Pokud někdo bojuje s hlukem z větráků u Multiplusů (vyrobených před rokem a víc), tak Victron má retrofit lepší PWM regulace:
https://www.dropbox.com/s/3cvyf66h9j1ei ... e%20v1.pdf
Zkusil jsem poptat dodavatele jestli je schopný to dodat, tak uvidím .
https://www.dropbox.com/s/3cvyf66h9j1ei ... e%20v1.pdf
Zkusil jsem poptat dodavatele jestli je schopný to dodat, tak uvidím .
Re: Victron komunita
To je super info, dík!nijel píše: ↑pát dub 14, 2023 11:22 am Pokud někdo bojuje s hlukem z větráků u Multiplusů (vyrobených před rokem a víc), tak Victron má retrofit lepší PWM regulace:
https://www.dropbox.com/s/3cvyf66h9j1ei ... e%20v1.pdf
Zkusil jsem poptat dodavatele jestli je schopný to dodat, tak uvidím .
Re: Victron komunita
Ahoj, mám malý dotaz :
Mohu provést update cerba z 2.93 na 2.94 přímo za provozu z VRM?
Děkuji za odpověď.
Mohu provést update cerba z 2.93 na 2.94 přímo za provozu z VRM?
Děkuji za odpověď.
26x 380Wp - 3x MPPT 150/35, 1xMPPT 250/60 - 3x Victron II/5000 - 14,6kWh Pylontech - zatím v ostrovním režimu s úmyslem přejít na ESS
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11525
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Victron komunita
Ja mám CCGX, update aj downdate ako aj reset mi prebieha bezvýpadkovo. Robím to cez remote console. Na chvíľu samozrejme vypadne spojenie, ale menič aj nabíjačky bežia a ani dáta za tú minútu sa nestratia.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH
-
- Příspěvky: 956
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Jj update Cerba úplne bez problémov aj za behu systému. Dnes som zrovna prechádzal na v2.94.
Jediný prípad kedy príde k výpadku je update meniča.
Jediný prípad kedy príde k výpadku je update meniča.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Victron komunita
Vracím se k mému problému s omezení přetoků do sítě při odběru z baterie.
Toto nastává skutečně pouze při odběru z baterie, nikoli při dostatečném výkonu na střeše.
Při odběru z baterie je výkon měničů omezený na nějakých 7,0-7,5 kW, tj. přetoky + vlastní spotřeba domu.
To by mohlo odpovídat limitu nastavenému v BMS hlavní baterie 150 A. 150 A x 54 V = 8 kW, nějaké ztráty z převodu DC/AC.
Hodnotu 150 A systém asi chápe jako společnou pro všechny tři baterie a měří to a omezuje na měničích. Zatím to upravovat nebudu.
Při výrobě AC přímo ze střechy toto omezení není, v pohodě měniče vyrábí 9 kW. Víc ne, mám nastaveno omezení z důvodu stávajícího rezervovaného výkonu.
Trochu mi vrtá hlavou ten Smartshunt, ale asi do toho řešneí nepůjdu. Důvod: cena, úprava rozvodů, minimální užitek. Ale ještě zvážím...
Získal bych nejspíš jenom přesnou hodnotu energie v bateriích. Přibližnou hodnotu můžu mít i teď, když extrapoluji hodnotu SOC na hlavní baterii. Všechny tři baterie si drží stejnou hodnotu SOC, rozjíždí se to až v pásmu 90-100 %.
Nad tímto se ještě zamyslet, aby se po nabití jedné baterie nedobíjely další velkým proudem.
Toto nastává skutečně pouze při odběru z baterie, nikoli při dostatečném výkonu na střeše.
Při odběru z baterie je výkon měničů omezený na nějakých 7,0-7,5 kW, tj. přetoky + vlastní spotřeba domu.
To by mohlo odpovídat limitu nastavenému v BMS hlavní baterie 150 A. 150 A x 54 V = 8 kW, nějaké ztráty z převodu DC/AC.
Hodnotu 150 A systém asi chápe jako společnou pro všechny tři baterie a měří to a omezuje na měničích. Zatím to upravovat nebudu.
Při výrobě AC přímo ze střechy toto omezení není, v pohodě měniče vyrábí 9 kW. Víc ne, mám nastaveno omezení z důvodu stávajícího rezervovaného výkonu.
Trochu mi vrtá hlavou ten Smartshunt, ale asi do toho řešneí nepůjdu. Důvod: cena, úprava rozvodů, minimální užitek. Ale ještě zvážím...
Získal bych nejspíš jenom přesnou hodnotu energie v bateriích. Přibližnou hodnotu můžu mít i teď, když extrapoluji hodnotu SOC na hlavní baterii. Všechny tři baterie si drží stejnou hodnotu SOC, rozjíždí se to až v pásmu 90-100 %.
