Stránka 1 z 2
Zapojení backup v TNC síti
Napsal: ned pro 11, 2022 9:21 pm
od L.D.
Dobrý den, máme v domě rozvody elektriky TNC (dvoudrát). Jakým způsobem se řeší backup? Je vůbec možný? Děkuji za odpověď.
Re: Na co si dát pozor při realizaci FVE na klíč?
Napsal: ned pro 11, 2022 9:39 pm
od Diablo1st
L.D. píše: ↑ned pro 11, 2022 9:21 pm
Dobrý den, máme v domě rozvody elektriky TNC (dvoudrát). Jakým způsobem se řeší backup? Je vůbec možný? Děkuji za odpověď.
Zapojenie back-up nemá absolútne žiaden súvis s počtom žíl v rozvodoch domu.
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: ned pro 11, 2022 9:58 pm
od Diablo007
L.D. píše: ↑ned pro 11, 2022 9:21 pm
Dobrý den, máme v domě rozvody elektriky TNC (dvoudrát). Jakým způsobem se řeší backup? Je vůbec možný? Děkuji za odpověď.
Pro přehlednost sem oddělil tuto otázku do sólo vlákna
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: ned pro 11, 2022 10:54 pm
od pave69
V instalačním návodu GW 10ET je popsáno, že pokud jsou v rozvaděči spojeny N a PE (což tak u TN-C v podstatě je), tak se nemá zapojovat PE vodič backupu. Je tam na to schéma.
Ale firmy teď dost používají komplet připravený rozvaděč se stykači, které při výpadku přepnou komplet celý dům na backup - nicméně, jak tam jsou PE a N pospojované, to netuším. Ale funguje to, revizi to dostane, jestli to pak někoho nezabije to nevím, ale asi ne.
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon pro 12, 2022 11:36 am
od L.D.
Firma, se kterou teď jednáme, nabízí střídač AEG AS-ICH02-10000-2/HV a backup dělají tak, že vedle střídače jsou dvě zásuvky, od kterých si při výpadku musím natáhnout kabel s tím, že celková zátěž je jen 3.8kW.
Oopravdu to jinak nejde?
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon pro 12, 2022 3:04 pm
od pave69
Určitě jde
1. natáhnout ten backup kabel zpátky do vašeho rozvaděče, tam dát něco jako je tohle:
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... 4-pol/2435
v rozvaděči na to přepojit vybrané okruhy a tímhle je ručně přepínat.
2. vybrat jiný měnič (jinou firmu?) Třeba Goodwe 10k-ET umí zálohovat plný výkon (což je tedy 3,4kW na fázi) a i to automaticky přepíná. Ale jinak ho nechci nějak extra doporučovat, je tu na něj i spousta ne až tak pozitivních ohlasů....
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon pro 12, 2022 8:22 pm
od Diablo007
L.D. píše: ↑pon pro 12, 2022 11:36 am
Firma, se kterou teď jednáme, nabízí střídač AEG AS-ICH02-10000-2/HV a backup dělají tak, že vedle střídače jsou dvě zásuvky, od kterých si při výpadku musím natáhnout kabel s tím, že celková zátěž je jen 3.8kW.
Oopravdu to jinak nejde?
Pošli je do p.dele tohle si můžeme dělat doma ne že si za to firma vezme peníze. Odkud jsi?
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: úte pro 13, 2022 4:04 pm
od NESKOM
Firmu která chce backup zálohovat tímhle způsobem v žádném případě nebrat. Netvrdím že je to jednoduché, ale dá se to udělat.
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: úte pro 13, 2022 9:40 pm
od Diablo1st
L.D. píše: ↑pon pro 12, 2022 11:36 am
Firma, se kterou teď jednáme, nabízí střídač AEG AS-ICH02-10000-2/HV a backup dělají tak, že vedle střídače jsou dvě zásuvky, od kterých si při výpadku musím natáhnout kabel s tím, že celková zátěž je jen 3.8kW.
Oopravdu to jinak nejde?
Toto mi prosím vysvetlite, aký je tu problém? To sa firme nechce ťahať kábel medzi hlavný rozvádzač a menič? Ako potom pripoja menič do rozvodu? Nájdu niekde v garáži 3F zásuvku a tam dajú menič aj s baterkami?
Systém za pol mega Kč a celé to skape na jednom 5žilovom kábli

Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: stř pro 14, 2022 7:46 pm
od brumlaj
Nevím kdo z vás zažil geniální definici "galvanického oddělení od distribuční sítě" v podání ERÚ. Pak byste se nedivili. ERÚ totiž odmítnul uznat, že stykač je dostatečné oddělení objektu od distribuční sítě v době, kdy je připojena FVE. Proto dvě zásuvky a kabel s konektorem.
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pát pro 16, 2022 1:12 pm
od L.D.
Diablo007 píše: ↑pon pro 12, 2022 8:22 pm
L.D. píše: ↑pon pro 12, 2022 11:36 am
Firma, se kterou teď jednáme, nabízí střídač AEG AS-ICH02-10000-2/HV a backup dělají tak, že vedle střídače jsou dvě zásuvky, od kterých si při výpadku musím natáhnout kabel s tím, že celková zátěž je jen 3.8kW.
Oopravdu to jinak nejde?
Pošli je do p.dele tohle si můžeme dělat doma ne že si za to firma vezme peníze. Odkud jsi?
Přešticko
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pát pro 16, 2022 9:51 pm
od Cmrnda
L.D. píše: ↑pon pro 12, 2022 11:36 am
Firma, se kterou teď jednáme, nabízí střídač AEG AS-ICH02-10000-2/HV a backup dělají tak, že vedle střídače jsou dvě zásuvky, od kterých si při výpadku musím natáhnout kabel s tím, že celková zátěž je jen 3.8kW.
Oopravdu to jinak nejde?
To ještě jde, protože některý firmy nedělají "Backup" vůbec. Nezabývám se solárem, ale absorbuju spousty stížností, že něco nejde... Jde udělat spousty řešení.
Chce to automatiku, jenže ta je drahá. Přepínání půjde pak samo.
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: sob pro 17, 2022 12:10 pm
od eduard22
brumlaj píše: ↑stř pro 14, 2022 7:46 pm
Nevím kdo z vás zažil geniální definici "galvanického oddělení od distribuční sítě" v podání ERÚ. Pak byste se nedivili. ERÚ totiž odmítnul uznat, že stykač je dostatečné oddělení objektu od distribuční sítě v době, kdy je připojena FVE. Proto dvě zásuvky a kabel s konektorem.
To jsem ani nevěděl!

Ale tušil intuitivně a proto mám zálohu ze sítě, ač přes 48V DC, pro sichr i tak doslova přes zásuvku

(viz foto)
Dík za info!

20221110_190924.jpg
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: stř pro 21, 2022 5:39 pm
od rollsicek
mno...ono by sa tu mal k tomu vyjadrit revizny technik, urcite sa tu nejaky najde. Ale ide o to, ze do TN-C siete vraj podla noriem nemozu ist hybridné striedace a nedostanete od normalneho revizaka reviziu. Aby to bolo mozne, treba rozvody prerobit na TN-C-S aby to bolo košer. Ako to je u on-grid netuším, nechám sa poučiť. Osobne by ma zaujímalo, ako to firmy montuju na domy kde je TN-C co je v CR -SR vacsina....
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: stř pro 21, 2022 7:10 pm
od Diablo1st
Úplne normálne. Meničom je jedno, či majú N a PE alebo PEN, takže zapoja N aj PE na PEN svorkovnicu a do revíznej správy sa len napíše, že ide o sústavu TN-C-S, aspoň takto to mám ja.

Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: čtv pro 22, 2022 4:46 pm
od rollsicek
no tak si mal dobreho revizaka

ale inac kde je prudovy chranic, ako je na tom bleskozvod, prepatovka, dokumentacia a stitok na rozvodnicu a neviem co vsetko som este zabudol

Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: ned led 08, 2023 8:05 pm
od tafx
Zdravím všechny, řeším podobný problém a to připojení hybridního měniče v domě rodičů, kde je část rozvodů TN-C a část TN-C-S. Zajímalo by mne, zda lze zapojit střídač podle zjednodušeného obrázku? Tzn. zapojit na backup jak dvouvodičové okruhy, tak i třívodičové. V dokumentaci ke střídačům se většinou nezapojuje PE vodič na backup výstupech. Lze to takto bezpečně zapojit? Samozřejmě to budu konzultovat s revizním technikem, ale chci se nejdříve co nejvíc zorientovat sám. Nechci to samozřejmě dělat sám, ale chci znát optimální řešení než začnu cokoli zadávat. Možná, že to tady řeší více lidí ve starší zástavbě.
Díky moc za pomoc.
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: ned led 08, 2023 8:50 pm
od brumlaj
V žádném případě u spotřeby NESMÍ zelenožlutý být napojen z modrého. Takže máš špatně zapojený okruh "zálohovaný TN-C". Správně má být ZŽ ke spotřebičům veden z můstku kde je napojen ZŽ z elektroměrového rozvaděče (5 - poslední volný). To že je zdroj (střídač) modrým uzemněn je v pořádku.
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon led 09, 2023 8:39 am
od tafx
brumlaj píše: ↑ned led 08, 2023 8:50 pm
V žádném případě u spotřeby NESMÍ zelenožlutý být napojen z modrého. Takže máš špatně zapojený okruh "zálohovaný TN-C". Správně má být ZŽ ke spotřebičům veden z můstku kde je napojen ZŽ z elektroměrového rozvaděče (5 - poslední volný). To že je zdroj (střídač) modrým uzemněn je v pořádku.
Díky. Když propojím ZŽ vodič "zálohovaného okruhu TN-C" na můstek s PEN z elektroměrového rozvaděče, tak to může fungovat i v ostrovu? Tzn. že měnič bude mít L a N odpojen vnitřním stykačem. Připadá mi divné, že měnič je pak připojen pouze vodičem L zálohovaného výstpu a ZŽ vodičem PE sířového výstupu. Vycházel jsem původně z obrázku pro měnič Deye, kde je ale na záloze pouze N a není tam ZŽ vodič.
Díky za objasnění a vysvětlení.
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon led 09, 2023 9:04 pm
od brumlaj
Toto je špatně. Když jednou rozdvojíš PEN na PE a N už je nesmíš spojit. Takže buď budeš mít rozdvojení v rozvaděči SÍŤ, NEBO nepoužiješ modrý z rozvaděče SÍŤ. (A to rozdvojení bude mezi můstky PE a N. Tak jak to je na Tvém prvním schématu.)
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon lis 13, 2023 7:48 am
od RadarS
TN-S
Pokud se nedělá full backup, neměly by být zálohované okruhy přepojeny na separátní N můstek a ten připojen separátně na PE v DR?
Vycházím z předpokladu, že N ze sítě a N z výstupu back-up by neměly být spojeny...
Tak (s chráničem počítám, pouze nezakreslen...)?:
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon lis 13, 2023 9:07 am
od eduard22
Jen drobnost prosím označovat N ze sítě jako N a N z měniče jako N1!
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon lis 13, 2023 11:37 am
od RadarS
eduard22 píše: ↑pon lis 13, 2023 9:07 am
Jen drobnost prosím označovat N ze sítě jako N a N z měniče jako N1!
Např v manuálu k DEYE je to ale jinak

...
N i N1 (backup) jsou připojeny na společný N můstek, což se mi nejeví správně...
PE na straně LOAD končí "v luftu" (?)
N uzel paralelně připojených spotřebičů je zase úplně mimo N můstek (?)
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon lis 13, 2023 11:49 am
od Cmrnda
eduard22 píše: ↑pon lis 13, 2023 9:07 am
Jen drobnost prosím označovat N ze sítě jako N a N z měniče jako N1!
Jenže to platí jenom u beden co mají jednofázový vstup a zapojený přes můstek. Pak jsou tam nuly dvě. U třífázu a u jednofázu bez dvojí transformace taky stačí jedna nula.
Re: Zapojení backup v TNC síti
Napsal: pon lis 13, 2023 6:59 pm
od Alci5
Zdravím,
připojím se s dotazem.Je možno připojit Solax X3 Hybrid G4 na síť TN-C tedy 4 drátově? Z důvodu umístnění střídače mimo dům bych potřeboval připojit kabel přímo za elektroměrový rozvaděč.