Re: Victron komunita

Příspěvek od nijel »

Pokud někdo bojuje s hlukem z větráků u Multiplusů (vyrobených před rokem a víc), tak Victron má retrofit lepší PWM regulace:

https://www.dropbox.com/s/3cvyf66h9j1ei ... e%20v1.pdf

Zkusil jsem poptat dodavatele jestli je schopný to dodat, tak uvidím :-).
sanitka
Příspěvky: 15
Registrován: pon zář 05, 2022 2:41 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od sanitka »

Děkuj moc!

Diablo1st píše: pát dub 07, 2023 7:21 pm Úplne obyčajný LAN kábel. ;)

Jedine pri komunikácii s BMS je potreba špeciálny kábel.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

nijel píše: pát dub 14, 2023 11:22 am Pokud někdo bojuje s hlukem z větráků u Multiplusů (vyrobených před rokem a víc), tak Victron má retrofit lepší PWM regulace:

https://www.dropbox.com/s/3cvyf66h9j1ei ... e%20v1.pdf

Zkusil jsem poptat dodavatele jestli je schopný to dodat, tak uvidím :-).
To je super info, dík!
Josr
Příspěvky: 9
Registrován: čtv říj 20, 2022 9:36 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Josr »

Ahoj, mám malý dotaz :
Mohu provést update cerba z 2.93 na 2.94 přímo za provozu z VRM?
Děkuji za odpověď.
26x 380Wp - 3x MPPT 150/35, 1xMPPT 250/60 - 3x Victron II/5000 - 14,6kWh Pylontech - zatím v ostrovním režimu s úmyslem přejít na ESS
Atman
Příspěvky: 97
Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Victron komunita

Příspěvek od Atman »

Ja mám CCGX, update aj downdate ako aj reset mi prebieha bezvýpadkovo. Robím to cez remote console. Na chvíľu samozrejme vypadne spojenie, ale menič aj nabíjačky bežia a ani dáta za tú minútu sa nestratia.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Jj update Cerba úplne bez problémov aj za behu systému. Dnes som zrovna prechádzal na v2.94.

Jediný prípad kedy príde k výpadku je update meniča.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 575
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Vracím se k mému problému s omezení přetoků do sítě při odběru z baterie.

Toto nastává skutečně pouze při odběru z baterie, nikoli při dostatečném výkonu na střeše.
Při odběru z baterie je výkon měničů omezený na nějakých 7,0-7,5 kW, tj. přetoky + vlastní spotřeba domu.
To by mohlo odpovídat limitu nastavenému v BMS hlavní baterie 150 A. 150 A x 54 V = 8 kW, nějaké ztráty z převodu DC/AC.
Hodnotu 150 A systém asi chápe jako společnou pro všechny tři baterie a měří to a omezuje na měničích. Zatím to upravovat nebudu.

Při výrobě AC přímo ze střechy toto omezení není, v pohodě měniče vyrábí 9 kW. Víc ne, mám nastaveno omezení z důvodu stávajícího rezervovaného výkonu.

Trochu mi vrtá hlavou ten Smartshunt, ale asi do toho řešneí nepůjdu. Důvod: cena, úprava rozvodů, minimální užitek. Ale ještě zvážím...
Získal bych nejspíš jenom přesnou hodnotu energie v bateriích. Přibližnou hodnotu můžu mít i teď, když extrapoluji hodnotu SOC na hlavní baterii. Všechny tři baterie si drží stejnou hodnotu SOC, rozjíždí se to až v pásmu 90-100 %.
Nad tímto se ještě zamyslet, aby se po nabití jedné baterie nedobíjely další velkým proudem.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
ecentrum
Příspěvky: 29
Registrován: pát dub 08, 2022 8:30 pm
Bydliště: Proboštov
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 42

Re: Victron komunita

Příspěvek od ecentrum »

Momo píše: čtv dub 13, 2023 4:25 pm
ecentrum píše: čtv dub 13, 2023 7:47 am Omezení výkonu - ani nevím :? vypnuto
SOC 70% - nastaveno vyšší, nechtěl jsem aby se do sítě vybilo víc
ale asi tyto nastavení neovlivní to že na jedné fázi jde do sítě 3kW a z druhé třeba 2kw odebírá :cry:
Ty plusové hodnoty tam jsou trvale?
Pokud jen krátkodobě, tak to mám občas taky.
Co říká celodenní výkaz výroby, to grid a hlavně from grid?
Tohle je dobré porovnat s portálem naměřených dat na ČEZd, to měření Victronu není přesné.

