2 x GOODWE a HA
2 x GOODWE a HA
S monitoringem HA začínám a dost tápu. Provozuji dva střídače GW po 10kW a chtěl bych je integrovat do HA. Sledovat aktuální data, ukládat statistiku a pod. HA jsem spustil na Synology a integroval podporu GW .... a co dál?
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 2 x GOODWE a HA
Trochu na okraj: na Synology jsi to dal jako Virtual, nebo přes Docker? Každopádně z vlastní zkušenosti doporučuji zálohovat
K otázce:
- Už máš přidanou GoodWe integraci? Popravdě netuším, jak to v HA dopadne, když máš dvě GW, protže v integraci se myslím nikde nezadává IP adresa.
- Tady je diskuse s autorem rozšíření, tam by případně někdo asi poradil.
- Jakmile budeš mít přidanou integraci a na GW uvidíš, dá se začít s konfigurací Energy panelu a všech dalších přehledů...
K otázce:
- Už máš přidanou GoodWe integraci? Popravdě netuším, jak to v HA dopadne, když máš dvě GW, protže v integraci se myslím nikde nezadává IP adresa.
- Tady je diskuse s autorem rozšíření, tam by případně někdo asi poradil.
- Jakmile budeš mít přidanou integraci a na GW uvidíš, dá se začít s konfigurací Energy panelu a všech dalších přehledů...
Re: 2 x GOODWE a HA
Mohu se zeptat jak jsou spolu ty GW zapojené? Jsou zapojeny paralelně a navzájem spolu nekomunikují? a kde mají umístěny měřící cívky?
Re: 2 x GOODWE a HA
Jsou zapojeny paralelně, jeden ET druhý DT. Jen hybrid má měření na výstupu a nastaven limit přetoku. DT je zapojen na rozvodnici domu a jeho výkon není regulován. V praxi se omezuje ET a tím nedochází k nadlimitním přetokům. Mám to odzkoušeno a nezaznamenal jsem žádné problémy. Integrace do SEMS také proběhla bez potíží. Jen ten monitoring ... vlastně bych si i zaplatil ale nenašel jsem nic k dispozici a tak se pokouším o HA.
Re: 2 x GOODWE a HA
Na Synology jsem přes Docker nainstaloval HA a přidal 2 x integraci Goodwe pro každý střídač to šlo ... ale ... chtěl bych aktuální hodnoty pro každý střídač, data kWh a historii ... neumím, u mnoho entit neznám funkcionalitu a a nemám položku Supervisordanidani píše: ↑stř pro 07, 2022 10:13 am Trochu na okraj: na Synology jsi to dal jako Virtual, nebo přes Docker? Každopádně z vlastní zkušenosti doporučuji zálohovat
K otázce:
- Už máš přidanou GoodWe integraci? Popravdě netuším, jak to v HA dopadne, když máš dvě GW, protže v integraci se myslím nikde nezadává IP adresa.
- Tady je diskuse s autorem rozšíření, tam by případně někdo asi poradil.
- Jakmile budeš mít přidanou integraci a na GW uvidíš, dá se začít s konfigurací Energy panelu a všech dalších přehledů...
1.png
2.png
- Přílohy
-
- ha.jpg (224.89 KiB) Zobrazeno 3099 x
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 2 x GOODWE a HA
Tak to už máš většinu hotovou
Historie - záleží, jak se k tomu chceš postavit a jak hodně v tom dolovat data. Asi nejsnazší je doinstalovat InfluxDB (řešeno zde), ta si pak dělá z každého číselného údaje časovou řadu. Výsledkem jsou grafy, data je možné zobrazovat v tabulce a exportovat do csv.
Co se týče jednotlivých údajů (entit v HA), popsané to pro GW asi nikde není, takže odhadovat podle popisku, co je co. Některé údaje je třeba dopočítat, na to jde v HA vytvořit Template, ten se pak zobrazuje a ukládá do InlfuxDB stejně jako každá jiná entita.
Když tak se ptej na údaje, které nemůžeš najít, zkusím dohledat u sebe.
