Re: Victron komunita

Napsal: pát pro 16, 2022 7:21 pm
od josse
PK23 píše:Přátelé, paradoxní situace s Victronem, budu rád za jakoukoliv ideu. Koupil jsem nový infrák do koupelny, quartzová trubice. Vše vyřeším zřejmě tím, že ho hodím přímo na DS, ale - nevím, co ten krám tvoří za věci. Myslel jsem si, že je to normální odporová zátěž. Zřejmě to ale není přímo na 230V, ale zní to jako předřadník výbojky, když ho zapnu. Bzučí mi to 50Hz v reproduktorech v obyváku a když to jelo přes MP2, taky z něj lezlo bručení, které neznám. Infrák má max. příkon 2000W. Nic z toho by mi extra nevadilo, ale záhada je následující - je to schopné shodit 10B jistič, který je předřazen ACin, zkrátka kterým jistím své řízené napájení pro dobíjení baterií. Jistič spadne samozřejmě v PA, ale MP2 vzorně drží a z baterií dál živí i ten infrák, ukazuje odběr přesně dle tří úrovní, které infrák umí. Zřejmě to vypadne jen při nejvyšším příkonu infráku. Jakoby nedokázal MP2 díky čemusi podivnému u tohoto spotřebiče udržet požadovaný limit proudu na ACin. A to jsem na něm páchal zvěrstva se vším možným motorovým atd a tohle by měla být prostá odporová zátěž, ale zřejmě není. Kdo víc o infrácích víc a tuší, prosím. ;-) Přikládám ilustraci toho co se děje při dvou zaznamenaných výpadcích jističe ACin ze statistik. Třeba u toho taky něco někoho napadne.

Obrázek
Obrázek
Mě to zní jako usměrňovač bez PFC, není v tom triak a odpor 3600W redukovaný na 2000W časem triaku? Usměrňovač bez PFC má cca 1.4x větší proud než s...

Neumí to něco jako boost mode těch mých smyšlených 3600W po dobu 15 sekund?

Re: Victron komunita

Napsal: pát pro 16, 2022 7:36 pm
od PK23
Hanzek: Jasně:

Obrázek

Detail:
Obrázek

A ještě myslím pomůže toto pro příslušný čas:
Obrázek

Re: Victron komunita

Napsal: pát pro 16, 2022 7:39 pm
od PK23
Josse: Děkuju, to zní rozumně. Co je ale zajímavé je ten fenomén shození jističe. Jedu na MP2 s PA už dost dlouho celou domácnost a žádný jiný spotřebič nic takového nedokáže. Napadá mě, že je tam prostě chvilkově takový odběr, že MP2 to vyrovná, aniž by si toho spotřebiče všimly, ale Béčkový jistič, který je tesně nad limitem 9A to nedá a vyletí. Boost to neumí, ale zřejmě v tom módu při nabíhání jede.

Nebo jinak studená spirála má chvilkově minimální odpor. MP2 ten "zkrat" dá, jistič ne.

Re: Victron komunita

Napsal: pát pro 16, 2022 7:41 pm
od h4nz3k
No máš ty baterky dost rozbalancovaný... Jak to?

Ta hláška High voltage se objevuje když nejvyšší napětí na článku přesáhne cca 3,62V.

Dá se toho zbavit právě přebalancováním jednotlivých cihel Pylontechu.

Re: Victron komunita

Napsal: pát pro 16, 2022 8:30 pm
od PK23
Hele, děje se to jen pokud je řadu dní po sobě odběr větší, než zisk soláru. Pak tu mám logiku nad Cerbem přes jeho relé 1 v módu generátor, že to při SoC 30% sepne stykač a na ACin mám limit 9A, kterými dobiju baterky na 45%. Když to takhle jede pořád jen částečný bulk, dojde k rozbalancu. Pak přijde den, kdy svítí, MPPT to vytáhne na 100% a když se dostane někde k SoC 97-98% BMS si řekne o přepnutí z bulku na absorption a pak to pár minut vyhodí tyhle hlášky, než se s tím celý systém porovná a Cerbo řízením MPPT podle BMS vybalancuje baterky.

Dělá to stejnou věc i kolegovi, který má GW hybrid s HV baterkami, pokud jsou dlouho bez stavu úplného dobití, kdy se články vybalancují. Oficiální doporučení Pylotechu je vybalancovat dobití do 100% alespoň 1x za měsíc. Takže to moc neřeším. Pomocí MP2 jsem balancoval pokusně jen jednou, kdy jsem to nechal naplno dobít. MP2 nabíjení je v tomhle citlivější a baterky nezařvou. Dělá to jen MPPT při přechodu bulk-absorption.

