Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Stalo sa. ;)

Toto troška chalani nedomysleli, lebo dali užívateľom možnosti Node-red, ale len na 2 relé Cerba, čo mi príde veľmi málo. Ak by fungovalo to Tasmota rozšírenie tak tie relé na mppt by ani nebolo treba.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 955
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi TOTO vie niekto vyskúšať či funguje na Cerbe? Mne na to chýbajú znalosti aj skúsenosti :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 573
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

vk_1:
Díky za info.
Podpořil jsem požadavek na fóru a poslal mail Lucianovi Popescu (šéf pro střední a východní Evropu), se kterým jsem byl v kontaktu, když mi firma tvrdila, že černá je bílá a odvolávala se na něho...
S těmi relé jsem počítal do svého systému :(

Alternativou by mělo být SONOFF 4CH R3.
https://termostaty.heureka.cz/sonoff-4ch-r3/#prehled/
Ta cenovka není moc velká. Mělo by to na Cerbu fungovat.

Diablo1st:
Do toho se cpát nebudu.
Za mě by mi stačilo rootnout moji LGtv a vrazit tam nějakej prohlížeč s ADb, aby tam jelo YT bez reklam, ale zatím jsem se neprokousal.......
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Diablo1st
Příspěvky: 955
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Momo: ani sa ti nečudujem. Ja by som to aj vyskúšal, ale polovici vecí, čo sa tam píše vôbec nerozumiem. Takéto veci nemám rád, lebo potom keď sa niečo pos**e, tak to neviem opraviť a musím niekoho otravovať. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
ladik
Příspěvky: 8
Registrován: ned úno 26, 2023 5:47 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od ladik »

Josr píše: sob dub 15, 2023 11:15 am Ahoj, mám malý dotaz :
Mohu provést update cerba z 2.93 na 2.94 přímo za provozu z VRM?
Děkuji za odpověď.
Jde to bez problemu, nic se nestane, provadel jsem.
ladik
Příspěvky: 8
Registrován: ned úno 26, 2023 5:47 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od ladik »

nijel píše: pát dub 14, 2023 11:22 am Pokud někdo bojuje s hlukem z větráků u Multiplusů (vyrobených před rokem a víc), tak Victron má retrofit lepší PWM regulace:

https://www.dropbox.com/s/3cvyf66h9j1ei ... e%20v1.pdf

Zkusil jsem poptat dodavatele jestli je schopný to dodat, tak uvidím :-).
Ano je to tak, mam 7 menicu a uz mi z Victronu jdou ty plosnaky. Uz se tesim az to stichne ;)
Jakmile budu menit napisu a poslu foto.
Dagus
Příspěvky: 209
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Dagus »

20230427_160206.jpg
20230427_160206.jpg (282.82 KiB) Zobrazeno 1349 x
20230427_160203.jpg
20230427_160203.jpg (279.66 KiB) Zobrazeno 1349 x
Tak už jsou doma, jen to nasadit :)
Diablo1st
Příspěvky: 955
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Dane, daj potom report aj s fotodokumentáciou. Mne sa tie ventilátory nejako hlučné nezdajú a to mám menič v danom rozsahu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 573
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

MPPT relé:
Ještě zkouším ovládat relé MPPT pomocí Modbusu: node-red-contrib-modbus. Nainstaloval jsem novou paletu pomocí "Manage palette".
Vložím node "Modbus write", ale teď neznám adresu toho relé na MPPT?

Jak tu adresu zjistit?

Nemůže být toto cesta k ovládání relé na MPPT?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Dagus
Příspěvky: 209
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Dagus »

Diablo1st píše: pát dub 28, 2023 9:38 pm Dane, daj potom report aj s fotodokumentáciou. Mne sa tie ventilátory nejako hlučné nezdajú a to mám menič v danom rozsahu.
Jasný mám v plánu udělat cvičné měření telefonem před a po. Podle mě by mělo zmizet takové to cvakání při nízkých otáčkách. Mám tam ventilátor co na slušném pwm nevydává žádný takový zvuky, ale tady to dělá. Jen to bude asi trvat. Protože v ramci sundávání jsem vyhecoval i silentbloky, ale ty v noci vrtat nemohu. Takže to budu ladit na příští pondělí 8.5. kdy je svátek a jsem doma. Tohle pondělí tp již nedám, nemám spojovák. :twisted: :lol:
Dagus
Příspěvky: 209
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Dagus »