Historie - záleží, jak se k tomu chceš postavit a jak hodně v tom dolovat data. Asi nejsnazší je doinstalovat InfluxDB (řešeno zde), ta si pak dělá z každého číselného údaje časovou řadu. Výsledkem jsou grafy, data je možné zobrazovat v tabulce a exportovat do csv.
Co se týče jednotlivých údajů (entit v HA), popsané to pro GW asi nikde není, takže odhadovat podle popisku, co je co. Některé údaje je třeba dopočítat, na to jde v HA vytvořit Template, ten se pak zobrazuje a ukládá do InlfuxDB stejně jako každá jiná entita.
Když tak se ptej na údaje, které nemůžeš najít, zkusím dohledat u sebe.
Re: 2 x GOODWE a HA
Jestli jsem to pochopil ten ET má měřící cívky tak, že přes něj jde i výroba toho DT co sám nevyrobil a nevadí mu to? Chtěl bych to taky tak zapojit, ale nebyl jsem si jistý jak to střídač pobere, když bude mít někdy přetok větší než vlastní výrobu, jestli to nebude brát jako chybu. A "vlastní spotřeba" může být i záporná nebo jak to jde vidět v SEMS?Kent píše: ↑stř pro 07, 2022 12:16 pmJsou zapojeny paralelně, jeden ET druhý DT. Jen hybrid má měření na výstupu a nastaven limit přetoku. DT je zapojen na rozvodnici domu a jeho výkon není regulován. V praxi se omezuje ET a tím nedochází k nadlimitním přetokům. Mám to odzkoušeno a nezaznamenal jsem žádné problémy. Integrace do SEMS také proběhla bez potíží. Jen ten monitoring ... vlastně bych si i zaplatil ale nenašel jsem nic k dispozici a tak se pokouším o HA.
Re: 2 x GOODWE a HA
Ták že, chtěl bych okamžité hodnoty power flow card od obou střídačů a nevím jak na to, nejde mi to power-flow-card.js nevím jak nevím kam, kam vkládat textové příkazy? nemám položku supervisor, InfluxDB mi píšedanidani píše: ↑stř pro 07, 2022 1:49 pm Tak to už máš většinu hotovou
Historie - záleží, jak se k tomu chceš postavit a jak hodně v tom dolovat data. Asi nejsnazší je doinstalovat InfluxDB (řešeno zde), ta si pak dělá z každého číselného údaje časovou řadu. Výsledkem jsou grafy, data je možné zobrazovat v tabulce a exportovat do csv.
Co se týče jednotlivých údajů (entit v HA), popsané to pro GW asi nikde není, takže odhadovat podle popisku, co je co. Některé údaje je třeba dopočítat, na to jde v HA vytvořit Template, ten se pak zobrazuje a ukládá do InlfuxDB stejně jako každá jiná entita.
Když tak se ptej na údaje, které nemůžeš najít, zkusím dohledat u sebe.
- Přílohy
-
- HA2.jpg (58.38 KiB) Zobrazeno 3077 x
Re: 2 x GOODWE a HA
Je to tak čím víc vyrobí DT tím víc ubere ET. V létě jsem to nastavil tak aby DT nemohl mít větší výrobu než je limit pro přetok ET. V praxi ET ubírá na dodávce pokud dodává DT k limitu. Zásadní je správně nafázovat. Do SEMS a na web Goodwe jdou integrovat oba střídače bez problémů stejně tak i sledovat parametry a výkon. Problém je součet to jim v app moc nefachčí. Uvažuji, že přidám třetí střídač.JirkaFM píše: ↑stř pro 07, 2022 2:25 pmJestli jsem to pochopil ten ET má měřící cívky tak, že přes něj jde i výroba toho DT co sám nevyrobil a nevadí mu to? Chtěl bych to taky tak zapojit, ale nebyl jsem si jistý jak to střídač pobere, když bude mít někdy přetok větší než vlastní výrobu, jestli to nebude brát jako chybu. A "vlastní spotřeba" může být i záporná nebo jak to jde vidět v SEMS?Kent píše: ↑stř pro 07, 2022 12:16 pmJsou zapojeny paralelně, jeden ET druhý DT. Jen hybrid má měření na výstupu a nastaven limit přetoku. DT je zapojen na rozvodnici domu a jeho výkon není regulován. V praxi se omezuje ET a tím nedochází k nadlimitním přetokům. Mám to odzkoušeno a nezaznamenal jsem žádné problémy. Integrace do SEMS také proběhla bez potíží. Jen ten monitoring ... vlastně bych si i zaplatil ale nenašel jsem nic k dispozici a tak se pokouším o HA.