Re: Victron komunita

Napsal: sob pro 17, 2022 10:06 pm
od PK23
Přátelé, připomenu se s pokračováním anabáze infrák. Problém je skutečně v tom, že když je spirála studená, má minimální odpor. Z řady důvodu mám vstup pro ACin jištěn 10 jističem. Shodí to i 10C, nejenom 10B. Pokud nechám infrák chvíli běžet, protože Multiplus 2 to vzorně ustojí (jen mu vypadne připojený "generátor"), pak vypnu infrák a znova zapnu, když je spirála ještě horká, už to jistič neshodí. Zkrátka tam při studeném startu chvilkově (zlomek vteřiny) tečou velké proudy.

Pokud jede MP2 bez PowerAssistu, je vše ok. Ovšem v době, kdy je PA aktivní, přenese se proudová špička přes propojení skrz MP2 na přívod a jistič vystaví.

Co to znamená pro nás Victronáře - že na malou chvíli, nepodrží MP2 určené omezení vstupu, které mám na 9A a jinak ho se všemi spotřebiči, včetně náběhu motorů s nominálním příkonem vyšším, než má infrák vzorně drží. Dokázal jsem tedy navodit situaci, kdy to MP2 nedá. Sice jen na malou chvíli, ale pokud je jistič blízko limitu proudového omezení, jde tou špičkou dolů.

Řešení by bylo samozřejmě v navýšení jističe třeba na 16C. Moc se mi ale nechce, kvůli charakteru instalace mezi jističem v podružném rozvaděči a MP2. Je to tažené 1,5mm průřezem a víc, než 10 jistič by tam tedy být neměl.

Napadá někoho, jak omezit tvrdý start infráku? Nějaký omezovač startovacího proudu, nebo cokoli, co by zajistilo pomalejší náběh odporové spirály? Díky předem.

Re: Victron komunita

Napsal: ned pro 18, 2022 6:43 am
od Atman
Zagoogli obmedzovač nábehového prúdu, je to taká priechodzia zástrčka s nejakou elektronikou vnútri, ja som ho kedysi kúpil, stojí to okolo 30€, chcel som to k centrále lebo nezvládala štart starej calexky, ale nefungovalo to, lebo som kúpil na 3600W, potreboval som 1000W. Neviem či sa predávajú okolo 10A.

Re: Victron komunita

Napsal: ned pro 18, 2022 9:57 am
od PK23
Děkuju. Vzal jsem ho, protože jestli pustí chvilkově do 20A, což by ani neměl, 10C jistič to ustojí. Pokud to dokáže udržet do 16A, není vůbec co řešit. Dám vědět, jestli to zabralo. Měl by dorazit v týdnu.

Re: Victron komunita

Napsal: ned pro 18, 2022 11:44 am
od Kostěj
PK23 píše: ned pro 18, 2022 9:57 am... jestli pustí chvilkově do 20A, což by ani neměl, 10C jistič to ustojí.
Cvičně jsem přeměřil své horské slunce s infrákem, má za studena odpor 86 ohm a wattmetr po zahřátí ukazuje 566W/222V, tomu odpovídá odpor 87 ohm (jen infra). To jsem spíš v toleranci měření. Jaký je příkon topidla a jeho odpor za studena? Není v něm nějaké kurvítko? Zkusil bych ho napájet jen přes diodu, pokud v něm není nic jiného, než topidlo.

Re: Victron komunita

Napsal: pát pro 23, 2022 11:07 am
od PK23
Ahoj, proměřit se mi to nepovedlo, je to spouštěné IR dálkou přes elektroniku, musel bych dovnitř a mají tam nálepku. Nechci přetrhnout záruku. Každopádně omezovač v podobě zásuvky za bratru 900Kč to vyřešil. Je sice 16A, ale podrží to tak, že ani 10C, ani 16B jistič už nevystaví, takže situace vyřešena. Díky všem za podněty a rady.

Re: Victron komunita

Napsal: sob pro 31, 2022 3:53 pm
od Jantic
Kolegové , jako provozovatel hybridu Solax se pokusím vetřít mezi vás. Současná instalace produkuje i v zimě za slunečního dne přebytek i víc než 6kWh, který odteče do DS, mám smlouvu s Entry, ale stejně preferuji vlastní spotřebu. Na Solax již nechci sahat a tak zvažuji doplnění:

- Koupit Lifepo baterii např. něco jako https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... 58kwh.html
- K tomu měnič Victron https://ecoprodukt.cz/p/74219-menic-nab ... -16a-14843
btw. v čem je rozdíl mezi Victron Energy MULTI a MULTIPLUS ?

