Výpočet návratnosti FVE?

Odpovědět
lukas_k
Příspěvky: 19
Registrován: ned led 16, 2022 9:41 am

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od lukas_k »

340tis je supr cena. Jenom rychle nakladove:

- konstrukce, aby za neco stala tak ne polska + haky + pevnostni vruty + CYA 16 na spojeni list = cca 25-30tis
- rozvadec (krabice, pojistky stringu, jistic baterek, svodice AC a DC, stykac na signal 0%, elektromer, hl. vypinac, prepinac siti, min. 3x ac jistic a 1x 3L+N na backup, napetove spouste pro STOP, kabelaz a 3h sestrojeni v dilne) = cca 20tis
- nove teda bud vypinace zbeny, nebo Tigo + CCA = 10-20tis
- projekt a inzenyring, revize = 15tis
- kabely solarni, ACckovy, listy, podle situace = min. 5tis
a k tomu
- strecha a kabel dolu - den prace 3 lidi + doprava = 15-20tis
- elektricka 2 dny v jednom + prestavba RE + natahnout STOP nekam rozume + doprava = 20-30tis

celkem dalsich min. 110tis + DPH, aby to za neco stalo.

Jestli to nekdo udelal cely za 340tis a neni to tezkej odrb, tak bych byl hodne spokojenej i pres nejakou kosmetiku, protoze pokud ten clovek svoje lidi plati nejak normalne, tak toho moc nevydelal
https://www.mx-solar.cz/ - kalkulačka virtuální baterky, prodejů a celé ekonomiky FVE zdarma
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Diablo1st »

Sten77 píše: úte črc 25, 2023 8:06 am Celkem tedy 302 000,- Kč
Já dal 340 000,- Kč ale bylo to kompletní dílo na klíč. Tedy včetně konstrukce na střechu, AC a DC rozvaděč, 15 x optimizér, revize, vyřízení dotace, úprava elektroměrového rozvaděče, veškerá kabeláž, materiál a práce. Jen jsem chodil kontroloval a buzeroval jejich pracovníky. Nedařilo se hlavně elektrikářům. A neměli ani slušné vychování. Když přijel po třetí opravit svoje chyby, tak ještě než pozdravil, mi začal vysvětlovat, že mu to už nikdo nezaplatí :D . Ani cestu ani práci. Tak jsem řekl, že mě tyto řeči vůbec nezajímají a kdyby odvedl svoji práci hned napoprvé dobře, tak mi tu nemusí brečet. A ještě jsem mu rovnou řekl, že je u mě naposledy. Že má poslední pokus a příště už nepřekročí práh mého domu :D . To docela koukal.
Zpět k té ceně. Jak patrno z výše uvedeného, dají se sehnat firmy, kde to pořídíš za dobrou cenu a sám to bez dotace za tu cenu nepořídíš. Ale jsou firmy, které to mají napálené. A je věc každého jestli tu cenu akceptuje.
Veru to si celkom vychytal. áno v tomto prípade je určite lepšia fve na dotáciu.
Bohužiaľ v poslednom čase sa aj tuto stretávame skôr s napálenými cenami ako s férovými ponukami :cry:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Patr
Příspěvky: 63
Registrován: pát pro 09, 2022 5:31 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Patr »

Sten77 píše: úte črc 25, 2023 8:06 am Celkem tedy 302 000,- Kč
Já dal 340 000,- Kč ale bylo to kompletní dílo na klíč. Tedy včetně konstrukce na střechu, AC a DC rozvaděč, 15 x optimizér, revize, vyřízení dotace, úprava elektroměrového rozvaděče, veškerá kabeláž, materiál a práce. Jen jsem chodil kontroloval a buzeroval jejich pracovníky. Nedařilo se hlavně elektrikářům. A neměli ani slušné vychování. Když přijel po třetí opravit svoje chyby, tak ještě než pozdravil, mi začal vysvětlovat, že mu to už nikdo nezaplatí :D . Ani cestu ani práci. Tak jsem řekl, že mě tyto řeči vůbec nezajímají a kdyby odvedl svoji práci hned napoprvé dobře, tak mi tu nemusí brečet. A ještě jsem mu rovnou řekl, že je u mě naposledy. Že má poslední pokus a příště už nepřekročí práh mého domu :D . To docela koukal.
Zpět k té ceně. Jak patrno z výše uvedeného, dají se sehnat firmy, kde to pořídíš za dobrou cenu a sám to bez dotace za tu cenu nepořídíš. Ale jsou firmy, které to mají napálené. A je věc každého jestli tu cenu akceptuje.
Nam to vyslo komplet na 360.000, ale mam 18x550 Sunergy a Pylon H1. Jinak to mame zhruba stejne. Puvodne byla kalkulace 335.000 s 3xH1, ale usmlouvali jsme za 25.000 jeste jednu kostku navic (cenikova byla tusim 37.000).
9,9 kWp (V/Z: 3,85 / 6,05 kWp); Goodwe 10K-ET; Pylontech H1 14,2 kWh
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Sten77 »

