PK23 píše: ↑stř pro 14, 2022 10:59 pm
Jj, fyzika je fyzika. Čím větší rozdíl teplot venkovní a otopné, tím horší faktor. Omlouvám se zároveň. Vypadl mi v té statistice řádek. Pokud to půjde, opravím i v původním příspěvku:
+10°C - 4,15
+7°C - 3,76
+4°C - 3,35
0°C - 2,95
-4°C - 2,64
-7°C - 2,55
Podíl TUV celoročně 11%. V topné sezóně 7%. Takže vliv malý až žádný.
Teplota otopné vody pro rozsah uvedených venkovních teplot je 33 až 48°C.
Já prostě tahle fora miluju. Si tu to tak prolejzám ty zákoutí, kde jsem ještě nebyl a PK23 tu řeší na solarforu TČ.
A jak vidím má obzor jak v FVE, tak i v topení.
Tedy. Po sezoně přecházím z plynu na TČ. Respektive starou atmosféru si nechám jako bivalenci. Pokud je funkční, proč jí vyhazovat. A člověk nikdy neví, jak se budou ceny energii hejbat.
Měřím druhou sezonu hodinově spotřebu plynu. Rosnička venku měří již 10 let teplotu, tedy dokážu odhadnout hodinovou spotřebu baráku.
Za rok 30 MWh energie v plynu na atmosféře, tedy 24 MWh normálně. Z toho odhad 10 MWh v TUV.
Stavba z roku 1943, původně jako letní byt pro německé zaměstnance Poldi. Podvětrávaná střecha, obálka z červených a struskových cihel.
Do domu se investovalo ve smyslu nové střechy, zateplení podkroví o 160 mm vaty, výměna oken za dvouskla - vše cca 20-15 z5.
Zateplení obálky by vyšlo na cca 500K, možná dnes již více.S úsporou cca 30% energii na vytápění.
Dům má TZ ze spotřeby domu cca 9 kW při -10*C. Zatím jsem toho více za dobu měření plynu nenaměřil. V objektu radiátory, teplota otopové vody 50, zpátečka 40. Topím na 20,5*C od téhle sezony. Přeci jen šetřím plyn, ať ho máme dost do válcovny
Mám objednané PZP Dynymic 8, což je monoblok s řízeným kompresorem. V kotelně 300L AKU, 300L TUV.
Radiátory odhadnu něco přes 100L. Měděné rozvody od 20 po 16.
V systému okruh s cirkulačkou řízenou PWM z TČ do AKU, za AKU dva okruhy se směšovacími ventily a dvěma oběhovkami.
Tolik asi k systému.
Ze začátku jsem chtěl řešit i řízení s FVE, ale je to úplně zbytečné. Snad jen kvůli NZU je možnost dostat něco navíc.
Pohrával jsem si s nějakým výpočtem spotřeby/nákladů na vytápění. Porovnával jsem TČ dle COPu co má výrobce v manuálu (chápu, že skutečnost může být jinde), kondenzačním kotlem a mojí atmosferou.
V první tabulce vycházím z cen energii, které stát zastropoval.
V dalších mám cenu elektřiny dle spotřeby domu/výrobě FVE/přetoků do VB. Tím se rapidně výsledná cena za kWh mění (je to i s distribucí, se všemi poplatky).
Jen mě zaujalo vnitřní čidlo teploty. Může mě to někdo objasnit?