Jako postarší novic -majitel MultiPlus 3kW v režimu hybrid si dovolím založit specializovanější subfórum pro nás modrásky.Zda je to dobrý nápad se ukáže dál......
Na úvod dotaz viz viewtopic.php?f=68&t=1222&p=20396#p20396
Na úvod dotaz viz viewtopic.php?f=68&t=1222&p=20396#p20396
Re: Victron komunita
To se rád přidám. Začal jsem před rokem a věděl jsem o tom úplné nic. Už nějaký čas před tím jsem měl ale jasno, co chci. Kdo Ti to dělal? Jsi oficiálně na distribuci a jestli jo, jaký máš tarif?
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Tiež sa rád pridám.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Chlapi Victroňáci, našiel som 3ks originálnych čidiel teploty od Victronu. Ako zistím pre aké zariadenie sú určené? Nie je na nich absolútne nič napísané.
Edit: už som zistil, čo som potreboval. Ide o čidlo s čiernou zmršťovačkou, t.j. pre Multiplusy alebo pre GX device. Neviem na čo mi budú 3ks, ak by mal niekto o takéto čidlo teploty záujem ozvite sa
Edit: už som zistil, čo som potreboval. Ide o čidlo s čiernou zmršťovačkou, t.j. pre Multiplusy alebo pre GX device. Neviem na čo mi budú 3ks, ak by mal niekto o takéto čidlo teploty záujem ozvite sa
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: pát dub 15, 2022 10:37 am
- Bydliště: Beroun
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Re: Victron komunita
Dělala mi to firma (název na soukr. mail), jsem připojen do PPP se zakázanými přetoky, takže ale přisosávat z DS můžu. Ač mám RD, jsem připojen 1F, takže vše zjednodušeno -jistič stačí do 25A (nejmenší paušál). A sazba D02 v poho
Re: Victron komunita
to PK23 - o podobné úpravě své instalace uvažuji, asi bych k tomu měl pár dotazů ohledně řízení soubehů spotřeby.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Victron komunita
Myslím, že důchodce to má ideálně vyřešené ohledně koexistence s DS. Můj systém vychází z primárně prepperské motivace a tvořil jsem si to jako ostrov i z důvodu, že s ČEZem chci mít co nejméně společného. A taky maximálně volnou ruku v tom, co tvořím. Mínus je - bez dotací, bez připojení k DS a zimní nedostatky ostrova řešené jak popisuji ve vlákně o přetocích na Victronu. Každopádně se rád podělím o zkušenosti, které jsem cestou posbíral.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
Re: Victron komunita
Já bych o pár mistech kam to dát věděl, co za ně?Diablo1st píše: ↑pát pro 02, 2022 5:43 pm Chlapi Victroňáci, našiel som 3ks originálnych čidiel teploty od Victronu. Ako zistím pre aké zariadenie sú určené? Nie je na nich absolútne nič napísané.
Edit: už som zistil, čo som potreboval. Ide o čidlo s čiernou zmršťovačkou, t.j. pre Multiplusy alebo pre GX device. Neviem na čo mi budú 3ks, ak by mal niekto o takéto čidlo teploty záujem ozvite sa
IMG_20221202_174028.jpg
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Ďakujem, ale za profíka sa rozhodne nepovažujem. Skôr za poučeného amatéra
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: pát dub 15, 2022 10:37 am
- Bydliště: Beroun
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Re: Victron komunita
INFO: zajímavé fórum pro znalce angličtiny také zde https://community.victronenergy.com/index.html
Re: Victron komunita
Ano, to jsou nejlepší stránky k Victronu. Připomněl jsi mi tím dvě věci, které jsem tam složitě hledal a dějí se. Možná to někomu ušetří trochu nadávání a těžkou hlavu.