lukas_k píše: úte črc 25, 2023 9:11 am 340tis je supr cena. Jenom rychle nakladove:

- konstrukce, aby za neco stala tak ne polska + haky + pevnostni vruty + CYA 16 na spojeni list = cca 25-30tis
- rozvadec (krabice, pojistky stringu, jistic baterek, svodice AC a DC, stykac na signal 0%, elektromer, hl. vypinac, prepinac siti, min. 3x ac jistic a 1x 3L+N na backup, napetove spouste pro STOP, kabelaz a 3h sestrojeni v dilne) = cca 20tis
- nove teda bud vypinace zbeny, nebo Tigo + CCA = 10-20tis
- projekt a inzenyring, revize = 15tis
- kabely solarni, ACckovy, listy, podle situace = min. 5tis
a k tomu
- strecha a kabel dolu - den prace 3 lidi + doprava = 15-20tis
- elektricka 2 dny v jednom + prestavba RE + natahnout STOP nekam rozume + doprava = 20-30tis

celkem dalsich min. 110tis + DPH, aby to za neco stalo.

Jestli to nekdo udelal cely za 340tis a neni to tezkej odrb, tak bych byl hodne spokojenej i pres nejakou kosmetiku, protoze pokud ten clovek svoje lidi plati nejak normalne, tak toho moc nevydelal
Jo jsem hodně spokojený. Je to jedna velká firma, která funguje už několik let. Nechci dělat nikomu reklamu, tak nechci jmenovat. A to jsem tuto cenu řešil loni na jaře, kdy byl obrovský boom FVE a ceny byly úplně jinde než nyní. Parta co dělala panely byla přímo od nich. Dva borci, teploty kolem nuly, tašky omrzlé a oni bez jištění po střeše. Kafe jsem jim musel nutit, nechtěli si nic vzít, že se o ně nemám starat, máme všechno svoje :D . Elektrikářů měli málo, tak si najímali cizí. Údajně prošli školením. Opět dva borci, jeden byl v pohodě, ale ten druhej na co šáhnul to podělal :D . Proto jsem mu řekl třetí pokus je váš poslední. Naštěstí pro něj to už klaplo.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od mirekcafa »

Sten77 píše: úte črc 25, 2023 8:06 am Celkem tedy 302 000,- Kč
Já dal 340 000,- Kč
Takže z tvé kapsy 340.000,-...kolik vyšla dotace?
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Sten77 »

Max. 205 000,-
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od mirekcafa »

205.000,- slušný zisk z jedné instalace.
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Sten77 »

mirekcafa píše: úte črc 25, 2023 6:57 pm 205.000,- slušný zisk z jedné instalace.
Jestli myslíš, že na tom firma vydělala 205 000,- tak jsi úplně mimo.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od mirekcafa »

v tom případě mi není jasný kde ta dotace skončila....když ne u realizační firmy..
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Sten77 »

Nastuduj si, jak to funguje. Příjemce dotace nikdy nemůže být instalační firma!!!
O pár příspěvků výše se řešilo na kolik elektrárna zhruba vyjde. Doporučuji znovu přečíst......
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od mirekcafa »

neptal jsem se na příjemce, ptal jsem se v kterých rukách končí, v tvých to není....
navíc materiál s marží, ne malou.....
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Sten77 »

Budeš se divit, ale dotace přišla na můj účet. Takže skončila v mých rukou.
A výše dotace se nerovná výši zisku firmy to je jasné.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od eduard22 »

Sten77 píše: úte črc 25, 2023 8:55 pm Budeš se divit, ale dotace přišla na můj účet. Takže skončila v mých rukou.
A výše dotace se nerovná výši zisku firmy to je jasné.
:lol: ....

