroj". Třeba se bude hodit...

15.8. Vypínač instalace
Od 1. 7. 2022 je z bezpečnostních důvodů v odběrných místech, kde je instalována výrobna
elektrické energie nebo záložní zdroj, vyžadován vypínací prvek za elektroměrem podle
schématu P13.2.
Tento prvek bude mít označení „VYPÍNAČ INSTALACE“.
Možnosti provedení vypínacího prvku:
Instalace do ER z výroby – zde se bude jednat o vypínač s jmenovitou hodnotou rovnou jmenovité
hodnotě rozváděče.
Doplnění do stávajícího ER – bude-li prvek do ER doplněn později, může to být jistič nebo vypínač
a jmenovitý proud musí být dimenzován minimálně podle hodnoty hlavního jističe.
Skupinové ER – zde nebude vypínací prvek požadován z výroby, ale v případě instalace
mikrozdroje bude požadováno jeho dodatečné doplnění.
Přílohy
egd_2022_pripojovaci_podminky.pdf
(1.79 MiB) Staženo 158 x
eduard22
Příspěvky: 989
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Připojovací podmínky a FVE (EG.D)

Příspěvek od eduard22 »

Dík!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Odpovědět

Zpět na „Montážní poradna“