No co vám budu vyprávět. Dcera u babičky a syn s manželkou šli spát jen co jsem poslal minulý příspěvek. Lehl jsem do postele a přemýšlel co mám a co nemám a co bych mohl. V ten moment mi to nedalo a že se alespoň podívám jak to bude s výměnou a otevři MPčko. Jak jsem ho otevřel, tak jsem prvně zjistil, že tam již 5W ventilátor mám a ten co jsem si objednal, takže mi jeden přebejvá :D no co se dá dělat, alespoň jsem ušetřil práci. Tak si říkám easy way cvaknu tam alespoň tu redukci :headbang: čumím na to jak na vrata a říkám si, jak to ti kluci mysleli s tím návrhem. Kam se to jako má vejít. Pak si všimnu při letmém nastrčení, že to krásné vychází na ty přibalené pásky na kabely a hle pasuje to tam. Ještě jsem originálním ventilátorem označil +- na konektoru a šlo se na měření a výměnu. :myeyes:
Klasicky desetkrát jsem vše na vše koukal, ale než to začlo po té odstávce na 10min foukat tak jsem měl bobky u prdele. 3500W hrnec už horký a Victron nic. Tasím termokameru a nic, trafo 50°C fety 35°C fan ani nepromluvil. Odcházím vypnout bublající vodu a v tom konečně zaslechnu ventilátor :D :lol: celou dobu co to tu píšu, se to stále dochlazuje :) fotky přikládám a i nějaké to měření spektra z 1m od otevřeného měniče.
Fixace
Fixace
20230429_214131.jpg (447.11 KiB) Zobrazeno 1251 x
Konektor u ventilátoru je zobáčkem k ventilatoru a + je označeno na desce
Konektor u ventilátoru je zobáčkem k ventilatoru a + je označeno na desce
20230429_220055.jpg (280.15 KiB) Zobrazeno 1251 x
Bez modulu
Bez modulu
SoundAnalyzer_2023-04-29_21-27-29.png (499.53 KiB) Zobrazeno 1251 x
S modulem
S modulem
SoundAnalyzer_2023-04-29_21-58-28.png (375.17 KiB) Zobrazeno 1251 x
Pocity je to asi tišší o fous. Má to, jak jsem čekal, slušnější náběh/doběh (nevrčí)i zdá se mi i hezčí přechody mezi stupněmi výkonů. Za mě když je to zadarmo proč né. S origo fanem to taky nemusí být zlé, ale ten mi vrčel i jen na DC spojité regulaci (doběh vrčel asi moc silným motorem, kde přeskakuje mezi jednotlivými magnetami).
Dagus
Příspěvky: 209
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Dagus »

Subjektivně mám pocit, že dýl dochlazuje. Zkuste to někdo změřit. Předtím ventilátor běžel při zátěži cca nad 1200W trvalejch a nebo při rychlém nástupu. Teď mám pocit, že dýl trvá než zapne a dýl pak dochlazuje i když je zátěž jen 200W. Předtím jsk to spadlo pod 1000W, tak to vypínalo. Ničemu to se sunonem nevadí, spíš líp ale je to zajímavý poznatek. ;) Plánuju ještě na magnetické držáky ventilátorů z Aliexpressu dodělat 12V ventilátor co poběží trvale, aby bylo trafo lépe chlazené, místo u MP2 5000 je na 80mm ventilátor.
the_miracle
Příspěvky: 38
Registrován: čtv čer 16, 2022 8:32 am
Bydliště: Praha západ
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Victron komunita

Příspěvek od the_miracle »

Jak řešíte ochranu baterie ve Victron sestavách? Přes Cerbo GX nebo nějak jinak? Je nějaké doporučení, jak Cerbo GX nastavit kromě maximální úrovně vybití na 20 %? Konkrétně mám klasiku - 3x Pylontech 3,65 kW.

