Re: Victron komunita

Příspěvek od liškovrah »

PK23-Tvůj názor letos překonávám,ještě jsem letos nedobíjel a zítra dám něco i do auta.A to mám bastl,kdybys ho viděl,vrhneš. :D
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od PK23 »

Proti bastlu nic, jen by mě zajímalo, jak se to dělá. Živím domácnost mimo TČ. Průměr je spotřeba kolem 8kWh denně. Což si nemyslím, že je moc, ani málo. Mám 7kWp, celkem ideálně orientovaných a nestíněných. Statistika za prosinec říká, že kdybych ještě nenabíjel, musel bych mít na střeše nejméně 20kWp a baterie 30+kWh. To není o technologii. ;-)
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
liškovrah
Příspěvky: 52
Registrován: čtv dub 01, 2021 12:23 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od liškovrah »

PK23-jsme mimo téma.
Ale pobavim tě.Axpert 3kw,4380wp na jih v různých úhlech,naminálně 480Ah/24V. :D V době temna vaření na kamnech(psal jsi něco o preperství).11let vývoje.Statistiku nedám,protože nemám.Dříve jsem dobíjel,ale postupem času posiloval pole a čas dobíjení se snižoval.Loni o 700wp méně a za celou zimu centrála běžela asi 70minut.
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od PK23 »

To Ti tu statistiku klidně udělám, máš průměrnou spotřebu pod 2kWh denně. Pak to s odřenýma ušima vychází. My žijeme v domě 4, takže bych sice mohl vařit na kamnech, ale na 2kWh to nestáhnu ani tak. Jistě v totální krizi ano, ale prepper neznamená, že nutím žít rodinu ve scénáři krize čtvrtinu každého roku a že celoročně mohou spustit vždy jen jeden spotřebič. :-D
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
liškovrah
Příspěvky: 52
Registrován: čtv dub 01, 2021 12:23 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od liškovrah »

PK23- hele to neznamená,že neperu a neválím se ve vaně.Vývar se nejlépe tahne na kamnech.Proti létu jen nefiltruju bazén,míň štípu dříví a nevařim žrádlo o 3 chodech.Docela rád bych prohnal novou Hondu třeba aspoň hodinu,ale prostě není důvod :D
Kodl69
Příspěvky: 1319
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

ultra offtopic: Viděl jsem tu vanu osobně, a má objem aspoň dva kubíky vody :) Ale obsahuje takový šikovný nerezový kamínka, který to asi pohodlně ohřejou během pár hodin :). Další věc je možná dost dobrá lokalita, kde je nad inverzí, což u mě je druhej extrém. Jasně, je to o životním stylu, u nás se na sporáku vaří spíš vyjimečně, a i to uzení proběhlo včera na elektriku ze sítě, protože udírna na dřevou už neexistuje, a novou se mi nechce stavět, když ta elektrická s vyvíječem kouře je fnguje tak jednoduše, a hlavně s opakovatelným výsledkem bez nepřetržitého dozoru.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od PK23 »

liškovrah píše: úte pro 13, 2022 12:33 am PK23- hele to neznamená,že neperu a neválím se ve vaně.Vývar se nejlépe tahne na kamnech.Proti létu jen nefiltruju bazén,míň štípu dříví a nevařim žrádlo o 3 chodech.Docela rád bych prohnal novou Hondu třeba aspoň hodinu,ale prostě není důvod :D
Vlastně nerozumím, cos přišel říct. Že většinu energie máš ze dřeva, potřebuješ jen pod 2kWh denně a tím Ti vychází takhle malá elektrárna? Ona je to jednoduchá fyzika, takže pokud máš tak malou spotřebu elektřiny, ok. Já ne a budu mít větší, proto mám Victron, který vydrží moje zacházení. ;-)
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
liškovrah
Příspěvky: 52
Registrován: čtv dub 01, 2021 12:23 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od liškovrah »

No přišel jsem ti říct,že tvrzení:ostrov není celoročně možný je pokořené klišé a jde to i s Axpertem :D Někdo má 20kwp a nestačí.Já kdybych potřeboval větší tak není problém třeba 100kwp,ale nepotřebuji.Posiluj :D
liškovrah
Příspěvky: 52
Registrován: čtv dub 01, 2021 12:23 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od liškovrah »

