Zdravím,
přílohou přikládám vyčerpávající dokument, co požaduje na svém distribučním území EG.D (platné od 1.7.2022).
Zajímavá je i tato informace pro "poloostrováře" - výrobna nebo "záložní zdroj". Třeba se bude hodit...
15.8. Vypínač instalace
Od 1. 7. 2022 je z bezpečnostních důvodů v odběrných místech, kde je instalována výrobna
elektrické energie nebo záložní zdroj, vyžadován vypínací prvek za elektroměrem podle
schématu P13.2.
Tento prvek bude mít označení „VYPÍNAČ INSTALACE“.
Možnosti provedení vypínacího prvku:
Instalace do ER z výroby – zde se bude jednat o vypínač s jmenovitou hodnotou rovnou jmenovité
hodnotě rozváděče.
Doplnění do stávajícího ER – bude-li prvek do ER doplněn později, může to být jistič nebo vypínač
a jmenovitý proud musí být dimenzován minimálně podle hodnoty hlavního jističe.
Skupinové ER – zde nebude vypínací prvek požadován z výroby, ale v případě instalace
mikrozdroje bude požadováno jeho dodatečné doplnění.
Připojovací podmínky a FVE (EG.D)