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 2 x GOODWE a HA
Ještě je otázka, zda nepoužít jinou distribuci. Když jsem to zkoušel přes Docker, tak jsem použil tuhle: https://registry.hub.docker.com/r/homeassistant/amd64-hassio-supervisor
Alternativně je možné do Dockeru instalovat i tu InfluxDB: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
Alternativně je možné do Dockeru instalovat i tu InfluxDB: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
Re: 2 x GOODWE a HA
zkoušel a při spouštění v docker se do nekonečna restartoval, mám SYNOLOGY 720+ tam je CPU Inteldanidani píše: ↑stř pro 07, 2022 3:04 pm Ještě je otázka, zda nepoužít jinou distribuci. Když jsem to zkoušel přes Docker, tak jsem použil tuhle: https://registry.hub.docker.com/r/homeassistant/amd64-hassio-supervisor
Alternativně je možné do Dockeru instalovat i tu InfluxDB: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
Re: 2 x GOODWE a HA
instalaci influxDB v docker zítra zkusímKent píše: ↑stř pro 07, 2022 6:12 pmzkoušel a při spouštění v docker se do nekonečna restartoval, mám SYNOLOGY 720+ tam je CPU Inteldanidani píše: ↑stř pro 07, 2022 3:04 pm Ještě je otázka, zda nepoužít jinou distribuci. Když jsem to zkoušel přes Docker, tak jsem použil tuhle: https://registry.hub.docker.com/r/homeassistant/amd64-hassio-supervisor
Alternativně je možné do Dockeru instalovat i tu InfluxDB: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 2 x GOODWE a HA
To jsme prošli asi podobným vývojem. Také jsem dal HA nejdříve do Dockeru, ale brzo mi začaly chybět některé možnosti, takže jsem přešel na VMM. Tady je dobrý postup jak na to.
Jeden z oficiálních add-onů (Samba share) pak zpřístupní konfiguraci jako soubory ve sdílené složce.
Mimo jiné do toho configuration.yaml budeš muset dopsat parametry připojení do InfluxDB.
Re: 2 x GOODWE a HA
Ráno na to číhnu.... Díky
Re: 2 x GOODWE a HA
Ahoj, tak VMM v provozu HA nainstalován je to ale stejná verze jako na DOCKER, nebo jsem získal něco na víc?danidani píše: ↑stř pro 07, 2022 8:35 pmTo jsme prošli asi podobným vývojem. Také jsem dal HA nejdříve do Dockeru, ale brzo mi začaly chybět některé možnosti, takže jsem přešel na VMM. Tady je dobrý postup jak na to.
Jeden z oficiálních add-onů (Samba share) pak zpřístupní konfiguraci jako soubory ve sdílené složce.
Mimo jiné do toho configuration.yaml budeš muset dopsat parametry připojení do InfluxDB.
Re: 2 x GOODWE a HA
á je tam na víc položka doplňkyKent píše: ↑stř pro 07, 2022 6:14 pminstalaci influxDB v docker zítra zkusímKent píše: ↑stř pro 07, 2022 6:12 pmzkoušel a při spouštění v docker se do nekonečna restartoval, mám SYNOLOGY 720+ tam je CPU Inteldanidani píše: ↑stř pro 07, 2022 3:04 pm Ještě je otázka, zda nepoužít jinou distribuci. Když jsem to zkoušel přes Docker, tak jsem použil tuhle: https://registry.hub.docker.com/r/homeassistant/amd64-hassio-supervisor
Alternativně je možné do Dockeru instalovat i tu InfluxDB: https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 2 x GOODWE a HA
V těch doplňcích si přidej Samba share, konfigurace je jednoduchá, jméno a heslo. Pak můžeš spustit ve Windows Průzkumníka a zkusit síťovou cestu
\\homeassistant\config
A tam bys měl vidět configuration.yaml, což je textový soubor, který jde editovat třeba v Poznámkovém bloku.
\\homeassistant\config
A tam bys měl vidět configuration.yaml, což je textový soubor, který jde editovat třeba v Poznámkovém bloku.
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 2 x GOODWE a HA
A pak se dá začít řešit toto:
Pro inspiraci moje konfigurace:
Potřebné senzory v configuration.yaml:
(některé asi nebudeš mít k dispozici, odběr z DS měřím extra elektroměrem, ale pro představu)
Já používám tesla-style-solar-power-card. Líbí se mi, protože tam jde přidat dva extra spotřebiče, třeba auto a bojler. Nevýhodou je, že se zasekává, když ho dlouho nechám běžet na obrazovce (alespoň tedy u mě).
Pro inspiraci moje konfigurace:
Kód: Vybrat vše
type: custom:tesla-style-solar-power-card
name: Distribuce energie
hide_inactive_lines: 1
house_without_appliances_values: 1
show_gap: true
show_w_not_kw: 1
speed_factor: 0.0105
energy_flow_diagramm: 0
energy_flow_diagramm_line_factor: 1
threshold_in_k: 5
generation_to_house_entity: sensor.power_card_generation_to_house
generation_to_grid_entity: sensor.power_card_generation_to_grid
generation_to_battery_entity: sensor.power_card_generation_to_battery
grid_to_house_entity: sensor.power_card_grid_to_house
grid_to_battery_entity: sensor.power_card_grid_to_battery
battery_to_grid_entity: sensor.power_card_battery_to_grid
battery_to_house_entity: sensor.power_card_battery_to_house
appliance1_icon: mdi:radiator
appliance2_icon: mdi:water-boiler
generation_icon: mdi:solar-panel
generation_extra_entity: sensor.self_consumed
house_extra_entity: sensor.self_sufficiency
battery_extra_entity: sensor.battery_state_of_charge
appliance2_extra_entity: sensor.boiler_temperature_average
generation_entity: sensor.pv_power
grid_entity: sensor.em_grid_electric_consumption_w
house_entity: sensor.house_consumption
battery_entity: sensor.battery_state_of_charge
appliance2_consumption_entity: sensor.wattrouter_boiler_power
(některé asi nebudeš mít k dispozici, odběr z DS měřím extra elektroměrem, ale pro představu)
Kód: Vybrat vše
# Template sensor for Power Card battery_to_grid_entity
power_card_battery_to_grid:
device_class: power
unit_of_measurement: W
value_template: >-
{{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0, states('sensor.power_sell')|float(default = 0) - states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }}
# Template sensor for Power Card battery_to_house_entity
power_card_battery_to_house:
device_class: power
unit_of_measurement: W
value_template: >-
{{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) > 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0)) }}
# Template sensor for Power Card generation_to_battery_entity
power_card_generation_to_battery:
device_class: power
unit_of_measurement: W
value_template: >-
{{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0) * -1, 0)) }}
# Template sensor for Power Card generation_to_grid_entity
power_card_generation_to_grid:
device_class: power
unit_of_measurement: W
value_template: >-
{{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }}
# Template sensor for Power Card generation_to_house_entity
power_card_generation_to_house:
device_class: power
unit_of_measurement: W
value_template: >-
{{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0) > 0, states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0)) }}
# Template sensor for Power Card grid_to_battery_entity
power_card_grid_to_battery:
device_class: power
unit_of_measurement: W
value_template: >-
{{ '%i'|format(0) }}
# Template sensor for Power Card grid_to_house_entity
power_card_grid_to_house:
device_class: power
unit_of_measurement: W
value_template: >-
{{ '%i'|format(states('sensor.power_buy')|float(default = 0)) }}
Re: 2 x GOODWE a HA
potřeboval bych na jednom střídači snížit četnost dotazování, ale nevím viz https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/ DT přestalo posílat data na SEMSdanidani píše: ↑čtv pro 08, 2022 2:34 pm A pak se dá začít řešit toto:Já používám tesla-style-solar-power-card. Líbí se mi, protože tam jde přidat dva extra spotřebiče, třeba auto a bojler. Nevýhodou je, že se zasekává, když ho dlouho nechám běžet na obrazovce (alespoň tedy u mě).
Pro inspiraci moje konfigurace:Potřebné senzory v configuration.yaml:Kód: Vybrat vše
type: custom:tesla-style-solar-power-card name: Distribuce energie hide_inactive_lines: 1 house_without_appliances_values: 1 show_gap: true show_w_not_kw: 1 speed_factor: 0.0105 energy_flow_diagramm: 0 energy_flow_diagramm_line_factor: 1 threshold_in_k: 5 generation_to_house_entity: sensor.power_card_generation_to_house generation_to_grid_entity: sensor.power_card_generation_to_grid generation_to_battery_entity: sensor.power_card_generation_to_battery grid_to_house_entity: sensor.power_card_grid_to_house grid_to_battery_entity: sensor.power_card_grid_to_battery battery_to_grid_entity: sensor.power_card_battery_to_grid battery_to_house_entity: sensor.power_card_battery_to_house appliance1_icon: mdi:radiator appliance2_icon: mdi:water-boiler generation_icon: mdi:solar-panel generation_extra_entity: sensor.self_consumed house_extra_entity: sensor.self_sufficiency battery_extra_entity: sensor.battery_state_of_charge appliance2_extra_entity: sensor.boiler_temperature_average generation_entity: sensor.pv_power grid_entity: sensor.em_grid_electric_consumption_w house_entity: sensor.house_consumption battery_entity: sensor.battery_state_of_charge appliance2_consumption_entity: sensor.wattrouter_boiler_power
(některé asi nebudeš mít k dispozici, odběr z DS měřím extra elektroměrem, ale pro představu)Kód: Vybrat vše
# Template sensor for Power Card battery_to_grid_entity power_card_battery_to_grid: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0, states('sensor.power_sell')|float(default = 0) - states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }} # Template sensor for Power Card battery_to_house_entity power_card_battery_to_house: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) > 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0)) }} # Template sensor for Power Card generation_to_battery_entity power_card_generation_to_battery: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0) * -1, 0)) }} # Template sensor for Power Card generation_to_grid_entity power_card_generation_to_grid: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }} # Template sensor for Power Card generation_to_house_entity power_card_generation_to_house: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0) > 0, states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0)) }} # Template sensor for Power Card grid_to_battery_entity power_card_grid_to_battery: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(0) }} # Template sensor for Power Card grid_to_house_entity power_card_grid_to_house: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(states('sensor.power_buy')|float(default = 0)) }}
Re: 2 x GOODWE a HA
a ještě tě poprosím nedaří se mi v HA uspořádat okna v hlavní obrazovce tedy krom posunu šipečkamidanidani píše: ↑čtv pro 08, 2022 2:34 pm A pak se dá začít řešit toto:Já používám tesla-style-solar-power-card. Líbí se mi, protože tam jde přidat dva extra spotřebiče, třeba auto a bojler. Nevýhodou je, že se zasekává, když ho dlouho nechám běžet na obrazovce (alespoň tedy u mě).
