Re: Victron komunita

Příspěvek od borlsve »

Zdravím jen by mne zajímalo jaké baterie k té sestavě chceš. Co tu píšeš je docela takový divný.
MultiPlus II/5000 - MPPT150/60 Pylontech US3000C 6ks
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

to diablo 1st:
Kodl69: Neprehnal si to trochu? :lol: To si mohol rovno spraviť výduch ventilátoru tak, aby bol pod rebrovaním.
pod žebry je kanál, kterým ten ventilátor nasává. Sice nejvíc v prostřed, ale to už se mi nechtělo řešit. První zkušenosti z provozu jsou takový, že než se začne něco dít, jsou nabitý baterky a energie zůstává na střeše už od deváté hodiny...
to Borlsve: asi to nebylo na mě, ale dotyčnej asi vůbec netuší, na co se ptá. Takový mostrum sice jde postavit (viz třeba Kobra) ale nepřijde mi to jako rozumný řešení. Na desítky kWp jsou jiný stroje, nejčastěj s AC vazbou...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
DAVID80
Příspěvky: 11
Registrován: sob bře 18, 2023 9:25 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Victron komunita

Příspěvek od DAVID80 »

Ahojky všem, prosím Vás můžete mi někdo osvětlit tyto dvě různé nastavení na přetoky ?

V jakém případě se používá povolení přetoků FV připojené k AC ?
Přílohy
Přetoky.jpg
Přetoky.jpg (78.95 KiB) Zobrazeno 1359 x
Victron ESS :
MPPT 250/100 + MPPT 150/35 - 2x MultiPlus II 48/3000 1x MultiPlus II GX 48/3000 - baterie Pylontech 5x US2000C
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Je to vtedy, keď je v systéme on-grid menič.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Všimli jste si (nejspíš dnešní) změny ve VRM?

Je tam teď forecast do konce dne. Po hodinách a taky součet. Tak schválně, jak se to trefí.
Na najbližší hodiny to předpovídá asi správně... (při pohledu z okna a na předpovědi v mapách srážek na netu)
Forecast.png
Forecast.png (57.09 KiB) Zobrazeno 1275 x
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
nijel
Příspěvky: 57
Registrován: pát úno 25, 2022 2:21 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od nijel »

Více informací mají v blogu, používá to Solcast. A DynamicESS vypadá zajímavě. https://www.victronenergy.com/blog/2023 ... t-feature/
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

nijel píše: stř črc 05, 2023 4:10 pm Více informací mají v blogu, používá to Solcast. A DynamicESS vypadá zajímavě. https://www.victronenergy.com/blog/2023 ... t-feature/
Zajímavé.

1) Přesnost
Předpověď u mě byla 64 kWh a výsledek 73 kWh, tj. chyba 9 kWh, mělo být navíc 14 kWh a bylo 23 kWh. Na poslední 1/3 dne to nebylo přesné.
Widgety ukazují +24 hodin, osvit ve W/m2, je tam i s nějakým zpožděním porovnání se "skutečností".
Píšou, že by to měli brzy dělat po jednotlivých MPPT, to by mělo pomoci přesnosti.

2) Výpočet
Těžko říct, jakým algoritmem počítají tu předpověď. Neznají plochu panelů, orientaci ani sklon. Píšou, že to je z předchozích dat. Ale těžko říct, jak velký berou vzorek. Jestli se to bude učit jakoby ze dne na den, tak by to mohlo výsledky zpřesňovat. Mají odhad a skutečnost osvitu, k tomu výrobu brzy po MPPT. Tak jestli to budou brát jako průměr z posledního týdne, tak by to mohlo hodit výsledky, zvlášť pokud by se to učilo z chyb. Protože z června usoudit na výrobu v prosinci z logických důvodů nejde bez znalosti FV polí.
Tento způsob výpočtu předpovědi zisků mi dává do budoucna větší smysl než podle plochy, orientace a sklonu panelů.

3) DynamicESS vypadá zajímavě, jak to bude brát ceny z českého spotu, těžko říct.

4) Node-RED
Na to se podívám zítra, co by s tím šlo vymyslet. Ale spíš bych jim dal čas, nejspíš to brzy vylepší :)
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Pro dnešek je Victron-Forecast dost mimo.
Zvlášť 8-9 h 0,11 kWh, to by muselo být trojnásobné zatmění slunce a k tomu zataženo. To i dnes 5-6 jsme vyrobili dvojnásobek.
I těch 10-11 h 2,12 kWh vypadá jako relativně těžká oblačnost.
Forecast.png
Forecast.png (78.75 KiB) Zobrazeno 1144 x
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
pibi
Příspěvky: 111
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Victron komunita

Příspěvek od pibi »