Tak bohužel na L2 a L3 je trvale odběr podle toho jaká je zátěž na výstupu.
Na L1 dodávky fungují a dají se i bez problémů nastavit
už nevím co s tím :?
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
Momo
Příspěvky: 575
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

ecentrum píše: pát dub 21, 2023 11:22 am
Momo píše: čtv dub 13, 2023 4:25 pm
ecentrum píše: čtv dub 13, 2023 7:47 am Omezení výkonu - ani nevím :? vypnuto
SOC 70% - nastaveno vyšší, nechtěl jsem aby se do sítě vybilo víc
ale asi tyto nastavení neovlivní to že na jedné fázi jde do sítě 3kW a z druhé třeba 2kw odebírá :cry:
Ty plusové hodnoty tam jsou trvale?
Pokud jen krátkodobě, tak to mám občas taky.
Co říká celodenní výkaz výroby, to grid a hlavně from grid?
Tohle je dobré porovnat s portálem naměřených dat na ČEZd, to měření Victronu není přesné.

Tak bohužel na L2 a L3 je trvale odběr podle toho jaká je zátěž na výstupu.
Na L1 dodávky fungují a dají se i bez problémů nastavit
už nevím co s tím :?
A shoduje se to s údaji na faktračním elektroměru? Aspoň orientačně? Máš portál naměřených dat? Tam by to šlo rychle zkontrolovat.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Momo
Příspěvky: 575
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Zkoušeli jste prodloužit VE.direct kabel? Mezi Cerbo a MPPT.
Z 0,9 m bych potřeboval cca 1,2 m.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Victron komunita

Příspěvek od mobilik »

Áno, ja som predlžoval asi o polmetra a v pohode. Dal som obyčajný cysy kábel.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Momo
Příspěvky: 575
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Uvažuju, jak zapojit programovatelné zátěže, zda je dát na AC-OUT 1 nebo AC-OUT 2.

Uvažuji o tomto:
- bojler 3 fáze po 1,33 kW (dosud AC-OUT 2 podle SOC)
- bazén TČ cca 1,4 kW (dosud generátor na relé 1 - spuštění generátoru = blokace TČ)
- případně průtokový ohřívač pro výpomoc plynovému kotli (dosud nerealizováno)

Základní stykače bych použitl na MPPT, tam mám k dispozici 3 ks.
Další stykače mám dva na Cerbu - relé 1 a relé 2.
S tím už by šlo něco vyvádět.
Tyto stykače bych použitl jenom jako ovládací, které by řídily další stykač na příslušné fázi.

Výhodou AC-OUT 2 je možnost nějakého naprogramování, které je ale poměrně těžkopádné.
Zatím jsem měl výstupy na bojler regulované podle SOC, tam byla nevýhoda, že při přísných podmínkách to nespustím, ani kdybych chtěl. Změna vyžaduje restart MP2.

Výhodou by bylo, že na AC-OUT 2 by se dalo snadno vypnout při přetížení fáze na úrovni MP2.
Stykače bych musel dát na AC-OUT 1, aby mi je náhodou automatika při přetížení fáze nevypnula.

Toto by šlo ale používat i v zimě, kdy bude nedostatek vlastní elektřiny a náhodou by byla velmi nízká cena na SPOTu.
Pak by mi ale vůbec nevadilo přetečení na fázi, protože bych stejně celou spotřebu platil a naopak bych chtěl za správnou cenou odebrat co nejvíc.

-------------------

Takže z toho mi vychází, že ovládání stykačů by mělo být určitě na AC-OUT 1, klidně L1.
Šťávu bych si vzal v pohodě za jištěním před Uf-guardem. Z třífázového jističe/odpínač před U-f guardem, ne z jednofázového, tan bych používal pro manuální odpojení přetoků. Tam mám pojistky 1 A, pro ovládací stykače asi stačí.

A zátěže pak dát buď na AC-OUT 2 s minimálním omezením, jenom třeba vypnutí >= 3,8 kW na fázi.
Nebo to dát jednoduše na AC-OUT 1 a ta omezení nastavit v NodeRED.