Pro inspiraci moje konfigurace:Potřebné senzory v configuration.yaml:Kód: Vybrat vše
type: custom:tesla-style-solar-power-card name: Distribuce energie hide_inactive_lines: 1 house_without_appliances_values: 1 show_gap: true show_w_not_kw: 1 speed_factor: 0.0105 energy_flow_diagramm: 0 energy_flow_diagramm_line_factor: 1 threshold_in_k: 5 generation_to_house_entity: sensor.power_card_generation_to_house generation_to_grid_entity: sensor.power_card_generation_to_grid generation_to_battery_entity: sensor.power_card_generation_to_battery grid_to_house_entity: sensor.power_card_grid_to_house grid_to_battery_entity: sensor.power_card_grid_to_battery battery_to_grid_entity: sensor.power_card_battery_to_grid battery_to_house_entity: sensor.power_card_battery_to_house appliance1_icon: mdi:radiator appliance2_icon: mdi:water-boiler generation_icon: mdi:solar-panel generation_extra_entity: sensor.self_consumed house_extra_entity: sensor.self_sufficiency battery_extra_entity: sensor.battery_state_of_charge appliance2_extra_entity: sensor.boiler_temperature_average generation_entity: sensor.pv_power grid_entity: sensor.em_grid_electric_consumption_w house_entity: sensor.house_consumption battery_entity: sensor.battery_state_of_charge appliance2_consumption_entity: sensor.wattrouter_boiler_power
(některé asi nebudeš mít k dispozici, odběr z DS měřím extra elektroměrem, ale pro představu)Kód: Vybrat vše
# Template sensor for Power Card battery_to_grid_entity power_card_battery_to_grid: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0, states('sensor.power_sell')|float(default = 0) - states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }} # Template sensor for Power Card battery_to_house_entity power_card_battery_to_house: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) > 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0)) }} # Template sensor for Power Card generation_to_battery_entity power_card_generation_to_battery: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0) * -1, 0)) }} # Template sensor for Power Card generation_to_grid_entity power_card_generation_to_grid: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > 0, iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) > states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.power_sell')|float(default = 0), states('sensor.pv_power')|float(default = 0)), 0)) }} # Template sensor for Power Card generation_to_house_entity power_card_generation_to_house: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(iif(states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0) > 0, states('sensor.pv_power')|float(default = 0) + iif(states('sensor.battery_power')|float(default = 0) < 0, states('sensor.battery_power')|float(default = 0), 0) - states('sensor.power_sell')|float(default = 0), 0)) }} # Template sensor for Power Card grid_to_battery_entity power_card_grid_to_battery: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(0) }} # Template sensor for Power Card grid_to_house_entity power_card_grid_to_house: device_class: power unit_of_measurement: W value_template: >- {{ '%i'|format(states('sensor.power_buy')|float(default = 0)) }}
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 2 x GOODWE a HA
Používám tu "experimentální verzi" a tam se to dá nastavit přes "Configure":Kent píše: ↑čtv pro 08, 2022 3:26 pm potřeboval bych na jednom střídači snížit četnost dotazování, ale nevím viz https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/ DT přestalo posílat data na SEMS
Pokud ale správně chápu popis té oficiální integrace, mělo by stačit přidat do automations.yaml :
Kód: Vybrat vše
- alias: "Goodwe inverter data polling"
trigger:
- platform: time_pattern
hours: "*"
minutes: "*"
seconds: "/30"
action:
- service: homeassistant.update_entity
target:
entity_id: sensor.ppv
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: 2 x GOODWE a HA
To je vlastnost responsivního vzhledu.
Alespoň trochu se s tím dá pohrát pomocí Horizontal Stack Card a Vertical Stack Card .
Re: 2 x GOODWE a HA
a můžu tě požádat o podrobnější popis jak to vložit do automations.yamldanidani píše: ↑čtv pro 08, 2022 5:05 pmPoužívám tu "experimentální verzi" a tam se to dá nastavit přes "Configure":Kent píše: ↑čtv pro 08, 2022 3:26 pm potřeboval bych na jednom střídači snížit četnost dotazování, ale nevím viz https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/ DT přestalo posílat data na SEMS
4.png
Pokud ale správně chápu popis té oficiální integrace, mělo by stačit přidat do automations.yaml :Kód: Vybrat vše
- alias: "Goodwe inverter data polling" trigger: - platform: time_pattern hours: "*" minutes: "*" seconds: "/30" action: - service: homeassistant.update_entity target: entity_id: sensor.ppv