Zdravím. Chci konečně zprovoznit druhý Multiplus ( Střídač 1 ) jako generátor předřazený ke stávajícímu ( Střídač 2 ). Moje představa je, že při zátěži větší než 3000W se nastartuje, při poklesu zátěže pod 1000W se po 30minutách vypne. Za normálních okolností bude limit výstupního proudu generátoru ( vstupního do Střídače 2 ) 16A, při přetížení se zvýší na 25A. Trochu jsem se to snažil namalovat a udělat první nástřel asistentů pro Střídač 2, kterým zatím moc nerozumím. Při SOC pod 50% bych místo Multiplusu použil benzínový generátor umístěný v garáži (=přívodka 5kolík 32A :D ) Kdyby se našla dobrá duše, která to zkritizuje, nebo poradí, jak to udělat lépe, byl bych moc rád.
FVE GENERATOR.png
FVE GENERATOR.png (37.65 KiB) Zobrazeno 1040 x
Snímek obrazovky 2023-07-12 171551.png
Snímek obrazovky 2023-07-12 171551.png (249.86 KiB) Zobrazeno 1040 x
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

tohle bych asi řešil přes node red a zapínal to "bezdrátově".
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

Dnes jsem zprovoznil 24V systém v ruiničce, a mám problém: nemůžu se přes victron connect přes vrm připojit ani k mppt ani k multiplusu, přitom přes cerbo je vidím. Mppt 100/30 jsou připojený přes ve.direct. Na domácí instalaci normálně zařízení s ve.direct vidím přes VictronConnect v mobilu přesvrm...
Je fakt, že jsem ten měřicč proudu napřed připojil přes bluetooth a aktualizoval, stejně jako mptt s ve.bus
Musím to připojit kabelem a aktualizovat? Jak VictronConnect a linux? Nemám žádnej NB s woknama...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
pibi
Příspěvky: 111
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Victron komunita

Příspěvek od pibi »

Kodl69 píše: stř črc 12, 2023 7:04 pm tohle bych asi řešil přes node red a zapínal to "bezdrátově".
Node Red se teprve musím naučit programovat a teď v létě nato nějak nemám čas. Minulý týden jsem nahrubo dodělal novou střechu na hospodářské budově, teď postavit lešení, namontovat zbylých 12 panelů, svod, kombibox, natáhnout kabely do sklepa, pozapojovat, zima se blíží.

MPPT jsem aktualizoval a nastavoval přes modrý zub z telefonu.
Multiplus přes kabel MK3-USB. Já mám doma na všech kompech okna.
Když tak nad tím přemýšlím, tak jsme doma 3 a máme 6PC :typerhappy:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 351
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Kodl69 píše: stř črc 12, 2023 7:09 pm Jak VictronConnect a linux? Nemám žádnej NB s woknama...
Linux nevím. Na MacOS VictronConnect funguje.
Nemůžeš použít appku VictronConnect na Androidu?
mihlit
Příspěvky: 116
Registrován: úte úno 01, 2022 4:49 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od mihlit »

wokna nejsou potřeba, vše dělám z linuxu

Taková hloupá otázka, ale máš vrm povolené? Cerbo -> Settings -> Remote Console a vidíš konzoli ve vrm portálu?
Dále Cerbo -> Settings -> VRM online portal, tam nakonfigurovano a pridano do vrm portalu na webu vrm.victronenergy.com

EDIT: Mozna jsem trochu preskocil zacatek... mas instalaci pridanou na vrm.victronenergy.com ? tam kdyz ji pak zvolis, vidis tam zarizeni pod "device list" ? Nejak presne nevim, jaky je vlastne tvuj aktualni stav, co uz mas a co jeste ne
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

pibi píše: stř črc 12, 2023 6:46 pm Zdravím. Chci konečně zprovoznit druhý Multiplus ( Střídač 1 ) jako generátor předřazený ke stávajícímu ( Střídač 2 ). Moje představa je, že při zátěži větší než 3000W se nastartuje, při poklesu zátěže pod 1000W se po 30minutách vypne. Za normálních okolností bude limit výstupního proudu generátoru ( vstupního do Střídače 2 ) 16A, při přetížení se zvýší na 25A. Trochu jsem se to snažil namalovat a udělat první nástřel asistentů pro Střídač 2, kterým zatím moc nerozumím. Při SOC pod 50% bych místo Multiplusu použil benzínový generátor umístěný v garáži (=přívodka 5kolík 32A :D ) Kdyby se našla dobrá duše, která to zkritizuje, nebo poradí, jak to udělat lépe, byl bych moc rád.
Ak už máš 2ks MP2 tak nešpekuluj a daj ich paralelne. Hlavne to bude podporované zapojenie od Victronu. Niekedy trvá synchronizácia s predradeným meničom troška dlhšie a medzi tým sa preťaží hlavný menič.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