Nějaké nápady?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Momo
Příspěvky: 575
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

mobilik píše: sob dub 22, 2023 9:41 pm Áno, ja som predlžoval asi o polmetra a v pohode. Dal som obyčajný cysy kábel.
OK, díky, jak jsi spojil žíly?

EDIT: Upravil jsem trochu polohu a zdá se, že mám 5 cm rezervu.........
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Momo:
Ja mám ACout2 podľa záťaže a podľa stavu na Aux1. Po pár dňoch testovania musím povedať, že to nefunguje korektne. Ak je zopnutý Aux1 a zároveň je výkon nad zadanú hodnotu, ACout2 sa stále zapína a vypína. Ako keby MP2 nevedel spracovať dve podmienky.
Takže za mňa spínať ACout2 len na základe vstupu Aux1 a všetko ovládať cez Node-red.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Victron komunita

Příspěvek od mobilik »

Momo píše:
mobilik píše: sob dub 22, 2023 9:41 pm Áno, ja som predlžoval asi o polmetra a v pohode. Dal som obyčajný cysy kábel.
OK, díky, jak jsi spojil žíly?

EDIT: Upravil jsem trochu polohu a zdá se, že mám 5 cm rezervu.........
Pajkoval som to.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Momo
Příspěvky: 575
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Diablo1st píše: sob dub 22, 2023 10:26 pm Momo:
Ja mám ACout2 podľa záťaže a podľa stavu na Aux1. Po pár dňoch testovania musím povedať, že to nefunguje korektne. Ak je zopnutý Aux1 a zároveň je výkon nad zadanú hodnotu, ACout2 sa stále zapína a vypína. Ako keby MP2 nevedel spracovať dve podmienky.
Takže za mňa spínať ACout2 len na základe vstupu Aux1 a všetko ovládať cez Node-red.
Díky za připomínky.
Asi udělám to automatizoané připojení spínaných zátěží takto:
1) Řídicí programovatelná relé
Těch tam budu mít více, budou napájeny (A1-A2) z AC-OUT 1 za 3F odpínačem, který je před U-f guardem. Tam by mělo být stále napětí.
Budu se snažit využít všechna, která umím v NodeRED ovládat, tedy 3x MPPT, 2x Cerbo. Další využitelná programovatelná relé už nemám, leda využívat MP2, ale ty se programují těžkopádně a nejde je ovládat z Cerba.
Pokud dobře počítám, mám jich k dispozici 5 ks. Chci 3x bojler, 1x TČ bazénu, tedy rezerva 1 ks.
Přes tato relé nechci napřímo pouštět proud do spotřebičů.
2) Spínací relé
Tato budou ovládána řídícími relé, do svorek A1-A2. Svorkami 1-2 už bude protékat proud zátěže, třeba výkon 1,4 kW, tj. cca 6 A. I když ten proud nením moc vysoký, nechci riskovat poškození systémových relé.
Spínané budou výstupy z AC-OUT 2. Ty AC-OUT 2 ponechám zcela bez podmínek, případně dám podmínky velmi mírné, třeba SOC > 10 %.
Ostatní nastavení v NodeRED - např. SOC, aktuální výkon na střeše, aktuální zátěž na fázi.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
pibi
Příspěvky: 94
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Victron komunita

Příspěvek od pibi »

Pokud bys měl málo relé, tak by měla fungovat i relé pro Tasmota, např:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
:pc2:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

pibi píše: ned dub 23, 2023 5:29 pm Pokud bys měl málo relé, tak by měla fungovat i relé pro Tasmota, např:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
:pc2:
Ako sa toto dá zapojiť do Victron systému?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Diablo1st píše: ned dub 23, 2023 7:53 pm
pibi píše: ned dub 23, 2023 5:29 pm Pokud bys měl málo relé, tak by měla fungovat i relé pro Tasmota, např:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
:pc2:
Ako sa toto dá zapojiť do Victron systému?
Osobně nemám vyzkoušené, ale vidím tam několik balíčků, které si můžeš nainstalovat:
Screenshot 2023-04-23 at 21.22.06.png
Screenshot 2023-04-23 at 21.22.06.png (72.96 KiB) Zobrazeno 1139 x
Screenshot 2023-04-23 at 21.21.49.png
Screenshot 2023-04-23 at 21.21.49.png (141.13 KiB) Zobrazeno 1139 x
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Mňa skôr zaujíma, ako to spojíš s Cerbom. Cez tú WiFi, či treba nejaký kábel, či prevodník?

Ako sa to ovláda by bola až moja druhá otázka :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Diablo1st píše: ned dub 23, 2023 9:56 pm Mňa skôr zaujíma, ako to spojíš s Cerbom. Cez tú WiFi, či treba nejaký kábel, či prevodník?

Ako sa to ovláda by bola až moja druhá otázka :lol:
Má to wifi. Počítám, že to půjde ovládat přes HTTP, návod:
https://stevessmarthomeguide.com/contro ... -red/#http

Třeba se ti ozve někdo, kdo to má reálně vyzkoušené a v provozu. Já nemám.
Tento rok asi budu řešit podobně ovládání zásuvek. Akorát ty zásuvky v tom eshopu (WIFI TASMOTA V2) nemají CZ specifikaci, ale německou.
Momo
Příspěvky: 575
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Jsem z toho jelen......

Zapojil jsem bojler tak, aby se mi spínal pomocí relé na MPPT.

V NodeRED přepínám mezi OPEN/CLOSED na příslušných relé a nic. Pořád proud prochází přes C/NC a ne C/NO, i když v NodeRED přepínám, jak jenom můžu, na dashboardu se mi zobrazuje stav ON/OFF, ale na MPPT se neděje nic......

Do relé pouštím 230 V, v tom by neměl být problém, dokonce jsem tu redukční kostičku sundal a měřil ty piny a pořád nic.

Netušíte, ke by mohla být chyba?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Momo píše: úte dub 25, 2023 3:03 pm Jsem z toho jelen......

Zapojil jsem bojler tak, aby se mi spínal pomocí relé na MPPT.

V NodeRED přepínám mezi OPEN/CLOSED na příslušných relé a nic. Pořád proud prochází přes C/NC a ne C/NO, i když v NodeRED přepínám, jak jenom můžu, na dashboardu se mi zobrazuje stav ON/OFF, ale na MPPT se neděje nic......

Do relé pouštím 230 V, v tom by neměl být problém, dokonce jsem tu redukční kostičku sundal a měřil ty piny a pořád nic.

Netušíte, ke by mohla být chyba?
Když se podíváš přes VictronConnect na nastavení MPPT, co tam máš zvoleno za řízení relé?
Screenshot 2023-04-25 at 15.17.09.png
Screenshot 2023-04-25 at 15.17.09.png (220.97 KiB) Zobrazeno 1057 x
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Momo píše: úte dub 25, 2023 3:03 pm Jsem z toho jelen......

Zapojil jsem bojler tak, aby se mi spínal pomocí relé na MPPT.

V NodeRED přepínám mezi OPEN/CLOSED na příslušných relé a nic. Pořád proud prochází přes C/NC a ne C/NO, i když v NodeRED přepínám, jak jenom můžu, na dashboardu se mi zobrazuje stav ON/OFF, ale na MPPT se neděje nic......

Do relé pouštím 230 V, v tom by neměl být problém, dokonce jsem tu redukční kostičku sundal a měřil ty piny a pořád nic.

Netušíte, ke by mohla být chyba?
Tak tě musím zklamat, ono to zatím nejde!

https://www.victronenergy.com/live/venu ... ing_relays
SolarCharger MPPT Relay
Currently it is not possible to control the relay in a MPPT Solar Charger, even though there is a Victron node offering such functionality. The reason it doesn't work, is that VictronConnect does not have the required “Manual control” option in the list of selectable Relay modes for the MPPTs. This will be fixed at some point.
Prostě Victron zatím neupravil VictronConnect, kde by se relé přeplo na manuální ovládání.
V Node-RED se to tváří, že to jde, protože ten node na to tam je. Ale reálně to nemají dodělané.

To mě dost mrzí, protože i já jsem počítal s tím, že to možné je.
Můžeme je bombardovat, jestli to nezprovozní.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Kdo byste o to měli zájem, pojďte prosím tady podpořit můj dotaz:

https://community.victronenergy.com/que ... e-red.html

Třeba pomůže, když nás bude více.

Dík