Ultratopic Kodl-tam smějí jen čistí,blbě se v tom mění voda.Stačí jeden co říká,že chodí až po osmím pivě.To raději měním vodu
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od PK23 »

liškovrah píše: úte pro 13, 2022 10:33 am No přišel jsem ti říct,že tvrzení:ostrov není celoročně možný je pokořené klišé a jde to i s Axpertem :D Někdo má 20kwp a nestačí.Já kdybych potřeboval větší tak není problém třeba 100kwp,ale nepotřebuji.Posiluj :D
My se lišíme v tom, že já kvůli čistě ostrovnímu režimu, pokud nemusím, nehodlám stáhnout spotřebu na čtvrtinu běžné. Ty jo, doháníš to jinde a pak Ti to vyjde. Když dojde na prepperský scénář, taky v tom vydržím. Tvá sestava by mě omezovala i maximálním možným zatížením. Nehodlám kvůli FV dělat rodině ze života bojovku. Nastavení je posilovat nešetřit. ;-)
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Victron komunita

Příspěvek od mobilik »

Presne tak.
Keďže nie som nútení, tak tiež žijem normálne a ani náhodu by som nevyšiel s FVE.
Ak príde výpadok DS a podobne problémy, tak dokážem nejako prežiť aj s FVE.
Ale obmedzovať sa keď nemusím určite nebudem.
Kvôli pár eurám ušetreným to nestojí za to obmedzovať rodinu a žiť v minulom storočí.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
liškovrah
Příspěvky: 52
Registrován: čtv dub 01, 2021 12:23 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od liškovrah »

Když máš síť,nemusíš a jseš v pohodě.
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od PK23 »

No tak to zase jo, pokud funguješ úplně bez sítě, tedy ostrov a ne pseudoostrov, jako já, musíš to mít celé nachystané jinak. Dokážu si to představit, je mi to vlastně hodně sympatické, ale jsem rád, že nemusím. :-) To bych měl při svém standardu v zásobách ne 180, ale tak 500 litrů benzínu. :-D
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
Flatman
Příspěvky: 10
Registrován: ned pro 11, 2022 9:29 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Flatman »

Diablo1st píše: sob pro 10, 2022 8:53 am Ano mal a aj mám, lebo tam mam zapojenú JK BMS cez CAN prevodník s Pylontech protokolom. Tvári sa to ako Pylon batéria.
Mohl bys mi naznacit cestu ke zprovozneni komunikace JK BMS/CAN Bus?
Rad bych vyzkousel takovou variantu oproti soucasnemu sberu udaju ze SmartShunt.
Ostrov DIY (jako pokorný laik) - 3,8kWp JZ + 4,4 kWp JV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s MP2 3kVA, MPPT 250/100, LiFePO4 11kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
Diablo1st
Příspěvky: 977
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Flatman píše: stř pro 14, 2022 6:56 pm
Diablo1st píše: sob pro 10, 2022 8:53 am Ano mal a aj mám, lebo tam mam zapojenú JK BMS cez CAN prevodník s Pylontech protokolom. Tvári sa to ako Pylon batéria.
Mohl bys mi naznacit cestu ke zprovozneni komunikace JK BMS/CAN Bus?
Rad bych vyzkousel takovou variantu oproti soucasnemu sberu udaju ze SmartShunt.
Jasné. ;)
Ak už máš JK BMS tak treba osloviť tohto pána a spýtať sa ho na prevodník. Potom stačí len prepojiť upraveným lan káblom tento prevodní k s Cerbom a už automaticky je pylontech batéria v systéme. Len to má jeden "hák" - je nutné mať len 15S zapojenie (možno sa toto už podarilo odstrániť)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
soami
Příspěvky: 97
Registrován: stř úno 16, 2022 10:36 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od soami »

Ten 1 článek jsi dal do skříně? Mám pocit, že jsi kupoval 16s. Řeší něco zásadního ta komunikace? Je to sice další druh pojistky, ale pro nové články to nevidím jako "must have".
Diablo1st
Příspěvky: 977
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Ten jeden článok sa mi podarilo prebiť na 4,3V :oops: tak som ho daroval na testovanie.