chyba obsluhy, po aktualizaci cerba se ta volba vzdáleného nastavení svévolně vypnula, stejně jako se multiplus I nastavil na default hodnoty. Co se mi nepodařilo, tak nastavit ESS, pořád se to přepínalo do režimu průchozí, tj nechtělo to brát nic z baterky. Kdepak asi dělám chybu?
Nastavil jsem virtualswitch, to umím a funguje to...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Kodl69 píše: čtv črc 13, 2023 7:12 pm chyba obsluhy, po aktualizaci cerba se ta volba vzdáleného nastavení svévolně vypnula, stejně jako se multiplus I nastavil na default hodnoty. Co se mi nepodařilo, tak nastavit ESS, pořád se to přepínalo do režimu průchozí, tj nechtělo to brát nic z baterky. Kdepak asi dělám chybu?
Nastavil jsem virtualswitch, to umím a funguje to...
Aký si dal Grid Code?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

other. To má vliv na ess? měl jsem nastavenej hodně velkej rozsah jak napětí tak kmitočtů.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

@Kodl69
Tebe sa pripojí na DS či nie? Máš TN-C alebo TN-S sieť?
Jasné, že má Grid Code na ESS vplyv (napr. test Ground relay). Skúsil by som aktualizovať FW na najnovší a nastavil to ešte raz.

Mne sa raz ESS seklo tak, že som musel nahrať novší FW, aby sa MP2 dal do továrnych nastavení, lebo nech som robil čokoľvek stále som mal passthru. Po update FW a nastavení (úplne rovnaké ako bolo pred tým) som mal passthru len raz, keď Cerbo stratilo spojenie so Smartmetrom (omylom som troška povytiahol kábel a nevšimol som si to :lol: )
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

síť je TT s napěťovým chráničem. To už skoro nikdo nezná ani teoreticky. Holt mě čeká předělávka na TNC-S, naštěstí rozvody jsou v mědi...
Nakonec nebude problém, nastavil jsem AC ignore , ještě trochu doladím úrovně přepínání a bude to vyřešený. Při přetížení to přepíná úplně v pohodě, na podpětí baterie mám ještě bug v tom, že dřív vypne invertor než to přepne na síť. Nějak nevím, jak se vzdáleně dostat do multiplusu, dostanu se tam jedině přes victron connect, ale tam všechno nenastavím. Takže se k tomu budu muset ještě jednou přiblížit s mk3 kabelem a NB s woknama.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Pokiaľ je to len jeden menič tak sa do nastavenia dostaneš cez VRM:
Device list -> Remote VeConfigure
Stiahneš si konfigurák, upravíš a následne nahráš naspäť.
Ak ti toto nejde, treba to povoliť v nastaveniach - Settings -> VRM online portal -> two way comunication.
Niektoré nastavenie vyžadujú reštart meniča, tak aby si neostal po tme.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

jo dík, tohle jsem nemohl najít, Holt se mi už od školení spousta věcí vytratila z hlavy...
Ještě otázečka: někde jsem nastavoval několik hodnot napětí, jaký tomu odpovídá SOC, a už to nemůžu znovu najít. Kde to je schovaný?
Edit: stáhl jsem, nastavil jsem co mi třeba a nejde to nahrát zpátky, že prej je to pro jinej multiplus. Nechápu. Navíc při tom vytuhlo cerbo. Takže kabel, NB a na místě, tak jak už to nějakou dobu znám...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Myslíš nastavenie DC alarmu a DC shut-down v karte Inverter?

Ak môžem odporučiť, ja by som Ignore AC radšej ovládal cez Node-Red pomocou Asistentov, kedy môžeš priamo zadať hodnotu SoC zo Smartshunt príp. BMS. Vieš tam zadať aj ďalšie parametre, ale hlavne nemusíš riešiť ťažkopádne nastavovanie meniča. Node-red je prístupné z VRM, čiže nastavovať môžeš odkiaľkoľvek a bez reštartu meniča. ;)
Node-red nie je vôbec ťažké nastaviť, tu aj na MyP je dosť ľudí, čo vie aj programovať, takže sa dajú riešiť aj zložitejšie algoritmy.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Kodl69 píše: sob črc 15, 2023 1:24 pm Edit: stáhl jsem, nastavil jsem co mi třeba a nejde to nahrát zpátky, že prej je to pro jinej multiplus. Nechápu. Navíc při tom vytuhlo cerbo. Takže kabel, NB a na místě, tak jak už to nějakou dobu znám...
Menil si názov súboru? Mne sa toto stalo, keď som zmenil názov súboru, resp. som pridal pár znakov.
Osvedčil sa mi tento postup:
stiahnuť konfigurák, nastaviť ale nedávať uložiť, ale zavrieť Ve.Configure. Pri zatváraní sa program spýta, či chcem zmeny uložiť a uloží to do rovnakého súboru. Ten následne nahrám.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

jo, změnil název. Problém je, že nemám BMS s komunikací, a to nodered, to taky není na chvilku, mě stačí, když to bude fungovat. Baterka má reálnejch 5kWh, a nějak se nedožívá rána, takže přepínání je nutný.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.