1. Pokud máte chytré baterie, BMS napojenou CANbusem na GX (Cerbo) a střídač z něj dostává info o SoC, může se Vám stát nepříjemnost při snaze měnit nastavení Multiplusu, nebo jiného střídače. Ten je standardně připojený přes ve.bus. Pokud připojíte MK3 ve.busem do Cerba a USB do počítače za normálního běhu střídače, je potřeba myslet na to, že po chvíli může spadnout s errorem Low Battery. Není to nic s bateriemi, ale problém protokolu, na kterém ve.bus komunikuje. Jakmile se připojíte softwarem ke střídači a načtete jeho konfiguraci, vyblokuje se komunikace mezi střídačem a Cerbem. Po krátkém čase, kdy nedostane info o SoC a vlastní info nemá, vypne se s chybou Low Battery. A to bez jakéhokoliv warningu před tím. Je to pochopitelná reakce, v remote consoli pak máte MP ve stavu blokováno. A to do té doby, než vyndáte USB a uvolníte komunikaci na ve.busu. Za malou chvilku poté se Multiplus sám nahodí a funguje jako před tím. Udělá to hned, jak dostane info o SoC z Cerba. Lze si tím ale přivodit nepříjemný nečekaný výpadek a když netušíte, že příčina je v připojeném ovládacím SW přes MK3, nemáte z toho dobrý pocit. Pokud totiž MP restartujete vypínačem, najede na chviličku a sletí do Low Battery znova. Stalo se mi to už docela dlouho zpátky a zrovna jsem něco ladil v nastavení. Netušil jsem a myslel si, že jsem to způsobil nahráním změn do MP2. Spadlo mi to totiž jako na potvoru v podstatě obratem po nahrání změn a myslel jsem si, že jsem něco podělal. Je tedy dobré přes ve.bus Cerba nastavovat MP s odpojenou zátěží, protože toho času tam moc není. Tak minuta, dvě odhadem a bude stejně odpojeno.
2. Zima, baterie dlouho na SoC někde kolem 50% a méně. Třeba i externě občas dotlačené na nějaký rezervní SoC nabíječnou střídače ze sítě. Takže pořád bulk na nikdy do 100%, aby se články zase srovnaly úplně. Teď píšu vysloveně o koexistenci s Pylontechy a ponechání řízení nabíjení Cerbem na
základě informací z jejich BMS. Doporučený scénář. Následně přijde den, kdy zasvítí a solár dobije do 100%. U Pylontechů přepne Cerbo MPPT někde na 97-98% z bulku na absorption, což nikde nevidíte, pouze na tom, že MPPT omezí nabíjení. V téhle fázi by si mělo nabíjení ohlídat především napětí, aby nelezlo přes hodnotu, kterou udává BMS. Díky disbalanci článků, které se plácaly dlouhou dobu v nízkém SoC to ale stejně přestřelí, typicky několikrát po sobě a řve to warningy battery high voltage, které se v krátké době srovnají. Na běh systému to nemá vliv, žádný error, srovná se to samo během pár minut a zůstanou jen záznamy o vysokém napětí baterií. Z mé zkušenosti se tím už netrápím, jak by řekl Bill Gates - není to chyba, ale vlastnost. To přestřelení je o desetiny V a kolikrát ani ne, proti tomu, co je vidět na bateriích v consoli Cerba. Zaznamenané napětí se jeví jako v normě, ale bateriím se to zřejmě vzhledem k některým článkům stejně nelíbí. V posledních několika vydáních firmware pro MPPT snižoval Victron max. V nabíjení několikrát, aby se tomu vyhli. Teď už to díky ponížení nezlobí libovolně v průběhu nabíjení, ale zařve si to jen na přechodu bulk/absorption, než se vše srovná. Předpokládám, že v příštím FW to bude zase o fous níž až warningy zmizí docela. Závěr z dosavadní praxe - pokud se chyba baterií high voltage objeví jen na chvíli někde blízko SoC 100%, není třeba se tím vzrušovat.
1. Pokud máte chytré baterie, BMS napojenou CANbusem na GX (Cerbo) a střídač z něj dostává info o SoC, může se Vám stát nepříjemnost při snaze měnit nastavení Multiplusu, nebo jiného střídače. Ten je standardně připojený přes ve.bus. Pokud připojíte MK3 ve.busem do Cerba a USB do počítače za normálního běhu střídače, je potřeba myslet na to, že po chvíli může spadnout s errorem Low Battery. Není to nic s bateriemi, ale problém protokolu, na kterém ve.bus komunikuje. Jakmile se připojíte softwarem ke střídači a načtete jeho konfiguraci, vyblokuje se komunikace mezi střídačem a Cerbem. Po krátkém čase, kdy nedostane info o SoC a vlastní info nemá, vypne se s chybou Low Battery. A to bez jakéhokoliv warningu před tím. Je to pochopitelná reakce, v remote consoli pak máte MP ve stavu blokováno. A to do té doby, než vyndáte USB a uvolníte komunikaci na ve.busu. Za malou chvilku poté se Multiplus sám nahodí a funguje jako před tím. Udělá to hned, jak dostane info o SoC z Cerba. Lze si tím ale přivodit nepříjemný nečekaný výpadek a když netušíte, že příčina je v připojeném ovládacím SW přes MK3, nemáte z toho dobrý pocit. Pokud totiž MP restartujete vypínačem, najede na chviličku a sletí do Low Battery znova. Stalo se mi to už docela dlouho zpátky a zrovna jsem něco ladil v nastavení. Netušil jsem a myslel si, že jsem to způsobil nahráním změn do MP2. Spadlo mi to totiž jako na potvoru v podstatě obratem po nahrání změn a myslel jsem si, že jsem něco podělal. Je tedy dobré přes ve.bus Cerba nastavovat MP s odpojenou zátěží, protože toho času tam moc není. Tak minuta, dvě odhadem a bude stejně odpojeno.
2. Zima, baterie dlouho na SoC někde kolem 50% a méně. Třeba i externě občas dotlačené na nějaký rezervní SoC nabíječnou střídače ze sítě. Takže pořád bulk na nikdy do 100%, aby se články zase srovnaly úplně. Teď píšu vysloveně o koexistenci s Pylontechy a ponechání řízení nabíjení Cerbem na
základě informací z jejich BMS. Doporučený scénář. Následně přijde den, kdy zasvítí a solár dobije do 100%. U Pylontechů přepne Cerbo MPPT někde na 97-98% z bulku na absorption, což nikde nevidíte, pouze na tom, že MPPT omezí nabíjení. V téhle fázi by si mělo nabíjení ohlídat především napětí, aby nelezlo přes hodnotu, kterou udává BMS. Díky disbalanci článků, které se plácaly dlouhou dobu v nízkém SoC to ale stejně přestřelí, typicky několikrát po sobě a řve to warningy battery high voltage, které se v krátké době srovnají. Na běh systému to nemá vliv, žádný error, srovná se to samo během pár minut a zůstanou jen záznamy o vysokém napětí baterií. Z mé zkušenosti se tím už netrápím, jak by řekl Bill Gates - není to chyba, ale vlastnost. To přestřelení je o desetiny V a kolikrát ani ne, proti tomu, co je vidět na bateriích v consoli Cerba. Zaznamenané napětí se jeví jako v normě, ale bateriím se to zřejmě vzhledem k některým článkům stejně nelíbí. V posledních několika vydáních firmware pro MPPT snižoval Victron max. V nabíjení několikrát, aby se tomu vyhli. Teď už to díky ponížení nezlobí libovolně v průběhu nabíjení, ale zařve si to jen na přechodu bulk/absorption, než se vše srovná. Předpokládám, že v příštím FW to bude zase o fous níž až warningy zmizí docela. Závěr z dosavadní praxe - pokud se chyba baterií high voltage objeví jen na chvíli někde blízko SoC 100%, není třeba se tím vzrušovat.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
PK23: k tomu bodu 1 je na Victron profesional video, kde presne toto spomína, že ak pripájam menič k notebooku treba ho odpojiť od GX.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Victron komunita
Když ale odpojíš od GX, tak se to zachová stejně ne?
Re: Victron komunita
Pokud máš BMS přes GX a odpojíš střídač, chová se to samozřejmě stejně.
Ono je to totiž trochu nešikovné, připojovat se přímo na střídač, když je volný a hezky dostupný ve.bus na Cerbu a nemusíš nic odstrojovat na střídači. Prostě starý, průmyslový, jednoduchý protokol. Spolehlivé, ale chtít po tom, aby se to chovalo jako TCP prostě nejde. Vlastnost.
Ono je to totiž trochu nešikovné, připojovat se přímo na střídač, když je volný a hezky dostupný ve.bus na Cerbu a nemusíš nic odstrojovat na střídači. Prostě starý, průmyslový, jednoduchý protokol. Spolehlivé, ale chtít po tom, aby se to chovalo jako TCP prostě nejde. Vlastnost.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Keď som nastavoval menič, tak som ho odpojil od Cerba a zapojil do notebooku a vôbec žiadnu chybu nevyhodil.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Victron komunita
A měl jsi povolené dvcc ? Podle mě ne, jak se odmlčí bms, tak mppt off, MP2 off
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Ano mal a aj mám, lebo tam mam zapojenú JK BMS cez CAN prevodník s Pylontech protokolom. Tvári sa to ako Pylon batéria.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Victron komunita
Pokud máč ten Victronem doporučený scénář - BMS přes CANbus a řízení Cerbem, vynutí se to:
MPPT mi dolů nejde, protože ho mám připojené z určitých důvodů přes ve.direct.
MPPT mi dolů nejde, protože ho mám připojené z určitých důvodů přes ve.direct.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am
Re: Victron komunita
Laický dotaz na uživatele PK23: " Proč máte záložní generátor 2,8kWh benzín a ne dobíjení baterie z DS jako eduadr22 ?". To na platformě Victron taky musí jít.
Re: Victron komunita
Zvedam ruku a hlasim se k ucasti !
Ostrov DIY (jako pokorný laik) - 3,8kWp JZ + 4,4 kWp JV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s MP2 3kVA, MPPT 250/100, LiFePO4 11kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
(FT 6kW od 2009)
Re: Victron komunita
Protože trpím nemocí jménem prepperství. Jinak samozřejmě dobíjím z DS a právě testuji přes celou zimu všechny možné i nemožné scénáře jak přinutit Multiplus 2 k nechtěnému přetoku. Detaily, důvody a nastavení jsou zde.Vladimir Mahr píše: ↑ned pro 11, 2022 9:20 am Laický dotaz na uživatele PK23: " Proč máte záložní generátor 2,8kWh benzín a ne dobíjení baterie z DS jako eduadr22 ?". To na platformě Victron taky musí jít.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
-
- Příspěvky: 72
- Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am
Re: Victron komunita
Jsem rád, že bude existovat diskuse k platformě Victron v českém jazyce. V roce 2023 mi končí penzijní spoření a já ho chci co nejrychleji transformovat na fotovoltaiku ještě než mi ho filosofičtí šíbři pomocí inflace převedou ve prospěch druhých. Půl roku tu postupně pročítám jednotlivá vlákna a od prvního záměru pořídit si on-grid jsem se posunul k hybridu a byrokracie mne nasměrovala k ostrovu. Pocit zodpovědnosti mi našeptává pořídit robustní a stabilní řešení a to by Victron mohl být.PK23 píše: ↑ned pro 11, 2022 11:04 amProtože trpím nemocí jménem prepperství. Jinak samozřejmě dobíjím z DS a právě testuji přes celou zimu všechny možné i nemožné scénáře jak přinutit Multiplus 2 k nechtěnému přetoku. Detaily, důvody a nastavení jsou zde.Vladimir Mahr píše: ↑ned pro 11, 2022 9:20 am Laický dotaz na uživatele PK23: " Proč máte záložní generátor 2,8kWh benzín a ne dobíjení baterie z DS jako eduadr22 ?". To na platformě Victron taky musí jít.
Re: Victron komunita
Je to řešení do náročných podmínek. Naddimenzované. Vcelku blbuvzdorné v tom dobrém slova smyslu. Pokud je v prioritách 100% backup domácnosti a minimální závislost na DS, pak asi nejlepší volba. Mínus je vyšší cena. Ostrov v našich podmínkách není celoročně reálný, ale dá se minimalizovat spotřeba z DS a je jednoduché to provozovat v určitých časových oknech, kdy se DS využije. A to je scénář, který nás s vysokou pravděpodobností brzy čeká. Samozřejmě s vhodnou kapacitou baterií.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320