Díky.
Praha západ, 5,4 kWp, 6x450 Wp východ, 4x450 Wp jih, 2x450 Wp západ, 3x Pylontech 3,55 kWh, Victron MPPT 150/100, 3x Victron Multiplus II 3000
Dagus
Příspěvky: 209
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Dagus »

Pylontech nemusíš nic krom propojení do GX prvku. Pokud ji v doledu uvidíš, regly budou nastaveny na externalcontrol a nic neřešíš. BMS si to ohlidá. V zimě, pokud není výroba, je lepší ji držet na 50% než na 20% takže cyklovat třeba 50-100 a s narůstající výrobou snižovat dolní hranici, a y to nezůstávalo na střeše. Proč ne 20%, co jsem načetl, tak by to měla ocenit chemie článků a jestli se bude držet na 20 a pojede denně 20-50, nebo 50 a pojede denně 50-80 je úplně fuk.
the_miracle
Příspěvky: 38
Registrován: čtv čer 16, 2022 8:32 am
Bydliště: Praha západ
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Victron komunita

Příspěvek od the_miracle »

Díky, ještě bych měl jeden dotaz k čerstvě proběhlému PPP. Už tedy mám elektrárnu legálně zprovozněnou, před tím jsem ji jen týden zkoušel a pak byla tři týdny vypnutá a čekala na PPP. Vzhledem k testovacímu provozu před PPP jsem měl zakázané přetoky a minimální odběr ze sítě nastaven na 100 W viz zde:
Obrázek

Obrázek

Předpokládám, že teď již můžu hodnotu síťového odběru snížit. Je to možné až na 0 W? Nebo je nějaká doporučená hodnota?

Co se týká přetoků, zatím mě to netrápí, protože z nich nic nemám, ale v červenci mně končí fixace za výhodnou cenu a chtěl bych přejít na tarif Elektřina pro soláry a rád bych si za léto něco naspořil na zimu. Chápu to správně, že se povolí AC dodávka přetoků do sítě s tím, že si ji mohu v dalším kroku omezit? Mám rezervovaný výkon 6,38 kW (výkon elektrárny 5,4 kWp), takže jsem si říkal, že bych tam dal třeba 5 kW limit, aby to po dobití baterií a nízké spotřebě domu posílalo ven. Je má úvaha správná?

Díky.
Praha západ, 5,4 kWp, 6x450 Wp východ, 4x450 Wp jih, 2x450 Wp západ, 3x Pylontech 3,55 kWh, Victron MPPT 150/100, 3x Victron Multiplus II 3000
Diablo1st
Příspěvky: 955
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

the_miracle píše: čtv kvě 04, 2023 9:28 am .. Chápu to správně, že se povolí AC dodávka přetoků do sítě s tím, že si ji mohu v dalším kroku omezit? Mám rezervovaný výkon 6,38 kW (výkon elektrárny 5,4 kWp), takže jsem si říkal, že bych tam dal třeba 5 kW limit, aby to po dobití baterií a nízké spotřebě domu posílalo ven. Je má úvaha správná?

Díky.
Tuto sa musí toho spraviť viac. Najprv korektne nastaviť Grid kartu a potom použiť asistenta ESS. Až následne povoliť DC dodávku do siete, keďže tam máš mppt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
the_miracle
Příspěvky: 38
Registrován: čtv čer 16, 2022 8:32 am
Bydliště: Praha západ
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Victron komunita

Příspěvek od the_miracle »

Aha, takže bych to měl nechat na dodavatele, nebo se dá někde vzdělat jak to nastavit? Děkuji.
Praha západ, 5,4 kWp, 6x450 Wp východ, 4x450 Wp jih, 2x450 Wp západ, 3x Pylontech 3,55 kWh, Victron MPPT 150/100, 3x Victron Multiplus II 3000
Diablo1st
Příspěvky: 955
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Ak to vie spraviť dodávateľ, určite by som sa najskôr obrátil na neho.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
the_miracle
Příspěvky: 38
Registrován: čtv čer 16, 2022 8:32 am
Bydliště: Praha západ
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Victron komunita

