Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO

Odpovědět
el_salvadore
Příspěvky: 87
Registrován: ned črc 11, 2021 9:38 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14

Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO

Příspěvek od el_salvadore »

Zdravim pani, planujem rozbehat vytazovanie na 3f FVE (35kW) cez GBO do 24kW elektrokotla a rad by som sa poradil ako najlespie zacat. Jedna sa o kotol Protherm RAY 24K (https://www.protherm.sk/pdf/produkte/pr ... 888030.pdf). Z toho co mam doposial nastudovane je teda jednoznacne, ze zasah do kotla bude nevyhnutny. Otazne teda je ako prisposobit samotnu regulaciu kotla aktualnemu prebytku energie z FVE?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)
VITEK
Příspěvky: 427
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO

Příspěvek od VITEK »

Ja mam aku nadrze a do nich 5 3f spiral zapojenych kednofazove a spinam za pomoci 2 gbo ... Protherm kotel sem zavrhnul jednodussi je prutokovy nebo akumulacni ohrev.....
Panely vsude.
Baterka volovo
oscar
Příspěvky: 36
Registrován: stř kvě 19, 2021 8:18 pm

Re: Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO

Příspěvek od oscar »

Ja som vyriesil doma pri 9k raja, jeden kontakt zapina kotol zvysne pripajaju spiraly a jeden 2kw spiralu riadim cez ssr. U mna su 3x2kw a 3x1kw spiraly v kotli.
Kedze som to chcel mat tak aby bez vytazovani to fungoval akoby tam nic nebolo cez zimu, mam pred a po zabudovanom rele moje prepinacie rele ktore vie odpojit tie svoje interne riadenia a zapnut tie moje.
+ mam tam prehodenie druhej, tretej fazy na 1f fve namiesto 3f distribucie.
Pekne to fungovalo mynulu zimu, tuto zimu som to ani nezapol, presiel som na tepelne cerpadlo.
el_salvadore
Příspěvky: 87
Registrován: ned črc 11, 2021 9:38 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO

Příspěvek od el_salvadore »

Vdaka za info, co sa samotneho zapojenia tyka, nemal by to byt problem len sa dost obavam flikru kedze podla skusenosti z yorix-u je uz spinanie 15A problem co sa flikru tyka. Pouzit planujem 3xSSR RM1A48D50 (https://www.gavazzionline.com/pdf/RM1A.pdf) ktore by teda mali spinat tych cca 37A, takze by sa hodil vacsi chladic napr. https://www.gavazziautomation.com/nsc/H ... uct/RHS301.

Je mozne ocakavat flikr pri takomto vytazovani v objekte s 3x100A isticom, resp. je nejaky sposob ako sa da flikr eliminovat?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO

Příspěvek od Diablo007 »

Velké chladiče umím zajistit ale jsou to fakt hovada ze starých ongridovych měničů vše to byli pasivy
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++