Zdravím vespolek, prosím o radu. Má někdo vyzkoušené funkční zapojení GW10K-ET a wattrouter ?
Jedná se mi o správnou posloupnost zapojení :
var.1 - elektroměr - cívky smartmetru - cívky wattrouteru - odběr RD
var.2 - elektroměr - cívky wattrouteru - cívky smartmetru - odběr RD

Díky za rady

Re: Goodwe a wattrouter

Napsal: pát pro 16, 2022 1:45 pm
od Diablo1st
Verzia 2 s tým, že všetko čo má byť spínané cez WR bude napojené medzi cievky WR a Smartmeter. A musia byť povolené pretoky cez Smartmeter.

Re: Goodwe a wattrouter

Napsal: pát pro 16, 2022 8:18 pm
od m.manour
Díky za reakci. Mám to trochu komplikovanější. Sávající FVE na ZB , přebytky přes wattrouter do bojleru. Teď přibyla 3f s Goodwe a baterií, jde promárně o ohřev vody + pokrytí spotřeby RD, následně do baterií. Přikládám skicu, jak jsem to zamýšlel zapojit. Budu rád za jakékoliv nápady a připomínky. Díky
fve.png

Re: Goodwe a wattrouter

Napsal: sob pro 17, 2022 8:21 am
od Diablo1st
Toto nie je dobré zapojenie, lebo sa ti bude ohrievať bojler z batérie. Ten smartmeter musí byť až za SSR.

Ide o to, že hybridný menič živý spotrebu aj na ACin z batérii a obmedzuje to ten smartmeter. Ten sa snaží, aby bol odber okolo 0(reálne je lepšie ho nastaviť tak, aby mal 10-50W stály odber z DS). Ak bude WR a špirála za týmto smartmetrom, pre hybrid to bude ako spotreba a bude ju živiť z batérie.

Re: Goodwe a wattrouter

Napsal: sob pro 17, 2022 8:51 am
od m.manour
Takže tato varianta by byla OK ?

Re: Goodwe a wattrouter

Napsal: sob pro 17, 2022 9:32 am
od misa84
mám zapojení z obr. 1 kvuli ohřevu vířivky, z baterie to šťouchne pár W přes ssr dá se to poladit na únosnou mez
stávající fve nemá měření?

Re: Goodwe a wattrouter

Napsal: sob pro 17, 2022 9:46 am
od Diablo1st
m.manour píše: sob pro 17, 2022 8:51 am Takže tato varianta by byla OK ?
toto je už ok, offset pre smartmeter nastaviť na 10-50W, aby stále niečo málo bral z DS. Potom by to malo fungovať bez problémov.

Re: Goodwe a wattrouter

Napsal: sob pro 17, 2022 11:22 am
od m.manour
misa84 píše: sob pro 17, 2022 9:32 am mám zapojení z obr. 1 kvuli ohřevu vířivky, z baterie to šťouchne pár W přes ssr dá se to poladit na únosnou mez
stávající fve nemá měření?
stávající již běhá cca 6 let, je tam klasika on-grid