Tá komunikácia má na starosti napr. zmenu nabíjacieho prúdu cez DVCC. T.z. aký limit nastavím v JK bms taký sa mi premietne v systéme. A čím je vyššie soc tým sa tento prúd znižuje. Je to všetko automatické, človek nemusí nič nastavovať.
Ak mám byť úprimný, úplne bez problémov sa dá existovať bez tejto komunikácie len so smartshunt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
soami
Příspěvky: 97
Registrován: stř úno 16, 2022 10:36 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od soami »

Jo, ten článek jsem viděl...pěkný balón.
Flatman
Příspěvky: 10
Registrován: ned pro 11, 2022 9:29 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Flatman »

Ne ze bych se nespokojil se SmartShut.
Jen se mi nejakou dobou honi hlavou vyzkouset CAN BUS. (kdyz uz v hromadnych instalacich prevazuje)

... a pak jeste paralelni provoz 2 x 16s LiFePo4, kam to brzy dospeje!
Ostrov DIY (jako pokorný laik) - 3,8kWp JZ + 4,4 kWp JV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s MP2 3kVA, MPPT 250/100, LiFePO4 11kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
Flatman
Příspěvky: 10
Registrován: ned pro 11, 2022 9:29 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Flatman »

Kazdopadne dik za tip.
Ostrov DIY (jako pokorný laik) - 3,8kWp JZ + 4,4 kWp JV, Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s MP2 3kVA, MPPT 250/100, LiFePO4 11kWh, JK BMS
(FT 6kW od 2009)
Diablo1st
Příspěvky: 977
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Ten prevodník, čo mám, umožňuje pripojenie až 3ks bateriek. Problém je, že Victron má niekde nastavené, že akonáhle sa objaví v systéme pylontech batéria nedovolí nabíjať na viac ako 52,4V. Ale je možné, že sa to dá nejako obísť, len som to nezisťoval.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od PK23 »

Myslím, že v nejnovějším FW už je to zase o fous snížené. Mně to řve high voltage už i níž. Když mi přišly věci z fabriky se starším FW, řvalo to nonstop do update. Teď už jen jak jsem psal za specifických podmínek.

Obrázek
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od PK23 »

Přátelé, paradoxní situace s Victronem, budu rád za jakoukoliv ideu. Koupil jsem nový infrák do koupelny, quartzová trubice. Vše vyřeším zřejmě tím, že ho hodím přímo na DS, ale - nevím, co ten krám tvoří za věci. Myslel jsem si, že je to normální odporová zátěž. Zřejmě to ale není přímo na 230V, ale zní to jako předřadník výbojky, když ho zapnu. Bzučí mi to 50Hz v reproduktorech v obyváku a když to jelo přes MP2, taky z něj lezlo bručení, které neznám. Infrák má max. příkon 2000W. Nic z toho by mi extra nevadilo, ale záhada je následující - je to schopné shodit 10B jistič, který je předřazen ACin, zkrátka kterým jistím své řízené napájení pro dobíjení baterií. Jistič spadne samozřejmě v PA, ale MP2 vzorně drží a z baterií dál živí i ten infrák, ukazuje odběr přesně dle tří úrovní, které infrák umí. Zřejmě to vypadne jen při nejvyšším příkonu infráku. Jakoby nedokázal MP2 díky čemusi podivnému u tohoto spotřebiče udržet požadovaný limit proudu na ACin. A to jsem na něm páchal zvěrstva se vším možným motorovým atd a tohle by měla být prostá odporová zátěž, ale zřejmě není. Kdo víc o infrácích víc a tuší, prosím. ;-) Přikládám ilustraci toho co se děje při dvou zaznamenaných výpadcích jističe ACin ze statistik. Třeba u toho taky něco někoho napadne.

Obrázek
Obrázek
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
h4nz3k
Příspěvky: 11
Registrován: pát zář 09, 2022 6:41 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od h4nz3k »

PK23 píše: pát pro 16, 2022 12:03 pm Myslím, že v nejnovějším FW už je to zase o fous snížené. Mně to řve high voltage už i níž. Když mi přišly věci z fabriky se starším FW, řvalo to nonstop do update. Teď už jen jak jsem psal za specifických podmínek.

Obrázek
Můžeš sem, prosím, nahrát ještě graf BMS min/max cell voltage z VRM ve chvíli kdy se ti objevuje tahle chyba? Díky.
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od PK23 »

K tomu poslednímu obrázku koment. To "véčko" je matoucí. Realita byla následující. V 18:02 nahozen jistič a ACin napájeno. 18:07 spuštěn infrák. Spadl jistič, takže ACin padá na nulu, vše drží MP2 dal z baterek. Vypnut infrák, nahozen jistič, návrat na ACin 230V/~9A.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320