"Jen" ta firma skoro o dotaci navýšila cenu ;-) Tedy skoro celá dotace u firmy skončila, jen nepřímo ;-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
lukas_k
Příspěvky: 19
Registrován: ned led 16, 2022 9:41 am

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od lukas_k »

Jo moment, teď až chápu, ze cena byla 545tis a z toho 205 dotace, tedy 340tis Z VLASTNÍCH. To už dobra cena není, ne teda za popsanou sestavu.

Za ty peníze děláme v pohodě 15kW solax, 10kwp celocerne panely Suntech na černých Novotegra konstrukcich, nerez haky, 11,6kwh solax baterky, Tigo vc CCA a rozvadece s elektronikou vc. STOPu jak má být, viz výpis nahoře.
https://www.mx-solar.cz/ - kalkulačka virtuální baterky, prodejů a celé ekonomiky FVE zdarma
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Sten77 »

eduard22 píše: úte črc 25, 2023 9:00 pm
Sten77 píše: úte črc 25, 2023 8:55 pm Budeš se divit, ale dotace přišla na můj účet. Takže skončila v mých rukou.
A výše dotace se nerovná výši zisku firmy to je jasné.
:lol: ....

"Jen" ta firma skoro o dotaci navýšila cenu ;-) Tedy skoro celá dotace u firmy skončila, jen nepřímo ;-)
A Eduardo :D , chtělo by to fakta místo nesmyslných řečí. Tak za kolik jsi schopný mi dodat jen materiál mojí elektrárny?
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Sten77 »

lukas_k píše: úte črc 25, 2023 9:03 pm Jo moment, teď až chápu, ze cena byla 545tis a z toho 205 dotace, tedy 340tis Z VLASTNÍCH. To už dobra cena není, ne teda za popsanou sestavu.

Za ty peníze děláme v pohodě 15kW solax, 10kwp celocerne panely Suntech na černých Novotegra konstrukcich, nerez haky, 11,6kwh solax baterky, Tigo vc CCA a rozvadece s elektronikou vc. STOPu jak má být, viz výpis nahoře.
Chlape celou dobu to píšu, že to je 340 po odečtení dotace!!! Ale bylo to v loňských cenách. Letos to šlo dolů, tak musíš srovnávat srovnatelné....
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
lukas_k
Příspěvky: 19
Registrován: ned led 16, 2022 9:41 am

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od lukas_k »

To se omlouvám, přehlédl jsem. Mám letos stejnou cenu jako loni. Sice to o par procent padlo, ale zase meziročně fest narostly mzdy, takže výsledek je zhruba stejný.
https://www.mx-solar.cz/ - kalkulačka virtuální baterky, prodejů a celé ekonomiky FVE zdarma
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Sten77 »

Koukám co nabízíš a ty ceny jsou fakt dobrý.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od eduard22 »

Sten77 píše: úte črc 25, 2023 9:04 pm
eduard22 píše: úte črc 25, 2023 9:00 pm
Sten77 píše: úte črc 25, 2023 8:55 pm Budeš se divit, ale dotace přišla na můj účet. Takže skončila v mých rukou.
A výše dotace se nerovná výši zisku firmy to je jasné.
:lol: ....