Počas topné sezony, bych zapojil na 1 fázy TČ, která bere trvale 50W (elektronika+přídavné oběhové čerpadlo) a 600W při topení.
Mám ještě trochu místa na cca 900Wp panelů, ale i současný stav je dostačující na dobití baterie za slunečného dnes.
Může to takto vůbec fungovat? Pokud ano, potřebuji ještě další HW?
Problém s příkonem při běhu bivalence je mi jasný, nějak to ošetřím.

Nebo pokud je lepší nápad, rád se nechám inspirovat. Victron z důvodu univerzálnosti a případného doplňování systému v budoucnosti.
Děkuji a mnoho slunečních dnů v r.2023!

Re: Victron komunita

Napsal: úte led 03, 2023 9:18 am
od danidani
Tady jsem narazil novou Victron GX modbusTCP integration do Home Assistenta, zkoušel jste někdo?

Re: Victron komunita

Napsal: pon led 09, 2023 9:47 am
od Flatman
Uriznout si pod sebou vetev?

V dobe temna casto pozoruji, ze solarnici vypnou zelezo, protoze "umi samo sezrat co se vyrobi"
IMG-20230109-WA0000.jpg
IMG-20230109-WA0000.jpg (34.96 KiB) Zobrazeno 1949 x
.
Pouze po troskach ukladaji zisk do akumulatoru a cekaji na slunicko.

Situace:
MP II je odstaven SW vypinacem pres VRM.
Spotrebu domu zajistuje DS.
Dojde k BO.
Spadne internet, protoze napajeni!
Akumulatory maji na to utahnout spotrebu.

Jak ale zapnout MPII bez pristupu k VRM?

(Stejny stav muze nastat i pri jinem soubehu skutecnosti. A vynechme generator.)

Re: Victron komunita

Napsal: pon led 09, 2023 10:31 am
od Diablo1st
Treba poriešiť separátne napájanie Wifi a si v pohode. ;)

Re: Victron komunita

Napsal: pon led 09, 2023 2:58 pm
od Kodl69
přesně tak. Jednoduchý návod: napojit přímo na 48V rozvod, jako to mám já. pak už bude jenom přetržka, než se zapne MPII

Re: Victron komunita

Napsal: pon led 09, 2023 8:46 pm
od Momo
O vypnutí železa v temných (mlhavých) dnech, kdy je výroba do 3 kWh (někdy je i pod 2 kWh) jsem taky uvažoval.

Mám Cerbo GX napojené z měniče pro fázi 1, ale přímo na dráty vedoucí na hlavní svorkovnici do všech MP2 a baterek. Je tam 52 V, jak na svorkovnici, tak na MP2, takže to by mělo být v pořádku v pořádku.

Máte zkušenosti, jak by se tím softwarovým vypnutím snížila spotřeba?
Když to vypnu softwarově, budou fungovat záznamy spotřeby a výroby na Cerbo GX?

Vypnutí na tvrdo vypínačem na měničích (tam jsou polohy 0/I/II) by asi vypnulo to měření, že jo?

Re: Victron komunita

Napsal: pon led 09, 2023 8:51 pm
od Momo
Flatman píše: pon led 09, 2023 9:47 am Dojde k BO.
Spadne internet, protoze napajeni!
Akumulatory maji na to utahnout spotrebu.

Jak ale zapnout MPII bez pristupu k VRM?
Na Cerbo GX se dá napojit i přes bluetooth, schválně jsem to nevypínal, počítám, že zapnuté BT na Cerbu moc nežere.
Nebo se dá přihlásit k Cerbo GX taky na přímo přes WiFi. Je tam ze spodu nějaký QR kód, který jsem už jednou fotil, abych se tam nějak dostal přímo bez WiFi.

Takže domácí síť by nebyla potřeba, pokud by ses tam nechtěl připojovat přes HA nebo něco podobného.

Re: Victron komunita

Napsal: pon led 09, 2023 10:00 pm
od Diablo1st
No len si to predstav, že ti vypadne DS a máš vypnutý MP2. Takže všade tma a ty sa musíš dostať s mobilom niekde blízko Cerba, aby si mal signál na BT, alebo v horšom prípade si nejako prečítať password na priame Wifi pripojenie. :shock:
Fakt mi príde rozumnejšie buď menič nevypínať, alebo poriešiť zálohovanie wifi routeru cez nejaký DC/DC menič.