Nad tímto se ještě zamyslet, aby se po nabití jedné baterie nedobíjely další velkým proudem.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: pát dub 08, 2022 8:30 pm
- Bydliště: Proboštov
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
- Kapacita baterie [kWh]: 42
Re: Victron komunita
Tak bohužel na L2 a L3 je trvale odběr podle toho jaká je zátěž na výstupu.
Na L1 dodávky fungují a dají se i bez problémů nastavit
už nevím co s tím
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
Re: Victron komunita
A shoduje se to s údaji na faktračním elektroměru? Aspoň orientačně? Máš portál naměřených dat? Tam by to šlo rychle zkontrolovat.ecentrum píše: ↑pát dub 21, 2023 11:22 am
Tak bohužel na L2 a L3 je trvale odběr podle toho jaká je zátěž na výstupu.
Na L1 dodávky fungují a dají se i bez problémů nastavit
už nevím co s tím
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: Victron komunita
Zkoušeli jste prodloužit VE.direct kabel? Mezi Cerbo a MPPT.
Z 0,9 m bych potřeboval cca 1,2 m.
Z 0,9 m bych potřeboval cca 1,2 m.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
-
- Příspěvky: 918
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Victron komunita
Áno, ja som predlžoval asi o polmetra a v pohode. Dal som obyčajný cysy kábel.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Victron komunita
Uvažuju, jak zapojit programovatelné zátěže, zda je dát na AC-OUT 1 nebo AC-OUT 2.
Uvažuji o tomto:
- bojler 3 fáze po 1,33 kW (dosud AC-OUT 2 podle SOC)
- bazén TČ cca 1,4 kW (dosud generátor na relé 1 - spuštění generátoru = blokace TČ)
- případně průtokový ohřívač pro výpomoc plynovému kotli (dosud nerealizováno)
Základní stykače bych použitl na MPPT, tam mám k dispozici 3 ks.
Další stykače mám dva na Cerbu - relé 1 a relé 2.
S tím už by šlo něco vyvádět.
Tyto stykače bych použitl jenom jako ovládací, které by řídily další stykač na příslušné fázi.
Výhodou AC-OUT 2 je možnost nějakého naprogramování, které je ale poměrně těžkopádné.
Zatím jsem měl výstupy na bojler regulované podle SOC, tam byla nevýhoda, že při přísných podmínkách to nespustím, ani kdybych chtěl. Změna vyžaduje restart MP2.
Výhodou by bylo, že na AC-OUT 2 by se dalo snadno vypnout při přetížení fáze na úrovni MP2.
Stykače bych musel dát na AC-OUT 1, aby mi je náhodou automatika při přetížení fáze nevypnula.
Toto by šlo ale používat i v zimě, kdy bude nedostatek vlastní elektřiny a náhodou by byla velmi nízká cena na SPOTu.
Pak by mi ale vůbec nevadilo přetečení na fázi, protože bych stejně celou spotřebu platil a naopak bych chtěl za správnou cenou odebrat co nejvíc.
-------------------
Takže z toho mi vychází, že ovládání stykačů by mělo být určitě na AC-OUT 1, klidně L1.
Šťávu bych si vzal v pohodě za jištěním před Uf-guardem. Z třífázového jističe/odpínač před U-f guardem, ne z jednofázového, tan bych používal pro manuální odpojení přetoků. Tam mám pojistky 1 A, pro ovládací stykače asi stačí.
A zátěže pak dát buď na AC-OUT 2 s minimálním omezením, jenom třeba vypnutí >= 3,8 kW na fázi.
Nebo to dát jednoduše na AC-OUT 1 a ta omezení nastavit v NodeRED.
Nějaké nápady?
Uvažuji o tomto:
- bojler 3 fáze po 1,33 kW (dosud AC-OUT 2 podle SOC)
- bazén TČ cca 1,4 kW (dosud generátor na relé 1 - spuštění generátoru = blokace TČ)
- případně průtokový ohřívač pro výpomoc plynovému kotli (dosud nerealizováno)
Základní stykače bych použitl na MPPT, tam mám k dispozici 3 ks.
Další stykače mám dva na Cerbu - relé 1 a relé 2.
S tím už by šlo něco vyvádět.
Tyto stykače bych použitl jenom jako ovládací, které by řídily další stykač na příslušné fázi.
Výhodou AC-OUT 2 je možnost nějakého naprogramování, které je ale poměrně těžkopádné.
Zatím jsem měl výstupy na bojler regulované podle SOC, tam byla nevýhoda, že při přísných podmínkách to nespustím, ani kdybych chtěl. Změna vyžaduje restart MP2.
Výhodou by bylo, že na AC-OUT 2 by se dalo snadno vypnout při přetížení fáze na úrovni MP2.
