připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: pon lis 28, 2022 8:46 am
od luky
Člen rodiny se namě obrátil s prosbou o zapojení elektrocentrály do domu. Předcházel tomu dlouhý rozhovor, kdy řešil, že v případě výpadku nebude mít teplou vodu v bojleru. Nakonec jsme si ujasnili, že v případě výpadku elektřiny nemá vodu žádnou...
Výsledkem je, že sobě pořídil jednofázovou elektrocentrálu 2.7kW s AVR (Husqvarna G3200P). A já se mu chystám do rozvaděče namntovat přepínač 1-0-2. Rád bych to udělal korektně a blbuvzdorně.

Plán: přepínač Hager SFT - jeden vstup z DS, druhý bude proklemovaný na jednu fázi na kus flexošňůry pro připojení centrály. Tedy na centrálu bude rozvod jednofázový. Točivé 3f stroje se u něj nevyskytují. Obsluha je poučena, že z centrály nebude zapínat bojler, elektrokotel, sporák, pračku, myčku apod.

A teď dotaz: výstup centrály je plovoucí (tj. síť IT) a nebo TN-C / TN-S ? Nebo je to na každém kusu jinak? Řeším co s nulákem.
1) Když ho budu přepínat a centrála je IT, tak nebude fungovat proudový chránič. No a taky bych potřeboval 4P přepínač, který není skladem.
2) Nulák centrály zkratovat s PEN. Test žárovkou mě čeká v neděli, ale začalo mi to vrtat hlavou.

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: pon lis 28, 2022 9:21 am
od NESKOM
Benzínový generátor je obvykle IT síť. Řešil bych to tak že územním tělo generátoru, výstupy pustím na fázi a nulák a budu měřit co se bude vyskytovat proti zemi. Dokud to nezměříš tak to nezjistíš.

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: pon lis 28, 2022 9:52 am
od Diablo007
Malý detail je že některé spotřebiče elektronické si s centrálou moc nerozumí a už se zadařilo že je to poslalo do věčných lovišť tak pouštět jen nutné věci

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: pon lis 28, 2022 10:23 am
od mopadzi
Aktuálně řeším podobný problém pro kamaráda
máte tip na centrálu která pujde nahodit dálkově a nedělá problémy ideálně s Victronem MP2 5000

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: pon lis 28, 2022 10:30 am
od luky
NESKOM píše: pon lis 28, 2022 9:21 am Benzínový generátor je obvykle IT síť. Řešil bych to tak že územním tělo generátoru, výstupy pustím na fázi a nulák a budu měřit co se bude vyskytovat proti zemi. Dokud to nezměříš tak to nezjistíš.
Tak nějak to mám v plánu. Změřím napětí a pak zkusím žárovkou N-PE a L-PE, jestli bude svítit. Stejně jsem to dělal s Axpertem doma.

Uzemnění centrály - myslíš, že připojení na PE v rozvaděči (pomocí prodlužováku) není dostatečné a je třeba vymyslet dodatečné uzemnění?

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: pon lis 28, 2022 10:34 am
od luky
Diablo007 píše: pon lis 28, 2022 9:52 am Malý detail je že některé spotřebiče elektronické si s centrálou moc nerozumí a už se zadařilo že je to poslalo do věčných lovišť tak pouštět jen nutné věci
Jestli to chápu dobře, tak jde o synchronní generátor s budícím vinutím, které je regulováno podle výstupního napětí. Tedy frekvence je daná otáčkami. O co šlo? Přepětí na výstupu po skokovém odlehčení?

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: pon lis 28, 2022 10:38 am
od luky
mopadzi píše: pon lis 28, 2022 10:23 am Aktuálně řeším podobný problém pro kamaráda
máte tip na centrálu která pujde nahodit dálkově a nedělá problémy ideálně s Victronem MP2 5000
Tak když má doma baterky a Victron, tak nahození centrály počká, až se mu to hodí, ne? S dálkovým startem to bude šestimístná částka.
Mám to takhle doma s topením (dřevoplyn + akunádrž). Chodím topit nikoli, když je potřeba, ale když se mi to hodí.

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: úte pro 06, 2022 3:25 pm
od luky
realizováno jest.

- Centrála je skutečně IT. Tedy oba pracovní vodiče mohou být zkratovány na PE. Tedy namontoval jsem na vstup domovních rozvaděče 3P přepínač. Jeden vstup je proklemovaný a vede na přípojnou flexošňůru.
Při té příležitosti jsem přišel na to, že na přípojce 3x32A je chránič 25A a navíc půlka okruhů je mimo chránič (jedná se o sendvičovou dřevostavbu). Navíc rozdělení okruhů chránič / bez chrániče je patrně zcela náhodné (světla, zásuvky i tepelné spotřebiče se vyskytují v obou skupinách). Takže mě čeká asi malá přestavba. Podotýkám, že to už několikrát vidělo revizáka.