Příspěvek od the_miracle »

Tak jsem to konzultoval s dodavatelem a prý stačí, když si upravím nastavení v Cerbu v té DC položce. Povolit a nastavit limit.
Praha západ, 5,4 kWp, 6x450 Wp východ, 4x450 Wp jih, 2x450 Wp západ, 3x Pylontech 3,55 kWh, Victron MPPT 150/100, 3x Victron Multiplus II 3000
Diablo1st
Příspěvky: 955
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Som si nevšimol, ty už ESS nastavené máš :oops: Takže v tomto prípade áno, stačí zapnúť DC dodávku do siete a prípadne nastaviť limit.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 573
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Hodnotu síťového odběru mám přes léto -30 W, přes zimu 0 W. Nechci zbytečně tahat ze sítě a platit.
Netuším, proč tam bylo nastaveno těch +100 W. Asi aby nebyly ani malé přetoky?
Pomocí této hodnoty můžeš jednoduše řízeně prodávat nabo nakupovat (nabíjet baterku) v reálném čase. Je dobré to nezapomenout včas vypnout :)

Jak už je psáno, dodávka do sítě je DC, když jsem to prvně zapínal, dával jsem omylem AC, protože jsem přeci připojen na AC. A ono nic :)
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
the_miracle
Příspěvky: 38
Registrován: čtv čer 16, 2022 8:32 am
Bydliště: Praha západ
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Victron komunita

Příspěvek od the_miracle »

Díky, ano ta 100 W hodnota tam byla kvůli tomu. Říkal, že to tak nastavují před PPP. Teď tam mám 0 W a přetoky jsou větší (se 100 W byly max 0,2 kWh denně, teď jsem 0,3-0,5 kWh denně).
Praha západ, 5,4 kWp, 6x450 Wp východ, 4x450 Wp jih, 2x450 Wp západ, 3x Pylontech 3,55 kWh, Victron MPPT 150/100, 3x Victron Multiplus II 3000
ecentrum
Příspěvky: 29
Registrován: pát dub 08, 2022 8:30 pm
Bydliště: Proboštov
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 42

Re: Victron komunita

Příspěvek od ecentrum »

Bohužel se mi stále nedaří nastavit systém tak, aby při nastavení "Hodnota síťového odběru" např. -4000 W byla dodávka do sítě pokud možno rovnoměrná na všech fázích. Nyní mám na první fázi dodávku 4000 W, ale na dalších dvou fázích odběr, což nechci.
Mám proto otázku, zda někomu skutečně funguje nastavitelná dodávka do sítě i v případě, že baterie nejsou nabitá na 100%, a má výkon rozložený na všechny fáze.
Pokud ano, byl by ochoten se mnou projít nastavením?
Děkuji
Přílohy
GRID.JPG
GRID.JPG (14.57 KiB) Zobrazeno 844 x
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
nijel
Příspěvky: 57
Registrován: pát úno 25, 2022 2:21 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od nijel »

Jsou všechny multiplusy stejně nastavené? Jsou nastavené jako třífázový systém?

A ano funguje mi to tak, teď třeba mám nastaveno -900W:
Screenshot 2023-05-09 at 09-54-47 Čihař Michal - VRM Portal.png
Screenshot 2023-05-09 at 09-54-47 Čihař Michal - VRM Portal.png (11.6 KiB) Zobrazeno 843 x
ecentrum
Příspěvky: 29
Registrován: pát dub 08, 2022 8:30 pm
Bydliště: Proboštov
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 42

Re: Victron komunita

Příspěvek od ecentrum »

nijel píše: úte kvě 09, 2023 9:57 am Jsou všechny multiplusy stejně nastavené? Jsou nastavené jako třífázový systém?
A ano funguje mi to tak, teď třeba mám nastaveno -900W:
Screenshot VRM Portal
díky
jako třífázový systém nastaveno mám, předpokládám že když dám v VE Configure 3 nahrát do Multiplusů, vše do všech, tak nastavení bude ve všech třech stejné. Zkusím překontrolovat. Mohl by jsi poslat pro kontrolu .vsc soubor?
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE