Příspěvek od nijel »

Pokud to děláš jenom přes VE Configure a máš vcs, tak to nejspíš není nastavené jako třífázový systém. To by se mělo dělat v VE.Bus System Configurator. rvms pro něj klidně můžu poslat.
ecentrum
Příspěvky: 29
Registrován: pát dub 08, 2022 8:30 pm
Bydliště: Proboštov
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 42

Re: Victron komunita

Příspěvek od ecentrum »

nijel píše: úte kvě 09, 2023 1:14 pm Pokud to děláš jenom přes VE Configure a máš vcs, tak to nejspíš není nastavené jako třífázový systém. To by se mělo dělat v VE.Bus System Configurator. rvms pro něj klidně můžu poslat.
Ano, první nastavení je v VE.Bus System Configurator, třífázový systém mám nastaveny, další nastavení jsem dělal ve VEConfig a tam možná mám někde nějakou chybu. Konfigurační soubor ale prosím pošli, porovnám s mým, díky
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
DAVID80
Příspěvky: 11
Registrován: sob bře 18, 2023 9:25 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Victron komunita

Příspěvek od DAVID80 »

Ahoj všem přítomným. Mohl by mě prosím někdo znalý odkázat na nějaký návod jak nastavit střídače MultiPlus II 48v s pylontech bateriema US2000c na režim ESS ?
Případně zaslat konfiguraci *.rvms k nahlédnutí

Střídače mám nastavené jako tří fázový režim, na kartě charger mám nastavený typ baterií.
Dále nevím jak nastavit ESS a hlavně na jaké hodnoty nastavit limity jak na kartě GRID , Charger atd.

Dost se v návodech různí.

Byl by někdo ochotný se podělit know-how :) odměna jistá

Děkuji
Victron ESS :
MPPT 250/100 + MPPT 150/35 - 2x MultiPlus II 48/3000 1x MultiPlus II GX 48/3000 - baterie Pylontech 5x US2000C
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

V prílohe posielam súbor (treba prehodiť príponu z doc na rvsc), kde je nastavenie Grid karty vraj podľa pokynov od Neosolar. Či to tak je neviem potvrdiť.

Môžeš použiť aj nastavenie charger a ESS, len treba zmeniť kapacitu batérii. Pylontech je 15S konfigurácia, takže to by malo sedieť.

Upozornenie: Všetko je na vlastné riziko, keďže nepoznám celý systém, za poškodenie neručím ;)
Přílohy
ESS_GRID.doc
(4.99 KiB) Staženo 173 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
DAVID80
Příspěvky: 11
Registrován: sob bře 18, 2023 9:25 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Victron komunita

Příspěvek od DAVID80 »

Ahoj, díky moc za konfiguraci prostudoval jsem to.

Našel jsem na netu tento video návod, který slušně popisuje. Jedině na kartě GRID je třeba zvolit příslušnou zemi. Pro nás Europe.

https://www.youtube.com/watch?v=-6A0ThokpiM

PS: Diablo1st jak se s tebou srovnám za ochotu. Moc si toho vážím
Victron ESS :
MPPT 250/100 + MPPT 150/35 - 2x MultiPlus II 48/3000 1x MultiPlus II GX 48/3000 - baterie Pylontech 5x US2000C
Attimcz
Příspěvky: 35
Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21

Re: Victron komunita

Příspěvek od Attimcz »

Jestli je to ještě aktuální tady je moje konfigurace:
první file (ESS_3F_Pylon.doc, přejmenovat na .rvms) otevřít ve VE.Bus System configurator
druhý file (ESS_MP2_config.doc, přejmneovat na .txt) je export konfigurace přesně podle toho, jak se nastavuje ve VE.Configure3
ESS_3F_Pylon.doc
(8.28 KiB) Staženo 94 x
ESS_MP2_config.doc
(3.84 KiB) Staženo 95 x
Jinak ještě nastavení ESS na Pylontech je popsané zde:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom

Je to nastavení systému viz podpis, baterie US3000C
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech
ecentrum
Příspěvky: 29
Registrován: pát dub 08, 2022 8:30 pm
Bydliště: Proboštov
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 42

Re: Victron komunita

Příspěvek od ecentrum »

nijel píše: úte kvě 09, 2023 1:14 pm Pokud to děláš jenom přes VE Configure a máš vcs, tak to nejspíš není nastavené jako třífázový systém. To by se mělo dělat v VE.Bus System Configurator. rvms pro něj klidně můžu poslat.
děkuji za spolupráci a zaslaný soubor. Nevím čím to bylo, ale pomohlo až přeinstalování firmware v Multiplusech.
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
Raww
Příspěvky: 81
Registrován: stř bře 29, 2023 9:25 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Victron komunita

Příspěvek od Raww »

Zdravím,
neměl byste někdo odkaz na certifikáty pro MultiPlus-II 5000VA jako přílohu výrobního modulu?
Nevíte náhodou co vyplnit do papírů od eg.d aby to v pohodě sežrali?
Díky.
9,8kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4
ESS v síti E.On
Momo
Příspěvky: 619
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Tohle mi pomohla vypnit paní na ČEZd. V podstatě vyplnila sama, já jsem jenom vysypal z hlavy pár hodnot a podepsal...
Na distribučním portálu to v seznamu úkolů nebylo, řešilo se až na pobočce.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
ecentrum
Příspěvky: 29
Registrován: pát dub 08, 2022 8:30 pm
Bydliště: Proboštov
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 42

Re: Victron komunita

Příspěvek od ecentrum »

Raww píše: pon kvě 15, 2023 7:29 pm Zdravím,
neměl byste někdo odkaz na certifikáty pro MultiPlus-II 5000VA jako přílohu výrobního modulu?
Nevíte náhodou co vyplnit do papírů od eg.d aby to v pohodě sežrali?
Díky.
certifikát, u ČEZ bez problému
Přílohy
CZ Victron Settings MultiPlus-II Czech Republic 110121.pdf
(847.99 KiB) Staženo 187 x
20x 455Wp = 9,1kWp JZ
Multiplus II 48V/5000 3ks
SmartSolar 250/100-Tr VE.Can 2ks
Cerbo GX
Lynx Shunt VE.Can
AKU LiFePo4 3x 16ks/280Ah
BMS 3x JBD-AP20S006V1.2
PLC TECO CP-2000LTE
Raww
Příspěvky: 81
Registrován: stř bře 29, 2023 9:25 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Victron komunita

Příspěvek od Raww »

Super, díky moc.
9,8kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4
ESS v síti E.On
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi máte niekto odskúšané zapojenie pre zamedzenie pretokov riadené signálom HDO na Multiplusoch?

Keď je požiadavka od distribútora na obmedzenie pretokov ako sa to rieši?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
xmasin
Příspěvky: 296
Registrován: stř pro 29, 2021 11:08 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od xmasin »

Diablo1st píše: čtv kvě 18, 2023 8:48 am Chlapi máte niekto odskúšané zapojenie pre zamedzenie pretokov riadené signálom HDO na Multiplusoch?

Keď je požiadavka od distribútora na obmedzenie pretokov ako sa to rieši?
Na školení Victronu od Neosolaru na to používali vstup AUX1, když je spojený, tak Multiplus do sítě nedodával. Akorát se muselo ve VE Configure zaškrtnout "Use Aux1 as Disable Feedin signal" v sekci Grid / European Grid Code settings.
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

xmasin píše: čtv kvě 18, 2023 9:28 am
Diablo1st píše: čtv kvě 18, 2023 8:48 am Chlapi máte niekto odskúšané zapojenie pre zamedzenie pretokov riadené signálom HDO na Multiplusoch?

Keď je požiadavka od distribútora na obmedzenie pretokov ako sa to rieši?
Na školení Victronu od Neosolaru na to používali vstup AUX1, když je spojený, tak Multiplus do sítě nedodával. Akorát se muselo ve VE Configure zaškrtnout "Use Aux1 as Disable Feedin signal" v sekci Grid / European Grid Code settings.
Ďakujem, to je jednoduchšie ako som si myslel. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi, stáva sa Vám niekedy, že by Cerbo zamrzlo?

Mne dnes Cerbo zamrzlo a od cca. 12:30 bol celý systém v "Passthrough". Po reštarte Cerba všetko bez problémov nabehlo a systém odvtedy funguje normálne. Stalo sa Vám niekomu niečo podobné?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 619
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Stalo se mi, že jsem se nemohl dostat do NodeRED, hlásilo mi to "Too many sessions for site 166223".
Pomohl restart.

Nicméně jsem ztratil obsah operační paměti, takže všechny globální proměnné a pole pryč.
Obdobně při rozšíření FVE jsem několikrát musel odpojit a opět všechna data pryč.
Uvažuju proto o USB disku pro ukládání základních dat.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 349
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Diablo1st píše: sob kvě 20, 2023 8:24 pm Chlapi, stáva sa Vám niekedy, že by Cerbo zamrzlo?

Mne dnes Cerbo zamrzlo a od cca. 12:30 bol celý systém v "Passthrough". Po reštarte Cerba všetko bez problémov nabehlo a systém odvtedy funguje normálne. Stalo sa Vám niekomu niečo podobné?
Zatím naštěstí nestalo.
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Od reštartu systém funguje úplne bez problémov. Až teda na on-grid menič, ktorý mi občas zhodí prepätie v sieti, ale na to som si už zvykol :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Atman
Příspěvky: 100
Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Victron komunita

Příspěvek od Atman »

To nevyzerá dlhodobo dobre, VRM portál a cloudy nestíhajú extrémne nárasty zákazníkov a dát:
https://community.victronenergy.com/que ... ssues.html
Ako všetko dobré, aj toto už ide pomaly do kytek... :( Som zvedavý ako to vyriešia, asi by som aj ja bol ochotný platiť nejaký poplatok, lebo aj pre mňa je história údajov mojej FVE nenahraditeľná.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

To sa spraví, možno sa obmedzia niektoré Advance funkcie, ale základné funkcie určite ostanú, takže straty dát by som sa neobával.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Dagus
Příspěvky: 210
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Dagus »

Kdo neviděl nedávné videjko Andyho, jak připojuje na output ostrovu s mp2 5000 gridtie inevertor, tak dávám odkaz. Vím že to tak provozuje diablo, ale ten má plnotučný invertor s podporou, tohle je 2000W čína pod panely. :twisted: :D :myeyes:
https://m.youtube.com/watch?v=HilbXFCX3L8&t=502s
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Ja mám on-grid menič na ACin strane, lebo jediné čo viem nastaviť na mojom Goodwe je Wifi sieť, takže o nejakých nastaveniach frekvencii môžem len snívať. Keďže som legálne pripojený a DS vypadáva len pár krát za rok nie je to u mňa problém.
Pri ostrove je to už horšie. Aby AC Coupling na ACout strane korektne fungoval, treba tie frekvencie nastaviť na oboch meničoch.

Ak mám byť úprimný, ekonomicky sa AC Coupling oplatí len u málo prípadov, väčšinou ide skôr o vyriešenie technického problému ako napr.:
- ak už on-grid menič máš a chceš si ho nechať a zároveň chceš systém rozšíriť o batérie
- ak máš budovu, kde už nie je možné dotiahnuť ďalšiu kabeláž
- ak máš panely veľmi ďaleko od bateriek
- ak chceš dodávať do siete

Pri iných prípadoch by som skôr volil mppt, lebo tie on-grid meniče cenovo vychádzajú dosť podobne ako mppt pri podobnom výkone.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi riešite nejako chladenie mppt od Victronu (150V a 250V verzie)?

Na jednu stranu sú pasívne chladiče super, lebo sú tiché na stranu druhú sa mi moc nepozdávajú tie teploty. Ja mám na 250/85 zavesených 3,3kW pole a keď dáva tých 3kW teplota na povrchu sa pohybuje okolo 50°C, čo sa mi zdá dosť, nakoľko vie mppt dať až 4,9kW výkonu :o Predpokladám, že pri plnom výkone bude teplota ešte vyššia.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 349
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

Diablo1st píše: stř kvě 24, 2023 3:28 pm Chlapi riešite nejako chladenie mppt od Victronu (150V a 250V verzie)?

Na jednu stranu sú pasívne chladiče super, lebo sú tiché na stranu druhú sa mi moc nepozdávajú tie teploty. Ja mám na 250/85 zavesených 3,3kW pole a keď dáva tých 3kW teplota na povrchu sa pohybuje okolo 50°C, čo sa mi zdá dosť, nakoľko vie mppt dať až 4,9kW výkonu :o Predpokladám, že pri plnom výkone bude teplota ešte vyššia.
Ano, chladím to, koupil jsem dva 24v ventilátory do série. Napájím to z baterky a spíná to relé na Cerbo GX. Teplotní čidlo jsem použil to, co je přiložené k Multiplusu, umístil jsem ho na horní část chladiče MPPT. Spínám na 35 stupních a vypínám na 28.
Funguje to skvěle, od té doby už nikdy MPPT neomezuje proud. Jede furt na 100A, tj. na maximum.

Pro pobavení přidávám foto, je to punk :)
Screenshot 2023-05-24 at 15.32.46.jpg
Screenshot 2023-05-24 at 15.32.46.jpg (598.13 KiB) Zobrazeno 1172 x
Diablo1st
Příspěvky: 974
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Ja mám už relé u Cerba obsadené, takže budem musieť použiť externý termostat, ale čo už. Doma som našiel adaptér 12V/2A, takže použijem ten + 2x120mm ventilátory.

Podľa mňa to vyzerá v pohode, ja to plánujem len položiť na mppt jedným koncom a druhý koniec zavesiť na kus drôtu alebo šnúrky :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Odpovědět