Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO
-
- Příspěvky: 87
- Registrován: ned črc 11, 2021 9:38 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO
Zdravim pani, planujem rozbehat vytazovanie na 3f FVE (35kW) cez GBO do 24kW elektrokotla a rad by som sa poradil ako najlespie zacat. Jedna sa o kotol Protherm RAY 24K (https://www.protherm.sk/pdf/produkte/pr ... 888030.pdf). Z toho co mam doposial nastudovane je teda jednoznacne, ze zasah do kotla bude nevyhnutny. Otazne teda je ako prisposobit samotnu regulaciu kotla aktualnemu prebytku energie z FVE?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)
Re: Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO
Ja mam aku nadrze a do nich 5 3f spiral zapojenych kednofazove a spinam za pomoci 2 gbo ... Protherm kotel sem zavrhnul jednodussi je prutokovy nebo akumulacni ohrev.....
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Re: Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO
Ja som vyriesil doma pri 9k raja, jeden kontakt zapina kotol zvysne pripajaju spiraly a jeden 2kw spiralu riadim cez ssr. U mna su 3x2kw a 3x1kw spiraly v kotli.
Kedze som to chcel mat tak aby bez vytazovani to fungoval akoby tam nic nebolo cez zimu, mam pred a po zabudovanom rele moje prepinacie rele ktore vie odpojit tie svoje interne riadenia a zapnut tie moje.
+ mam tam prehodenie druhej, tretej fazy na 1f fve namiesto 3f distribucie.
Pekne to fungovalo mynulu zimu, tuto zimu som to ani nezapol, presiel som na tepelne cerpadlo.
Kedze som to chcel mat tak aby bez vytazovani to fungoval akoby tam nic nebolo cez zimu, mam pred a po zabudovanom rele moje prepinacie rele ktore vie odpojit tie svoje interne riadenia a zapnut tie moje.
+ mam tam prehodenie druhej, tretej fazy na 1f fve namiesto 3f distribucie.
Pekne to fungovalo mynulu zimu, tuto zimu som to ani nezapol, presiel som na tepelne cerpadlo.
-
- Příspěvky: 87
- Registrován: ned črc 11, 2021 9:38 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO
Vdaka za info, co sa samotneho zapojenia tyka, nemal by to byt problem len sa dost obavam flikru kedze podla skusenosti z yorix-u je uz spinanie 15A problem co sa flikru tyka. Pouzit planujem 3xSSR RM1A48D50 (https://www.gavazzionline.com/pdf/RM1A.pdf) ktore by teda mali spinat tych cca 37A, takze by sa hodil vacsi chladic napr. https://www.gavazziautomation.com/nsc/H ... uct/RHS301.
Je mozne ocakavat flikr pri takomto vytazovani v objekte s 3x100A isticom, resp. je nejaky sposob ako sa da flikr eliminovat?
Je mozne ocakavat flikr pri takomto vytazovani v objekte s 3x100A isticom, resp. je nejaky sposob ako sa da flikr eliminovat?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)
Re: Vytazovanie do 24kW elektrokotla pomocou GBO
Velké chladiče umím zajistit ale jsou to fakt hovada ze starých ongridovych měničů vše to byli pasivy
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++