Stykače bych musel dát na AC-OUT 1, aby mi je náhodou automatika při přetížení fáze nevypnula.
Toto by šlo ale používat i v zimě, kdy bude nedostatek vlastní elektřiny a náhodou by byla velmi nízká cena na SPOTu.
Pak by mi ale vůbec nevadilo přetečení na fázi, protože bych stejně celou spotřebu platil a naopak bych chtěl za správnou cenou odebrat co nejvíc.
-------------------
Takže z toho mi vychází, že ovládání stykačů by mělo být určitě na AC-OUT 1, klidně L1.
Šťávu bych si vzal v pohodě za jištěním před Uf-guardem. Z třífázového jističe/odpínač před U-f guardem, ne z jednofázového, tan bych používal pro manuální odpojení přetoků. Tam mám pojistky 1 A, pro ovládací stykače asi stačí.
A zátěže pak dát buď na AC-OUT 2 s minimálním omezením, jenom třeba vypnutí >= 3,8 kW na fázi.
Nebo to dát jednoduše na AC-OUT 1 a ta omezení nastavit v NodeRED.
Nějaké nápady?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: Victron komunita
OK, díky, jak jsi spojil žíly?
EDIT: Upravil jsem trochu polohu a zdá se, že mám 5 cm rezervu.........
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
-
- Příspěvky: 956
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Momo:
Ja mám ACout2 podľa záťaže a podľa stavu na Aux1. Po pár dňoch testovania musím povedať, že to nefunguje korektne. Ak je zopnutý Aux1 a zároveň je výkon nad zadanú hodnotu, ACout2 sa stále zapína a vypína. Ako keby MP2 nevedel spracovať dve podmienky.
Takže za mňa spínať ACout2 len na základe vstupu Aux1 a všetko ovládať cez Node-red.
Ja mám ACout2 podľa záťaže a podľa stavu na Aux1. Po pár dňoch testovania musím povedať, že to nefunguje korektne. Ak je zopnutý Aux1 a zároveň je výkon nad zadanú hodnotu, ACout2 sa stále zapína a vypína. Ako keby MP2 nevedel spracovať dve podmienky.
Takže za mňa spínať ACout2 len na základe vstupu Aux1 a všetko ovládať cez Node-red.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 918
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Victron komunita
Pajkoval som to.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Victron komunita
Díky za připomínky.Diablo1st píše: ↑sob dub 22, 2023 10:26 pm Momo:
Ja mám ACout2 podľa záťaže a podľa stavu na Aux1. Po pár dňoch testovania musím povedať, že to nefunguje korektne. Ak je zopnutý Aux1 a zároveň je výkon nad zadanú hodnotu, ACout2 sa stále zapína a vypína. Ako keby MP2 nevedel spracovať dve podmienky.
Takže za mňa spínať ACout2 len na základe vstupu Aux1 a všetko ovládať cez Node-red.
Asi udělám to automatizoané připojení spínaných zátěží takto:
1) Řídicí programovatelná relé
Těch tam budu mít více, budou napájeny (A1-A2) z AC-OUT 1 za 3F odpínačem, který je před U-f guardem. Tam by mělo být stále napětí.
Budu se snažit využít všechna, která umím v NodeRED ovládat, tedy 3x MPPT, 2x Cerbo. Další využitelná programovatelná relé už nemám, leda využívat MP2, ale ty se programují těžkopádně a nejde je ovládat z Cerba.
Pokud dobře počítám, mám jich k dispozici 5 ks. Chci 3x bojler, 1x TČ bazénu, tedy rezerva 1 ks.
Přes tato relé nechci napřímo pouštět proud do spotřebičů.
2) Spínací relé
Tato budou ovládána řídícími relé, do svorek A1-A2. Svorkami 1-2 už bude protékat proud zátěže, třeba výkon 1,4 kW, tj. cca 6 A. I když ten proud nením moc vysoký, nechci riskovat poškození systémových relé.
Spínané budou výstupy z AC-OUT 2. Ty AC-OUT 2 ponechám zcela bez podmínek, případně dám podmínky velmi mírné, třeba SOC > 10 %.
Ostatní nastavení v NodeRED - např. SOC, aktuální výkon na střeše, aktuální zátěž na fázi.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Victron komunita
Pokud bys měl málo relé, tak by měla fungovat i relé pro Tasmota, např:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 956
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Ako sa toto dá zapojiť do Victron systému?pibi píše: ↑ned dub 23, 2023 5:29 pm Pokud bys měl málo relé, tak by měla fungovat i relé pro Tasmota, např:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Victron komunita
Osobně nemám vyzkoušené, ale vidím tam několik balíčků, které si můžeš nainstalovat:Diablo1st píše: ↑ned dub 23, 2023 7:53 pmAko sa toto dá zapojiť do Victron systému?pibi píše: ↑ned dub 23, 2023 5:29 pm Pokud bys měl málo relé, tak by měla fungovat i relé pro Tasmota, např:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
-
- Příspěvky: 956
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Mňa skôr zaujíma, ako to spojíš s Cerbom. Cez tú WiFi, či treba nejaký kábel, či prevodník?