"Jen" ta firma skoro o dotaci navýšila cenu ;-) Tedy skoro celá dotace u firmy skončila, jen nepřímo ;-)
A Eduardo :D , chtělo by to fakta místo nesmyslných řečí. Tak za kolik jsi schopný mi dodat jen materiál mojí elektrárny?
živým faktem su já ;) i když mám "jen" poloostrov tak ale: 9kWp, 5-6kW měnič v nárazu 10kW, 100% asymetrie ;-) , 23kWh Aku a do 180.000,-kč včetně jištění a skříněk a kabelů a konstrukce!!! 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
lukas_k
Příspěvky: 19
Registrován: ned led 16, 2022 9:41 am

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od lukas_k »


živým faktem su já ;) i když mám "jen" poloostrov tak ale: 9kWp, 5-6kW měnič v nárazu 10kW, 100% asymetrie ;-) , 23kWh Aku a do 180.000,-kč včetně jištění a skříněk a kabelů a konstrukce!!! 8-)
Ale za měnič, co nejde prifazovat a legálně provozovat paralelně se síti, olověné baterky a úplně bych si nedělal iluze o těch rozvadecich a věcech okolo. On si každý mysli, ze to je par korun, ale to jsou všechno položky, kde náklady letí raketově.

To je pralesí liga, se absolutně nedá srovnávat.
https://www.mx-solar.cz/ - kalkulačka virtuální baterky, prodejů a celé ekonomiky FVE zdarma
lukas_k
Příspěvky: 19
Registrován: ned led 16, 2022 9:41 am

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od lukas_k »

Sten77 píše: úte črc 25, 2023 9:33 pm Koukám co nabízíš a ty ceny jsou fakt dobrý.
Dík. Prestrelene ceny byly jedním důvodu, proč jsme to začali dělat sami. Vzhledem k tomu, ze ceny jsou veřejné, jde celkem snadno spocitat, ze na tom mame něco mezi 15 a 20%. To je za mě fer.
https://www.mx-solar.cz/ - kalkulačka virtuální baterky, prodejů a celé ekonomiky FVE zdarma
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Cmrnda »

lukas_k píše: úte črc 25, 2023 9:52 pm úplně bych si nedělal iluze o těch rozvadecich
Rozváděče jsou ta největší zlodějna, platí všeobocně, vyplatí se u velkých rozváděčů koupit třeba udírnu, vyjde to na 20% ceny el.rozváděče. 8-) 8-) 8-)
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od Sten77 »

eduard22 píše: úte črc 25, 2023 9:35 pm
Sten77 píše: úte črc 25, 2023 9:04 pm
eduard22 píše: úte črc 25, 2023 9:00 pm

:lol: ....

"Jen" ta firma skoro o dotaci navýšila cenu ;-) Tedy skoro celá dotace u firmy skončila, jen nepřímo ;-)
A Eduardo :D , chtělo by to fakta místo nesmyslných řečí. Tak za kolik jsi schopný mi dodat jen materiál mojí elektrárny?
živým faktem su já ;) i když mám "jen" poloostrov tak ale: 9kWp, 5-6kW měnič v nárazu 10kW, 100% asymetrie ;-) , 23kWh Aku a do 180.000,-kč včetně jištění a skříněk a kabelů a konstrukce!!! 8-)
Nečekal jsem jinou odpověď :D .
Přeju ať elektrárna slouží a mnoho vyrobených kWh.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od eduard22 »

Děkuji, slouží , I když zatím jen rok, tak spolehlivě, bez jediného problému, ku spokojenosti i další čtyři v rodině, co také neodebrali již čtyři měsíce ani watt i když mají na FVE napojen celý dům defakto jako permanentní BackUp (který, jak tady čtu často, někteří řeší u OnGridů krkolomně, relátky a přepnutí maj s výpadkem nebo jen pro některé okruhy...) z toho jeden dům je dvougenerační, Kde žijí dvě rodiny. 8-) ( Ženy byly poučeny aby se domluvili a nepouštěli toho moc naráz a docela to zvládají a chápou a sleduji vždy výkon ze střechy na na tabletu v kuchyni aby věděli kdy mohou více "řádit" :D )

Bez byrokracie bez zbytečně vysokých nákladů a Stačí jim "je", že bude účet za elektriku téměř 0,- , krom paušálu - co se nastaví na co nejméně co nejmenším hlavním jističem (25A) :-)

Nemusí pršet stačí když kape! Mnohým lidem chybí skromnost... (a neštítí se zneužívat dani druhých)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Výpočet návratnosti FVE?

Příspěvek od mirekcafa »

ono k těm dotacím......komouši to dělali dobře, my vám dáme zadarmo materiál a vy si to postavte nebo nechte postavit
Odpovědět

Zpět na „Aktuality ze světa FVE“