- Takové polovičaté řešení je, že v případě výpadku se vypnou všechny nepotřebné spotřebiče a mezi centrálu a rozvadeč se napojí 1200VA UPS. Tedy UPSka se centrálou nabije a pak bez vrčení centrály dovede zásobovat osvětlení, lednici a pod. Na nějakou opravdovější zálohu nebo FV nedozrál čas.

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: úte pro 06, 2022 8:52 pm
od PK23
Všechno se počítá, takže palec nahoru. Jsem zvědav na tu UPS. Světla, internet/wifi, malá elektronika ok. Jak dlouho udrží lednici se uvidí.

K tomu rozvaděči - klasika. Uvidíš s tím předěláním. Můžeš zjistit, že ty věci mimo PCh mají svůj důvod v instalaci. Hodíš to na chránič a jak něco zapojíš shodí ho to. Já se s tím něco nabojoval, peklo s modrými dráty :-) většina ok, ale jeden okruh jsem vzdal, pár zásuvek zaslepil, protože vyjdu a už mě to... :-D A mám to zkolaudovaný a revizi z roku 2007.

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: stř pro 07, 2022 11:32 am
od Kodl69
Kdysi v mladších třetihorách jsem na zálohování serverů používal 1500VA UPS APC, kde místo origo 2x14Ah baterek byly zapojený dvě autobaterky 100Ah servr s dvěma xeony na to jel i víc než 12 hodin (bez sítě stejně nic nedělal, tj klidovej odběr cca 100W). Celkem dobrý řešení, akorát vlastní spotřeba UPS (tehdy ještě s trafem s poměrně velkejma ztrátama) to pro zálohování malejch spotřeb celkem diskredituje. Ta ups by se mohla zapínat jenom v případě zapnutí spotřebiče, viz "zapínání měniče by Frso" tj pomocí 12V se kontroluje uzavření obvodu spotřebičem, a pak se zapne měnič tzv "na přání". U těch UPS pozor na to, aby tato šla zapnout i bez přítomnosti 230V na vstupu. Neumí to všechny.

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: úte pro 27, 2022 9:31 am
od redcrown
Jak často předpokládá výpadky? Ta velká UPS s velkými baterkami mě moc smysl nedává. Zejména z pohledu údržby a životnosti. Za mě je lepší koupit invertorovou centrálu a nechat ji brblat na vyšší volnoběh, v případě potřeby si přidá. Tak často ty výpadky snad nejsou. Z hlediska spotřeby benzínu to je úplně irelevantní.

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: úte pro 27, 2022 1:23 pm
od brumlaj
Jako ideální pro nás dříve investující bych viděl nabíjecí soustrojí na 48V. Prostě poklesne SOC pod xy% a soustrojí se "samo" z aku nastartuje, jede na plný výkon (účinnost) a po dosažení yz% nebo až dojde palivo se zase "samo" vypne. Je to ale OT.

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: úte pro 27, 2022 9:18 pm
od luky
redcrown píše: úte pro 27, 2022 9:31 am Jak často předpokládá výpadky? Ta velká UPS s velkými baterkami mě moc smysl nedává. Zejména z pohledu údržby a životnosti.
Ono to technické řešení tak nějak vůbec není optimální. Ale berte to tak, že jde o řešení u "laiků" elektrikou nepolíbených, řešících aktuální "pocitový" problém s poteciálními výpadky s potřebou utratit aspoň trochu smysluplně přebytečný peníze. Pokud vím, tak tam elektrika vypadává dost zřídka.
Samozřejmě, že jsem navrhoval tam osadit nějaký Axpert s pár baterkama a připravit to na pár panelů. Střecha je tam víc než optimální (sedlová střecha do T, žádné stíny, většina na jih. Ale v plánu mají spíš něco "na klíč" s dotacema a toho já se účastnit nepotřebuju...

Re: připojení elektrocentrály do domovního rozvodu

Napsal: úte pro 27, 2022 10:51 pm
od redcrown
A nebo přijmout fakt, že se při výpadku mohou dělat činnosti nezávisle na elektrice, např. čerpání vody ruční mechanickou pumpou na studni, péct husu ve sporáku poháněném dřevem, číst hezkou knížku, plodit děti apod.