Ako sa to ovláda by bola až moja druhá otázka
Ako sa to ovláda by bola až moja druhá otázka
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Victron komunita
Má to wifi. Počítám, že to půjde ovládat přes HTTP, návod:
https://stevessmarthomeguide.com/contro ... -red/#http
Třeba se ti ozve někdo, kdo to má reálně vyzkoušené a v provozu. Já nemám.
Tento rok asi budu řešit podobně ovládání zásuvek. Akorát ty zásuvky v tom eshopu (WIFI TASMOTA V2) nemají CZ specifikaci, ale německou.
Re: Victron komunita
Jsem z toho jelen......
Zapojil jsem bojler tak, aby se mi spínal pomocí relé na MPPT.
V NodeRED přepínám mezi OPEN/CLOSED na příslušných relé a nic. Pořád proud prochází přes C/NC a ne C/NO, i když v NodeRED přepínám, jak jenom můžu, na dashboardu se mi zobrazuje stav ON/OFF, ale na MPPT se neděje nic......
Do relé pouštím 230 V, v tom by neměl být problém, dokonce jsem tu redukční kostičku sundal a měřil ty piny a pořád nic.
Netušíte, ke by mohla být chyba?
Zapojil jsem bojler tak, aby se mi spínal pomocí relé na MPPT.
V NodeRED přepínám mezi OPEN/CLOSED na příslušných relé a nic. Pořád proud prochází přes C/NC a ne C/NO, i když v NodeRED přepínám, jak jenom můžu, na dashboardu se mi zobrazuje stav ON/OFF, ale na MPPT se neděje nic......
Do relé pouštím 230 V, v tom by neměl být problém, dokonce jsem tu redukční kostičku sundal a měřil ty piny a pořád nic.
Netušíte, ke by mohla být chyba?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: Victron komunita
Když se podíváš přes VictronConnect na nastavení MPPT, co tam máš zvoleno za řízení relé?Momo píše: ↑úte dub 25, 2023 3:03 pm Jsem z toho jelen......
Zapojil jsem bojler tak, aby se mi spínal pomocí relé na MPPT.
V NodeRED přepínám mezi OPEN/CLOSED na příslušných relé a nic. Pořád proud prochází přes C/NC a ne C/NO, i když v NodeRED přepínám, jak jenom můžu, na dashboardu se mi zobrazuje stav ON/OFF, ale na MPPT se neděje nic......
Do relé pouštím 230 V, v tom by neměl být problém, dokonce jsem tu redukční kostičku sundal a měřil ty piny a pořád nic.
Netušíte, ke by mohla být chyba?
Re: Victron komunita
Tak tě musím zklamat, ono to zatím nejde!Momo píše: ↑úte dub 25, 2023 3:03 pm Jsem z toho jelen......
Zapojil jsem bojler tak, aby se mi spínal pomocí relé na MPPT.
V NodeRED přepínám mezi OPEN/CLOSED na příslušných relé a nic. Pořád proud prochází přes C/NC a ne C/NO, i když v NodeRED přepínám, jak jenom můžu, na dashboardu se mi zobrazuje stav ON/OFF, ale na MPPT se neděje nic......
Do relé pouštím 230 V, v tom by neměl být problém, dokonce jsem tu redukční kostičku sundal a měřil ty piny a pořád nic.
Netušíte, ke by mohla být chyba?
https://www.victronenergy.com/live/venu ... ing_relays
Prostě Victron zatím neupravil VictronConnect, kde by se relé přeplo na manuální ovládání.SolarCharger MPPT Relay
Currently it is not possible to control the relay in a MPPT Solar Charger, even though there is a Victron node offering such functionality. The reason it doesn't work, is that VictronConnect does not have the required “Manual control” option in the list of selectable Relay modes for the MPPTs. This will be fixed at some point.
V Node-RED se to tváří, že to jde, protože ten node na to tam je. Ale reálně to nemají dodělané.
To mě dost mrzí, protože i já jsem počítal s tím, že to možné je.
Můžeme je bombardovat, jestli to nezprovozní.
Re: Victron komunita
Kdo byste o to měli zájem, pojďte prosím tady podpořit můj dotaz:
https://community.victronenergy.com/que ... e-red.html
Třeba pomůže, když nás bude více.
Dík
https://community.victronenergy.com/que ... e-red.html
Třeba pomůže, když nás bude více.
Dík