Re: Victron komunita

Napsal: pon led 09, 2023 10:56 pm
od Flatman
Momo píše: pon led 09, 2023 8:46 pm
Když to vypnu softwarově, budou fungovat záznamy spotřeby a výroby na Cerbo GX?

Za tohoto stavu GX stale komunikuje s VRM.
Spotreba nebude zaznamenana protoze je MP jako invertor Off
Vyrobu uvidis standardne, MPPT zije dal svym zivotem a GX o nem vi.

Re: Victron komunita

Napsal: pon led 09, 2023 11:11 pm
od Flatman
.... a kdyz to ted vypnu, SmartShunt ukazuje odber 0,11A.

Reseni DC/DC menic 48V/12V za 5U$ je asi opravdu nejsnadnejsi cesta pro udrzeni AP/Routeru v pozoru!

Re: Victron komunita

Napsal: úte led 10, 2023 10:47 am
od Beny
danidani píše: úte led 03, 2023 9:18 am Tady jsem narazil novou Victron GX modbusTCP integration do Home Assistenta, zkoušel jste někdo?
Sice nemám ještě Victrona, ale již testuju a skládám nějaké zrnka ka automatizaci

Re: Victron komunita

Napsal: úte led 10, 2023 8:09 pm
od Momo
To Beny

Nechceš to u mě otestovat? :) Mám to teď docela volnější, můžu se tomu věnovat. Případně SZ.

Jsem ve fázi, kdy mám nainstalovaný na NTB HA včetně HACS a cenami Nanogreen.
Teď se nějak prokousávám tím HA, abych to pochopil, jak se tam všechno nastavuje.
V ESS mám povolené Motbus TCP a MQTT na LAN.

Hodlám jít cestou ovládání pomocí MODE 2, tedy za použití přepínání těch registrů. Do úplného ovládání stroje včetně baterky se hnát nechci.

Chci prověřit možnosti a v případě úspěchu vyladěný systém nainstalovat na RPi4, to zatím nemám.

Re: Victron komunita

Napsal: stř led 11, 2023 9:15 am
od PK23
Spotřeba samotných prvků od Victronu je natolik malá, že NEVYPÍNAT. Je to nesmysl. Jen si tím kazíš ideální backup konfiguraci.

Re: Victron komunita

Napsal: stř led 11, 2023 10:36 am
od Beny
Momo píše: úte led 10, 2023 8:09 pm To Beny

Nechceš to u mě otestovat? :) Mám to teď docela volnější, můžu se tomu věnovat. Případně SZ.

Jsem ve fázi, kdy mám nainstalovaný na NTB HA včetně HACS a cenami Nanogreen.
Teď se nějak prokousávám tím HA, abych to pochopil, jak se tam všechno nastavuje.
V ESS mám povolené Motbus TCP a MQTT na LAN.

Hodlám jít cestou ovládání pomocí MODE 2, tedy za použití přepínání těch registrů. Do úplného ovládání stroje včetně baterky se hnát nechci.

Chci prověřit možnosti a v případě úspěchu vyladěný systém nainstalovat na RPi4, to zatím nemám.
Není nic jednoduššího naistalovat integraci Victrona https://github.com/sfstar/hass-victron a pozorovat cvrkot.
Pak se zamyslet na automatizací

Re: Victron komunita

Napsal: čtv led 12, 2023 10:01 pm
od Momo
Beny píše: stř led 11, 2023 10:36 am Není nic jednoduššího naistalovat integraci Victrona https://github.com/sfstar/hass-victron a pozorovat cvrkot.
Pak se zamyslet na automatizací
Tak hlásím částečný úspěch.
Do HA integrován pouze čistý Victron modbusTCP, nejprve byly u entit vidět jenom Senzory, následně jsem povolil i Ovládací prvky.

Snažím se v tom zorientovat, co a jak by šlo ovládat a z toho vyplývající možnosti automatizovaného řízení.

Jsou tam něajké rozdíly, třeba v HA relay0 a relay1, ve VRM je to relay1 a relay2. Zjištěno HArelay1=VRMrealy2.

Nemáte zkušenost, jestli tím nejde ovládat AC-OUT 2, jsou to programovatelné výstupy. Byly by to pěkné tři relé s jednoduchým programováním.