Dobrý den,
chystám se na montáž hybridní FVE do DR. DR má instalované tepelné čerpadlo a tak existuje HDO kabel ( včetně HDO snímače) z elektroměrného rozvaděče do domovního rozvaděče. Elektroinstalace RD má revizi.
Rekonstrukce DR proběhla v roce 2004 a tak s FVE nebylo počítáno.
Musí mít FVE svůj HDO Kabel ??? nebo stačí stávající HDO kabel a FVE s TC se o signál podělí ??
Děkuji za pomoc a přeji všem klidný a na slunce bohatý nový rok.
V.H.
Potřebuje FVE svůj HDO kabel ??
Re: Potřebuje FVE svůj HDO kabel ??
U fve ve standardnim pripojeni s moznosti prodeje prebytku vyroby do DS:
Musi tam byt druhy vodic.
Jeden vodic konci nekde ve stykaci TC.
Druhy vodic povede k FVE.
Signaly na obou vodicich se spinaji ruzne. Zatimco klasicke HDO sepne nekolikrat denne tak ovladani FVE sepne jen pri krizove situaci v DS.
Elektrikari tam casto maji rezervu, kdyz zapojuji hdo, tak nedavaji do zdi jeden holy vodic, ale cely kabel CYKY. Mozna ho tam budes mit take.
Musi tam byt druhy vodic.
Jeden vodic konci nekde ve stykaci TC.
Druhy vodic povede k FVE.
Signaly na obou vodicich se spinaji ruzne. Zatimco klasicke HDO sepne nekolikrat denne tak ovladani FVE sepne jen pri krizove situaci v DS.
Elektrikari tam casto maji rezervu, kdyz zapojuji hdo, tak nedavaji do zdi jeden holy vodic, ale cely kabel CYKY. Mozna ho tam budes mit take.
Re: Potřebuje FVE svůj HDO kabel ??
Kabel stačí jeden pokud bude vícežilový (vícevodičový), jeden vodič se použije pro tepelné čerpadlo a druhý pro FVE.
Pokud není další žíla, tak stojí za zvážení zrušení signálu pro tepelné čerpadlo, zvláště když je cena VT a NT stejná, nemá význam to tepelné čerpadlo vypínat a navyšovat tak počet startů. Což působí negativně na jeho životnost. Má brzy dojít k velkým změnám tarifů, je možné že už ani NT pro tepelné čerpadla nebude a kdo ví za jakých podmínek.
Pokud není další žíla, tak stojí za zvážení zrušení signálu pro tepelné čerpadlo, zvláště když je cena VT a NT stejná, nemá význam to tepelné čerpadlo vypínat a navyšovat tak počet startů. Což působí negativně na jeho životnost. Má brzy dojít k velkým změnám tarifů, je možné že už ani NT pro tepelné čerpadla nebude a kdo ví za jakých podmínek.
Re: Potřebuje FVE svůj HDO kabel ??
Ještě je možné použít bezdrátový přenos ale jsou to náklady na víc
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Potřebuje FVE svůj HDO kabel ??
Pro TČ není vyžadováno HDO. To platí jen pro případnou bivalenci.tomas píše: ↑sob pro 24, 2022 10:10 am Kabel stačí jeden pokud bude vícežilový (vícevodičový), jeden vodič se použije pro tepelné čerpadlo a druhý pro FVE.
Pokud není další žíla, tak stojí za zvážení zrušení signálu pro tepelné čerpadlo, zvláště když je cena VT a NT stejná, nemá význam to tepelné čerpadlo vypínat a navyšovat tak počet startů. Což působí negativně na jeho životnost. Má brzy dojít k velkým změnám tarifů, je možné že už ani NT pro tepelné čerpadla nebude a kdo ví za jakých podmínek.